1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
9 f! W- N/ D8 b7 h. R+ `" k* d  H答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 ; b+ \5 @8 {/ Y
2、绝缘电线有哪几种?
5 n6 f$ V) d) C; s# x答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 % i; N& C- v% D. u9 ~
3、电缆桥架适合于何种场合? # a- f' n5 x7 Z# e0 {
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
0 M! |7 Y7 @, h7 I: c3 t" S+ k4、电缆附件有哪些? 8 M; |' a7 u/ T+ G8 \
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 ( r4 _5 m$ r) E& I, G% [$ K
5、什么叫电缆中间接头?
- h7 H3 e3 z% O% J4 p) e2 l答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
. H* Z9 @9 `- A/ ?6 l( \# ]6、什么叫电气主接线?
  E( h$ D9 }2 K. _答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。6 e3 U! y* K+ Q- @, H8 }
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 9 ~0 k& \" c& ~' O8 r/ g5 G7 i5 F
答:电力电缆的选择应遵照以下原则:
) b# V: R; P/ f& L(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
/ _8 {' E7 V9 S) K(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; 6 B! K) Z. `: y+ F5 i# H" d
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
" [7 B7 m5 @1 ~(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; ' w* R4 r- g, H7 H3 {
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 # r& ^% y& o$ k
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?
$ ~6 @! @) m6 w  y1 N" m答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; ) M) f, t+ F7 t; Z1 I
(2)不受线路落差限制; , B' V) _  o6 }5 a* C3 }
(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; ! e) a5 c* G+ u7 G
(4)电缆附件简单,均为干式结构; ! r$ R. C. V% F
(5)运行维护简单,无漏油问题; $ L, c$ w& A% b0 T; X
(6)价格较低;
" n" ~% n4 _# ]5 l9 x9 C+ F(7)可靠性高、故障率低; & }2 o: E  M6 B' o5 ?- z& h
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。! z+ h' n. K) }, g' N  D$ V
9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? 2 U, I9 W, i$ F! f) L
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。
5 V! C' Y# p+ P4 I9 k/ u10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?
" ?$ x- ^* Q/ ]! h+ y1 D" X答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。 ; s+ }( r- r5 K" C7 r  r3 d7 C- ]; ~
11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? 3 t& {  Y# G: ]" p) J, v
答:(1)支架应齐全、油漆完整。
0 j% D  ?$ z" k8 k(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
& G1 i4 u# c0 T* Y; F9 P: e(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。
. M3 o" u% p( c! }- y' Y(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
  J$ ~3 z7 E5 b& f12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?
% u, Z6 X1 R( E% k% K1 m! t+ R6 k答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。
  A# D! O) X% V) h0 T7 s4 }13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?
4 E- v2 I( ]; \3 b2 V6 N答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。
) L+ l4 M/ D* Q  X4 m' T8 b0 F14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? + [0 R, U+ E7 t
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 8 a$ @8 f" `9 ^8 M
15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?
5 J& e2 H; u# A: e  n. T( U( ~% _答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。 . C6 I; L! @* P" }
(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。
3 r0 K% i! t( C' w3 p) d16、电缆外护层的作用是什么?
6 T6 t+ X, r2 g3 w: G, I答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。 9 I  f  J: I- A3 j, `% i
17、室外电缆沟应符合哪些要求?
; H* {$ T% n7 q! j答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。
; ^" |- d: T2 L* Z6 A% d# r! }18、电缆内护层的作用是什么?
; T4 A9 g+ _6 V* l4 {1 K9 v答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。3 u/ O" n, j* L7 S: }2 ^9 ^) F
19、使用钢丝钳时应注意些什么? 0 ~" \/ L; Q* _/ B; h1 d
答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。 6 K, s5 F2 ^/ `% i6 C+ z" m2 q" z$ s2 h
20、什么叫绝缘强度? . x' F7 U* P/ t) z* G
答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 & O+ U4 r% D3 o7 y6 g. V
21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?
