奔跑的风 发表于 2020-8-14 17:44 终于解决了。这种怪异的梁,是建筑施工过程中建筑工人偷懒,为了免做二次结构的过梁,在浇筑主体时候一次浇 ...
就这光打孔也得上千块钱了,,,,,,,, 费事了老弟.........
其实不存在这样的梁,建筑力学上不合理,这个只是偷懒的衍生物!
学习了
厉害了
终于解决了。这种怪异的梁,是建筑施工过程中建筑工人偷懒,为了免做二次结构的过梁,在浇筑主体时候一次浇筑了。多出的是门过梁,与主筋没有承重关系,问了建筑院的一个人说,拆除过梁时保证结构梁的截面尺寸、并且不破坏结构梁的混凝土完整性就可以了,比如用切割机把过梁给切下来。现场拆除时,切割机根本不好操作,最后用钻孔方式,完美解决!!!
请问老哥问题解决了吗
左边的房间做了增大,过道往右边偏移,这梁下多出的这块混凝土正好在过道中间,且地面至混凝土只有2.25米高。今天去建筑院要来图纸,图纸上没有这块多的混泥土。有人说估计施工时,师傅放过梁嫌麻烦,和圈梁一体浇筑了……约了敲墙师傅,这几天试着敲开混泥土表层,看看钢筋粗细和圈梁箍筋是否与过梁一体捆扎。才能决定是否能敲掉,泪崩
做柜子弱化
不知道
挺有意思,后期解决方案记得分享分享
自己顶一顶,有大佬知道这种梁怎么处理不?