水电改造------一不小心砸出可怕的钢筋墙1 U2 H3 E/ I, o$ I 问题 X ( | v! y$ r) V# ^8 o Z 装修方案通过了,准备装修了,首先是水电改造。可以施工刚第一天,工人砸墙就砸出大 9 [# ?' ^* l/ r ] 大小小的钢筋。大家知道,混凝土房屋中钢筋就想人体的骨骼,钢筋砸坏了,房子就骨折了。 分析 ! 前期做设计方案是没有对房屋结构进行全面勘察就开始改造水电。+ F" T' a, v7 \ ^9 Z1 N1 G 钢筋管件砸坏会给日后房屋的使用留下隐患,并影响整个楼板与墙体承重,遇到地震等剧烈运动时,很容易造成坍塌或者断裂。 , Z3 o: c% {7 ?6 c 解决方案 √ 2 b+ d* u" m1 K ~* E ============================== ( G9 p! w; j, I) S% y. N8 | 1设计师一定要做全面勘察,不可仅凭平面图设计7 [* @) M1 R3 D e! w% B $ j6 x* y S* k* R& o 2动工前要向建筑房索要水电分布图并确定哪些墙面不可拆改。' T' @3 i0 N$ A! I1 @5 U 3非承重墙也不可野蛮施工,大力敲墙会对其他连接部位产生破坏,应分块切割拆除。% ~3 x4 j6 }% I; P 4认真处理拆除后形成的结构断层,否则今后可能造成墙面问题和墙体问题。 ^+ f: ]6 G- |: q1 D8 u 5发生钢筋破坏后应立刻停止施工,咨询相关技术人员评估破坏行为给房屋带来的影响,并且合理的修复修改。! k7 V" g7 q4 p, i$ K3 k / m8 [- w" K, F d: Y0 ?; Y, U( e ============================== |
-
非凡 2009-9-19 16:25:02
想换新电线,老线怎么也抽不出来4 f, N p9 l+ A4 {$ v
/ ]$ v1 f+ f. p$ i) ~) d. R/ w& S
问题说明 X9 J6 E) |! P) m# g: M
想换新电线,可是老线怎么抽不出来捏?
分析 !
. y( y+ i% d, f, W- x
同一根套管中走线太多,相互纠缠在一起,或者走线时拐死角,就会出现难拽出的现象。
还有一种情况就是套管本身质量差,# h1 [( d; H) g. f1 n- L
1 N* y0 A$ a, R
埋在墙里出现塌裂,也会发生这种情况。
解决方案 以下内容跟帖回复才能看到( ]9 ` ^0 a& X+ h; o% h0 V
==============================
1每根管套内穿线不能超过4根,线路走向要平行不能纠缠在一起。碰到分线时实用分线盒,必要的话留检修口。
) O: c% {0 V( e Z
2电线套管要选择想换新电线,老线怎么也抽不出来* A% N- F- r- K
- `2 @; i4 ?4 A$ s. v
问题说明 X
想换新电线,可是老线怎么抽不出来捏?- R* H, ]$ H \
分析 !
同一根套管中走线太多,相互纠缠在一起,或者走线时拐死角,就会出现难拽出的现象。/ g, a7 B4 W/ [! h
还有一种情况就是套管本身质量差,
5 ~% T3 a0 Q3 c! N) p
埋在墙里出现塌裂,也会发生这种情况。- I" D2 v/ X ^& s [+ f
, |& I$ t4 D5 Z1 K
解决方案 以下内容跟帖回复才能看到
9 Z8 y: d, z) q; T
==============================; c, H) Q- J9 P# l" ^
1每根管套内穿线不能超过4根,线路走向要平行不能纠缠在一起。碰到分线时实用分线盒,必要的话留检修口。: p6 j1 i+ D" n) u' y
2电线套管要选择质量、硬度好的PVC硬质组软管,能够承受埋在墙壁或地面内产生的压力。
9 V: u: |+ k$ ~2 ^( o
3管路内禁止有电线接头
==============================; ^% e; V# ]; g9 s
! [7 \$ D* T$ a$ Z
质量、硬度好的PVC硬质组软管,能够承受埋在墙壁或地面内产生的压力。
3管路内禁止有电线接头 $ T; j3 n9 Q: Y. R* l0 i8 i
% _2 Q' y7 S" ~) s, }, N
==============================0 m, ]5 X1 d, f* I% \1 T
-
非凡 2009-9-19 16:27:22
本帖最后由 非凡 于 2009-9-19 16:29 编辑
% m* l1 V$ I% v
家里电器全开启,不一会就跳闸了
问题 X
! l3 K& @+ x8 @5 }& s( w& A# f
新居入住,请了一大帮朋友来玩,热情的你大开了家里的空调、冰箱、音响使用,突然所有电器全部“罢工”,电表跳闸了~~9 p/ ~) D' e0 |$ ?, j
2 n, J5 P+ l |1 T. z+ B m
分析 !
