电线电缆及附件知识问答

2011-7-29/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
3 c8 Y  O; P9 W9 z答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 # M1 K, S, E9 I7 F) l- h4 P0 P
2、绝缘电线有哪几种?
2 l* Z! b, U" ]5 F" {/ ]9 P1 V1 X答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
2 f& L, u/ q1 W- d# l; n3、电缆桥架适合于何种场合?
% i4 l# W5 V) ~& E, E答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。   V3 d! \8 `4 X# N( v& J. T
4、电缆附件有哪些?
5 K0 W4 v9 _# @8 M  W8 Y. ?& E答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
( \( K  N8 e; p  Z7 I% d5、什么叫电缆中间接头? : p) ^( O; `! `( {
答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 # o2 c- B5 ]: |- x
6、什么叫电气主接线?
8 X0 V% Q: l5 x5 D5 ]答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。7 {) p' C- O0 h4 c0 m$ B
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
+ [* Z0 [" y" G: c1 N答:电力电缆的选择应遵照以下原则: 1 x" @+ |- K0 r, S
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
( ?5 J3 U& S4 |(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;
* L3 H2 x" l& u  W) L! K(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
+ r6 ^! a7 {8 e' U- `(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; ! ]+ m1 [1 e( D! K9 w) l
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
$ x" d; c7 U( K0 j  r6 w8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 8 a# b6 V$ f- y% G9 {: O; A
答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;
. d) @) q+ ?3 Z7 j1 O% N(2)不受线路落差限制;
6 S! s& l, l8 G. }(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;
) l1 x/ U$ d1 C+ {. S(4)电缆附件简单,均为干式结构; : J, m5 o0 E( _2 p
(5)运行维护简单,无漏油问题;
- H% x+ o! W$ z4 [7 |(6)价格较低;
; b0 o: |3 y! z9 u/ M7 U+ Z(7)可靠性高、故障率低; ' R- l5 ^# p% Q# r2 L0 S! c' v
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。! s9 a- d7 W1 i3 U# a6 }
9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? ! F  ]% P& l  ~/ _, k+ Q1 R" y
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。
1 n* A' u3 {. B+ U9 r10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么? 8 y/ J+ K0 _2 \. Y
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。 4 k. _: I. `6 [" e
11、电缆敷设前应进行哪些检查工作?
' h3 t* t; c/ @1 o- g8 z答:(1)支架应齐全、油漆完整。 0 r* M0 l3 q% X4 i
(2)电缆型号、电压、规格符合设计。 ! B0 k: v9 Z1 K) L% ]1 S! p
(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。
' h1 ~9 i# ^9 v2 P2 u0 A, z# p  b(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
; S7 D9 t  B/ H4 o. ]& |9 X12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮? 8 B+ h" N- }: h0 q% ]
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。
5 r# c3 _% \9 C  }& g0 {" z4 \13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求? 9 r. @( i' M) i+ c
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。- A0 ?/ ?& D$ ^: i& G' J
14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?
! r- p7 V0 a9 m, f, b) A答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 + z* @7 F  N( x- P; L
15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理? 3 ^$ _6 l4 G  R
答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。
$ X6 E. f: E: p) \/ I) c(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 7 E, @  L8 D3 p& H1 \; C: I0 n
16、电缆外护层的作用是什么? 1 I0 I* ^" J' B
答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
: Z( _2 b+ ?" `# k7 T8 E3 Y17、室外电缆沟应符合哪些要求?
! ?! ]* H6 k  [/ Q答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。
& G& K, y! |$ Q5 K18、电缆内护层的作用是什么? * J( u. d9 R0 q+ `; y$ Y, c
答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。7 A+ r+ A! L, `: U5 h; N+ B5 i
19、使用钢丝钳时应注意些什么?
( |) E8 B( g% ?/ h答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。
4 y; k8 @8 V( j8 |$ E20、什么叫绝缘强度?
. \, w  E; R, M% n8 u答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 , d( |$ p! Z0 p: L+ q) l% P
21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?
' n' h' i# H% h( y3 p答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
4 Z4 u; B# E3 X) X! @4 L# n, K22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
% E$ z% R, j) a( ]+ }1 V$ A2 B7 d答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。 & e9 V0 A( A1 @* `
23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? & f5 m. h8 f5 e7 P# @4 `7 T/ T
答;应具备下列主要性能: 3 a' e6 U3 d  L5 P
(1)高的击穿强度; 3 x/ I& @  B: l( ]' U9 U' Y+ z8 L
(2)低的介质损耗; 6 w9 |/ `# S0 H8 Y
(3)相当高的绝缘电阻; - o! e5 f2 L3 A7 w* a0 Y
(4)优良的耐放电性能;
  W+ g' r0 s- m(5)具有一定的柔软性和机械强度;
5 y# g5 |! G; l5 L(6)绝缘性能长期稳定。: y" M. j' n& T8 n. q9 I* D# D; U
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?
: a" \, q( `' |  {答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm; 9 W/ d) f' n0 d/ k; Q' I
铅护套电缆为40N/cm。
. M6 p# a9 U9 L. T     
: X# k/ A) G" a- j& d' J5 y' c3 z' x25、对电缆保护管有何规定?
' ?$ @9 N6 r1 ~4 }0 D. `答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; 1 p) F' e) J1 Q# B
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; 1 t# m( N; b* F# d( S8 K% f
(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
2 D: E* L9 F7 }, Q
, K/ M! |: X3 q26、如何测量电缆护套的外径?
; m" k; k6 ?: e/ L# C& \* V  A9 g答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。 . G' K( }) h& i$ l
27、不同截面的铜芯电缆如何连接? * F8 N+ [+ z* [$ d5 R
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。 $ g3 Y1 ^( @- N4 D) e7 |
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?
