1、 检查基层材料选用30mmX40mm木龙骨及15mm厚细木工板为基层材料。; M; J! @; ~* ?) D$ e, u; @2 R
2、 施工前检查基层墙体平整度,误差≤3mm。
! P, Q) c& ~' \6 m3、 门套基层细木工板下料必须套材,基层用干燥木料打木楔固定稳固,离地5mm,防止水侵,检查平整- }' N' s4 h% {' N  A! F' V
    度,垂直度,平整度及垂直度允许误差±1mm,对角线允许误差±2mm,检测门上方左右角到水平线距离. y6 \. [$ X* l/ x9 Q) M: T6 f: G
    所有门应作到高度一致,同类型门宽一致,卧室,书房门扇一般为800mmX2000mm,卫生间门为
+ Y) P1 m: F, [! B    700mmX1900mm,或650mmX1950mm,门扇厚度为38mm。! K; i6 I. `0 i1 u3 B4 {. H
4、如有副窗,封闭副窗采用木龙骨框架,封50mm厚条木工板,间距20mm宽,与原墙体抹灰层高差为8 @2 ^# N% l8 H, S9 K/ L, M
   15mm,副窗周围旧抹灰层打掉50mm,钉上钢网抹灰,抹灰层不超出墙体抹灰层,重点检查。; K' g( O7 u: y" Q( e  w( b' e
5、包门门扇使用双层15mm厚木工板开条制作,木工板宽度一般为120mm。纵向2根,横向5根,装锁处特
3 \! F" f' Z7 @3 b9 G- E   别加固,木工板应做交叉开口处理,以防变形,如门窗做拼花,则使用双层12mm厚木工板双层封5层板,& u) D. S  K( M; ^( e, I
   在作面板拼花,封面板后,平放重物压置48小时上。如使用实木门扇,含水率应在8%-12%之间,使用前" f7 f: [3 K5 n2 m# d  F' R0 [
   应打磨光滑,刷两遍底漆后使用,装门修刨门扇时,高度方向主要修刨底冒头,最大修刨高度不超过
/ t0 T6 f: r7 K. N$ Z: ?   60mm,侧面修刨应两边修刨,最大修刨每边不超过10mm。
7 w1 N9 `: ]5 d6、门及门套面板使用前必须挑选,上透明腻子、上底漆后分类合理套材及配色使用,封板使用白乳胶,5 _3 D, P8 I0 g9 B$ S) T  k
   纹钉固定,白乳胶应涂刷均匀足量,浅色棉板必须使用铜纹钉,面板色泽,纹理协调一致,缝隙应严密
5 [8 F+ i% M6 m- u0 Z$ I9 {: a+ e   ,无伤,门套封面板离地5mmm防止水侵,蚊钉使用前重点检查钉眼大小,调节钉枪。8 y5 H! _6 B( c9 s
7、门扇收口:如用木皮收口,贴木皮前,用白乳胶调锯末添实木工板空隙,干燥后方可施工,门扇门挡
5 L6 }2 u3 H, D+ Q7 I' {) a9 z3 L   必须用实木条穿尖收口,选色使用,修边时,严禁伤面板,所有门及套只允许在不当眼处有一处0.5平方
5 ~4 P% t& C* j- W- @   厘米以内的伤痕,实木条推光校平后方可使用,实木条与面板接缝严密,肉眼距50cm应不见接缝,允许
" K3 U7 O( A$ P! A% }   少许色差,实木条对角线处应穿突,45。对角。
' h6 O; {+ o+ U/ Q1 Y& i8、门边线必须仔细挑选,保证门面线条纹理,色彩均衡美观。门边线使用前须打磨光滑,正反面同上底
: S2 o2 b& Z/ U4 e' Q   漆2遍,钉线条时必须将背面推光校平后再少量打胶,使用30mm直钉固定,60mm以上含60mm离地5mm./ b, D% {: h0 I( {7 J. e2 q
9、线条转角接头严密,线槽通畅,纹理、色彩变化不大;因定应窂固,钉眼尽量钉在线条凹缝处,线条
5 h4 [5 v- T+ z! `" v& D   离地5mm.7 t7 r- p2 S/ ]2 a5 `
10、门扇与地面(面层高度)距离5—8mm,门扇左、右、上口间隙1.5-2.5mm,门扇与门档结合严密,缝" d" {# o- }! G# e
    隙±1mm,装门扇涉及磨砂玻璃时,装好后应在光面部分打适量玻璃胶保护玻璃,厨卫间磨砂面应向外,
  P, n. J/ D( i. n9 [3 {    与室外交结处磨砂面应向内。
0 Y# Z& ~, J1 n+ f9 Z, a11、安装合页必须在门扇及门框上双面开槽,门扇开口与合页严密,安装时先用普通直坆螺钉安装,纸; }- K: ^" k: m9 Y0 S
