1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
2 o. Y7 ]9 j5 d% T# s答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 9 ]6 y' h" P, v& w$ u
2、绝缘电线有哪几种?
, r# L/ W. ~; ^/ z答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 7 ]5 C4 Z1 d# R! O" Q
3、电缆桥架适合于何种场合? : i: X$ t) V7 L, v3 {
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 * E" b. P* G0 Y0 a* b, w& P
4、电缆附件有哪些?
) L* h/ ^) W6 b, ]! t答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 # `" K# ~' C$ I+ y, w* `; L
5、什么叫电缆中间接头?
0 b4 m& v& `7 X" E& X" J答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
1 O% U$ B9 v5 `' E6、什么叫电气主接线? / {# z6 N% Z; T/ D$ G- n. H% R
答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
  O1 T& V( j; i" Z7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
3 S0 m- o( a3 i1 m( ?; N答:电力电缆的选择应遵照以下原则: & |- P% L; ?0 [2 Z
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
+ R; Q! ~) y* G! k) U! r(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;
/ R" |7 a  d! x7 s/ {. {(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
8 W9 v5 T8 M9 w5 W(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; : ^2 n* m. G. D0 h" J$ n% I7 Q5 p
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
4 L3 J( ]0 W6 |2 [1 u5 E8 @8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? / j9 n0 K4 D% h. R9 v9 P9 c
答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; 2 a9 B  S( L1 D  f
(2)不受线路落差限制; 1 \3 I% ~6 y# m0 w1 N
(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; . |1 N4 k& {0 Z
(4)电缆附件简单,均为干式结构; . V# I+ m7 z8 g
(5)运行维护简单,无漏油问题;
& _" `0 O' w2 c) g& A2 j(6)价格较低; ! [( ?* @) X" y0 H: J0 b' h7 @
(7)可靠性高、故障率低;
* P- M+ C/ V! l(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
; C& g: r8 V" ^& M) w# f9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? * j- [' p8 B* m* V& P$ r5 y
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。 ) u: D% ?+ \- \7 S& ]3 z0 i4 N- R
10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?
9 D% A  _% K* M- v! k答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。
! |6 L, L) v: M# A! @  _" k. m11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? : {. z$ I) Q# f
答:(1)支架应齐全、油漆完整。 5 ]( U! ?' i+ z& A+ ?& m4 ]
(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
9 d# b1 `" s$ ]) ]% W(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。 1 h- ]$ f- ]7 h, ~6 O8 C* R; J8 V6 H
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
. {# L- d1 ^; X% Y4 z12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?
6 j( Y6 o3 @6 `6 V& J8 t3 y答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。
: M  r2 \6 U4 C' D6 X13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?
0 u+ f& v8 {$ y1 D) O答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。
. C% ^9 ~" l9 [6 {8 E5 Z4 t8 b' U14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? 9 V# g7 L1 o+ u' n7 C
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
8 j" _0 h5 ~6 D, w9 q) G0 t! O15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理? " H+ |- M, E9 P, W
答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。 / F+ Z; y" [, Z) J+ N
(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 ' ]4 [: |4 v" t4 [# N
16、电缆外护层的作用是什么?
2 E, k5 x: ]( E5 q4 p) f答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。 5 h, A- C, o- G+ T$ B
17、室外电缆沟应符合哪些要求? 1 Q& v4 j' I! s$ J
答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。
7 }: O# U7 \, q18、电缆内护层的作用是什么?
( ?6 d8 v" L6 k6 F答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。
7 O1 I/ Y7 e) r' c' E- P7 Y& z9 f3 _19、使用钢丝钳时应注意些什么? + m% J8 U1 V6 n6 K# }  H
答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。
4 V( f$ N6 S; O4 R7 U/ g20、什么叫绝缘强度?
' T: ~. J! S+ v3 N) v答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 $ O* p8 C6 t1 H$ g
21、交联热收缩电缆附件有哪些优点? - V. o/ A4 o2 p) w8 u
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
, e, l9 m8 J, p, J2 f0 r  M22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
) ~$ S0 J% `) i0 Y5 D4 |答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。 + L! ~5 C4 a/ z0 F
23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?
3 N- D5 a/ L* K; v# `! R: j答;应具备下列主要性能: : v% K0 ^4 [+ e9 C8 _* K; T
(1)高的击穿强度; / [. ?% \" a+ f; n0 n6 N
(2)低的介质损耗;
! _: W& ]! @6 t- ]% z) `8 _(3)相当高的绝缘电阻; ! K, G% S8 k, W& R
(4)优良的耐放电性能;   g" Z6 y: f7 I3 E, x' W6 a  a  k! g) P
(5)具有一定的柔软性和机械强度;
5 b6 [8 N7 f  s. y, g(6)绝缘性能长期稳定。& t/ C. ]2 \, E. }1 U6 o
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?
2 C! n/ `4 L; n: z* f答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm; 5 _* x7 {" I' m
铅护套电缆为40N/cm。 $ ^- f, U. P) u9 N0 X6 g
     % _+ R* I0 F: @& G' Q0 R* B& e8 s
25、对电缆保护管有何规定? + p& @( Z! i* ?/ p! X: J3 D& R7 S
答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;
; p5 X' H1 D' t(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
7 h/ Q/ q" }: E(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。 / i' w- E. u* N

9 A1 i" Q/ e4 z  j& R26、如何测量电缆护套的外径? # x0 ?  e: z- O0 r& f' I4 ^2 n
答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
4 C6 c& U2 s+ R$ L27、不同截面的铜芯电缆如何连接?
+ X: O, g4 a6 h- ~1 [$ N- G答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。 ' S. m! T; y4 P2 l
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?