冰箱、微波炉、热水器等大型的电器设备的输入功率较大,在改造电路时必须单独走线,不能与其他电器共享。
* K f7 V8 I% N8 u3 G
否则同时开启时很容易跳闸断电。
* X" B# \! D x7 Z5 R! i) N
入户电荷超载,电容量不能同时满足这么多的电器的用电要求,也会导致跳闸事故的发生。8 L8 D- a' U" Q
. O5 W8 n; w) V2 { u, h8 A
解决方案 以下内容跟帖回复才能看到1 G+ \$ R3 c# n: O8 F; V5 o
==============================; g! @; z; S) C+ }
# x; h6 K6 i+ c- l
1用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。! e( p* |; J8 C& W, [+ E, w9 s( B
2电路施工完毕后要做24小时满负荷运行试验,开启所有电器,检验合格后才能使用。
: R+ }0 u5 w" {/ v- {6 ^
3厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座,避免淋水后造成短路断电。厨卫开关最好安装在房间外面开启侧的墙壁上,
0 i9 W. b3 q5 i
厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。
4频繁断电需请专业人员检查插座有无接触不良,电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。
==============================- g" n5 G: Z+ V. g" ~
-
非凡 2009-9-19 16:28:41
地漏不防臭
3 y- Y' u0 b" x* R5 S, ^* m$ L
问题说明:) z; s( C' Z/ \5 C( D% E3 ~
卫生间装修中,有一个十分令人烦恼的问题就是卫生间地漏反臭。在客厅吃饭看电视总能闻到一股臭味,这正是由于卫生间重要部位--地漏出现问题导致的。# N2 R+ q) r2 p5 R
分析:8 {) c' L+ j3 V+ [) {" C y
+ G f6 L. a7 E
1卫生间没有安装防臭地漏6 |9 Z( I9 z* A3 X) y* D
0 j4 x9 F* D+ b) m, w
2长时间不使用卫生间,防臭地漏的储水弯中的水慢慢蒸发丧失了除臭功能。
, D. y2 S+ D+ ^. N2 G1 V1 N
解决方案: 以下内容跟帖回复才能看到
==============================
1卫生间一定要装防臭地漏。防臭地漏分密封与水封两种。密封:依靠磁铁引力将盖子吸住达到隔离臭气的效果。
8 h% o3 _% P P+ d y: a9 |
水封:它带有储水弯,通过水的密封作用防止下水道的味道上返,密封效果更好。
1 U$ S& D% Y: j9 [, r
2尽量选择储水弯深的,水封高度达5CM的地漏防臭效果最好。
$ Y) m% J+ z9 Y9 @
3水封地漏储水弯的水一旦干了就不能起到防臭作用了,所以在干燥的季节要多用清水泼洒地漏。( t! E# t0 b( u3 U8 Q9 ~4 }0 K
( S) W% B5 ?5 C3 t5 M7 ?0 F# ^. z
4因为地漏是要预埋在水泥中的,不宜更换,所以建议选择全铜的地漏。不锈钢的要选择锌比较厚的避免生锈。PVC容易老化不要使用。. N6 q( \2 a" g" Z
9 a. ~5 {; ?' V
5洗衣机下水要用专用的洗衣机地漏,这种地漏有旋转控制,不用时可以旋转关闭的。洗衣机不要使用水封太深的,否则水流太急容易道溢。 . n# G- V* U5 W1 L i9 P
^4 c6 z) _" U
==============================
-
非凡 2009-9-19 16:29:43
双控开关很重要
问题说明!
