一、石材干挂幕墙设计性能指标:
1、抗风压性能(风压变形性)最标高点为12米,最大设计值为 1.40KN/m2, 根据要求,54.90  抗风压性能应达到 Ⅴ级
2、空气渗透性能(气密性) 该干挂石材幕墙空气渗透性能达到 Ⅳ 级。
3、雨水渗漏性能(水密性) 该干挂石材幕墙的雨水渗漏性能达到 Ⅳ 级。
4、保温性能               该干挂石材幕墙的保温性能达到 Ⅳ 级。
5、隔声性能               该干挂石材幕墙隔声性能达到 Ⅳ 级。
6、耐撞击性能(水密性)   该干挂石材幕墙耐撞击性能达到 Ⅲ 级。
7、平面内变形性能         该干挂石材幕墙平面内变形性能达到Ⅱ级。
二、石材干挂幕墙主要选用材料及其技术数据说明:
1、采用干挂不锈钢托板结构,
2、选用8-10#冷镀锌槽钢作为主龙骨,50X50X5热镀锌角钢作为次龙骨.30mm石材通过不锈钢挂件固定在次龙骨上。
3、30mm石材通过不锈钢挂件固定在次龙骨上。
3、耐候密封胶 选用中性单组份的耐候胶,它在较广泛气候条件下能挤出使用并迅速与空气中的水分产生反应,凝固成耐用、低弹性的硅酮密封胶,它能抗臭氧、紫外线及雨水等天然侵蚀。
三、五金配件
所有石材干挂五金配件,除不锈钢及预埋铁外,均应进行表面冷锓镀锌处理,膜层厚度≥45μm。预埋铁件与墙面联接采用优质化学螺栓,与铁件或的连接螺栓采用镀锌螺栓,立住与横梁用不锈钢螺钉连接。其他配件选用国产优质产品。
七、石材干挂幕墙抗风压性能说明:
抗风压变形性能达到 Ⅴ 级。主要受力型材壁厚均不低于5mm,强度和挠度均符合国家有关规范规定。立柱与支座之间采用螺栓连接、立柱与横梁之间用螺钉连接,形成简支结构,此连接具有施工方便、受力合理等优点。
四、石材干挂幕墙防水密封设计说明:
       1、石材幕墙的间隙采用防水密封条密封,同时外打耐候胶,有效保证密封质量和防雨水渗漏。
       2、特殊部位采取建筑构造措施(如泛水、滴水)以加强防水性能。
       3、耐候密封胶未注明处,耐候胶宽度为5-6mm。
五、石材干挂幕墙防雷设计说明:
     干挂钢构件应按《建筑物防雷设计规范》GB50057—94规定与主体结构的防雷系统可靠连接。连接方法有:
     □√1、钢构件利用建筑物均压环连接。
  □√2、钢构件防雷按国家建筑标准设计86SD566与97X700—7防雷与接地部分连接。