3 p' T' p  Z" N; t答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。
  ^; {* i4 R4 g" I2 N9 o; z5 [(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 2 v- H. ^7 m" }4 v
(3)剥除护层。 6 \5 X/ a. ]" O' A. S1 C, a) }
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。 , O/ X. n& M9 q- M3 A1 T
(5)填充三叉口及绕包密封胶。   + `8 g4 N  ?+ ^7 p5 {; m' o
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
( M# u6 y4 g+ E: Y& D7 a. ^& ?(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
) s) y( b' y" F, k! F' B! Q$ k0 h+ w(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
$ h" J8 c9 c; C' v8 j# {" y% G(9)安装接线端子。
  h  z  D- h0 w0 C+ r( t(10)安装绝缘管。 . i& ^( ]5 l  B* O( Z! I
(11)安装密封管。 ! O: V$ M+ \7 \- W- e
(12)核相后安装相色管。
  z/ C0 y% o2 p$ l8 N$ x+ g# G29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 5 m2 b+ H7 R1 j, y* V
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。 3 x& a& q* T9 U
(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。 , X* b* Y7 t1 B: ~, ~7 T
30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查?
" Y( M! F6 z+ L3 q  S% I- K( H答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查: " Z3 U3 a7 Z( P: x# s5 z
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;
% F9 z4 Q/ Q4 _0 C% B0 g(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
  F0 \  r3 ~; z1 `(3) 开启式电机经端部检查有可疑时; 6 {6 u; k! C3 p4 X9 q( i
(4) 试运转时有异常情况者。
2 Y6 P0 s0 d' |1 \' h3 d9 M. D2 r31、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
+ Z: t3 ~! U3 o答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。% \7 d0 I8 P( k' H* A5 ?
32、母线装置施工完,应进行哪些检查?
9 m8 Y" Z+ a' q6 [答:应进行下列检查: ' ]/ _. V, {% z  f( }& R3 }% g2 D
(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;
  u0 C! M- D, o* g(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;
5 K$ _3 M) z8 B(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求; 7 S$ w. N1 M$ \4 B* ~  p
(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常; 2 M" S, n$ B5 H8 z. @+ {1 n) ^
(5)油漆完整,相色正确,接地良好。 , |+ W# Y6 ]3 _6 u
33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。 ( R" u( L8 b$ s2 S
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。
. L2 U; U6 t6 R6 l7 T5 {9 e3 D(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。 & _$ R1 H. x4 A9 a0 X) h4 n6 y) l7 S
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。 - @6 R& y' p0 \/ T. K
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。 0 v4 P9 S2 _3 _/ |9 Q2 y
(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
7 M' l* C5 {% v7 n8 B  R(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。8 d5 b2 k, K' n5 V
34、电缆支架的加工应符合哪些要求?
. T1 w* b; m6 U! w- ]" z* `- J: p0 W答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌; 0 d, A; [3 D, K5 ~7 K
(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
' R# A% Y: C3 x5 I6 V0 M7 H0 D(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。 9 W2 `/ ^& Y, D4 T' g3 K
35、列举出你熟悉的电缆架。 ! S( }$ ?0 |* W3 ]9 o
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
' _. o$ L/ n) z6 Y; L9 ~+ ?2 T36、敷设电缆应满足哪些要求?
" R- u) S* S5 Q4 O" i答:应满足以下要求:
8 `( i0 y% C/ B- o  @- f(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性; + D, y$ Q) N7 H# k9 I6 J1 F, Q2 |
(2)经济方面,从投资最省的方面考虑;
( e2 e. F5 d# F- l(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。- ~5 V4 r3 h4 m! e. t5 y. ]/ {
37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
+ H( ^' O5 f4 U答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。 & U9 s7 g, X( B+ Y/ D5 D
38、简述电缆头制作的一般操作程序。 0 v0 U3 q" V5 a' G+ O4 [
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。
+ w& V. {+ k" s7 _1 F% r2 n(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 - F9 d! Y' V6 S. y' i2 f
(3)制作后电气测试。
: @! A4 O' Y* d; R' k39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?
* D4 {" Z* t, _& @4 {答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。 9 ?, a6 v/ I' O+ H) V' V. v+ W3 P
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 - b  B! d: K' f8 G& T
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 . i: W: C) E3 H# m5 O, ?# _: ^) a
40、电缆的排列符合哪些要求?
' \4 d5 d+ y  K答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。
% y* [# N' q7 ~(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。 / b* m0 B$ `; s) z# t
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
+ H) W  A8 j5 k5 w- ?  ^答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。6 k9 J2 p) m" i: t' K
42、电缆敷设的常用设备有哪些? & i& X& Q% o% O. n" S2 w- f; y
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备; 6 E+ A8 B, Q9 v0 z  x
(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
+ e7 C+ Z' E$ w4 `# V+ r(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
2 _0 j' _& l. B; R(4)电缆盘放线支架; * x9 S4 _2 l! u
(5)滚轮装置; # A6 j; X7 M1 t
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;
  \' G( G+ w8 {3 t$ M8 f6 [(7)电缆盘制动装置; 7 e, v7 a$ R9 S
(8)张力计。
5 K' A5 G1 t6 n) B5 `43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?
* x2 B: f) i. z- L% Q答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
5 E% I( A( W- k  g44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
9 c' E: Q) y# s0 U$ v7 J$ F. f答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。6 m6 s( y8 ?# n; V; w( ?

! G' i7 s$ I; N$ i4 I2 L7 O: R