( I7 h5 P& v. a: k答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
$ V" q+ [6 V" e6 y# E22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
1 e6 ?* k3 l& k: r答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
) Y' R& [  @. f- l# f" l6 ]: |" C23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?
& x! L% _: _  V) e$ N8 i  U答;应具备下列主要性能:
+ k( i  s' p  J8 N0 A(1)高的击穿强度; 0 T5 v1 q" D0 r7 L
(2)低的介质损耗;
% t. Y6 t2 r2 n" K7 z9 ^4 B1 z6 B: m; d1 N(3)相当高的绝缘电阻;
3 {8 Y/ u- M) h8 C4 V% v(4)优良的耐放电性能; + {: o3 p' ~4 W5 M+ {/ R
(5)具有一定的柔软性和机械强度; 1 V! O  b/ R) c- U% |
(6)绝缘性能长期稳定。+ S: m% G- S( M2 K# n& v& A
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?
$ K) M& G9 W) k( h1 L答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;   m/ \' O8 _9 X: h( X
铅护套电缆为40N/cm。
6 N" Z9 l$ H6 p  C& n: T! ~     / r7 f* W# f/ k0 _2 i& _
25、对电缆保护管有何规定?
, ^+ J* {# Z8 k5 Y$ g2 Z2 Y答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; 0 H4 f( N# O) `" N9 |
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
' K6 y& B, J. t8 B% s(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
# u& V9 L3 o; m4 i4 `8 x2 h# n# `$ W; y% v! {+ I7 B$ C- n* J
26、如何测量电缆护套的外径?
& W7 J7 v/ z; a/ j  u* E; Z& C3 ^答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。 * t/ k  J! }6 U) H) ~  C
27、不同截面的铜芯电缆如何连接? % m6 |7 d6 p4 }
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。 9 U) e. A- b5 M% Q% H0 i
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程? 9 C2 G8 g5 B& Q- U
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。
3 x! `, u& g% P8 K( c4 I(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 + w7 Y- C" H. Z) w
(3)剥除护层。 ! g% v' y: Q/ B" Z: o
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
* P% }- c$ f( P! \(5)填充三叉口及绕包密封胶。   
6 o* G2 s& b+ A0 w(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。 & p/ K6 v# Q5 I, w& c
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。 . U1 O1 }' t% O
(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
6 \( ]" X+ y3 y2 C+ l, R4 e(9)安装接线端子。 4 Y6 {8 o. W' `) k1 i
(10)安装绝缘管。
+ J) @% `- V7 ~& q/ d$ l$ Q(11)安装密封管。
4 @) C; _+ x; B* b5 @5 `: T(12)核相后安装相色管。
+ z- y+ O/ G% K' y9 e1 f29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? + y3 s2 B1 j* h
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
& {/ ~0 i* ]) E5 [  U(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。 ; b$ f+ T7 o7 v2 q; |  F
30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查?
