一. 什么是中央空调 中央空调系统是由冷热源系统和空气调节系统组成的集成化空调系统。其中冷热源系统即我们常说的外机系统,空气调节系统即我们常说的内机系统。 二. 中央空调的制冷原理 (一) 制冷方法——液体气化制冷法 (二) 制冷原理 1. 液体在达到沸点时蒸发为气体,在蒸发过程当中会吸取周围的热量,造成周围温度下降。 补充问题:常态水的沸点为100度,但不可能让周围空气达到100度促使水蒸发。 2. 液体压力不同,沸点不同,压力越低,沸点越低。 (三) 概括说明 中央空调的制冷原理即降低液体压力,使其在低温状态下可以蒸发并吸取周围热量,达到降温的目的。例如把常态水的压力降低到28度即可以蒸发,那么当空气温度为35度时,水会一直蒸发,在蒸发的过程中吸取热量,直到周围空气降低到28度。(但实际系统运行并不完全如此) (四) 制冷工质(制冷剂)与载冷剂 1. 制冷剂 制冷剂是制冷装置中(即主机冷热源系统内)进行制冷循环的工作物质,其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。常用制冷剂有氨(R717)、氟利昂(氟氯代烷)(R22、R134a、R410A等)。 2. 载冷剂 载冷剂是一种中间物质,如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。水系统的载冷剂为水,氟系统的载冷剂为氟利昂。 (五) 制冷原理简单概括 中央空调的制冷原理简单概括就是在中央空调中的冷热源系统(即主机)中,以制冷剂为介质,通过一系列操作将载冷剂的温度降低,并通过载冷剂将低温载送到空气调剂系统(即内机)中,在空气调节系统中实现对周围空气的降温。 三.中央空调主机系统的基本构成(如何制作出低温载体) (一)主机系统的构成部件 1.压缩机 2.冷凝器 3.膨胀阀 4.蒸发器 (二)制冷剂的工作流程 制冷工质(以氟利昂举例),常态为气体,首先进入压缩机,通过压缩成为高温高压气态,然后传送到冷凝器中,转变为高温高压液态,再传送到膨胀阀中,转变为低温低压液态(此时就达到了在低温状态下蒸发的条件),最后一个步骤根据水系统与氟系统的不同略有差别,水系统中制冷剂在蒸发器中蒸发,在蒸发的同时降低载冷剂(水)的温度,一般将其降低为7度,再由降温后的水通过管道输送到空调末端,与空气进行冷热交换,将低温传递给空气,再带走热量,回到主机当中;氟系统中制冷剂直接以低温低压状态传递到空调末端进行蒸发,降低空气热量,蒸发后的氟利昂以气态回归主机当中。 四.中央空调的类型分类 (一) 常见误区:在水系统与氟系统之外还有风冷机,多联机,不清楚他们之间的关系。 (二) 以主机类型分类 1. 风冷式制冷系统 file:///C:\Users\外星人~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54F5.tmp.png 2. 水冷式制冷系统 file:///C:\Users\外星人~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps54F6.tmp.png 3. 风冷式制冷系统与水冷式制冷系统说明 风冷式制冷系统与水冷式制冷系统是指的制冷剂在主机中的冷凝方式,即如何将高温高压气态的制冷剂变为高温高压液态的制冷剂的方式,风冷指的是直接以风扇带走热量实现,水冷指的是以水为媒介带走热量,与我们所说的氟系统和水系统没有任何关系。例如在风冷式制冷系统中可以即有水系统型号的中央空调,也有氟系统型号的中央空调。 4. 两者的优点与缺点以及如何选择 (1).传统风冷式制冷系统造价低,外机占用面积少,耗电量少,一般家用,制冷量范围为10KW——105KW不等。 (2).传统水冷式制冷系统造价高,外机占用面积大,耗电量高,但是制冷效果非常好,一般商用,制冷量范围为150KW-4200KW,但是现在在一般5000平方米以下的项目中试用水系统时,不再修建冷却塔(其造价高,占用面积大),而是直接以自来水循环实现冷凝作用。工装中基本都属于水冷式制冷系统。 (三)各种常见类型 (1).氟系统与水系统 (A).说明 所谓氟系统与水系统其实指的就是主机与空调末端盘管之间管道所使用的载冷剂是什么。氟系统中央空调的管道系统有三部分组成,一根风管,两根铁管(一根为液管,一根为气管),水系统中央空调的管道系统亦有三部分组成,一根风管,两根铁管或PPR管(一根为供水管,一根为回水管)。 (B).两者的特点 水系统制冷温度均衡舒适,环保,造价低,但制冷速度慢,耗电(不能像氟机单独控制),管径大,占用面积大,对于施工要求较高,适合中大型空间使用,氟系统制冷速度快,省电,管径小占用面积不大,但温度不均衡,不环保,干燥,造价高,适合中小型空间使用。 (2).水源热泵中央空调 (A).