    胶带严密,防止油漆污染,完工后再换螺钉。
& k" c: d* B( W) U( ~12、门碰安装:因定牢实,位置准确,磁石 因定于中踢角线上,踢角线周围应加固。
7 _. E; @& R3 C$ ]6 z13、门锁安装:门锁离地面高度900-1000mm(锁中心位),锁也位置正确,锁舌与门扇,锁扣与门框之
* v* h2 }" Z3 ~3 H, J3 L1 |    间的缝隙应严密,安装牢固,开启自如。锁安装好后,必须包扎保护,以防污染。
6 h0 N; h; Y7 R14、交工前,撕去合页及锁上胶带,换上钢螺钉,解刀车钢螺钉不得车胚,滑丝,应整平。
6 T  Z( N6 ^$ w: j% e15、吊顶采用水平管抄出水平线,反复检验平整度,用墨线弹出基准线。) W8 G3 o( Y  f& S' {: g
16、熟悉图纸,确定尺寸,进行施工交底,弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上图。; F: \. k: m2 Y$ W
17、吊顶主筋采用35mm*55nn木龙骨,间距为800mm-1000mm,100mm*8mm钢膨胀固定,1平方米
: h" [9 T6 d/ s( g5 z1 a    用量一个。

' l# I# m* d: x! n! V" q- |; x3 o18、次龙骨为25mm*35mm木龙骨,选料推光底面后使用;五层板、纸面石膏板木龙骨间距为 # ^5 R4 ]- R1 g* W" w
    407mm*407mm,
5 E# l7 q, N7 ?* H  Z3 U" v! w+ Z
     三层板木龙骨间距为305mm*305mm;木龙骨拼接应采用凹槽咬口拼接,槽深一般深为15mm,宽
' H0 S3 ]$ F: Q/ g. z+ ]8 m    25mm,圆钉
+ h4 r8 A; v6 K' ?7 `
    固定,涂刷防火涂料。
" q' D" V+ v/ j) K# q0 i19、纸面石膏板为1200mm*3000mm,使用前必须弹线分块,封板时留缝3mm,使用专用螺钉固定,沉入
( }7 x2 f* C! O, B1 k' t! r  o    石膏板0.5mm-1mm,钉距为150mm-170mm,固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。
6 `! R8 e$ @/ v: N) a) ^$ ?
20、三厘板或五厘板使用前必须弹线分块,确保码钉在木龙骨上。" B8 x7 S3 B3 w$ @) F! r
21、使用塑料扣板及铝扣板,烤漆扣板时,应了解扣板的规格,结合现场尺寸合理下料购回。
0 W% |7 v' O. r/ r22、封三层板或五层板必须打胶并使用钉固定,钉距为80mm-150mm,钉长为25mm-35mm,如作乳胶漆面,  H: I' `6 l8 u
    必须使用醉酸清漆涂一遍,防止层板翻色。
# Q6 z+ p& Z) K1 `
23、 封层板顶时,注意灯具线路拖出顶面,依照罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头。3 R8 g2 {; b) z. G3 ~. [' E
24、 封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照罩面板上弹线定出铜灯位置,拖出线头。
5 y; G4 r8 a1 E! [; U/ H25、木龙骨封塑扣板或铝扣板及烤漆板时,应注意板面不被损坏,塑料扣板的收口线阴阳角及阴角线,, r& @, H& c9 U1 [
    阳角线的按缝应严密,使用铝扣板及烤漆扣板,可建议使用30mm宽木线条刷磁漆收口,扣板与线条之间
) E: e0 j6 l1 G+ g    的缝隙应严密、均匀。可使用直钉从上部将扣板与线条钉在一起,同时确定顶楼无漏水;确定电器线路5 Q, }3 `' T( }) M1 \. w
    位置,做相应记号。
( ^7 T  Z5 o2 h  ?; I0 y& ]26、熟悉设计图,根据现场尺寸进行放样,确定柜内分割,将草图拿回公司绘制,或手工绘制后甲方负
" Q+ C7 `3 o3 m, x, g+ b2 X27、对工人进行施工技术交底。计算材料用量,确定施工工艺。/ @( ~" W3 T( \  ?
