1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
0 e+ v& O9 @4 w; t  \答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 5 y5 R$ Q% P3 M' x; n" }. o7 i
2、绝缘电线有哪几种?
- S* A# ^6 |! M% i+ q& f" W$ E答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 - I" p4 b+ p+ T3 k1 j
3、电缆桥架适合于何种场合?
3 R9 N4 U0 ~( \) |! o0 J3 b0 e5 }! ]答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
( D: {! l% ~7 f3 A5 i4、电缆附件有哪些?
; t& p- X8 ~1 L! ^4 s/ V2 D' T答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
" x. n' d- |2 Q! V8 }/ E' W$ \) k: e5、什么叫电缆中间接头? " H+ D: \! Y5 a3 P1 G- Q1 Q
答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 7 a! L. W$ |6 \2 s  \6 l
6、什么叫电气主接线?
& J8 `0 i8 }( J9 v! n1 T: d答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
* e5 X; r7 J3 W/ f1 s7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? ) k# X' E/ I3 w6 t
答:电力电缆的选择应遵照以下原则:
" `4 X& C; ]# J5 V) h- V7 g(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
& d: E& \( i: N* E(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; + U; {7 w5 y3 s
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
( C+ D3 Y% c+ D- Q- S2 z9 ~(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; 6 G, _! |$ Y* ~# C% w& D9 j) m& K
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
* @. e8 y5 p! @8 T1 G* a1 {8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?
2 w" r4 r4 @8 ~: i) b+ x" k: x答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; 8 f2 x2 {- ?# @0 x* `2 I2 O: @/ j& l
(2)不受线路落差限制; 2 ]2 m; ~" j# c9 e7 F
(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;
3 p, g* }9 g* Q# z* V$ @2 l(4)电缆附件简单,均为干式结构; . {* D2 D- V- N) A2 K
(5)运行维护简单,无漏油问题;
1 i; F4 H6 H' e(6)价格较低;
! J/ u- }# G" y& s" g- a" n4 [+ w# b(7)可靠性高、故障率低; ' q" m4 n: e5 w" Y
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
+ x1 [6 O% q2 n9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?
7 Z! {+ A" |" C+ j: ~* U6 K7 M答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。 & @4 x( z1 s6 i! L- _& v
10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么? " v: R) H' ?; e1 K: {
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。
4 `3 ~1 w8 p) f+ R2 T7 Q11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? % y) V$ |1 B+ A1 U% M; w. E& D
答:(1)支架应齐全、油漆完整。 ( B( h# m! d# x- m, a
(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
0 ~( Q. H/ _5 i/ z6 T(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。 2 `- w+ m3 I2 t) q8 d8 ^
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。 + v( g, P9 i  g
12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?
' B/ r. n5 M% m, ?  G' P. }答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。 ; `/ r) o8 t+ i  S. ?
13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?
! J6 A2 J, d4 e, N: y2 L答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。& w- M# ~  l" w
14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?
, O! g9 C' V6 @' @" R) x答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 # J4 L" t: m# M& Z
15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?
1 H" U: w% k. _" {答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。 6 M7 P; h; z0 t; ]5 H9 l6 M: {/ m: F5 a; f
(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。
: M, w% a6 B& c: z  i6 p9 w16、电缆外护层的作用是什么?
+ f9 s+ c- T. b% j答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。 ! S# F$ ?0 `5 M/ F
17、室外电缆沟应符合哪些要求? 5 m  R2 X: }- P9 e, C* [
答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。 : p$ c) ]. ~( h- A; K, y1 h  W2 u! r
18、电缆内护层的作用是什么? 5 J6 I+ }8 Y8 Z. `( U& P2 m0 n! }
答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。
) N, R  W9 {; b- H, w19、使用钢丝钳时应注意些什么?
6 Q1 u/ E9 o) h2 n答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。
5 J$ b2 s" R( ]9 N0 f1 V2 e20、什么叫绝缘强度?
0 o4 e6 n& h7 U) @0 @/ o答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 1 b* I" g: X, m+ x$ t9 v  J' ?: b
21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?   X7 {$ Z3 r% L, }/ ]
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 " L. i' Z' }1 Y- n4 H
22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
7 v  l0 G3 M1 ]9 \" v# z答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
6 ^' j4 ?% C9 k# Y23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? % J% V6 S, [8 k
答;应具备下列主要性能: 4 r  g3 X* m% }! H& ^* ]9 Z$ G" Y# T
(1)高的击穿强度; ( h  D9 \* W: s+ y' g
(2)低的介质损耗;
' r; G" `# c4 m. D4 x2 Z(3)相当高的绝缘电阻; 7 G( z; g. y, f0 m* K
(4)优良的耐放电性能;
+ \( y7 n  G0 w7 W1 U( S4 v(5)具有一定的柔软性和机械强度; $ _+ V. w/ E5 o, [1 k, t. N/ u6 Q
(6)绝缘性能长期稳定。1 l" u2 V9 _* Q* f/ _" Z) }0 o% d
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定? : h( X9 m; B; ?% D/ R
答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;
- B  r! M# J( R. [# G" o8 I铅护套电缆为40N/cm。
9 Y1 [' e  m5 X+ e6 h3 U- X' h     
0 j9 b8 X' b* p; I25、对电缆保护管有何规定?   `+ f" `0 |0 A/ X9 @- `" {# _* _! a) ]
答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; ( L9 w/ q6 ~4 o, p
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; $ G+ B$ C& x4 g3 ~) s! G
(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
( R3 N5 [; i% m1 u1 d8 G9 h) Z. x9 x7 z
26、如何测量电缆护套的外径?