0 X9 q8 B. v" i答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
+ g# |2 ~. S& E' [(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者; * A3 [, {2 S1 B6 Q+ e2 f
(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时; ; c, m9 ~  @! P7 m  F
(3) 开启式电机经端部检查有可疑时; " v4 E- K8 z7 e1 v. ]/ |$ V, w
(4) 试运转时有异常情况者。 3 Z2 _, S( K# l# `- g/ ^. R# j
31、发电机手动同期并列应具备哪些条件?   b8 B: S) d! _% B
答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
' @6 X) {$ {& M- O- m" K32、母线装置施工完,应进行哪些检查? 0 Y0 T. M; E0 L, }5 |- R7 G! C
答:应进行下列检查: ( X- B' _: `% N: B6 p/ B6 [
(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;
& ], m3 j) k! b/ _9 U(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;
3 J2 Y+ n* s: L7 U7 g(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;
' p% o6 o+ N- j/ W(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常; 2 ?9 R* m" j3 ~' D
(5)油漆完整,相色正确,接地良好。
# ^! p/ F' t/ M% h+ h2 S% b* x33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。
' v8 k" p# I8 z答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。
* y; Z# K" s. B- y/ K' Q- k(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。 $ T0 o' y9 x% ]" N3 ]3 \$ Q" G
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
; b7 y9 I9 {% s, C; J, W2 R(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。 7 H& K9 u8 n. u' G: ~* u4 T  C
(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
; g6 P1 L% ?5 {% L(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。8 {- r. C. L8 h2 r
34、电缆支架的加工应符合哪些要求? 1 F1 x0 K, W& l6 w" |5 Q
答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌; 1 {, d/ r+ o$ D- l# K$ v
(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
9 q6 a3 y( l$ p9 G  _: n0 ~! \(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。 8 d& Y* q4 x5 t; n- F: q% K; C
35、列举出你熟悉的电缆架。 " V+ D# v! T# H8 p
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。 - D* A, u0 V, S4 @
36、敷设电缆应满足哪些要求? ( x) l0 m6 W% w
答:应满足以下要求:
) X+ V( r# i/ u' _8 Z& F5 }) \(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性; ' u8 z0 Q# o& l& O- m8 i) }- Q
(2)经济方面,从投资最省的方面考虑; 3 _8 }/ e( O- ?- [% j( C3 y
(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
5 N' N0 m1 _+ S  C3 \% o, X37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
: z  J: D! p, k. b2 M, I! H答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。 * v; N$ F! W( k' [
38、简述电缆头制作的一般操作程序。
/ L  r% l- C3 V答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。 , J6 s1 ]. _" M  d/ [' i3 w* ^! D% d7 M# T
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 ) ^) y2 k. o; V) E- P- ^
(3)制作后电气测试。 8 L; Y$ e+ a1 I9 C% W3 K6 f* c
39、电缆保护管的加工应符合哪些要求? 9 N) m; u1 n8 |0 z) f
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。   |+ R) a* A: \3 t
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
* ]4 M. b9 k. h" J8 C- _(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 + _/ {6 Y6 V5 B* p" @1 i
40、电缆的排列符合哪些要求?
, s  b( r3 |% l6 D. w) G% d* Y答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。
. N# y, g8 e; e5 B/ }" v9 p2 J(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。
- A, y+ n9 y1 r, z. S8 M41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么? 8 Z# U7 J. V1 c3 Y/ o/ `) v3 [+ j
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。% I7 V9 F! H+ _; a) }
42、电缆敷设的常用设备有哪些? 8 L1 V2 h4 f* W4 y; S
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备; 0 K9 d7 z! c+ i8 Z% i4 U) A
(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
9 |0 @  ?" `( V# d(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏; 4 F- K6 `0 [- I' c, H: r
(4)电缆盘放线支架;
" n% X5 H# i# q  q(5)滚轮装置; 0 Y9 z( d2 Z; r# ^
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲; ! T) |' h- [3 t+ K7 C1 a7 T
(7)电缆盘制动装置; # K: h, _5 ?! e% \; u
(8)张力计。 " ]( u) ]: t' Z3 E- G
43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? , @7 O3 X! o+ ?& @; T) o, b
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
+ f* T( Y7 P7 A44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
7 M1 I) J! U1 I/ G9 g5 r; l答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。8 p& S# _4 j5 I0 x' l. ~
8 }6 O2 U/ X0 T
精华推荐
换一换

发表评论1

电线电缆及附件知识问答
拓者推荐
  • CCD--580㎡福州建总雍湾
  • 观享际 x 北谷地产
  • 会讲方案的设计师,行走的印钞机
  • 郝泽伟设计工作室 | 《木朴》
  • 【CCD+SRD】苏州·双湖玫瑰园
  • CCD-华润 CCBD 889㎡设计方案
  • 【召禾设计]天际江景超大平层方案
  • 【WSD世尊】建发·云启玉诸
  • CCD-华润玺宸上院中叠样板间
  • CCD-武汉绿城外滩玫瑰园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】