1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? * N+ @% _ r6 b" C# v8 Z 答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 % o1 J- Q k! H+ j1 l# i 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 , D; X& l! K" ?4 I) ^% z 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? " {1 N) @( j' u" t" D( `' d 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 & s8 R4 K8 g' G4 d, s( D 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:电力电缆的选择应遵照以下原则: $ t) }: ^/ [# h, n" Z' R (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; " P; ]& }" l, T" J0 o, Q3 v- | (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; (4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; $ p% c" P% w! s4 w4 Y (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 # v2 L" ~2 x7 c$ K- \ 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? , v! o& q: R: b: s) u 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; (2)不受线路落差限制; 0 j5 l0 ~, L' d. M& C2 [' Y# A/ C2 P (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; (4)电缆附件简单,均为干式结构; ! O1 v9 p& X) |. g (5)运行维护简单,无漏油问题; (6)价格较低; ; f+ C4 r, a7 K+ y* l- v& ?3 d& R" u (7)可靠性高、故障率低; (8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。 9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? 答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。 10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么? 9 c8 i; `3 ]4 g0 t. r8 A 答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。 11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? 答:(1)支架应齐全、油漆完整。 8 ]6 ]; |. d r! e (2)电缆型号、电压、规格符合设计。 (3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。 ! T% J& @" a+ ^. ` (4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。 12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮? 答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。 13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求? 答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。 14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? 0 T' i/ T* I- X+ p 答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 ) b4 j* Z# E2 C9 V. { 15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理? 答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。 ( Z p0 t* c/ B1 B (2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 ; c5 b* u4 A, \* E 16、电缆外护层的作用是什么? 6 M2 r( d8 I! n! u 答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。 7 P8 W4 A. V8 l3 P 17、室外电缆沟应符合哪些要求? 8 ]. V; M: R5 R; e J+ e9 d6 ^: @ 答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。 18、电缆内护层的作用是什么? & I; T- U/ L; s. D4 ?, K5 { 答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。, O0 }" h" |9 c 19、使用钢丝钳时应注意些什么? 答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。 20、什么叫绝缘强度? 答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 7 v6 y5 p$ m5 Q2 m1 J 21、交联热收缩电缆附件有哪些优点? 答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求? ; P- p) T ]+ @/ b; C, n$ q 答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。 2 V/ ^& ?& m$ \( D 23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? 答;应具备下列主要性能: (1)高的击穿强度; (2)低的介质损耗; (3)相当高的绝缘电阻; (4)优良的耐放电性能; (5)具有一定的柔软性和机械强度; (6)绝缘性能长期稳定。 24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定? * Z$ _5 o" v3 A3 G+ Q8 n$ e' Y! N) U 答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm; 铅护套电缆为40N/cm。 5 h; V1 n/ f& d4 Z* ~$ e, S2 C 25、对电缆保护管有何规定? # ]; X/ }/ y8 n. b/ e3 j 答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; (2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; # E* `) h4 u/ W' I/ y5 o6 W (3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。 6 l* d+ u J) K 26、如何测量电缆护套的外径? 5 L. f5 V- ?9 z ]/ K 答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。 2 Y1 R8 q' Q2 i4 {+ p+ [& [ 27、不同截面的铜芯电缆如何连接? + B' R. t! V( [; A* I8 p 答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。 28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程? 答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。 / W6 t: V/ i4 ^; ? (2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 (3)剥除护层。 8 }* x+ P( p8 K7 o9 L# h (4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。 (5)填充三叉口及绕包密封胶。 (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。 7 B( c+ U/ P' `( D6 Z" a" j. i (7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。 (8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。 . ?' S- \! m; t8 F& G3 V! C1 O (9)安装接线端子。 * d: u8 z0 f, S5 O [ (10)安装绝缘管。 ' F+ Z b0 H' |, D (11)安装密封管。 (12)核相后安装相色管。 29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。 5 J+ N4 I4 Y$ U6 c1 \ (2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。 1 o/ }) k( e0 [9 E2 X+ A7 B( e 30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查? 答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查: ) C$ q# G0 L9 a7 G (1) 出厂日期超过制造厂保证期限者; (2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时; / _2 S- r2 ~ Z: X$ `/ e' G6 {. o: X (3) 开启式电机经端部检查有可疑时; 1 O0 j. N" n0 `2 a% K, A- W (4) 试运转时有异常情况者。 31、发电机手动同期并列应具备哪些条件? ' ]$ a; z/ j# z. t! L8 I# B% b 答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。1 p+ x( ~7 W3 Z. n5 T7 y5 q 32、母线装置施工完,应进行哪些检查? 答:应进行下列检查: " `! h4 _) N, b) y (1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; * Z) f6 [& X, s' K& n (2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; - A9 s5 w- U* ~& [; C s (3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求; 1 C& q F4 x, \$ D) O. K (4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常; " h* {) x1 W9 r. x+ L (5)油漆完整,相色正确,接地良好。 ( U, ?6 \6 k- k) j [0 M. ]5 | 33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。 答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。 (2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。 (3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。 (4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。 (5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。 3 m* Y. y2 @+ u+ u4 |) q (6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。# ?2 f( p) n4 p9 c3 \% {) ^' g( j9 A 34、电缆支架的加工应符合哪些要求? / I" w+ M3 W4 l8 u( ^5 K3 Z* a, l 答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌; 5 \! |" r7 @: m1 s J% o (2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm; & k* v" q+ V7 J; z2 _$ A (3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。 7 ~/ A7 T2 r* z- Y 35、列举出你熟悉的电缆架。 8 N& f. s; E" m% W/ C z( i 答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。 36、敷设电缆应满足哪些要求? 答:应满足以下要求: (1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性; (2)经济方面,从投资最省的方面考虑; (3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。5 B: p7 f7 G# g4 ]# E5 K+ j$ v. u 37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些? ( O8 l+ g9 e4 {* r# A6 c 答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。 38、简述电缆头制作的一般操作程序。 答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。 S2 _6 ^& b- } (2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 (3)制作后电气测试。 3 b& ]" u( z% h5 h1 B 39、电缆保护管的加工应符合哪些要求? ) b4 r- T" e3 k* q! u! `% S2 }5 D 答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。 (2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 (3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 40、电缆的排列符合哪些要求? & \* u6 |$ A ~ 答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。 (2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。 , s* }/ k, M2 ]7 t 41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么? " l$ \* O/ `4 u/ j+ Z 答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。 42、电缆敷设的常用设备有哪些? 答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备; (2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆; & v* D" y6 }' m' {" w' U& C1 T (3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏; / g% @$ f. W* {3 _ (4)电缆盘放线支架; (5)滚轮装置; (6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲; 0 v5 b8 F; v. l% j (7)电缆盘制动装置; ( Y& h- Q5 K& E5 P* Q; V (8)张力计。 43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? 6 W; T( {" A$ ]; s& {! Z7 ] 答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。 44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装? / s% D' @2 } n- T7 h& K0 A0 n 答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。 |
精华推荐
换一换


学习了。。。