很多人在装修后发现房子越来越大,生活起来反而越不方便。比如偌大的卧室只在进门处留了一个开关,忘记了装双控,
睡觉就还得光着身子跑下床关灯,实在是不方便。
& D" i$ U8 m ?1 [% {( n
分析?0 y }/ g/ h; r* r
3 b. d x) ^! n
家庭电路设计一定要尽可能考虑到未来生活的使用方便。在施工之前,就要反复模拟入住后的生活场景,逐一规划每个房间
的功能需求。否则真到动工开始,被工期赶着往前走,往往一两天内就草草决定所有房屋的电路布局,难免出现疏漏留有遗憾。1 |8 j5 E( N( b3 |0 r3 f* p' |
比如泡在舒适的浴缸中时电话铃突然响了,卫生间又没装电话,这时接也不是不接也不是,悠闲的心绪也一扫而空;
. ]$ @, P& O* {- R2 w N
明亮的餐厅虽然舒适,但用餐时却没法看电视等等,类似问题都是容易被忽略的电路布局问题。8 [7 R& n' P! o5 |
8 T& N5 o- r" m1 @9 z
( O, f5 j/ ^% ]
解决方案V 以下内容跟帖回复才能看到7 ~) p) O- W" K: { Y: i
==============================
$ ^: c* I% f8 t
1、在家庭中需要装双控开关的地方主要有以下场所;卧室灯,最好在床头和进门分设双控;长通道灯源,在通道两端要& L% s4 M; m, X# B/ |
分别留有控制开关;台阶上下的灯源,楼梯间照明要在台阶两端装双控开关。使用带荧光的开关可以方便在黑暗通道里使用。0 }0 P- o5 c' D& D* J* ?
2、在卫生间浴缸旁最好预留电话线。
3、预留插座时要考虑日后家具的摆设,否则大部分插座都家具遮在后面无法使用,等于做无用功。
. b% [: D* ?$ F$ f
4、随着科技的发展,网络在人们生活中的作用越来越重要。装修时在家中最好多留几个网口,比如在餐厅、卧室、书房等可以! T& i- Q6 w' e. Y8 H7 l
随时上网,实现家庭办公。如果你喜欢在洒满阳光的露台上网,还可以将网线引到露台上。
5、阳台、走廊、楼梯之间、衣帽间内最好考虑预留一个电源插座。
! ~1 U# M/ i$ b$ B" ?
==============================
-
非凡 2009-9-19 16:31:44
打孔时打穿了管道0 _3 G/ M( {8 g
; \: `' o5 c/ T% y! L, s
问题说明
' l, l- f! ~/ \6 J/ K$ l( f
装修完成后,总有一些物件要挂在墙上,在往墙上打钉子挂金属挂件时,墙砖上冒出一股可怕的水流,水管漏水了。。。。。! S+ T; B2 @6 C* J+ G& ]7 ?7 b
分析
$ @" {! S. V! f9 } h: l) x+ @$ v( c* b
装修后期往卫生间墙面安装浴室挂件、镜子等涉及打孔的情况很多,如果对以前预留的管道位置不清,在卫生间、厨房1 p) `0 V _" Y
! q4 A# J0 _6 D+ Y2 I8 {/ }% t; X$ U! k
的墙壁上乱打一气,很容易打穿水管,造成漏水事故。属于施工禁区。不光水路是暗装的,电路同样埋藏在墙壁内部,# i! f6 [. a5 q" `$ b
冒冒失失的在墙上乱打一气,会惹出大祸。
) c) V$ }( K# o. t
! d6 @+ g; [# A- G) _8 n( ^: _. Y/ [
解决方案 以下内容跟帖回复才能看到* w* h. w6 e) ~" T7 K7 r# q/ o% O) |7 z! H
9 X9 q& F, X2 K% F- ~
==============================
1、水路改造完成后要请水工画出详细的改造图,标明冷热水位置,留作以后参照。铺设瓷砖前可以预先请工人在准备打眼的
# h3 R2 _, m" \
位置的瓷砖上做出标记或拍照。日后安装金属挂件时避开这些危险位置。
2、最好由原先的装修人员为您安装卫生间或厨房挂件,他们比较清楚水管位置,可以最大限度地避免事故发生。9 X* q. h; T. N9 [9 b: }. S! t
8 n {# j( \2 b- c+ _; _, n
3、一旦出现水管打漏情况,要立即关闭水闸,截断水流,拆除漏水部位的墙砖。然后锯掉水管漏水的部位,用铜接头连接相同材料的水管。
如果漏水位置比较高而且距离沐浴区域较远的话,可以考虑不再作防水处理,如果恰巧在沐浴区域内,就要对整个卫生间重新作防水。
4、安装浴房如果不小心损坏原先建筑内埋有的水管,也会导致漏水。安装前要向物业管理公司索要原先房屋水管走向图, b$ |" o" r4 K8 X
或咨询物业技术人员,让施工人员参照施工。
: @' M5 W N4 f$ z
5、做水路改造时尽量避免在地面走管,正确的施工方法应在墙内走管。埋在墙内的管线必须是整管不能有接头,接头留在吊顶内。
- f# Y, X9 f) K/ J2 N: ?+ j
卫生间的吊顶要使用可拆卸材质,一旦接头发生开裂,可以直接拆开维修。- g. e; b* B, w* ~+ u
6、管件质量对保证日后的用水安全十分重要,凡涉及隐蔽工程的材料都要选择质量过关的产品,最好自己亲自购买。 ' M# T: s4 O- {
# E+ i. b$ W* i6 ^
==============================
-
非凡 2009-9-19 16:32:17
买了国标线,还常断电?
