作业指导书------墙面瓷砖粘贴/ t) ]: d. Q9 X( B2 r" A 一、 施工准备: X- C4 ]9 F6 l 1. 材料要求: L* |' X1 H0 {/ | 1) 水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 2) 白水泥:425号白水泥。 3) 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 4) 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 5) 107胶和矿物颜料等。 2. 主要机具 1) 孔径5mm筛子、窗纱筛子、水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。 3. 作业条件 h4 ^, M+ Z" p! M4 u- Z* c1 N 1) 墙面基层清理干净,窗台、窗套等事先砌堵好。 2) 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 3) 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 二、 操作工艺 1. 工艺流程, h, q4 W9 f* y. r' S 基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 2. 基层为混凝土墙面时的操作方法* `5 `* [4 Z& ]7 y" u 1) 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙 面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。. K( y: S+ r# j% h3 T* e 2) 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。, F: E+ s! h( L: ~ 3) 抹底层砂浆:先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:3水泥砂浆),每一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直到把底层砂浆抹平为止。; E. ^5 ^# B! \ 4) 弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制出墙尺寸及垂直、平整。 5) 排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但也要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。 6) 浸砖:釉面砖和外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。3 T% m" E9 B( F9 E- n2 J 7) 镶贴面砖:镶贴应自上而下进行,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面。在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。+ D" ?! l: L/ ?, i! _1 n& I# e' Q/ r 在面砖背面宜采用1:2水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6-10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。 8) 面砖勾缝与擦缝:面砖铺贴拉缝时,用1:1水泥砂浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2-3mm。若横竖缝为干挤缝,或小于3mm者,应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后,用布或绵丝蘸稀盐酸擦洗干净。 三、 质量标准. y; v8 w$ V8 r2 @# _3 L 1. 保证项目: p0 [1 W( V6 D# c9 q. p3 P1 S 1) 饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。2 r0 w" M9 G1 Y( U+ W7 C/ ` 2) 饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。 2. 基本项目 1) 表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱、污痕,无显著的光泽受损处,无空鼓。 2) 接缝填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处压向正确,非整砖的使用部位适宜。9 N) a6 P' d& @ 3) 套割:用整砖套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。 4) 流水坡向正确,滴水线顺直。 3. 允许偏差项目,见下表: 室外贴面砖允许偏差 项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法! I& [' F) _, L" e) J& ` 外墙面砖 釉面砖 1 立面垂直 3 3 用2m托线板和尺量检查 2 表面平整 2 2 用2m托线板和塞尺检查 3 阳角方整 2 2 用20cm方尺和塞尺检查7 b+ |, Y. c- J$ F; E( Z# N7 | 4 接缝平直 3 2 拉5m小线和尺量检查 5 墙裙上口平直 2 2 拉5m小线和尺量检查3 @6 B* e9 T1 m. H) y 6 接缝高低 1 1 用钢板短尺和塞尺检查5 B" C6 e& A9 U 四、 成品保护, C- j7 O2 u9 H+ S 1. 要及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆。 2. 认真贯彻合理的施工顺序,少数工种(水、电、通风、设备安装等)的活应做在前面,防止损坏面砖。0 m% e& }& O" T2 C, ? 3. 油漆粉刷不得将油浆喷滴在已完的饰面砖上,如果面砖上部为外涂料或水刷石墙面,宜先做外涂料或水刷石,然后贴面砖,以免污染墙面。若需先做面砖时完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施,防止污染。0 U8 _$ f2 {3 A6 `( O* s7 C; f 4. 注意不要碰撞墙面。5 H8 p+ z6 Z' L2 j 五、 应注意的质量问题0 b$ o, X1 S% e 1. 空鼓、脱落 1) 因冬季气温低,砂浆受冻,到来年春天化冻后容易发生脱落。因此在进行贴面砖操作时应保持正温。 2) 基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,面层就容易产生空鼓、脱落。/ e6 a% u3 d7 _. V1 V T9 M 3) 砂浆配合比不准,稠度控制不好,砂子含泥量过大,在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆,因而产生不同的干缩,亦会空鼓。应在贴面砖砂浆中加适量107胶,增强粘结,严格按工艺操作,重视基层处理和自检工作,要逐块检查,发现空鼓的应随即返工重做。+ c, |! F, p. s: E; X1 @, a 2. 墙面不平:主要是结构施工期间,几何尺寸控制不好,造成外墙面垂直、平整偏差大,而装修前对基层处理又不够认真。应加强对基层打底工作的检查,合格后方可进行下道工序。 3. 分格缝不匀、不直:主要是施工前没有认真按照图纸尺寸,核对结构施工的实际情况,加上分段分块弹线、排砖不细,贴灰饼控制点少,以及面砖规格尺寸偏差大,施工中选砖不细,操作不当等造成。 4. 墙面脏:主要原因是勾完缝后没有及时擦净砂浆以及其他工种污染所致,可用棉丝蘸稀盐酸加20%水刷洗,然后用自来水冲净。同时应加强成品保护。 作业指导书------磁砖地面施工工艺标准% d. H v7 _. ~8 C& m# D9 T 一、施工准备 1. 材料及主要机具 1) 水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;其标号不应低于425号,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。- |6 u2 p3 y) N9 I( h; L+ r 2) 砂:中砂或粗砂,过8mm孔径筛子,其含泥量不应大于3%。 3) 磁砖有出厂合格证,抗压、抗折及规格品种均符合设计要求,外观颜色一致、表面平整(水泥花砖要求表面平整、光滑、图案花纹正确)、边角整齐、无翘曲及窜角。 4) 草酸、火碱、107胶等均有出厂合格证。 5) 主要机具:水桶、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窗纱筛子、锤子、橡皮锤子、方尺、云石机。 2. 作业条件 1) 内墙+50cm水平标高线已弹好,并校核无误。" M7 l) \6 H1 x. v& L' q( t 2) 墙面抹灰、屋面防水和门框已安装完。 3) 地面垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完,管洞已堵塞密实。有地漏的房间应找好泛水。( _, p2 k7 E! a 4) 提前做好选砖的工作,预先用木条钉方框(按砖的规格尺寸)模子,拆包后块块进行套选、长、宽、厚不得超过±1mm,平整度有秆尺检查,不得超过±0.5mm。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板剔出,并按花型、颜色挑选后分别堆放。8 b0 l/ B/ P, g" ~8 X! {) J# t 二、操作工艺 1. 工艺流程- O) k, M1 `& R& R+ U; D 基层处理→找标高、弹线→抹找平层砂浆→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装% o# m, S. t# c' i( V 1) 基层处理:将混凝土基层上的杂物清理掉,并用錾子剔掉砂浆落地灰,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。 