大型酒店及办公楼室内装饰工程
轻钢龙骨石膏板、埃特板、铝单板吊顶
施工管理过程及质量控制
第一,  图纸会审前的准备工作
1、  施工员应当在图纸会审前2天把吊顶范围内的主梁、次梁的实际标高核实清楚,并认真记录在图纸上,看看吊顶是否能够按设计标高施工。
2、  审核图纸天花平面图和大样图尺寸是否一致,所标材料是否一致、明确。图纸是否有漏画的大样图,是否有没标注的材料名称。
第二,  图纸会审:吊顶图纸会审要注意审核以下事项:
1、  吊顶图上是否有灯具安装定位尺寸。
2、  空调回风口和检修口、消防喷淋头是否影响灯具按图安装。如果设计图上没有检修口,则根据空调图纸水管水阀位置确定检修口。
3、  安装消防管和空调风管、风机盘最低点的标高是否满足吊顶按图纸标高施工。消防管和空调风管、风机盘的安装位置是否影响造型吊顶施工。
4、  空调出风口、回风口、检修口是否有施工图以及详细节点图。没图则需设计补图。
5、  吊顶平面所标尺寸是否与大样图一致。不一致的则会上确定以那份图纸尺寸为准。
6、  其他需要与立面装饰施工配合的问题。
7、  做好以上图纸会审即进入下面的工作。
第三,  主要材料准备
1、  吊顶面板如石膏板、硅钙板、铝单板等一定要按设计要求和国标质量采购。非标准的板材由于厚度不够安装后会引起吊顶变形、平整度不够、接缝容易开裂等质量问题。
2、  吊顶轻钢龙骨、吊杆及相关配件要按设计要求和国标采购。非标的材料安装后不是龙骨松动就是吊杆松动,不好调平,影响面板安装的平整度。
3、  大芯板要求平整度好,板面光滑,板内木材密实。木龙骨应顺直并经烘干机烘干到一定的干燥程度
4、  白乳胶要选质量很好的大厂生产的。防火涂料最好买有公安消防推荐或指定的品牌。质量差的防火涂料阻燃剂十分的稀薄。
5、  材料堆放应选择干燥平整的地面,并用木方垫底架空材料。
6、  以上材料,进场前应向项目监理处和业主送样审批。送样包括材料检测报告、合格证,样品共两套。一套施工单位留存,另一套项目监理组留存。样品审批合格并经业主、监理、设计签字确认后方可进行采购。采购进场到位时向项目监理报验。
7、  在空调设施、消防设施、强弱电设施和布线安装已经完成并将各相关孔洞补灰完成的情况下由机电施工单位移交工作面,可以进行下一步吊顶施工。
第四、吊顶施工
1、检查材料是否符合设计、施工要求。检查吊顶施工范围是否明确。
2、工艺流程:弹线 —→ 安装主龙骨吊杆—→安装主龙骨—→安装造型吊顶—→ 安装副龙骨—→安装边龙骨 —→调平—→隐蔽验收—→ 安装面板
3、施工工艺具体操作:
弹线:按图纸施工范围沿墙,柱四周弹吊顶各级标高,并在墙面画出造型吊顶的侧立面控制线。同时按设计或规范要求在天棚顶面弹出主龙骨安装位置。
安装主龙骨吊杆:在弹好吊顶标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。主龙骨安装间距一般为1000㎜,主龙骨离墙边距离应不大于300㎜
安装主龙骨:①. 配装好吊杆螺母。②. 在主龙骨上预先安装好吊挂件。③.将组装吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。④. 主龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
⑤. 安装空调回风口洞口附加主龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
安装造型吊顶:将加工好的半成品造型吊顶按设计标高安装到天棚上,
  用吊杆连接、固定。水平方向用副龙骨和主龙骨固定。
安装副龙骨:①. 按以弹好的副龙骨分档线,卡放副龙骨吊挂件。
②. 按设计规定的副龙骨间距,将副龙骨通过吊挂件,吊挂在主龙骨上,设计无要求时,一般间距为400~600mm。
③. 当副龙骨长度需多根延续接长时,用副龙骨连接件 ,在吊挂副龙骨的同时相连,拉通线调直调平固定。当有预留孔洞时应用副龙骨进行加固边框。
安装边龙骨:依照吊顶周边弹线标高采用钢排钉固定,当设计无要求时
钢排钉间距为200mm。
调平:整个吊顶不同平面分别拉通线按设计标高进行龙骨调平。
以上工作完成后向项目监理处发出隐蔽验收报告。
隐蔽验收:①.客房、办公室、会议室部分隐蔽验收的内容:消防喷淋支管、烟感探头是否已经安装合格以及安装位置和标高是否正确;消防管试水已经合格;空调风机盘管安装位置、标高是否正确;空调回风口、出风口安装位置及尺寸是否正确、边框是否加固;空调水管和保温棉已经安装完并试水合格;各种吊顶强弱电线管是否已经安装到位并验收合格;室内配电箱如果是安装在吊顶上,是否已经安装或线管已经安装到位;会议室投影机用的网络线是否已经安装到位并验收合格;卫生间排风管是否已经安装合格;墙面开关、插座、灯具的线管如果是通过吊顶安装线管是否已经安装到位。
②.公共走廊、大堂等公共部分隐蔽验收的内容:强弱电桥架是否已经安装和布线合格;空调主水管和保温棉是否已经安装合格、位置和标高是否正确、是否已经试水验收合格;空调新风管是否已经安装合格;空调风机盘管安装位置、标高是否正确;空调回风口、出风口安装位置及尺寸是否正确、边框是否加固;消防主管和支管安装位置和标高是否正确;消防喷淋支管、烟感探头是否已经安装合格以及安装位置和标高是否正确;消防管试水已经合格;各工种要预留的检修口位置和尺寸是否已经移交清楚;各种灯具布线是否已经准确到位;各种弱电如音乐、监控、消防烟感等是否已经安装准确到位;吊顶龙骨安装间距、标高是否符合设计要求、安装是否牢固。
③以上内容验收合格后即可进入下一道工序。
安装面板:①在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,空调出风口、回风口,检修口的构造处理,面板分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。②面板应错缝安装,错缝间距应至少400㎜,搭接处应有加固副龙骨,搭接处应预留5~8㎜的粘结链接缝。③面板周边螺钉固定间距为15~17㎝,中间螺钉固定间距为17~20㎝,硅钙板未安装前钻钉眼就应该控制这个间距要求。④封板时要注意开好喷淋头安装的小孔洞,注意把消防烟感线、灯槽线、灯线、监控线等预留出来。
第五、吊顶工程验收
吊顶工程验收时检查下列文件和记录:
①吊顶工程的施工图、设计说明、图纸会审记录、图纸变更及其他设计文件。
②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
③隐蔽工程验收记录。
④施工记录。
⑤吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验