! ^: k0 u9 ~+ @$ u
问题说明
家庭的电路改造应使用有国标安全认证标志的电线,并按时间性容量进行配置,才能保用电安全。但是国标线不是万能的, B/ Z1 P4 x) ^6 w
. T4 p& G/ P' i/ ^( [7 C5 t
即使用了质量有保证的电线,在电路改造中电线和电器配置不当或使用国标线的线径不足,也会给日后用电带来隐患。0 ^" x- I" e/ R# P' J# Y! U
分析
电路改造要根据用电需求进行配置,普通插座一般要使用2.5平方毫米的国标线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线;空调等大型电器的
% t2 b% P, P" k: [0 {" y
线径要用4.0平方毫米的电线。一些装修公司为了省钱,虽然用了国标线,但统一使用1.5平方毫米的线走电,很容易造成日后用电故障。9 m. }$ p9 Z+ e7 {) p: v
; b+ o/ y3 o8 S
解决方案 以下内容跟帖回复才能看到
==============================
: p! u2 W- @7 H) v7 f; H3 Q( c
1 在电路施工中,不仅要检查电线的品牌,还要注意电线内径是否符合用电要求。
: ?/ o& W5 j" g! w( l2 \7 K$ z Z
2 目前市场出售的国标线许多是假冒产品,购买时一定要仔细识别。避免这种情况发生的最好办法就是到正规超市购买,必要时
. }( L; c4 |1 D
可请厂家做鉴定。由于电路改造是隐蔽工程,一旦用了假线造成用电故障,日后再进行更换十分困难。
3 空调、照明、插座需要单独走线:照明走一路、空调走一路、普通插座走一路。这样一旦线路发生短路或故障,停电范围小,$ V& s$ z# {* B3 w% C1 T$ o0 M5 L
' m5 i/ V# G, T( l3 Z
不会影响其他几路的正常工作。不可为了一时省事直接从插座引照明线,这样一旦插座出现故障,屋内的灯都不亮了。0 v- U( H* l& r' M
6 B0 ~' x, M: w1 N
4 电源插座面板左边零线、右边相线、上边地线;零线、相线、地线应用不同颜色的电线。安装电源插座时,面向插座符合
3 u( W- X. i/ z9 c- a
“左零右相,保护地线在上”的原则。插座离地面一般为30cm,不应低于20cm,开关一般距地130cm。家庭配电控制开关4 y( H& h8 l, b9 y
! Y: k: d9 }" s( Z) E4 E
配置不宜过小,以免日后不能安全用电。- q& R; B# C. \& D5 y i! Z
) e; ]: ~2 \ t% v- c2 p! M! `8 o
5 布线时电线外必须穿PVC硬质阻燃管,强弱电线不能穿在同一管道内,否则相互造成干扰。* Z5 z( m' a) B! S# w9 ^
& Q$ H% Z5 `) r
6 施工完毕后要向工人索要电路图,图纸必须标明导线的规格的暗线管路的走向。 3 ]. ~% }. w: h" Z. N1 f1 m
==============================
-
非凡 2009-9-19 16:33:52
露台上没水?6 r' X% i7 {$ l! x% b- s0 D5 _$ U
问题说明: U/ _5 u1 j) q, v2 \8 _% @
! X" K/ t$ p$ y* Q# @
施工初期大多数人对装修风格想得多,对水路布局想得比较少。装修完了才发现自己留下了不小的麻烦,
! l2 x- H; {: r9 y% M
比如诺大的露台竟然没接水电,想养花种草还得亲自往露台上挑水,实在是不方便。
分析:* W) G/ C& R. S. s- }
. g8 q0 Z. A! f3 @. r
水路改造是一次性工程,事先想得越周全越好。有露台的住户露台上至少要预留一个水源和一个电源。7 N; u6 Q1 F1 i! e2 l# G3 v& p. p
日后养花种草和清理露台都十分方便。一个功能完备的露台还应设置特殊的灯光照明、烧烤功能等。+ M1 E: F% H, o% D