2) 找标高、弹线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。4 ~* v& q7 \& C5 B/ Q R4 ^8 K 3) 抹找平层砂浆: a. 洒水湿润:在清理好的基层上,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。4 S3 ?0 z E3 B$ y1 l b. 抹灰饼和标筋:从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高(面层标高减去砖厚及粘结层的厚度),抹灰饼间距1.5m,灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高,然后从房间一侧开始抹标筋(又叫冲筋)。有地漏的房间,应由四周向地漏方向放射形抹标筋,并找好坡度。抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆,厚度不宜小于2cm。 c. 装档(即在标筋间装铺水泥砂浆):清净抹标筋的剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆(水灰比为0.4-0.5)粘结层,要随涂刷随铺砂浆。然后根据标筋的标高,用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆(配合比为1:3-1:4)铺装在标筋之间,用木抹子摊平、拍实,小木杠刮平,再用木抹子搓平,使其铺设的砂浆与标筋找平,并用大木杠横竖检查其平整度,同时检查其标高和泛水坡度是否正确,24h后浇水养护。9 z0 J( ^! A! |# |! o 4) 弹铺砖控制线:当找平层砂浆抗压强度达到1.2Mpa时,开始上人弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当设计无规定时,紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm,虚缝铺贴缝隙宽度宜为5-10mm。: g5 I0 K! k/ ~ 在房间分中、从纵、横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线(每隔4块砖弹一根控制线)。 5) 铺砖:为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2-3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖在由,每块砖应跟线,操作程序是: a. 铺砌前将砖板块放入半裁水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用。 b. 找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4-0.5),涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。7 B& d& R2 d% v3 K5 |6 O9 d* B c. 结合层的厚度:如采用水泥砂浆铺设时应为10-15mm,采用沥青胶结料铺设时应为2-5mm,采用胶粘剂铺设时应为2-3mm。# P V1 {5 w8 T$ y' A& C d. 结合层组合材料拌合:采用沥青胶结材料和胶粘剂时,除了按出厂说明书操作外还应经试验室试验后确定配合比,拌合时要拌均匀,不得有灰团,一次拌合不得太多,并在要求在规定时间内用完。如使用水泥砂浆结合层时,配合比宜为1:2.5(水泥:砂)干硬性砂浆。亦应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。 e. 铺砌时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆找平层上,砖上楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺砌,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实,与地漏相接处,用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,应采取分段、分部位铺砌。( h U' l- Y0 P2 `& k; u& v f. 拨缝、修整:铺完2至3行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。- n4 b; A9 R& z( N0 a1 o5 k) ? 6) 勾缝擦缝:面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作,并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥。8 \: O8 Q7 Q/ s ?: p5 }& _ a. 勾缝:用1:1水泥细砂浆勾缝,缝内深度宜为砖厚的1/3,要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。5 N5 y2 o9 V1 a1 o. d" Y b. 擦缝:如设计要求不留缝隙或缝隙很小时,则要求接缝平直,在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用绵纱团擦揉,将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。( }; Y3 r9 c1 I- c( s2 U 7) 养护:铺完砖24h后,洒水养护,时间不应少于7d。2 ~( b! {+ x: E: ]4 C; t 8) 镶贴踢脚板:踢脚板用砖,一般采用与地面块材同品种、同规格、同颜色的材料,踢脚板的立缝应与地面缝对齐,铺设时应在房间墙 面两端头阴角处各镶贴一块砖,出墙厚度和高度应符合设计要求,以此砖上楞为标准挂线,开始铺贴,砖背面朝上抹粘结砂浆(配合比为1:2水泥砂浆),使砂浆粘满整块砖为宜,及时粘贴在墙上,砖上楞要跟线并立即拍实,随之将挤出的砂浆刮掉,将面层清擦干净(在粘贴前,砖块材要浸水晾干,墙面刷湿润)。( D; [; F" Y" S0 p( K3 V 三、质量标准 1. 各种面层所用的板块品种、质量必须符合设计要求。 四、成品保护. [, r! O ]" {3 i" A7 b) Y 1. 在铺砌板块操作过程中,对已安装好的门框、管道都要加以保护,如门框钉保护铁皮,运灰车采用窄车等。' X, O4 Y) L: T( d- N" p6 _ 2. 切割地砖时,不得在刚铺砌好的砖面层上操作。 3. 当铺砌砂浆抗压强度达1.2Mpa时,方可上人进行操作,但必须注意油漆、砂浆时要对面层进行覆盖保护。 五、应注意的质量问题 1. 板块空鼓:基层清理干净、洒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等等因素,都是导致空鼓的原因。3 [- X3 ]4 t6 \6 B5 T9 u 踢脚板空鼓原因,除与地面相同外,还因为踢脚板背面粘结砂浆量少未抹到边,造成边角空鼓。 2. 踢脚板出墙厚度不一致:由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏差,踢脚板镶贴时按水平线控制,所以出墙厚度不一致。因此在镶贴前,先检查墙面平整度,进行处理后再进行镶贴。/ r! t1 U# N' ?1 j/ ? 3. 板块表面不洁净:主要是做完面层之后,成品保护不够,油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等,都造成面层被污染。2 y) P1 H6 Z$ Q. }0 v9 i, S 4. 有地漏的房间倒坡:做找平层砂浆时,没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高、弹线时找好坡度,抹灰饼和标筋时,抹出泛水。 5. 地面铺贴不平,出现高低差:对地砖未进行预先选挑,砖的薄厚不一致造成高低差,或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。 3 m: H& K8 G, O$ f5 } % z( t9 w1 K% X9 r6 h+ e2 s 作业指导书------壁柜、吊柜及固定家具安装) c. p3 ?7 h1 v2 ^ 一、材料要求 1. 壁柜、吊柜木制品由工厂加工成品或半成品,木才含水率不得超过12%。加工的框和扇进场时应对型号、质量进行核查,需有产品合格证。 2. 其他材料:防腐剂、插销、木螺丝、拉手、锁、碰珠、合页按设计要求的品种、规格备齐。 二、主要机具" F4 ` S& G5 J1 c 1. 电焊机、手电钻。 2. 大刨、二刨、小刨、裁口刨、木锯、斧子、扁铲、木钻、丝锥、螺丝刀、钢水平尺、凿子、钢锉、钢尺。 三、作业条件 1. 结构工程和有关壁柜、吊柜的构造连体已具备安装壁柜和吊柜的条件,室内已有标高水平线。 2. 壁柜框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地,顶面应涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油一道,然后分类码放,应平整,底层垫平、保持通风,一般不应露天存放。1 ~6 L! Q* j/ r9 q 3. 壁柜、吊柜的框和扇,在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、壁裂,如有以上缺陷,应修理合格后,再进行拼装。吊柜钢骨架应检查规格,有变形的应修正合格后进行安装。 4. 壁柜、吊柜的框安装应在抹灰前进行;扇的安装应在抹灰后进行。# u$ R& ]1 P8 R) L# S+ S* T1 z 四、操作工艺 1 l6 l& G0 f& P0 B1 G( F, a 1. 工艺流程 找线定位→框、架安装→壁柜、隔板、支点安装→壁(吊)柜扇安装→ 五金安装! u) f- e8 u# }* Z( b 2. 找线定位:抹灰前利用室内统一标高线,按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度,考虑抹灰厚度的关系,确定相应的位置。 3. 框、架安装:壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行,安装在正确位置后,两侧框每个固定件钉2个钉子与墙体木砖钉固,钉帽不得外露。