餐厅设计之防烟楼梯间符合的规定

2018-6-5/ 施工工艺/ 施工工艺交流/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?

x

注:文字为东莞赤度装饰设计有限公司创作!

赤度装饰设计小编近来看到了 防烟楼梯间的设计。小编想,是不是也有很多的小伙伴对于 防烟楼梯间这块的设计不是很清楚呢?其实,赤度小编也不是很清楚,这不,在不清楚的情况下,小编就去找了一下资料,下面就 防烟楼梯间规定的知识分享给大家,希望对大家有一定的帮助哈!


防烟楼梯间除应符合疏散楼梯间的规定外,尚应符合下列规定:
餐厅设计1.应设置防烟设施。

餐厅设计2.前室可与消防电梯间前室合用。

餐厅设计3.前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于4.5m2。
与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2。
4.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。
5.除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其它门、窗、洞口。
6.楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其它走道和房间分隔。



好了,今天的赤度餐厅设计小分享就到这里了,谢谢!


精华推荐
换一换

发表评论0

餐厅设计之防烟楼梯间符合的规定
拓者推荐
  • 2024拓者1T硬盘素材
  • 5月21日家居风水—长沙站
  • 5月21日户型优化—长沙站
  • 5月21日ipad手绘&Ai—长沙站
  • 流量时代丨新媒体大会