0 H# [$ j' `0 d" V" T答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。 - d, W5 ]4 Y9 R% ?/ R: a1 b4 c
27、不同截面的铜芯电缆如何连接? ( C; F9 G) r6 d$ n
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。
5 Q' c; i4 }8 N( w2 n6 s# b28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程? " @/ [6 h: m. m5 F: ^' [% I: R2 b- q
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。
  e* Y' o7 G9 B# k(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 " L3 S) X% A) m! p1 z- e8 b
(3)剥除护层。   J* J$ }, F7 D7 m3 U) t
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。 ) R% d5 O8 T! B% h" a. s
(5)填充三叉口及绕包密封胶。   2 ~1 J! V: }: ?: D! I
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
3 `0 Z3 s: R. Z(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。 $ C0 r  W; }% m
(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。 7 ~* x  h  |6 |  }' f+ ]
(9)安装接线端子。
: t+ I& ]' T7 N3 b- x. c(10)安装绝缘管。 3 X! R" ?2 r& y: o. u( n+ v- T( {9 C
(11)安装密封管。
# u7 N( Z$ b0 H(12)核相后安装相色管。 ( ]3 ^+ M5 P+ P: j% I
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? ) c2 E  T8 n6 R, ?. T. W. H
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
6 M# B# a3 {% H(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。
  y$ ?/ f8 s2 Q( S8 ?& d  i$ R2 l30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查? 3 ~5 _, ^- C1 m* @# a
答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
" R! i$ d% ]9 F5 Z/ l9 J+ f(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;
0 ]5 E8 k+ {! U. k(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
1 c) V6 j; @; y6 j/ k(3) 开启式电机经端部检查有可疑时; 1 q5 J7 n( [( r1 B7 p3 n7 t
(4) 试运转时有异常情况者。 ! h! U# ]+ f2 Q7 w$ K4 f
31、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
! J, C$ v! }- T' v4 Z+ @答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
0 ^/ @  ]' _) D32、母线装置施工完,应进行哪些检查?
" \' |' K, F, C2 p! g答:应进行下列检查:
1 \: w9 w, W1 Y# v  b$ w- E0 a7 B6 Z(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;
1 k: ]- z# j# I& z9 n. {; t8 i(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; ( a' U" ?: J& ^' q$ P
(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求; 8 |0 `; f. }# r! |* H' E2 {
(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;
) W0 c4 b& z4 H(5)油漆完整,相色正确,接地良好。 % @& s8 T& v# C+ k3 v
33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。
; ^0 _/ i, D. R8 a答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。 , B, Z6 c* u% P  w  c( i
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。 ( T0 K/ ~# ?. H8 a1 Z8 A7 \6 v% x2 g
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。 # H, ^0 [/ o! N8 x6 \
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
' A, U* x5 Y( ^4 A$ r" V(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。 ! k; `/ f3 M# w" z
(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。
9 p- e1 q( J, _( g34、电缆支架的加工应符合哪些要求? 1 F* j+ E! `$ m5 e3 `. y0 l; w
答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌; 9 m. m: a! p3 M) e9 M
(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
- W# M( j+ |: E! Z8 V(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。
: o" G+ u7 E. X% }, r' a& m35、列举出你熟悉的电缆架。 4 a2 N7 `5 `$ C- Z7 [
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
% f; s' v2 u( L8 B! C! P* [9 `% w) y36、敷设电缆应满足哪些要求?
% ?. d7 b& O: A2 v& `! B答:应满足以下要求: + |! j/ w9 l2 {5 A( F' K
(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;
! d1 |' ^- \  w. E7 L' `4 r(2)经济方面,从投资最省的方面考虑; . r- F& ~4 q6 _: m, n
(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
  p8 x  O' P3 t8 B, w6 e) U# Y37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些? , e2 I0 t! {9 @; p0 W9 _) u  k
答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。 9 l- H$ N! L8 I8 y$ U" f
38、简述电缆头制作的一般操作程序。 4 w5 e; S, `1 ?% r4 H) ^; G
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。
! ^  Q( j* H# T9 \(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 1 Q/ N5 `! q4 t8 o, _- r% P
(3)制作后电气测试。 5 P; o: n( A' B+ u! c  s$ `2 r
39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?
" M9 G' ~2 k! S# z答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。 ! \) j  V' q! |  D& }
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 7 ^0 T- {! R. S1 W( h
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 & @+ G' N8 v( {
40、电缆的排列符合哪些要求?
( u7 z4 k6 f6 e: K: i+ K3 p答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。 + j: D8 w3 k, d* W2 ^) W
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。
8 V8 o3 o; S, J41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
! G# a$ X4 j6 z2 _0 C答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。5 d/ m' K$ r6 P* N2 q- @+ I( A1 `' y5 }
42、电缆敷设的常用设备有哪些? " q1 J- n5 v) Q- p9 }2 p3 U2 Y
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
6 q4 n, B' o! v" _. W, \' T(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆; % V8 z! S* {: z0 c
(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏; ! {% F- N/ l& F5 r/ x2 x
(4)电缆盘放线支架; / R5 g% y0 @. b* K2 v
(5)滚轮装置;
3 `; E$ {- T  P" X2 P# q. E6 z, E" K; {(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲; 1 t% U, w- t1 Z+ m
(7)电缆盘制动装置; # t; G* Z, W) J: k& O+ \2 S" F
(8)张力计。 7 h! q/ j6 ?9 y2 J9 i5 ?: m5 p# |
43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? , R8 ^5 R4 r/ p
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。 ; K% z  Y% g+ D7 B" \# [
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装? 9 F+ q* K7 k/ ~5 y9 J
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。( L8 y/ u% g. V