若隔断墙为加气混凝土或轻质隔板墙时,应按设计要求的构造固定。如设计无要求时可预钻Φ5mm孔,深70-100mm,并事先在孔内预埋木楔! M0 u6 Z9 N8 `- ~ 粘107胶水泥浆,打入孔内粘结牢固后再安装固定柜。6 q) a F5 n# } 采用钢柜时,需在安装洞口固定框的位置预埋铁件,进行框件的焊固。 在框、架固定时,应先校正、套方、吊直、核对标高、尺寸、位置准确无误后再进行固定。 4. 壁柜隔板支点安装:按施工图隔板标高位置及要求的支点构造安设隔板支点条(架)。木隔板的支点,一般是将支点木条钉在墙体木砖上,混凝土隔板一般是匚形铁件或设置角钢支架。8 n6 i/ |: c2 R) Z R- A/ T% d 5. 壁(吊)柜扇安装: 1) 按扇的安装位置确定五金型号、对开扇裁口方向,一般应以开启方向的右扇为盖口扇。" j% x; N: W/ G s8 ]! H2 }# n 2) 检查框口尺寸:框口高度应量上口两端;框口宽度,应两侧框间上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。6 n) \+ T/ v7 H8 {9 s 3) 根据划线进行框扇第一次修刨,使框、扇留缝合适,试装并划第二次修刨线,同时划出框、扇合页槽位置,注意划线时避开上下冒头。0 `) G/ \( Y o; a" p' W- A* R8 Q 4) 铲、剔合页槽安装合页:根据标划的合页位置,用扁铲凿出合页边线,即可剔合页槽。* d, h$ X/ w$ Y0 I$ v s 5) 安装:安装时应将合页先压入扇的合页槽内,找正拧好固定螺丝,试装时修合页槽的深度等,调好框扇缝隙,框上每支合页先拧一个螺丝,然后关闭,检查框与扇平整、无缺陷,符合要求后将全部螺丝安上拧紧。 木螺丝应钉入全长1/3,拧入2/3,如框、扇为黄花楹或其他硬木时,合页安装螺丝应划位打眼,孔径为木螺丝的0.9倍直径,眼深为螺丝的2/3长度。 q3 |3 L9 r9 ` 6) 安装对开扇:先将框、扇尺寸量好,确定中间对口缝、裁口深度,划线后进行刨槽,试装合适时,先装左扇,后装盖扇。3 m" _1 {3 k2 h! L% o k4 ] 6. 五金安装:五金的品种、规格、数量按设计要求安装,安装时注意位置的选择,无具体尺寸时操作就按技术交底进行,一般应先安装样板,经确认后大面积安装。: T; m8 ^2 ? n7 K" W 二、 质量标准% Y+ N2 V4 p. ?1 Q, Y# i% r! s 按GB-50210-2001第12.2.1条至12.2.10条中标准执行。: e0 N9 }7 p' d3 @4 G 1. 保证项目 1) 框、扇的品种、型号、安装益必须符合设计要求。 2) 框、扇必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工规范的规定。 2. 基本项目 $ h* i6 y/ {0 g3 L; |, O 1) 框、扇裁口顺直,刨面平整光滑,安装开关灵活、稳定,无回弹和倒翘。! ~7 I; v/ S Y' K. ?# o0 b4 ?# g8 Q 2) 五金安装位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确。五金规格符合要求,数量齐全,木螺丝拧紧卧平,插销开插灵活。( L$ D, Z, Y* U 3) 框的盖口条、压缝条压边尺寸一致。 3. 允许偏差项目见下表:! e: K' t% s& Z; ~2 I& W' ^ 壁柜、吊柜安装允许偏差* F& Q/ B- I n& H8 k 项次 项目 允许偏差 留缝宽度(mm) 检验方法 1 框正侧面垂直度 3 用1m托线板检查 2 框对角线 2 尺量检查 3 框与扇、扇与扇接触处高低差 2 用直尺和塞尺检查/ _3 a8 `3 ^$ o2 V 4 框与扇、扇对口间留缝宽度 1.5-2.5 用塞尺检查* _; g' W# O$ S' S 三、 成品保护 1. 木制品进场及时刷底油一道,靠墙面应刷防腐剂处理;钢制品应刷防锈漆,入库存放。+ U4 j" S, b" [- R( b: }; o9 u 2. 安装壁柜、吊柜时,严禁碰撞抹灰及其他装饰面的口角,防止损坏成品面层。 3. 安装好的壁柜隔板,不得拆动,保护产品完整。 四、 应注意的质量问题 1. 抹灰面与框不平,造成贴脸板、压缝条不平:主要是因框不垂直,面层平度不一致或抹灰面不垂直。* q1 ]$ g. ?& R% ^: s 2. 柜框安装不牢:预埋木砖安装时碰活动,固定点少,用钉固定时,要数量够,木砖埋牢固。; d* z. F% P! V7 [1 n, I4 } 3. 合页不平,螺丝松动,螺帽不平正,缺螺丝:主要原因,合页槽深浅不一,安装时螺丝钉打入太长。操作时螺丝打入长度1/3,拧入深度应2/3,不得倾斜。 4. 柜框与洞口尺寸误差过大,造成边框与侧墙、顶与上框间缝隙过大,注意结构施工留洞尺寸,严格检查确保洞口尺寸。 作业指导书------木窗帘盒、金属窗帘杆安装 一、材料要求 1. 木材及制品:一般采用红、白松及硬杂木干燥料,含水率不大于12%,并不得有裂缝、扭曲等现象;通常由木材加工厂生产半成品或成品,施工现场安装。; Q, h; d, y, b" _ 2. 五金配件:根据设计选用五金配件,窗帘轨等。' _# ^# u* }+ p; k, F% B 3. 金属窗帘杆:一般设计指定图号、规格和构造形式等。 二、主要机具 1. 手电钻,小电动台锯。 2. 木工大刨子、小刨子、槽刨、小木锯、螺丝刀、凿子、冲子、钢锯等。$ q5 R# n* |6 N$ ] 三、作业条件- J9 I( E' m. \; L( u 有吊顶采用暗窗帘盒的房间,吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行。 四、操作工艺 7 @2 S3 ]" ~% w* ^+ r8 m& |4 \ 1. 工艺流程0 v% x* N7 y9 Y t: n% _+ c 定位与划线→预埋件检查和处理→核查加工品→安装窗帘盒(杆) 2. 定位与划线:安装窗帘盒、窗帘杆,应按设计图要求进行中心定位,弹好找平线,找好构造关系。; H% f+ Z2 @$ W& i 3. 预埋件检查和处理:找线后检查固定窗帘盒(杆)的预埋固定件的位置、规格、预埋方式是否能满足安装固定的要求,对于标高、平度、中心位置、出墙距离有误差的应采取措施进行处理。% P6 m \5 M W# r: a) p/ `% R 4. 核查加工品:核对已进场的加工品,安装前应核对品种、规格、组装构造是否符合设计及安装的要求。 5. 窗帘盒(杆)安装:8 N! B7 k$ T2 [' P$ a/ o 1) 安装窗帘盒:先按平线确定标高,划好窗帘盒中线,安装时将窗帘盒中线对准窗口中线、盒的靠墙部位要贴严、固定方法按个体设计。 2) 安装窗帘轨:窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开,断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线,搭接长度不小于200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝;暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距,木螺丝规格不小于30mm。轨安装后保持在一条直线上。8 \' Z& x* t! [. C k 3) 窗帘杆安装:校正连接固定件,将杆或铁丝装上,拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。+ e# ~, F0 W# ^! I3 y 五、 质量标准 1. 保证项目 1) 木窗帘盒制品的树种、材质等级、含水率和防腐处理必须符合设计要求和现行《木结构工程施工及验收规范》的规定。 e" U+ m0 i* ~( q, e0 ~6 R 2) 木窗帘盒及窗帘轨安装必须牢固、无松动现象。 3) 窗帘杆的选材必须符合设计规定的规格,支固件必须牢固。 2. 基本项目" _2 B4 _6 |$ W7 v& g+ C 1) 制作尺寸正确,表面平直光滑,棱角方正,线条顺直,不露钉帽,无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷。7 o+ N* N; m) V4 Y8 O) j. X9 g0 T 2) 安装位置正确,两端伸入尺寸一致,接缝严密,出墙尺寸一致,轨道及杆平直。 六、 成品保护" Z: G8 m1 F8 q/ E 1. 安装时不得踩踏暖气片及窗台板,严禁在窗台板上敲击撞碰以防损坏。 2. 窗帘盒安装后及时刷一道底油漆,防止抹灰、喷浆等湿作业时受潮变形或污染。, `! Y5 \, Z& _+ o4 W7 t2 ]7 { 3. 窗帘杆或铅丝防止刻痕,加工品应妥善保管,防止受潮造成变形。% R1 C9 @8 U3 W: b+ x* b7 Z" N0 j% ]; h 七、 应注意的质量问题) f2 \9 o, F& q$ R& m" N 1. 窗帘盒安装不平、不正:主要是找位、划尺寸线不认真,预埋件安装不准,调整处理不当。安装前做到划线正确,安装量尺必须使标高一致、中心线准确。3 _& X2 `# e5 Q4 z0 Y {( I6 X: X7 ~ 2. 窗帘盒两端伸出的长度不一致:主要是窗中心与窗帘盒中心相对不准,操作不认真所致。安装时应核对尺寸使两端长度相同。 3. 窗帘轨道脱落:多数由于盖板太薄或螺丝松动造成。 一般盖板厚度不宜小于15mm;薄于15mm的盖板应用机螺丝固定窗帘轨。 4. 窗帘盒迎面板扭曲:加工时木材干燥不好,入场后存放受潮,安装时应及时刷油漆一遍。 |
本帖最后由 bozi122 于 2011-6-27 10:04 编辑 - `& s# `. ^8 _. E8 M& o% Y
-
bozi122 2011-6-24 12:55:21
作业指导书------混凝土及抹灰面刷乳胶漆- i7 A2 s& }6 X# _ F% j, G3 Q& A+ ~
一、 材料要求: j: K" X5 d' Q; _
1. 涂料:设计规定的乳胶漆,应有产品合格证及使用说明。
2. 调腻子用料:滑石粉或大白粉、石膏粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液。# m- P+ A4 r& p+ H- T( }
3. 颜料:各色有机或无机颜料。# M' z* e' H2 E$ `) N7 A3 \- D
二、 主要机具
一般应备有高凳、脚手板、小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、大桶、排笔、刷子等。