. E5 |8 b5 C1 N. h% k# {- i. |
有些前卫的夫妇甚至将淋浴房也搬上了露台,淋浴时还可以一边欣赏到星光。总之只要你能想到的,都可
- `! e6 B1 _$ q" B: i8 F
以提前让水电改造为你准备好。. {' D; z! G9 |, p0 m/ R7 f$ I
解决方案 以下内容跟帖回复才能看到
: L0 E5 Q" }6 g7 K3 d5 K" O
==============================: ]4 @8 g- N0 w6 y3 R5 b
除了露台的水源问题,在居室内部装修中水路设计还要注意以下的问题:8 a" e( {7 I8 |
1、卫生间除常规安装洗手盆外,最好在接地面处留一个向下的龙头,这样日后接水拖地都很方便。6 \3 X+ N4 o1 i* S
, B6 {3 p2 k- P$ c* r) ^
2、拖把池最好不要安放在不通风或没有窗户的卫生间,否则受潮后滋生病菌,反而成为污染源。; ?# O) ~1 j2 }: O* @. W
3、有两个以上卫生间的家庭,可以考虑其中一个卫生间安装一个大一些的台盆,作为清洗杂物使用。. W% R% ~5 y; ~/ {$ d
小台盆虽然看起来精致,但清洗物品的功能有限。一些大户型的家庭几个卫生间里都安装了精巧了小台盆,
连洗拖鞋的地方都找不到,使卫生间功能过于单一。; N9 ~0 z" j9 }* }
4、最好在卫生间留一个独立地漏,否则日后擦地清洗时,污水无处可流。 $ `3 g- L$ y- t9 a& n7 Q5 z9 c
, W* }* [$ y, b f4 ], b
==============================0 T8 y0 X1 R+ A, u# E* S2 L, r
-
非凡 2009-9-19 16:41:28
防水石膏板被泡水了& N. J# U, t5 n* L8 |
问题说明4 n( z% V7 p/ c% f% d3 a; F
5 d. C$ X' B) |. S; E
为了保证风格统一,很多同学没有用铝扣板而是用了防水石膏板。没想到楼上领居家漏水,石膏板被泡了,留下了很多难看的水痕。
' X* {& ^ m8 V0 [! f( Q
分析
防水石膏板主要是防止室内水气的,通过表面防水层的阻隔保护石膏板内部不受损害,但是楼上漏水情况就不一样了。# O* x9 j) _& g& Q4 M/ @
首先防水石膏板没有刷防水漆,而石膏板吊顶通常封堵较严,少量漏水很难被及时发现,水分长期积存在石膏板内浸泡会导致防水石膏板出现粉化。9 c$ m2 N- l0 g1 G
解决方法 以下内容跟帖回复才能看到
% s3 U Q1 W0 Y# k H6 l* j
==============================; B' u9 @* _' X9 t- j2 J% {5 [4 f
1厨卫最好用金属扣板,它不仅耐用性好,而且拆卸方便,容易清洗,发生漏水也容易清理。
2防水石膏板做吊顶一定要仔细检查楼上住户的防水情况,建议用双层防水石膏板,并预留检查口,可以随时发现漏水情况。
3 n8 V5 R5 l+ o6 R2 @; X
为了保险起见最好在防水石膏板背面涂上防水漆,可以延长石膏板使用寿命。, Q p! v. @* J0 u5 N# [
. P8 g% a& Y W. f5 i$ |
3吊顶外面刷涂的涂料也要选择防水产品。
==============================
-
非凡 2009-9-19 16:45:47
人造石台面变成了波浪形
问题:% {$ q% t6 I+ n
很多家庭在挑选橱柜时都选择了人造石做台面,这种材质稳定性好,渗透率低,液体调料不易渗到台面里,很适合在厨房使用。7 ^! f$ W1 K9 \- R' N) X% ?$ A
但是时间久了,台面就被烫的凸凹不平变成波浪形了。
分析* l" E' X8 d6 `: g& j2 I; k; J
挑选台面除了要注意他的抗渗透力外还要考虑它的耐高温能力。质量差的人造石从表面看虽然十分光滑,但接触高温物品很容易变形。
