1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
$ k) L; `/ r+ e答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 % g4 e2 c7 w+ Y8 i; h* ]) n
2、绝缘电线有哪几种?   a3 R! B3 M1 r& D
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
4 ]0 e* ~* U# Q1 T2 r- X/ V4 J3、电缆桥架适合于何种场合? " Y* z2 S8 D: R
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
. W0 g7 `; Z/ s5 C' Y9 f" G4、电缆附件有哪些?
( I4 u; \5 z! h" O2 ?答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
1 ]9 G: ?5 ~5 z5、什么叫电缆中间接头? * h6 g0 x4 z! ?* I9 O6 y
答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 9 I# d9 Y) s0 R1 @& _
6、什么叫电气主接线? . H0 t/ y( v$ {6 e0 E6 ?
答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。! Y- `/ H) c, l$ P( E1 h9 P
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
# }. Q; Z* p) w: ]5 q) \答:电力电缆的选择应遵照以下原则: & ?3 [* J4 O& D5 [
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; 4 [" S) |. W  ?3 I+ @2 H
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; 0 r( x$ E9 ]! q4 H; e1 ?; w, S% |
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
  m, l6 s6 Z) A# E4 c7 F(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; ) u* N* Z" F4 u6 T. _2 g. I
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 0 v7 J& b: J6 q( u  p1 r
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? - b  T% t& I+ i) t' F1 g/ X
答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; 9 g$ u3 V1 |# ~3 P
(2)不受线路落差限制;
: C' d4 ]4 Z4 r' u/ k(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; 5 }2 r7 W- ~* W& {. d6 W
(4)电缆附件简单,均为干式结构;
1 U9 r% a/ f: x1 t(5)运行维护简单,无漏油问题; 7 ^) Q& b7 W2 e# m1 ?4 U, Z2 o; S+ ?
(6)价格较低; , @1 h% r+ Y8 I) K) q
(7)可靠性高、故障率低; : t1 ?+ ~, _+ B- u  e
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
5 x" o3 z; b( i, T9 O7 s+ |9 y9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? ) O; j1 E  ?* w5 u( }7 A
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。
5 ^5 o' ^1 B9 m- g1 l- I; {/ z10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么? . d* R' J8 a: R. ^
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。
8 p- f# P5 B, t* D- x( j9 u  @11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? 9 B! u# M! r7 a1 P
答:(1)支架应齐全、油漆完整。
0 ^' z+ G- r8 `; W# Y; ^(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
0 f: x" L  [5 [5 A7 K* V9 W(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。 : A9 @$ U5 t% t9 Y$ P" N8 x  Q. \" F
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。 + ?+ Z0 n7 |  T
12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?
  D- S  o+ v6 z% S1 U答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。 ( \; e1 Q3 c+ I2 p+ }* A* v
13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求? 2 k, }! Q# h- c. H
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。2 c) U' b% s. o4 n8 ?
14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?
% l# T: T! j1 }答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 . T, l0 g) `5 }! w) |4 Y, j5 W
15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?
6 B8 H( d# p% L% l! {9 t1 F' ^( L; R答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。 - _. F4 P) w& v$ M
(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。
2 r% {7 m5 H4 ~' A7 N6 V16、电缆外护层的作用是什么?
& b# _% d) P9 @1 V3 |9 p答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
# I: c0 U# I+ t# w$ d17、室外电缆沟应符合哪些要求? $ ]& O! a( F) j" p
答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。 ' x3 A& P1 \# l' k$ F
18、电缆内护层的作用是什么?
0 m/ B- ^3 p& v2 f2 ]2 |9 ?答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。
! m: _# S% R" Y7 j# B19、使用钢丝钳时应注意些什么?
" I9 h; k6 v9 }! B3 I& S) Q答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。
# B. O" k! T- \& {: P# }. f( |) n" t! X8 C20、什么叫绝缘强度?
/ g4 z1 v) O* r) R7 z答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。
& M8 \( S9 f) `% R21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?