三、 作业条件; ]5 ]3 ]5 }2 J8 M0 m
1. 墙面应基本干燥,基层含水率不大于10%。9 J# T" v! h9 P" E
2. 抹灰作业全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整,并充分干燥。
3. 门窗玻璃安装完毕,湿作业的地面施工完毕,管道设备试压完毕。
4. 冬期要求在采暖条件下进行,环境温度不低于5℃。
四、 操作工艺/ w; G* E, y `& S2 Q7 K2 G( r
1. 工艺流程:
清理墙面→修补墙面→刮腻子→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆" ]9 ~. ~$ w- [+ U/ }
2. 清理墙面:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。
3. 修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸凸出处磨掉,将浮尘扫净。1 E; X; `9 i: y$ [0 K/ l0 x
4. 刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定,一般情况为三遍,腻子重量配比为乳胶:滑石粉(或大白粉):2%羧甲基纤维素=1:5:3.5。厨房、厕所、浴室用聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1耐水性腻子。第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。
5. 刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面,墙面是先上后下。先将墙面清扫干净,用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷,使用新排笔时,将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子,再干燥后用砂纸磨光,清扫干净。! m: h, B( i& O: l4 x# ?0 r. m" P [
6. 刷第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍,使用前充分搅拌,如不很稠,不宜加水,以防透底。漆膜干燥后,用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。
7. 刷第三遍乳胶漆:做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。
五、 质量标准4 A! J1 O' u. y- @! ~
1. 保证项目:材料品种、颜色应符合设计和选定样品要求,严禁脱皮、漏刷、透底。
2. 基本项目:属中级油漆基本项目标准。3 f. k' C/ b3 J# f, a6 E0 Z
1) 透底、流坠、皱皮:大面无,小面明显处无。
2) 光亮和光滑:光亮和光滑均匀一致。
3) 装饰线:分色线平直,偏差不大于1mm(拉5m线检查,不足5m拉通线检查)。
4) 颜色刷纹:颜色一致,无明显刷纹。% {& m3 x) S- \& E
六、 成品保护* ^( X" ?# O* F9 z a8 q
1. 涂料墙面未干前室内不得清刷地面,以免粉尘沾污墙面,漆面干燥后不得挨近墙面泼水,以免泥水沾污。
2. 涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰损坏。3 Y2 Q. R) W' B/ O6 s/ o
3. 涂刷墙面时,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。. i5 g" J% S w; J! ^8 |+ p2 Z
七、 应注意的质量问题! e6 d ^; h+ p8 ], |
1. 透底:产生原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不漏刷外,还应保持涂料乳胶漆的稠度,不可加水过多。0 R/ H; B+ ~7 A" d4 ^' w/ E
2. 接槎明显:涂刷时要上下刷顺,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出明显接头,因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。
3. 刷纹明显:涂料(乳胶漆)稠度要适中,排笔蘸涂料量要适当,多理多顺,防止刷纹过大。
4. 分色线不齐:施工前应认真划好粉线,刷分色线时要靠放直尺,用力均匀,起落要轻,排笔蘸量要适当,从左向右刷。: @$ V+ N1 S, ?* P
涂刷带颜色的涂料时,配料要合适,保证独立面每遍用同一批涂料,并宜用一次用完,保证颜色一致。5 \ A u+ m2 q, g9 t- \9 a$ j
作业指导书------木制品清色油漆
一、 材料要求# a w& b% y. h5 W: v
1. 涂料:光油、清油脂胶清漆、调合漆、漆片等。, n; E# H/ s+ {& ^4 k
2. 填充料:石膏、地板黄、红土子、黑烟子、大白粉等。
3. 稀释剂:醇酸稀料、松香水、酒精等。
4. 催干剂:“液体钴干剂”等。
二、 主要机具
1. 主要机具包括:油刷、开刀、牛角板、油画笔、掏子、毛笔、砂纸、砂布、擦布、腻子板、钢皮刮板、橡皮刮板、小油桶、半截大桶、水桶、油勺、棉丝、麻丝、竹签、小色碟、高凳、脚手扳、安全带、手锤子和小扫帚等。3 O. c0 R! B. y& c; d
三、 作业条件
1. 施工温度宜保持平衡,不得突然变化,且通风良好。湿作业已完并具备一定的强度,环境比较干燥。一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于10℃,相对湿度不宜大于60%。
2. 在室内高于3.6m处作业时,应事先搭设好脚手架,并以不妨碍操作为准。1 J& z7 ^" j- U2 A; w9 c9 e
3. 大面积施工前应事先做样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后方可进行大面积施工。- `9 q# D0 ~! r0 f% f6 R% k
4. 操作前应认真进行交接检查工作,并对遗留问题进行妥善处理。: b/ Z: d- Y" T$ f
5. 木基层含水率一般不宜大于12%。( ~8 `% @: { i. k; N
四、 操作工艺
1. 工艺流程- N, u8 f. g8 l3 p+ G
基层处理→润色油粉→满刮油腻子→刷油色→刷第一遍清漆(刷清漆、修补腻子、修色、磨砂纸) →安装玻璃→刷第二遍清漆→刷第三遍清漆
2. 木制品清色油漆操作工艺" R# x, B( |0 |- L& n
1) 基层处理:首先将木制品基层面上的灰尘、油尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。注意不要刮出毛刺,也不要刮破抹灰墙面,然后用1#砂纸顺木纹打磨,先磨线角,后磨四口平面,直到光滑为止。% q" o; E! q& I+ }' D: V# y
木制品基层有小块活翘皮时,可用小刀撕掉。重皮的地方应试胶用小钉子钉牢固,如重皮较大或有烤糊印疤,应由木工修补。
2) 润色油粉:用大白粉24,松香水16,熟桐油2(重量比)等混合搅拌成色油粉(颜色同样板颜色)装在小油桶内。用棉丝蘸油粉反复涂于木材表面,擦进木材棕眼内,而后用麻布擦净,线角应用竹片除去余粉。注意墙面及五金上不得沾染油粉。待油粉干后,用1#砂纸轻轻顺木纹打磨,先磨线角、裁口,后磨四口平面,直到光滑为止。注意保护棱角,不要将棕眼内油粉磨掉。磨光后用潮布将磨下的粉末、灰尘擦净。6 }3 [( L; _$ \
3) 满刮油腻子:腻子的重量配合比为石膏粉20,熟桐油7,水适量(重量比),并加颜料调成石膏色腻子(颜色浅于样板1-2色),要注意腻子油性不可过大或过小,如油性大,刷时不易浸入木质内,如油性小,则易钻入木质内,这样刷的油色不易均匀,颜色不能一致。用开刀或牛角板将腻子刮入钉孔、裂纹、棕眼内。刮抹时要横刮竖起,如遇接缝或节疤较大时,应用开刀、牛角板将腻子挤入缝内,然后刮平。腻子一定要刮光,不留野腻子。待腻子干透后,用1#砂纸轻轻顺木纹打磨,先磨线角、裁口,后磨四口平面,注意保护棱角,打磨至光滑为止。磨光后用潮布将磨下的粉末擦净。
4) 刷油色。先将铅油(或调和漆)、汽油、光油、清油等混合在一起过罗(颜色同样板颜色),然后倒在小油桶内,使用时经常搅拌,以免沉淀造成颜色不一致。
刷油色时,应从外至内、从左至右、从上至下进行,顺着木纹涂刷,刷木制品时不得污染墙面,刷到接头处要轻飘,达到颜色一致;因油色干燥较快,所以刷油色时动作应敏捷,要求无缕无节,横平竖直,顺油时刷子要轻飘,避免出刷绺。
油色涂刷后要求木材色泽一致,而又不盖住木纹,所以每一个刷面一定要一次刷好,不留接头,两个刷面交接棱口不要互相沾油,沾油后要及时擦掉,达到颜色一致。
5) 刷第一遍清漆:2 q; Y1 m4 G& w+ ?
a. 刷清漆:刷法与刷油色相同,但刷第一遍用的清漆应略加一些稀料(汽油)撤光,便于快干。因清漆粘性较大,最好使用已用出刷口的旧刷子,刷时要注意不流、不坠、涂刷均匀。待清漆完全干透后,用1#或旧砂纸彻底打磨一遍,将头遍清漆面上的光亮基本打磨掉,再用潮布将粉尘擦净。" j8 H0 F# X" C4 y: ^, t4 O+ G6 ~
b. 修补腻子:一般要求刷油色后不抹腻子,特殊情况下,可以使用油性略大的带色石膏腻子,修补残缺不全之处,操作时必须使用牛角板刮抹,不得损伤漆膜,腻子要收刮干净,光滑无腻子疤(有腻子疤必须点漆片处理)。' `/ z% [+ M; b: a8 x3 [% \. |
c. 修色:木材表面上的黑斑、节疤、腻子疤和材色不一致处,应用漆片、酒精加色调配(颜色同样板颜色)或用由浅到深漆比色调合漆(铅油)和稀释剂调配,进行修色;材色深的应修浅,渚的提深,将深浅色的木料拼成一色,并显出木纹。
d. 磨砂纸:使用细砂纸轻轻往返打磨,然后用潮布擦净粉末。
6) 安装玻璃:详见细砂纸轻轻往返打磨,然后用潮布擦净粉末。
7) 刷第二遍清漆:应使用原桶清漆不加稀释剂(冬季可略加催干剂),刷油动作要敏捷,多刷多理,清漆涂刷得饱满一致,不流不坠,不亮均匀,刷完后再仔细检查一遍,有毛病及时纠正。刷此遍清漆时,操作环境要整洁,宜暂时禁止通行,最后将木门窗有梃钩钩住或用木楔固定牢固。. i7 z4 s6 i6 I: p0 ?