此外,再好的材质在厨房操作中也要小心保护,不要将烫的物件直接放在台面上,设计橱柜时要设计专门防烫的装置。0 R+ l- I6 K; \- H! N! H& p$ b/ {1 D' V
解决方案: 以下内容跟帖回复才能看到
H. @' A v9 E) Y! M
==============================
1如果台面损坏程度不严重,表面波浪起伏很小,没有折断裂痕,可以请橱柜公司对烫伤面进行打磨修补。如果损伤程度较深,只能废弃。) B, g5 y7 X {! D' z
2一般来讲,材质较厚的人造石耐高温性能强,所以橱柜台面人造石不可以太薄。购买时保修期要在合同中注明。
6 e2 i4 a' b% h+ u ~* d4 K
3厨房台面在使用中磨损比较大,尽量不要选择纯色和色调太浅的颜色,否则少有磨损就留下划痕很难打理。! W3 A3 y" _9 z
3 c, g6 p5 h3 L7 J( y; F& m
4不锈钢台面耐用性较高,很坚固,也容易清洗,是厨房台面不错的选择,偏重实用的家庭可以选择不锈钢台面。
& @. z: i h2 T3 n( [8 p* Y
==============================
-
非凡 2009-9-19 16:47:45
地砖被踩裂了 ! j8 @' `( }, f( t! a
问题说明:! [+ e( T5 }2 {
( {; q. E* ~' V. Q, `( y8 ~
客厅铺好的地砖,不久表面釉面就出现了裂纹,甚至一脚就踩裂了,这是怎么回事?8 G: ~( n m5 T* ~
分析:6 o- \: U6 O) d( C+ h1 K1 j, \' U5 y- h
8 W7 Q. Z. n9 O: i+ l; j3 h$ K
导致砖体破裂的原因是铺贴时使用的水泥标号过高,对于坚硬程度不是很好的砖施加了过大的压力,) N9 p/ _' c! T; L8 R0 E& \
; G: q% o b/ ^" e
致使釉面产生裂纹,甚至导致砖体破裂。
' L4 C; s U2 d% b/ q
还有一种可能就是,铺砖时砖体下面出现了空鼓,受重物压迫时导致砖体釉面开裂。+ _: u9 E5 {/ L @
解决方案: 以下内容跟帖回复才能看到
==============================
1铺砖过程中水泥和沙子的选择十分重要。很多人认为使用水泥标号越大粘性越强,其实不然。标号越大,) U8 @( }# A" l9 a
( ~% T' V6 }2 i
凝结后从瓷砖表面吸收的水分就越多,反而会将瓷砖拨裂,缩短使用寿命。
0 k" M% S: D7 I4 I2 J! _( Q) \3 z7 `
水泥标号分225、325、425、625等不同种类,铺贴墙地砖时一般采用标号325的水泥就可以了,
最好不要超过425.选购水泥一定要选购有品牌的产品,差的水泥粘附力很低,粘不牢的。
2水泥和沙子的比例不合适也会造成铺贴不牢。应选择颗粒均匀的中沙,沙粒太小会影响吸附力,降低黏贴牢固度。
6 k6 f ]" H! X9 c5 l8 ]" {& Q
3导致地砖空鼓的原因很多,最主要的是基层处理不当,砖层水泥层与地面脱离,水泥干燥后产生拉力使# c# B* M$ M& |: `+ y3 v
. U. j, {, D; g
砖层或水泥层膨胀,导致空鼓。0 v, [$ j( A; f
一些砖的主体材质是陶土的,强度本来就不高,如果在铺装时候水泥没有添实出现空鼓,这样表面看起来* \6 y, E, ~. L0 Y% |( y
/ E2 B$ H/ y% z- N
是平的,受重物下压是就会突然破碎。
地砖铺完后短时间内不要上去踩踏,地面表面看起来干了,其实下面的水泥层还是软的,受压后水泥被挤; Q, {2 c# [9 U6 V* Z
6 ^* B4 e5 p) ~
向一旁很容易形成人为的空鼓,降低坚固性。
==============================
-
非凡 2009-9-19 16:50:33
吊顶的灯突然掉下来了, ~+ P( T9 D6 u5 W; y
6 E/ Q: f# R7 G$ H, ~2 E) }
问题:
4 ~9 p) H; \; U% N0 Q
