在深化设计工作中,绘制综合天花顶面图是其重要的工作之一,绘制及执行的好坏直接影响到装饰顶面的美观与功能,如何兼顾功能又达到美观?就需要我们对其顶面相关设备的规范有所了解,有所认识。特别是针对报奖项目,对其要求会更高。 喷淋: 1、喷淋距离烟感≥300mm,距离灯具≥300mm。 2、喷淋一般最大间距不大于3.6米,具体还要看层高、障碍物等,如果有吊顶,吊顶高度大于80cm,且吊顶内有可燃物时必须要做上下喷,不能单以建筑面积计算。要看你的建筑是什么用途,火灾等级属于哪级,正常情况下,半径不能大于1.8米。 3、喷头理墙最小距离为0.60米。因在墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被高温考破,无法有效工作。 4、顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 5、尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m:屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。当梁、通风管道、成排不布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。 6、边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻碍喷水的障碍物。 烟感探测器、喇叭 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 2、探测器周围水平0.5m内,不应有遮挡物。 3、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,至多孔送风口的水平距离,不应小于0.5m。 4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中布置。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m点型火灾烟感探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测安装间距的一半。 5、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器,居中安装。点型温感火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型烟感火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半; 6、探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m; 7、探测器至灯具水平距离,不应小于0.2m; 8、探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m; 9、烟感距开水器的距离不应小于1.5m。 10、 如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了 11、 安装在顶棚上的烟感探测器的边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为: (1) 与照明灯具的水平净距不应小于1.2m (2) 温感探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100w的白炽灯等) (3) 距电风扇的净距不应小于1.5m。 (4) 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m (5) 与各种自动自动喷水灭水喷头净距不应小于0.3m (6) 距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m (7) 与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。 12、 每个烟感应该按保护半径计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米(安装间距9),一烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有的区域就行,另外走廊距离不超过十五米就行。 13、 感温保护半径为4.4米(安装间距7米),喷淋保护半径1.8米,烟感及温感连接线为双绞阻燃线(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等于12.5米)也可用这线。 14、 每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。 装饰灯具: 装饰灯具包括:原图纸灯具和应急照明灯具,需确定应急照明类型,是否为UPS单独供电或另增加应急照明灯具。绘制时如无特殊情况不要动原图纸灯具点位。开孔时应根据灯具参数表或厂家提供的灯具样品实际尺寸为准。 暖通风口: 基本按照暖通图纸,但要将其图纸与我方顶面装饰材料与规格对比,一般下送风口有50mm的调节范围,较大下排烟口应靠边放置。如实例:机电方为下送条形风口,但装饰顶面为方形600*600矿棉板,完全不符,无法安装,只好建议变更。或者如暖通圆形下送风与装饰顶面灯具冲突,暖通单位需做调整。 |