8) 刷第三遍清漆:第二遍清漆干透后首先要进行磨光,然后过水布,最后刷第三遍清漆。) r2 w( x+ Q) l6 _( C5 X
3. 冬期施工:冬期施工室内油漆工程,应在采暖条件下进行,室温保持均衡,一般不宜低于10℃,不得突然变化。同时应设专人负责开关门窗以利通风排除湿气。5 J& Y9 {' H9 r1 \5 b
五、 质量标准2 w& l8 v4 X! U3 |
参见DBJ01-26-96(分册)第20.5.1条至20.5.3条规定,严格执行。0 S% G, I! f& G4 G; i7 h
六、 成品保护
1. 每遍油漆前,都应将地面、窗台清扫干净,防止尘土飞扬,影响油漆质量。& `: t1 v+ n1 r: Z
2. 每遍油漆后,都应将门窗扇用梃钩钩住,防止门窗扇、框油漆粘结,破坏漆膜,造成修补及损伤。+ B, w, A6 \7 U" `* Q+ {
3. 刷油漆后应将滴在地面或窗台上及污染在墙上的油点清刷干净。
4. 油漆完成后应派专人负责看管。: h5 ^" Q8 a2 G% ?9 l: O
七、 应注意的质量问题
1. 漏刷:漏刷一般多发生在门窗的上、下冒头和靠合页小面以及门窗框、压缝条的上、下端部和衣柜门框的内侧等。其主要原因是内门扇安装时油工与木工不配合,故往往下冒头未刷油漆就把门扇安装了,管理不到位,往往有少刷一遍油的现象。其他漏刷问题主要是操作者不认真所致。/ ]& C) Y5 u9 w! J8 m& x
2. 缺腻子、缺砂纸:一般多发生在合页槽、上中下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处等。主要原因是操作未认真按照工艺规程去操作所致。
3. 流坠、裹楞:主要原因有二:一是由于漆料太稀,漆膜太厚或环境温度高,油漆干性慢等都易造成流坠、裹楞。二是由于操作顺序和手法不当,尤其是门窗边棱分色处,如一旦油量大和操作不注意就往往容易造成流坠、裹楞。
4. 刷纹明显:主要是油刷子小或油刷未泡开刷毛发硬所致。应用相应合适的刷子并把油刷用稀料泡软后使用。) D8 j; X1 O4 u z) J
5. 粗糙:主要原因是基层不干净,油漆内有杂质或尘土飞扬时施工,造成油漆表面常发生粗糙现象。应注意用湿布擦净,油漆要过罗,严禁刷油时清扫或刮大风时刷油。
6. 皱纹:主要是漆质不好、兑配不均匀、溶剂挥发快或催干剂过多等原因造成。
7. 五金污染:防止五金污染除了操作要细,宜将门锁、拉手、插销等五金后装(但可以事先把位置和门锁孔眼钻好),确保五金洁净美观。
6 m+ K6 o& V3 e+ }" I5 t ~
作业指导书------厕浴间聚氨酯涂膜防水层- d, [- N) U" i2 {# B! m
一、材料要求 8 ~/ ~: _7 F1 l( e, ?8 R7 [" F
1. 聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。: b4 \$ a+ F* u4 S' I
甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。* p7 Q- {0 \! b8 Y7 c. D& A" @
乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。
二、主要机具
1. 一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。
三、作业条件
1. 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。& x2 A$ U; x' j1 i8 D
2. 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
3. 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。
4. 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。& [; ]2 y5 u6 y% G: c
5. 防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。
-
bozi122 2011-6-24 12:57:28作业指导书------混凝土及抹灰面刷乳胶漆
一、 材料要求9 Y* I% x8 |1 v! \4 Q
1. 涂料:设计规定的乳胶漆,应有产品合格证及使用说明。
2. 调腻子用料:滑石粉或大白粉、石膏粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液。; h* V% \4 B; A+ v8 R4 E
3. 颜料:各色有机或无机颜料。3 f% x5 `3 J" I0 E$ v
二、 主要机具" n3 \2 ^0 y/ l2 O+ N3 H/ \
: T0 l( j( p4 ^; q0 U8 E! X
4. 冬期要求在采暖条件下进行,环境温度不低于5℃。
四、 操作工艺
1. 工艺流程:
清理墙面→修补墙面→刮腻子→刷第一遍乳胶漆→刷第二遍乳胶漆→刷第三遍乳胶漆
2. 清理墙面:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。9 C% G4 F; Q4 ~
" ]5 N2 e- a2 _' D8 x4 h
7. 刷第三遍乳胶漆:做法同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。 O! l- p& G. ^2 ?3 A3 t
五、 质量标准' g& y! H" [- n0 T" @# t
1. 保证项目:材料品种、颜色应符合设计和选定样品要求,严禁脱皮、漏刷、透底。9 C$ ]7 V) v; b0 B4 m0 o
2. 基本项目:属中级油漆基本项目标准。
1) 透底、流坠、皱皮:大面无,小面明显处无。
2) 光亮和光滑:光亮和光滑均匀一致。# W7 V* W( I4 A8 L2 \/ k6 r2 S# c/ f
七、 应注意的质量问题7 i8 }% @( C3 Z6 f
1. 透底:产生原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不漏刷外,还应保持涂料乳胶漆的稠度,不可加水过多。
2. 接槎明显:涂刷时要上下刷顺,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出明显接头,因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。$ P2 j( o W, H8 g# Q
3. 刷纹明显:涂料(乳胶漆)稠度要适中,排笔蘸涂料量要适当,多理多顺,防止刷纹过大。, e, T1 J, ]* g# R, y
4. 分色线不齐:施工前应认真划好粉线,刷分色线时要靠放直尺,用力均匀,起落要轻,排笔蘸量要适当,从左向右刷。8 T5 |7 t. z8 ]# p0 J
涂刷带颜色的涂料时,配料要合适,保证独立面每遍用同一批涂料,并宜用一次用完,保证颜色一致。
一、 材料要求
1. 涂料:光油、清油脂胶清漆、调合漆、漆片等。' x% p0 S$ X7 ~6 C" j
2. 填充料:石膏、地板黄、红土子、黑烟子、大白粉等。+ T6 r$ U% {' C n2 y" }
3. 稀释剂:醇酸稀料、松香水、酒精等。
4. 催干剂:“液体钴干剂”等。% _; ~5 O/ F/ y
二、 主要机具
1. 主要机具包括:油刷、开刀、牛角板、油画笔、掏子、毛笔、砂纸、砂布、擦布、腻子板、钢皮刮板、橡皮刮板、小油桶、半截大桶、水桶、油勺、棉丝、麻丝、竹签、小色碟、高凳、脚手扳、安全带、手锤子和小扫帚等。
三、 作业条件8 D' @) I! r0 \+ X: `$ o# p ~6 L
1. 施工温度宜保持平衡,不得突然变化,且通风良好。湿作业已完并具备一定的强度,环境比较干燥。一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于10℃,相对湿度不宜大于60%。( s! \$ F/ g( I' x0 O4 k
2. 在室内高于3.6m处作业时,应事先搭设好脚手架,并以不妨碍操作为准。" P' ~4 {. k: ]6 [
3. 大面积施工前应事先做样板间,经有关质量部门检查鉴定合格后方可进行大面积施工。
4. 操作前应认真进行交接检查工作,并对遗留问题进行妥善处理。
5. 木基层含水率一般不宜大于12%。
四、 操作工艺4 i% ~3 r% R2 c
1. 工艺流程
基层处理→润色油粉→满刮油腻子→刷油色→刷第一遍清漆(刷清漆、修补腻子、修色、磨砂纸) →安装玻璃→刷第二遍清漆→刷第三遍清漆" {1 B# G8 K5 s; \
2. 木制品清色油漆操作工艺
1) 基层处理:首先将木制品基层面上的灰尘、油尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。注意不要刮出毛刺,也不要刮破抹灰墙面,然后用1#砂纸顺木纹打磨,先磨线角,后磨四口平面,直到光滑为止。 @3 E9 l: e, V+ V, C7 u
木制品基层有小块活翘皮时,可用小刀撕掉。重皮的地方应试胶用小钉子钉牢固,如重皮较大或有烤糊印疤,应由木工修补。2 j1 z" a/ X6 U& p1 G+ L: X, J3 ^
0 j1 F* V" s6 D2 t% }# Y0 T
4) 刷油色。先将铅油(或调和漆)、汽油、光油、清油等混合在一起过罗(颜色同样板颜色),然后倒在小油桶内,使用时经常搅拌,以免沉淀造成颜色不一致。; k4 }8 S" ~; i3 X
刷油色时,应从外至内、从左至右、从上至下进行,顺着木纹涂刷,刷木制品时不得污染墙面,刷到接头处要轻飘,达到颜色一致;因油色干燥较快,所以刷油色时动作应敏捷,要求无缕无节,横平竖直,顺油时刷子要轻飘,避免出刷绺。/ c* s8 h5 D, _; @( X
油色涂刷后要求木材色泽一致,而又不盖住木纹,所以每一个刷面一定要一次刷好,不留接头,两个刷面交接棱口不要互相沾油,沾油后要及时擦掉,达到颜色一致。/ Z8 n$ Z# t* k; ~; R, i
5) 刷第一遍清漆:6 }' v( o, J. B) m
% q7 D; z+ B# i& q, h' l N& T
; k; D+ |5 g- y& a& x/ j
3. 冬期施工:冬期施工室内油漆工程,应在采暖条件下进行,室温保持均衡,一般不宜低于10℃,不得突然变化。同时应设专人负责开关门窗以利通风排除湿气。
五、 质量标准
参见DBJ01-26-96(分册)第20.5.1条至20.5.3条规定,严格执行。0 N0 [$ V! _9 n% d& h& B( g/ e
六、 成品保护, r* A& N8 l: Y# B6 z0 {9 R {
1. 每遍油漆前,都应将地面、窗台清扫干净,防止尘土飞扬,影响油漆质量。3 b6 X J" r! r9 p3 o, F5 j
+ r6 F8 c6 A/ V9 ]. X5 F$ m: U
2. 缺腻子、缺砂纸:一般多发生在合页槽、上中下冒头、榫头和钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处等。主要原因是操作未认真按照工艺规程去操作所致。5 Y' m2 W3 q2 ^) m1 u! r6 e+ o, v
1 {9 g: L: E8 m! b9 i
bozi122 2011-6-24 12:59:05作业指导书------厕浴间聚氨酯涂膜防水层
一、材料要求
三、作业条件( r6 E4 \# I5 f2 J! r3 z
1. 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
2. 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。+ h4 i' A% D0 Y. q% b5 ^
6. 防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。8 K* F5 h. B+ ?& u" l7 p
四、操作工艺. U4 `" G$ U* e( C' v+ L% \
1. 工艺流程7 v/ I& ~8 G9 F4 U* G1 D2 }
清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层" W# l" o/ |' T k
一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收
2. 防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。/ p8 t; M9 a' \; i
3. 涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。) l' H7 G/ F9 K8 _2 P9 Q
4. 涂刷底胶(相当于冷底子油):1 w6 B7 ~2 R, O+ G7 P2 w, `3 \4 \1 v& @# Y
1) 配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。
2) 涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。% v5 ?1 T8 Q4 J; N/ p, U1 C
5. 涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料和二甲苯,配比为1:1.5:0.2(重量比).