  E2 v; }* G6 U( K0 M答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 6 M3 G: A+ S: o. }. _7 n' N
22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
2 g+ O: U& Z7 U4 H) y9 _答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
' Q, I/ |4 }) ~8 c; _! b, ?23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? 0 m% y: A+ T% s8 J1 G: J
答;应具备下列主要性能: " k: ]! e5 d- W6 c$ R: E
(1)高的击穿强度;
- F9 D0 F+ I5 y0 [/ f& [. p(2)低的介质损耗;
, }4 w7 k  H) Z$ p6 L+ z. o(3)相当高的绝缘电阻;
) g" Z  z2 e1 L9 U. c$ q: U& [(4)优良的耐放电性能;
% G. p8 g# u, e  J9 ^(5)具有一定的柔软性和机械强度;
9 X! C- P8 W/ {* l9 \* b(6)绝缘性能长期稳定。
7 j" m% J3 [" i, P24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?
! A; S' S8 M/ e; R答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;
  U1 u" ^8 D9 \4 s* W铅护套电缆为40N/cm。
% q' X( k1 m- j# A- P. g- c     
3 m! A8 Z" s& U3 @  a8 s25、对电缆保护管有何规定?
. ?7 w* r5 e# c( b答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;
# L- @; r" N/ c& T7 j# ~4 o9 U(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; . Y! t7 @  |8 v$ Q; I6 w) R
(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
+ b; A5 s& X- j. `2 C' f8 }% d8 p, C# U4 j' Z
26、如何测量电缆护套的外径? & K5 X2 b6 a, c) f  e
答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
* N# I' {$ @) t4 q- q; z27、不同截面的铜芯电缆如何连接?
+ r1 S+ n" H0 N/ s! i答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。 6 U3 f4 g( t7 _. d) p, E
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程? ; p0 l0 i$ G0 U% Y8 J0 Y5 j  o
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。
# Q# R; W' b, ]4 F5 s, V, A(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 ' q/ M9 k& j2 D9 }1 g
(3)剥除护层。 , E2 N8 A  A# z3 @' e. t9 j0 }# i; m
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
* m# O6 b: @/ m/ y% X(5)填充三叉口及绕包密封胶。   + R. }9 U  J3 D7 E  A, k. R/ I& z
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。 7 q. J; Z$ ]8 G* [
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
( {& M" X  z0 W% D4 D0 W$ g(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。 ; @" n2 |. E5 z9 N/ z
(9)安装接线端子。 % t7 u' w2 T5 R( I# a
(10)安装绝缘管。
& E& `: A- Z" k% k- @" a5 \) F, A(11)安装密封管。 1 |& K; q! p; `0 D. e
(12)核相后安装相色管。 4 ?; s7 W. X8 O+ U) g8 W; O5 M
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?
7 o. F5 h; i$ }$ v  Z答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
! i3 I+ c. U4 d: v$ m; g(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。
: g0 L  b; S6 g9 [$ Y, X% D$ S30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查?
8 F" k/ e1 {# [7 |3 i" t答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查: # I% Y) a  g! t; ^$ [
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;   x5 ]' b8 `( H3 D. c% ?
(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
' q# \6 Y3 H! k6 K/ Q" F! t# A  S, I(3) 开启式电机经端部检查有可疑时;
6 {' i3 a& ]  G9 _( d+ d8 W' l(4) 试运转时有异常情况者。
5 T  ^2 f7 {) s31、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
0 m0 g" U" {+ j: p答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。' o. i5 P, S6 Z; J
32、母线装置施工完,应进行哪些检查?
