卫生间水路改造需要注意的几点问题:

2010-11-9/ 施工工艺/ 施工工艺交流/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
卫生间水路改造需要注意的几点问题:    

1) 给洗澡花洒龙头留的冷热水接口,安装水管时一定要调正角度,最好把花洒提前买好,试装一下。尤


其注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上,贴好砖以后再拿掉,到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管接


口固定了,而因为角度问题装不上再刨砖的痛苦。


2) 给马桶留的进水接口,位置一定要和马桶水箱离地面的高度适配,如果留高了,到最后装马桶时就有


可能冲突。


3) 座便安装不要用水泥包着,据说日后不好维护


4) 洗手盆处,要是安装柱盆,注意冷热水出口的距离不要太宽,要不装了柱盆,柱盆的那个柱的宽度遮


不住冷热水管,从柱盆的正面看,能看到两侧有水管。


5) 水路改造后要加压试验(特别是布暗线),否则睡觉都不安稳。


6) 洗衣机龙头预留,拖布池水龙头预留。
精华推荐
换一换

发表评论10

  • jun251314dong 2010-11-9 10:11:49

    水路打压试验需要注意几点!    
    很多业主在收房时要求物业进行暖气水路、水路打压时,物业往往说已经打过啦,肯定没问题,如果出现这样的情况,还是建议在收房时做一下打压试验,至少收房时,暖气、水路没有问题,等装修时,如果需要改水路、暖气,也需要进行打压试验。

    一、 打压试验要不要做?答案是肯定的:需要做。
    收房时要做。
    装修时水路改造完成,要求做打压试验,现在很多装修公司和装修队都不做,称说没关系,那是不负责,大家在改完水路一定要求要做打压罗。
    二、 如何做打压试验?
    1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。
    2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
    3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。
    4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。
    5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
    6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认
    三、 打压时要注意的几点注意
    1、 试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表
    2、 打压时主要堵头处有无渗水现象
    3、 打压时由于水表阀泄漏,可能出现掉压现象
    4、 水路一般打到8个压

  • jun251314dong 2010-11-9 10:13:18

    走吊顶安全系数高,如果一旦发现问题,很快能发现,而且容易检修,挑开顶棚就能发现渗水原因,走地暂时觉得管线用少了,可隐患埋于地下,无形是暗埋的定时炸弹,水路又不是一天两天出现问题的,水在地面是四处流的,发现湿的地方也未必是此处漏水,给维修造成很大的麻烦。所以我们专业改水规范,走顶不走地走竖不走横,水路改造是装修工程最隐蔽和风险最大的工程,最好一次到位,减少以后的麻烦损失。