28、检查购回材料,由木工进行配料:(1)饰面板的选择使用;柜门饰面板色差小,检查板面有无斑点1 U4 e- z6 y" Q  e- ]% w4 h% ^
    ,损坏。(2)细木工板的分类使用;基层使用中档木工板,门扇使用高档木工板。(3)收口线条挑选* R( a- g% W! o3 g/ @5 P+ f
    使用,色泽均匀,无明显缺陷。
# w1 O8 }- ]2 Q7 F0 k29、套裁下料,组合基层框架后检查组合精度,垂直度《2mm,水平误差《1mm。+ T9 h& y% W5 \/ H  Q
30、柜体上横撑木工板应采用双层,以使受力均匀,避免变形。柜门最大长度应《1650mm,特殊造型必" y, E& E; t1 p
    须甲方负责人签字方可施工。
1 r" D) k# f. _2 ]" o, c6 |; ]31、检查框架尺寸,确定主要尺寸与图纸无误。
) T7 I- J2 Y- T) P2 F& d- h32、柜内铺贴保丽板,先进行清洁、打磨后以白乳胶粘贴,接缝应均匀,整齐。
) P; ~9 d8 K* A8 n/ D33、门扇制作(1)选择高档木工板开条使用,并进行交叉开口。(2)正面饰面板挑选整张面板粘贴面1 H+ Q: q0 O' S" S6 ?; u$ D$ {
    木纹顺直,美观,背面铺贴保丽板。(3)清光门扇四面,检查几何尺寸,误差《1mm。(4)统一编号2 t$ c5 }  k7 O7 j. }8 @6 K
    放置。
9 W9 M' ~& B6 d; T34、门扇制作完成后,应统一放于平整场地重物压置或用木方顶压。时间不少于5天。5 k- L7 o: p. U( E  |
35、收口线挑选后推光使用,接缝顺直、清洁,1米距离内不得明显接缝。修边小心,严防损伤面板。& H6 c- j- q) \$ K
$ L2 O4 D+ S- j( b; f& E
36、门扇拼花装饰,按图施工,应尺寸准确,接缝美观。
  E* [2 O; V- b( l9 C7 l& {# b
37、抽屉高度120mm-140mm,木工板制作框架,底板采用保丽板,码钉固定。横面木工板切面应用腻子上6 R( r+ ~; n+ O+ p, Z
    油漆或实木条收口处理。% q! R" H) ~! d( t
38、门扇按制作顺序正确安装,木纹顺直、美观,几何尺寸正确,间隙缝尺寸3mm。
( [$ `3 ]0 a% A1 g" |: D# b39、五金件选用优质产品,安装位置正确,固定牢固,美观。大门扇碰珠按上方,或上下安装。小门扇
- G3 q! r" h. t, z4 c8 f$ d% b    安下方。大门扇拉手安装应统一水平位置。下口离地1100mm-1200mm,安装后擦去定位铅笔痕迹。$ P: I! r9 l. j, w1 _; H7 ?* _
精华推荐
换一换

发表评论0

木工施工工艺流程详细
拓者推荐
  • 召禾设计 | 招商西安湾样板间!
  • 召禾设计|三亚憘悦顶层泳池豪宅!
  • 孟也-建发栖湖云庄540别墅
  • 孙建亚-杭州溪径恒庐360合院
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • 2026最新精选CAD平面户型库
  • 2026年设计师汇报实战手册
  • 2026年家装别墅豪宅设计
  • 2026精工形象系统工地形象展板
  • 精工工艺标准手册
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】