豪华气派的水晶灯,有一天突然从房顶掉下来了,全家人被吓出了一身冷汗,还好没有伤到人。
分析:
引起吊顶坠落的常见原因是将灯具直接安在了吊顶龙骨上,没有专门从天花设置支架。! s- r4 x$ R9 A
龙骨是装修中后打上去的支架,; A& x2 m) J$ s. ~. ]& D% B: C0 {
承重能力有限,吊顶过大过重就会发生坠落危险。
. M8 d, N7 k; r2 ]% P* K
解决方案: 以下内容跟帖回复才能看到* d' F1 p+ m, D' j
; Y; V& F5 w; \' S1 s6 n: E: A9 E
==============================
安装灯具时要注意以下几个问题:5 A) R8 d' F$ K
1重量大于3KG的大型灯具不能直接挂在龙骨上,应在吊顶前从房屋天花板做好灯具支架,将灯具直接固定在屋顶。
Q" R! N/ S( ~% o; z6 S
2卫生间的铝扣板龙骨可以安装较轻的吸顶灯,但如果是造型复杂的灯具同样不能直接挂在铝扣板的龙骨上。卫生间的灯具
还要注意防水功能,及周围环境的通风与防火,防止灯泡爆裂。
9 n+ U; ?; L- J$ M& z# r1 q
3安装壁灯时不要跟墙面过近,如果墙面的壁纸易燃的话很可能发生危险。而且长期照射会导致局部发黑。最好选择有较长拉杆、4 b/ c$ P# {+ I# X! ? l9 E
, b, O% }9 l4 g% Q5 C- y1 E! G! o
伸出墙面的壁灯或者有灯罩保护的壁灯。
==============================


施工小细节引发大问题!--看过绝对称赞!
本帖最后由 非凡 于 2009-9-19 16:21 编辑 : N4 F; l; P- j2 ]; K
卫生间漏水(卫生间)
h8 r2 K, B9 t
漂亮的卫生间终于大功告成,但是第一次洗澡楼下就找上门来,你家的脏水漏到我家屋顶了!不仅浪费时间浪费经历,同时邻居关系一下子就紧张了。
9 l+ F& ]9 C- o
爱家同学也遇到过类似的尴尬事,我们一起到他们的帖子里面了解一下吧~~. e+ T/ I" Z- ~* k7 ?% X
分析 !( j8 G5 A& H1 x: ^2 O
漏水有3个原因:1防水材料质量差 2卫生间地面没有留排水坡度 3后期施工中破坏防水层,未修补
; ^! G* E! I2 X2 l0 g ?8 L0 u
解决方案 √ 以下内容跟帖回复才能看到
==============================
1 防水涂料一定要选择优质的,好的有较高的拉伸性可以避免因温度变化墙体开裂的现象。, }" ~3 i" d6 Z! R% k7 w2 d( H
即能保持自身黏度,又能与地面基层牢固结合,形成稳定的不渗水层。) j' Y: j! T- L( |8 n3 ^1 B
2 做防水前应先将地面清理干净,用防水涂料在地面均匀涂2--3遍,不能有空鼓、起泡裂缝。9 U/ O' L% H* d( N
3 涂刷防水后要注意保护好地面,避免施工造成损害。; }% `- O Z8 j$ P: k" i! O
" D; x! \9 b$ q
4 装修中不要擅自移动卫生间原有的地漏、立管位置,避免将其他房间擅自改为卫生间,禁止在卫生间地面开槽走管。! g5 }, ^5 e- U, w* v0 i4 ~8 _
) g* @: C! y7 w; U9 P5 U) h
5 卫生间墙地面间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处、立管周围是最容易漏水的地方,施工时一定要涂刷到位。
, F6 q5 q* W2 y+ f5 [, |* W3 C
6 卫生间地砖最好采用湿铺法,铺贴时一定要用墙砖压住地砖。
7 做整体防水前,应先在卫生间做48小时闭水实验,确定毛胚房无漏点。5 H6 w% w" P2 M+ J
8 卫生间防水层破坏后仅做局部修补是不行的,新的防水层不能与旧防水层闭合,之间的裂缝还是会导致渗漏,最好整体重做防水。7 e# A- z0 P7 g& J7 s) r
==============================