$ f: }3 n" b7 `/ Z& M答:应进行下列检查: 9 V& v* M" ^; g, @/ q* W
(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; % v( P2 ^; b" @
(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; : u$ i) \0 a! z( [2 S9 B6 Q/ F, ~
(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;
  N( ^: ~4 J* J0 ~(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;
; [5 v* t; X( O& R(5)油漆完整,相色正确,接地良好。
1 v! `/ t) G4 U33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。
' a* ?" Y$ d* R: ?  k. [( h" l答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。
1 J: o4 i) ]+ l(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。
$ _* w9 ?4 `  m4 p6 S" g6 _(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
5 X9 F% m# ?, P! m(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
# K% Q" B2 g" X1 }: a(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
; R+ q8 @( s$ z/ ~(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。
8 ]8 ~5 ^( v: Q8 Y/ [5 k# Y34、电缆支架的加工应符合哪些要求? # ?# [$ q! ]3 w! Q
答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;
. \* j$ s; w3 F  {0 R9 M(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm; " K# o) G" T* j! @, g$ p
(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。 1 H3 G2 I6 O9 [  I/ C1 s
35、列举出你熟悉的电缆架。 * I$ l, ?& D( A: N7 Z
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
/ V' Q5 D% r1 w36、敷设电缆应满足哪些要求?
2 T9 d0 i3 H0 S3 k答:应满足以下要求:
7 n% N+ V  Q% K- E) ^$ D4 x(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性; " Z+ q1 L, E) b* ~# s+ {* b) c, b
(2)经济方面,从投资最省的方面考虑; $ e0 }( z: Q5 h& {+ ]$ E3 M
(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。/ E4 j7 N- w' e/ f" Q5 h- N. C
37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
8 _) E; _9 p8 J" j答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
* g0 w) k% C5 s5 e6 f/ f38、简述电缆头制作的一般操作程序。
) `- M8 _' t' Z6 X- V5 Q答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。 * e3 B7 u3 p0 K, d$ e+ I/ K
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 ) U! m+ U) i; o% t0 i! }, u- Y
(3)制作后电气测试。
! Z9 N" h) y4 H- A& A39、电缆保护管的加工应符合哪些要求? $ H# K" c; z' [! W
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。
$ S9 B  D2 [$ ?  d+ G7 f(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 5 }4 ~7 P: r$ w& |+ W+ }. T) A4 B
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
) L8 l' u; \# Q  U# w1 A3 a40、电缆的排列符合哪些要求? 1 c, b6 u4 I8 t- ~3 q
答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。 6 F1 R/ Y. j, Q2 X
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。 7 S; q, N6 m& t
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么? 1 V& \; Z0 g* M5 ~& \* P( n
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。
9 C7 |% j- ^' I42、电缆敷设的常用设备有哪些? 7 k4 s# B0 l" `1 e
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
! L; G! S, [  ~9 v7 }( w(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
! D0 l  G  |$ X' s3 K/ E(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
( M: @" b0 H! R! n7 ^1 A, ]% i(4)电缆盘放线支架; " a7 h0 V# ^% G; [
(5)滚轮装置; - _. B: {& j* @3 k2 B
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;
! a  ^/ `# ?( T: L- ~(7)电缆盘制动装置; , O! l  z9 L( p
(8)张力计。
2 P0 ~5 Q2 g+ w# X  A& ^43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? 8 l5 p8 i9 g; [6 |. b  p( J1 ^
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。 8 ~8 @3 ?+ A3 |" K
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
- o: @, U7 |" o! u8 B答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。! {2 Y/ O3 t/ h

* ^/ w. E( X' y
精华推荐
换一换

发表评论1

电线电缆及附件知识问答
拓者推荐
  • 收纳设计【直播 1月29-31日】
  • 召禾设计 | 招商玺样板房!
  • 柠可设计|光影独奏
  • 共界设计 | 让别墅焕发新生
  • 【梁志天】西安曲江·九曲松间
  • 无间-上海汤臣君品合院方案
  • 君品-汤臣金桥花园项目方案
  • 无间-上海大宁中建玖上琅宸
  • HWCD-烟台洲際酒店深化方案图册
  • 琚宾新作-资兴东江湖度假酒店
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】