1) 在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。
2) 附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
3) 涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。5 r2 L+ _) {/ X4 c8 U
第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。
除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。7 a1 v5 J+ E# s. H' e8 C
4) 在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。
6. 在施工过程中遇到问题应做如下处理:, ?# H! S- u& {9 \; }
1) 当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于乙料的10%。) J; n+ G( ^! {- `
2) 当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量应不大于甲料的0.5%。/ z( P+ K3 e. l" C
3) 当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,其加入量应不大于甲料的0.3%。
4) 涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。
如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜的质量。 V( ^2 G' j; x9 S$ A( s4 L
五、质量标准' V- j- c) \' T. G: h
1. 保证项目" ^5 H: ~8 ~! g4 U
1) 涂膜防水材料及无纺布技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。
2) 聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。
2. 基本项目:
1) 聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。
2) 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合
规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。! I# C5 ^; f- Q0 U2 X
3) 聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤,厚度不匀等缺陷。+ T% h! x9 X5 ^. G P$ T
六、成品保护( H2 y. G4 W/ {( F* I
1. 已涂刷好的聚氨酯涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋出入室内,以免破坏防水层。. J" m, ?! Y' K& F
2. 突出地面管根,地漏,排水口,卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。4 R1 j/ J- \# {7 N8 L5 e
3. 地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。
4. 聚氨酯涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造成渗漏的隐患。8 }0 s0 c9 d& ?, s7 W/ g4 }9 e
5. 聚氨酯涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染成品。
七、应注意的质量问题! N3 @% ]* k/ K# M
1. 空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,原因是基层含水过大,使涂膜空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。: D4 c- N( S5 h( Z `5 l
2. 渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在涂膜防水层施工前,应认真检查并加以修补。
-
bozi122 2011-6-24 12:59:54作业指导书------卫生洁具安装工艺标准/ X, w6 {; o7 J' j3 v. X4 w
一、施工准备 * \( N+ i2 F2 p' \9 O
1. 材料要求% }$ F* u) F$ R; N
1) 卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。
2) 卫生洁具零件规格应标准,质量可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。
3) 卫生洁具的水箱应采用节水型。5 ~( e: ?9 |* G/ l j* K9 A4 u
4) 其它材料:镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、铅皮、螺丝、焊锡、熟盐酸、铅油、麻丝、石棉绳、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。: D; n( L0 D' S! L& f
2. 主要机具* O( \; F5 N2 B( U9 ?
1) 机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。; z; O9 R( f* o
2) 工具:管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。" }6 q0 P7 c7 H) _, e
3) 其它;水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。' o1 d* O4 f: @' H
3. 作业条件
1) 所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕,并已办好隐预检手续。8 R: ]+ B& f2 ^6 e+ A' k
2) 浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。% [! z4 y/ N* S
3) 其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。
二、操作工艺
1. 工艺流程
安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验
2. 卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。
三、成品保护
1. 洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好,镀铬零件用纸包好,以免堵塞或损坏。( J0 I, X! E6 ^# y L6 s$ }. c
2. 在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处方可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。
3. 洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。
4. 安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。
5. 通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行通水试验,以免漏水使装修工程受损。/ b a I9 o. l9 p" E
6. 在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。
四、应注意的质量问题
1. 蹲便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣填充后,没有检查,抹灰后不好修理,造成高水箱与便器不对中。4 b h+ O+ U% e2 r+ x
2. 高、低水箱拉、扳把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。1 B8 H- P1 \ [. o
3. 零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳。应采用平面扳手或自制扳手。
4. 坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器。1 b" Q- O i9 i
5. 坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。
6. 立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。, _4 `3 R; f6 K" }9 C4 g- F7 h
7. 洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。; y$ U6 H% u2 H
8. 通水之前,将器具内污物清理干净,不得借通水之便将污物冲入下水管内,以免管道堵塞。
严禁使用未经过滤的白灰粉代替白灰膏安装卫生设备,避免造成卫生设备胀裂。8 Y8 {2 @5 }' R0 i
作业指导书------开关、插座安装工艺标准
一、施工准备% G* `' M+ H) E" x% p
1. 材料要求4 }; }) h3 i v
1) 各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。$ y3 _$ c, U, e& b6 \" i
2) 各型插座、规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。7 V1 A f8 f* E* A8 T
3) 塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。
4) 木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。
5) 其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。
2. 主要机具:
1) 红铅笔、卷尺、水平尺、线坠、绝缘手套、工具袋、高凳等。
2) 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、扎锥、丝锥、套管、电钻、电锤、钻头、射钉枪等。4 B& M7 T( U# `' z
3. 作业条件
1) 各种管路、盒子已经敷设完毕。盒子收口平整。
2) 线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。
3) 墙面的浆活、油漆及壁纸等内装修工作均已完成。
二、操作工艺& `! {& p* r, c% j1 ]2 I
1. 工艺流程: u/ d7 |$ L" Q' q
清理→结线→安装
2. 清理/ c4 }4 @" w' ?
用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。
3. 结线. N- q4 F+ X X2 J. p. @
1) 一般结线规定:
a. 开关结线: Z; Q4 g! j: N% _, ^- k) Z8 |
同一场所的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接触可靠。/ o# E" v+ q+ O8 H3 `+ e
电器,灯具的相线应经开关控制。
多联开关不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接帽压接总头后,再进行分支连接。
b. 交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插庆与插座配套,均不能互相代用。
c. 插座箱多个插座导线连接时,不允许拱头连接,应采用LC型压接帽压接总头后,再进行分支线连接。% f: n% t+ `+ F5 g; m7 [
4. 安装开关、插座准备8 f9 h6 |6 L: [8 h4 l5 d
先将盒内甩出的导线留出维修长度,削出线芯,注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关,插座对应的接线柱上,然后旋紧压头。如果是独芯导线,也可将线芯直接插入接线孔内,再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。
1) 开关、插座安装:" I1 ~8 k3 ^# O) P+ q I
a. 一般安装规定" N; B$ c0 { O' a" V3 \
开关安装规定:(a) 拉线开关距地面的高度一般为2-3m,距门口为150-200mm;且拉线的出口应向下。(b)扳把开关距地面的高度为1.4m,距门口为150-200mm;开关不得置于单扇门后。(c)暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平;(d)开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;(e)成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,拉线开关相领间距一般不小于20mm;(f)多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱;(g)在易燃、易爆和特别潮湿的场所,开关应分别采用防爆型、密闭型,或安装在其它处所控制;(h)民用住宅严禁装设床头开关;(i)明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。
b. 插座安装规定:(a)暗装和工业用插座距地面不应低于30cm;(b)在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时,其安装高度不应低于1.8m;(c)同一室内安装的插座高低差不应大于5mm;成排安装的插座高低差不应大于2mm;(d)暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平;(e)落地插座应有保护盖板;(f)在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。; a( f6 F( J; T# T( T; k# n3 i3 H
2) 开关、插座安装
a. 暗装开关、插座:$ l1 J. F) ?. E' u& n6 d( S! w& [
按接线要求,将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5m时,应加装套盒),对正盒眼,用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正,并与墙面平齐。7 X6 m: r, c3 s1 ^; c
b. 明装开关、插座:
先将从盒内甩出的导线由塑料(木)台的出线孔中穿出,再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上,如果是明配线,木台上的隐线槽应先右对导线方向,再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后,将甩出的相线、中性线、保护地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出,按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上,对中找正,用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。
c. 开关、插座安装在木结构内,应注意做好防火处理。
三、质量标准! U4 e) s2 M c- g& b! [
1. 保证项目
插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。. b! I5 X4 N$ w/ y% V
插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。5 M$ B5 F/ d; V- M) k- v
检验方法:观察检查和检查安装记录。2 u; E5 l* L, V9 O. ~' m
2. 基本项目:/ z7 t( p5 } x" C; K2 M) B