说明与特点 水源热泵中央空调为节能环保新型空调,其原理是应用地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署(EPA)估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30%~40%的供热制冷空调的运行费用。水源热泵的载冷剂为水和氟利昂,并且是一台主机带一台内机,主机一般都在室内悬挂,现在南延线大部分写字楼采用的是水源热泵中央空调系统。 (3).多联机 多联机为一台外机带多台内机(普通为一太外机带一台内机,但也有带多台,不过一般超不过4台内机),现在大规模采用多联机,与传统中央空调的甄别最简单为多联机可以分台控制,而传统中央空调则一开全开,一关全关。 (4)VRV中央空调 VRV空调系统全称是Varied Refrigerant Volume,简称VRV,是一种冷剂式空调系统,原来是由大金公司发明,可以算是中央空调系统中最好的系统,一般用于大型高端项目。其主要特征1是直接输送制冷剂到各个分机,不需要风管。VRV空调前期投入比较大,但后期节能比较明显,一般能比同类传统中央空调节能50%左右。 (四)风机盘管 (1).风机盘管的作用 风机盘管又称中央空调的末端设备,它主要由电机和冷疑管及接水盘构成./ T5 m" q/ u; r' O. { 电机的作用:将风从进水口吹到冷疑管.风再从出水口出来就是冷风了. 冷疑管的作用:将中央空调主机上面的冷水在里面流通. 接水盘的作用:接从冷疑管旁边蒸发出来的水份,再经排水管流走. (2).风机盘管的类型 A.卧式暗装型风机盘管 file:///C:\Users\外星人~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5506.tmp.png B.卧式明装型风机盘管 file:///C:\Users\外星人~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5517.tmp.png C.立式明装型风机盘管 file:///C:\Users\外星人~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5528.tmp.png D.立式暗装型风机盘管 file:///C:\Users\外星人~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5529.tmp.png E.卡式风机盘管 file:///C:\Users\外星人~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5539.tmp.png (六) 中央空调风管 我们经常遇见因为中央空调风管的厚度而影响到整体吊顶高度的情况,现在简单介绍以下常用中央空调管道的厚度计算方式: 中央空调的管道厚度一般由几个部分组成—— (1).铁皮管,就是我们说的风管,其厚度最低不低于100mm,常见厚度为150-250mm,铁皮一般采用0.5-0.6mm厚度铁皮 (2).保温层,保温层厚度一般单面为20mm-25mm (3).悬挂角钢,悬挂角钢高度一般为50mm-60mm (4).悬挂距离,一般悬挂距离最少都会达到20mm-40mm。 file:///C:\Users\外星人~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps554A.tmp.png 五.补充知识说明 (一).中央空调的制冷功率不等于用电功率 (二).我们常说的多少P,P是国内标准,1P大概等于2.5KW制冷功率,而我们说的大3P,小3P会略微有点差别,例如标准3P制冷功率为7.5KW,大3P就可能大致达到7.8KW,小3P大致达到7.2KW左右。 (三).水系统中央空调主机制冷功率大概为140W/平方米,内机制冷功率为180W-200W/平方米,氟系统中央空调主机制冷功率大概为120W/平方米,内机制冷功率为160W-180W/平方米。 (四).常用盘管功率大概在2.5kw-8.5kw之间。 六.中央空调的品牌与价格估算(部分) (一).大金 质量与定位:高端 品牌地:日本 主要产品:氟系统中央空调(包括VRV) 价格估算:500-550元/平方米 (二).麦克威尔 质量与定位:中高端 品牌地:美国,但现在已经被大金收购,总部名称为大麦 主要产品:水系统与氟系统都做 价格估算:水系统300元/平方米,氟系统350元/平方米 (三).约克 质量与定位:中高端 品牌地:美国 主要产品:水系统与氟系统都做 价格估算:水系统350元/平方米,氟系统400元/平方米 (四).三菱重工 质量与定位:高端 品牌地:日本 主要产品:氟系统 价格估算: 500元/平方米 (五).格力 质量与定位:中低端 品牌地:中国 主要产品:水系统与氟系统都做 价格估算: 水系统300元/平方米,氟系统260元/平方米 (六).管道改造费用:110元-150元/米 |
精华推荐
换一换
轻轻的飘过,看帖必回!