7 M$ f5 j) l) u! l2 u答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。 , L# w! V, ^1 U, j0 Q) A
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。
" d" T; i. _3 @(3)剥除护层。 " e0 H/ k  }' a+ Y" I- y
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
% y6 I+ R7 X& Z(5)填充三叉口及绕包密封胶。   
6 z0 M7 Q+ l4 l+ j3 E9 d0 A(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
1 @- t' _" i9 \! h(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
7 X+ A4 B! X0 d) S" I(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
7 A4 C6 H2 K) ?(9)安装接线端子。
8 G$ A! H, C6 w2 P3 a8 c2 _2 ^, C( @(10)安装绝缘管。 & M+ t7 ^  f9 G& X$ }
(11)安装密封管。
: L$ ~  j. V' F- D% f& v(12)核相后安装相色管。 : a/ J' ^' a& x1 v3 M
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 6 H1 N9 K! S8 @  ?" K; c$ B* x/ h
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
$ G- E: j, I# M7 e& R+ n(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。
+ k" t& B# X/ X  h( s30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查? 8 |& p  v! A+ j! g- R! G
答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查: 6 p) P  K- Q+ L8 j# {" `+ z. g3 c
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;
7 N7 e- F4 d+ L5 ~& D! N(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
/ \! }- c) c. G( a: w; I+ h(3) 开启式电机经端部检查有可疑时;   ]: I! T8 X; ^# j: r3 g1 ]
(4) 试运转时有异常情况者。
4 T" Z, h5 K' t. n, z. ~8 }  ?$ b# k31、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
) j3 q2 [- G' O% o答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。* Y) M+ `0 t3 e5 ]6 o
32、母线装置施工完,应进行哪些检查? + u, P' D, D7 i& v+ q3 E4 k
答:应进行下列检查: * e+ B4 l+ P& F3 C
(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;
% k) t4 @  |  t2 k(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;
0 [. {4 B) v1 w+ j# I& Z$ _(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求; 6 G" ~, ]/ l3 t) l8 m/ N
(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;
3 U1 X8 @" q  s1 [(5)油漆完整,相色正确,接地良好。
  w8 n8 |' Z, @4 k0 }6 q* j6 b33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。 1 g2 s2 o8 z8 z3 X8 _1 o
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。 : p4 u! b% r9 Z# |* o2 ^2 l
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。 ' ~8 _# z9 D. [$ v0 H' w" z2 R
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。 0 |; J/ b9 ]$ l3 B1 J, |
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
, ^7 u; Q; x2 t. u(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
) W3 O& B/ b; z* ~( y0 ^(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。$ t! X& Q$ \7 `+ M3 j$ d6 K. ^
34、电缆支架的加工应符合哪些要求?
0 l: t+ p. r9 k答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;
  Y) F% D8 |. C8 k/ _; P6 ]' ^+ u3 D(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm; $ s) A( S7 i, K# M+ r0 i2 H5 w
(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。 - S9 D. h$ ~5 P) |
35、列举出你熟悉的电缆架。 0 ^1 _" M! b5 A+ C' [" _9 D
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
) o) @0 i) n# l% z( u7 W36、敷设电缆应满足哪些要求? 0 Y1 [. I) ~' ~0 I
答:应满足以下要求:
. G$ h& g- ~- q+ N( M(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;
" i6 D& x+ X5 ]+ l, g0 i) v(2)经济方面,从投资最省的方面考虑;
  i* [# h+ Q9 ~& X! M% l6 o(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
# Y3 j& r3 F+ n- q3 Y37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
$ B% H. H5 s6 E) a- v% T- e* j答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。 6 o9 r# x& H) i2 J9 o6 B
38、简述电缆头制作的一般操作程序。 # A3 X9 }& w5 Z1 g
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。 2 l* m9 B7 o' u; H5 v2 |* a+ Q
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 4 S2 n4 z1 Q8 `' o
(3)制作后电气测试。 7 ]* I0 Y  s' N0 @+ ?
39、电缆保护管的加工应符合哪些要求? 8 ?: q. m% C! o( G* C! @) T+ L
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。 8 o/ U5 B6 J) R/ P; g/ h4 `
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
3 u: I) P8 t8 s: B6 v) l+ C(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
0 n1 A6 z! v& S+ y1 U$ Z: K40、电缆的排列符合哪些要求? 6 _0 L9 b8 L, [- S5 w/ j7 s2 E( ]
答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。
/ c7 {% [, u1 j' o8 W) _# H7 X(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。
: c( e" g3 w5 \5 V& m; ?/ o0 q41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么? . }! y9 K1 e9 D* i5 e  l( Q
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。
1 n2 P& r1 c: S. s0 ~, z) x42、电缆敷设的常用设备有哪些?
7 M( m; k  K! z答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
8 \- c) n3 e9 J6 e# O(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
) J0 L) M8 D/ c& _# v(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
3 i4 ^. t3 `" s5 n+ A$ R(4)电缆盘放线支架;
$ b6 z  m& W0 z# Q; C1 `% b! z' F2 K3 }(5)滚轮装置; 0 y: B2 W- t. }: k0 f6 `2 l
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲; ; {+ A; y# j5 [. Y
(7)电缆盘制动装置; * r5 {# h) w% c6 X
(8)张力计。
( M6 H. I# x9 E/ U0 H43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? 5 U* o% Q# S! c" U4 y  |
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
/ E# l: p4 a6 U( K8 L44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装? ) Z; D1 b) X2 M5 [
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。
' P4 a! U4 P3 b0 g" S1 t$ P