1) 开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。8 m& t$ N W4 u5 w! Q W5 U4 J% s
2) 开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设。0 J1 ?1 f2 ?: W4 H
检验方法:观察和通电检查& t: a# }( a5 ?; _$ B# Z) ^
3. 允许偏差项目2 s% E' D2 z+ E: Z
1) 明开关,插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时,开关,9 L& Z" e A/ o6 j8 E; H, _# u
2) 插座的高度差允许为0.5mm。7 k3 V8 A8 O* |! D/ {* X
3) 同一场所的高度差为5mm。
4) 面板的垂直允许偏差0.5mm。
检验方法:吊线、尺量检查。
四、成品保护2 Z, ~0 [2 R3 v0 T
1. 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
2. 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。* m" s! L* h& n6 K& M
3. 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。
五、应注意的质量问题 c6 x H8 K( @3 B2 Q
1. 开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。
2. 开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。: g0 g; [5 n7 ?" |; D, u
3. 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。! ~( V. }9 H( A$ w$ j
4. 固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。) C' }% c2 s; f; |. K* W% [
5. 同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围,应及时更正。. i& \6 ]1 w& R, ~) t5 s
6. 铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时,应注意把护口带好。3 U- o; @: w5 `9 G
7. 开关、插座面板已经上好,但盒子过深(大于2.5cm),未加套盒处理,应及时补上。
8. 开关、插销箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。或者采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。, Z9 v5 T0 B( g" X* K5 s
-
bozi122 2011-6-24 13:02:22厨房设备安装
(一)施工工艺流程1 r1 o7 R6 P0 o: g% O4 q1 _* [2 x
3 y; y, U2 ~) q$ u7 [- X4 N
墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。
9 Q) r! P6 }% E" a
(二)施工要领 7 Y. C" Y5 j6 w, U! J6 ?" X
厨房设备安装前的检验。 7 [0 t! b; K H; d, N
吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。
底柜安装应先调整水平旋钮,保证各柜体台面、前脸均在一个水平面上,两柜连接使用木螺丝钉,后背板通管线、表、阀门等应在背板划线打孔。 5 }3 e. i2 b4 q- j) Z2 h
安装洗物柜底板下水孔处要加塑料圆垫,下水管连接处应保证不漏水、不渗水,不得使用各类胶粘剂连接接口部分。 & O/ @$ ?/ y% P- _5 V: N
安装不锈钢水槽时,保证水槽与台面连接缝隙均匀,不渗水。 * g. d( ]# {& a
安装水龙头,要求安装牢固,上水连接不能出现渗水现象。
抽油烟机的安装,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。
安装灶台,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否安装完好 1 _& I& U! g1 }9 B: v) ~+ Z; ^
室内煤气管道的安装原则
室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:
(1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;
(2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;
(3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。( x9 D1 S& k6 f2 N- M
气管道与电线、电气设备的间距,应符合下表规定。 & q6 R# f, D) Z+ O9 q1 A
煤气管道与电线、电气设备的间距(mm)
电线或电气设备名称
最小间距, P% \, J5 q; j7 I \6 L
煤气管道电线明敷(无保护管) 5 g2 j x# X2 v* w- D8 i6 K
100 0 d9 ^% T, U7 y' h; m- D" J
3 R9 h4 {1 _1 J& J6 b: n+ l, {
电线(有保护管)
50 1 h! P5 v7 l% M" `8 v% O
熔丝盒、电插座、电源开关
150
电表、配电器 : D4 D+ D9 k: L L/ f
300
! ]4 e4 L1 T" A9 O$ g
电线交叉
20 / d3 ?* \8 F7 r$ [3 R
特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。- i7 {: p4 s/ ~
室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。# H' b( M& K+ e/ J8 v: w a
煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。- C! u ^! B; F) w
燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。
燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。
各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。; v8 W" ~. p% w) u( v1 ?/ d
燃具靠窗口设置时,燃具面应低于窗口,且不小于200mm。
煤气快速热水器应设置在通风良好的厕房、单独的房间或通风良好的过道里。房间的高度应大于2.5m并满足下列要求
1.直接排气式热水器严禁安装在浴室或卫生间内; 烟道式(强制式)和平衡式热水器可安装在浴室内,但安装烟道式热水器的浴室,其容积不应小于热水器小时额定耗气量的3.5倍。 ! a) A; c: J+ m) T
2.热水器应设置在操作、检修方便又不易被碰撞的部位。热水器前的空间宽度宜大于800mm,侧边离墙的距离应大于100mm。 - b& h- J `7 x( A6 x8 I
3.热水器应安装在坚固耐火的墙面上,当设置在非耐火墙面时,应在热水器的后背衬垫隔热耐火材料,其厚度不小于10mm,每边超出热水器的外壳在100mm以上。 热水器的供气管道宜采用金属管道(包括金属软管)连接。 热水器的上部不得有明敷电线、电器设备,热水器的其他侧边与电器设备的水平净距应大于300mm。当无法做到时,应采取隔热措施。
4.热水器与木质门、窗等可燃物的间距应大于200mm。当无法做到时,应采取隔热阻燃措施。 ) @- u4 K# ~4 h5 k
5.热水器的安装高度,宜满足观火孔离地1500mm的要求。
4 `0 I. T6 F1 |$ `8 r
热水器的排烟方式应根据热水器的排烟特性正确选用。; v8 I+ [! c1 K1 K& |
( L" }+ D4 \3 ~6 u5 y! Y9 L
(1)直接排气式热水器装有直接排气式热水器的房间,上部应有净面积不小于10cm2/MJ的排气窗,门的下部应有2.5m2/MJ的进风口;宜采用排风扇排风,风量不应小于10m3/MJ。
(2)烟道式热水器装有烟道式热水器的房间,上部及下部进风口的设置要求同直接排气式。
(3)平衡式热水器平衡式热水器的进、排风口应完全露出墙外。穿越墙壁时,在进、排气口的外壁与墙的间隙用非燃材料填塞。
塑钢门窗的安装
塑钢门窗与墙体的连接,一是可用膨胀螺栓固定,二是可在墙内预埋木砖或木楔,用木螺丝将门窗框固定在木砖或木楔上。* O4 l9 i o! R! j/ l: n$ T/ t
门窗框与墙体结构之间一般留10~20毫米缝隙,填入轻质材料(丙烯酸酯、聚胺酯、泡沫塑料、矿棉、玻璃棉等),外侧嵌注密封膏。
主要施工工艺:
测量厂内制作安装窗框填缝安装门窗框清理。2 ^% c+ \3 `9 Q, U
注意事项:
% m! ^ M: l$ E
1. 窗框应横平竖直,高低一致。, q" p( d! m' }- s4 ?& y! q3 p& [
3 ^, Z1 F$ A$ s4 t7 V, ~; E
2. 固定联结件(节点)处的间距要小于600毫米。要在距窗框的四个角150毫米处两个方向设联结件。每个联结件不得少于两个螺丝。
3. 嵌注密封胶前要清理干净框底浮灰。+ B1 v0 @* h- _" G: T3 G" @+ [" w4 J
. ~( K% D5 _) I4 g' Z) o9 t
4. 安装门窗后,应注意保护门窗框及玻璃。
3 u/ Z: v9 d0 i! g" C
一是墙砖。二是卫生洁具。
(一)施工工艺流程
9 W4 h9 r' F* E+ m" b/ D& B
镶贴墙砖→吊顶→铺设地砖→安装大便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆等五金配件。 5 o& e0 {+ _: O* F; P4 G
4 Q+ Q }" e# G' L
1.坐便器的工艺流程
检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母,→水箱背面两个边孔画印记, →打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字门→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。
2.洗脸盆的工艺流程1 c; v; P2 [6 v9 y
膨胀螺栓插入→捻牢→盆管架挂好→把脸盆放在架上找平整→下水连接:脸盆→调直→上水连接。
4 R% ]! ~6 J+ I
3.浴盆的工艺流程: a6 [( w* }2 w0 j
浴盆安装: →下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试平找正8 t* p' W. J3 n) X3 l
5 ^" m% G) R: ~' a
4.淋浴器的工艺流程
冷、热水管口用试管找平整→量出短节尺寸→装在管口上→淋浴器铜进水口抹铅油,缠→螺母拧紧→固定在墙上→上部铜管安装在三通口→木螺丝固定在墙上。
5.净身器的工艺流程
$ P4 t' B$ V' n
混合开关、冷热水门的门盖和螺母调平正, →水门装好→喷嘴转芯门装好→冷热水门出口螺母拧紧→混合开关上螺母拧紧→装好三个水门门盖→磁盆安装好→安装喷嘴时→安装下水口→安装手提拉杆时→调正定位。
-
bozi122 2011-6-24 13:03:16(二)施工要领# V5 F' U3 i5 ?3 c
1.洗涤盆安装施工要领:9 T# q1 Z5 c: A
(1)洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。
(2)排水栓与洗涤盆让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通,镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。 1 ~0 d% f8 N8 `* B4 ~
(3)托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓(如墙体是多孔砖,则严禁使用膨胀螺栓)。: s8 n$ p. h, v5 O' |/ I
(4)洗涤盆与排水管连接后应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。洗涤盆与墙面接触部应用硅膏嵌缝。( U9 f3 D' E L) P1 ] j, d' Y7 w4 R6 D
8 Q* o1 e( d0 t! s" e
(5)如洗涤盆排水存水弯和水龙头是镀络产品,在安装时不得损坏镀层。8 d+ p( G7 k( H2 U; J& Q; R
2.浴盆的安装要领:; C$ \- {) X8 m, ] R
8 S- C$ U" Y$ E% s9 z& t1 Z
(1)在安装裙板浴盆时,其裙板底部应紧贴地面,楼板在排水处应预留250~300mm洞孔,便于排水安装,在浴盆排水端部墙体设置检修孔。+ |, r% ~3 o# Z7 J2 l, s& k& o: v
: u9 n, @# [$ T
(2)其他各类浴盆可根据有关标准或用户需求确定浴盆上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴盆。如浴盆侧边砌裙墙,应在浴盆排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。8 Q" b0 R% I- n5 ~# P6 P. W7 K
(3)各种浴盆冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴盆上平面150mm。安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴。: c& O" g, l4 q- n" B
. k- g" U' D' z7 c
(4)固定式淋浴器、软管淋浴器其高度可按有关标准或按用户需求安装。3 [; u u! P5 f* U. W! |
(5)浴盆安装上平面必须用水平尺校验平整,不得侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实。; W. Q; \8 m, Q. E$ c( o! l
* F6 N; J. Z7 g# A. w5 x
(6)浴盆排水与排水管连接应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。
3.坐便器的安装要点) z5 {. J& k K: _9 r+ C
3 f# H6 j& L( J: [+ p
1)给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm,如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定,但不小于100mm,给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。
2 y: ~' d* G" Y- U
2)低水箱坐便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖则严禁使用膨胀螺栓,水箱与螺母间应采用软性垫片,严禁使用金属硬势片。$ d, S/ A; n! G3 e. v
( E C* a7 ^0 p
3)带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm。
% P2 f g) w7 r' E! t8 _/ }/ [) ^
4)坐便器安装应用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定,坐便器与螺母间应用软性垫片固定,污水管应露出地面10mm。
5)坐便器安装时应先在底部排水口周围涂满油灰,然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤密实填平整,再将垫片螺母拧紧,清除被挤出油灰,在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。
6)冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30~40mm,以防进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。
Y' i+ x3 r' w
(三)注意事项% \& e2 n) h& r$ R6 T: ?
1. 不得破坏防水层。已经破坏或没有防水层的,要先作好防水,并经12小时积水渗漏试验。1 v% }& B- y9 C( j
3 O6 k3 z0 m, x M0 s
2. 卫生洁具固定牢固,管道接口严密。
3 E5 l, |* E" a- x
3. 注意成品保护,防止磕碰卫生洁具。(一) 施工工艺流程! a9 P( p+ h [, X& C
穿管孔洞的预先开凿→水管量尺下料→管口套丝→管路支托架安装预埋件的预埋→预装→检查→正式连接安装。
. z& u. Q8 y# ?* i
(二)施工要决
+ d3 Y: G, D' ?8 `5 N
管路的连接一般采用螺纹连接的方法。
首先应根据管路改造设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合,洞孔应打的平直。
管口套丝是保证安装质量的关键环节,防止套丝出现斜纹。 + a2 Y$ I6 }' z5 C. K7 y
管子安装前,应先清理管内,使其内部清洁无杂物。安装时,注意接口质量,同时找准各甩头管件的位置与朝向,以确保安装后连接各用水设备的位置正确。
管线安装完毕,应清理管路,涂刷防腐涂料后,涂刷银粉膏。
(三)镀锌管道敷设安装方法
4 Q& w( a! \* {
(1)管道嵌墙暗装时,墙体开槽深度与宽度应不小于管材外径加20mm,管道试压合格后墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 . W. x2 q5 G; @& _( h
(2)管道暗敷在地坪面层内或吊平顶内,均应在试压合格后做好隐蔽工程验收记录工作。
(3)明装管道单根冷水管道距墙表面应为15~20mm,冷热水上下平行时热水在上冷水在下;冷热水水平平行时,热水管应在冷水管里档。$ A! o V( q* {/ g
(4)明装热水管穿墙体时应设置套管,套管两端应与墙面持平。
(5)热水管穿越楼层时,应设置钢套管,套管上部高出50mm,下部与板底持平,套管应大于管道两档,并有防水措施。4 r2 F# c0 l9 t6 z- T( d; w
(6)管接口与设备受水口位置应正确。
(7)在卫生器具上安装冷热水龙头时,热水龙头应安装在面向的左侧。
(8)镀锌管道应采用螺纹连接,管子的螺纹应规整,如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。连接后应露出2~3扣余留螺纹,被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分,应做防腐处理。
(9)住宅室内明装给水管道的管径 一般都在(15~20)之间。对给水管道固定管卡的安装,应当做到位置统一,整齐美观,不能随意性、盲目性,根据上海有关规定,(20及以下给水管道固定管卡设置的位置应在转角、小水表、水龙头或者三角阀及管道终端的100mm处。 w; F" |! |6 ]" Q, E0 ^
(10)目前大多数操作人员在固定管卡的位置需打孔时都来用冲击电钻。使用冲击电钻打孔安装管卡时一般应注意以下几。& G4 l+ x( C. A9 o) m( J/ ^! N% {
1)最佳安装是选用带膨胀螺丝的管卡。% {1 y G/ v; i; z3 F
2)钻孔的大小应与管卡固定的直径相适宜,不能过大或偏小,深度一般不小于60mm。管卡开脚部位埋入孔中后应先用水泥砂浆塞入管卡四周,然后用细石块塞入并敲打紧密,最后在四周用水泥砂浆抹平。; ?) s. i; @- r L5 d' r
3)严禁使用木样塞入孔中固定管卡。
4)不得使用混合砂浆固定管卡。
% T% \0 P5 ]' Z. q
(11)管道安装完成后,在隐蔽前应进行水压试验,试验方法同前塑料给水管道。试验层不小于0.6MPa。
(12)给水管道系统在验收前应进行通水冲洗。冲洗时应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。3 t( s2 S/ b. B3 w W
(四)塑料给水管道敷设安装要领 7 x* R7 J( B# ?, j
(1)管道嵌墙暗敷时,对墙体开槽深度与宽度应不小于管材直径加20mm,且槽房平整不得有尖角突出物,管道试压合格后,墙槽应用1:2水泥砂浆填补密实。
(2)管道暗敷在地坪面层内或吊平顶内均应在试压合格后做好隐蔽工程的验收记录工作。4 Q a. l C( m1 S' Z9 j+ m
(3)明装热水管道穿墙壁时,应设置钢套管,套管两端应与墙面持平;冷水管穿越墙时,可预留洞,洞口尺寸比穿越管道外径大50mm。
(4)管材与管件连接端面应去除毛边和毛刺,必须清洁、干燥、无油。
(5)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应正确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管理表面。
(6)采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间采用塑料带或橡胶等软物隔垫。
+ ?8 S, G9 |4 I6 D+ ~) `
1.电路改造工艺流程. J6 a5 E" a, f# Z2 [# Q0 W7 D
T+ r: M% Y/ @% I* r- N/ ~4 o7 M
确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线" \ D$ r; S3 z" F: {- S0 ^) J
2.电路改造的施工要点0 y& k+ e5 W- s) O
如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内; ( S+ w8 ]+ F* }2 j! I# L
如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。 1 ~1 B- x% R9 R' w' k1 U
开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。
线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 8 ? |5 P( J1 R" x; K
导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。
正确安装灯具 ( E3 j$ s9 t) H7 h
2 D4 p4 h7 E( g% ^- f2 @
灯具的安装要领是:
5 G6 C, F, x u# k1 Q
灯具安装最基本的要求是必须牢固。
室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。
装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。 ) S2 B( r) B1 H/ x0 c
吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。
作业指导书------木门窗安装8 t6 Y$ \/ m* {& O+ ^
一、材料产品要求
1. 木门窗(包括纱门窗):由木材加工厂供应的木门窗框和扇必须是经检验合格的产品,并具有出厂合格证,进场前应对型号、数量及门窗扇的加工质量全面进行检查(其中包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门窗的平整度等)。门窗框制做前的木材含水率不得超过12%,生产厂家应严格控制。6 P, R5 R% L/ a( ]3 [
2. 防腐剂:氟硅酸钠,其纯度不应小于95%,含水率不大于1%,细度要求应全部通过1600孔/cm2的筛或稀释的冷底子油涂刷木材与墙体接触部位进行防腐处理。
3. 钉子、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等按门窗图表所列的小五金型号、种类及其配件准备。, X! w6 M$ i/ W6 }; B6 U' b" s
4. 对于不同轻质墙体预埋设的木砖及预埋件等,应符合设计要求。
二、主要机具! O4 h' `2 @" G x2 V4 X R( U3 {
一般应备有粗刨、细刨、裁口刨、单线刨、锯、锤子、斧子、改锥、线勒子、扁铲、塞尺、线坠、红线包、墨汁、木钻……小电锯、担子板、扫帚等。( @* s( q2 a- E. ~# L
三、作业条件$ d* g/ a* O" v( P! n
1. 门窗框和扇安装前应先检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上情况应先进行修理。" L. \4 K h/ z, i) @3 J
2. 门窗框靠、靠地的一面应刷防腐涂料,其他各面及扇活均应涂刷清油一道。刷油后分类码放平整,底层应垫平、垫高。每层框与框、扇与扇间垫木板条通风,如露天堆放时,需用苫布盖好,不准日晒雨淋。
3. 安装外窗以前应从上往下吊垂直,找好窗框位置,上下不对者应先进行处理。窗安装的调试,+50cm平线提前弹好,并在墙体上标好安装位置。
4. 门框的安装应依据图纸尺寸核实后进行安装,并按图纸开启方向要求安装时注意裁口方向。安装高度按室内50cm平线控制。5 r- g0 c7 v6 v+ j
5. 门窗框安装应在抹灰前进行。门扇和窗扇的安装宜在抹灰完成后进行,如窗扇必须先行安装时应注意成品保护,防止碰撞和污染。6 L( {6 W8 n6 _! \
四、操作工艺
1. 工艺流程9 T% t1 l; n6 Y/ m. G) ]
找规矩弹线,找出门窗框安装位置→掩扇及安装样板→窗框、扇安装→门框安装→门扇安装* R/ g! h4 ?( O) ? y
2. 找规矩弹线:结构工程经过核验合格后,即可从顶层开始用大线坠吊垂直,检查窗口位置的准确度,并在墙上弹出墨线,门窗洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。
1) 窗框安装的高度应根据室内+50cm平线核对检查,使其窗框安装在同一标高上。
2) 室外内门框应根据图纸位置和标高安装,并根据门的高度合理设置木砖数量,且每块木砖应钉2个10cm长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内,使门框安装牢固。
3) 轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块,以保证其门窗安装的牢固性。& @. M) U5 f" [7 Y0 I3 e
3. 掩扇及安装样板:把窗扇根据图纸要求安装到窗框上此道工序称为掩扇。对掩扇的质量按验评标准检查缝隙大小、五金位置、尺寸及牢固等,符合标准要求作为样板,以此为验收标准和依据。+ c3 a3 H% \6 z+ D
4. 弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度,并根据门窗尺寸、标高、位置及开启方向,在墙上画出安装位置线。有贴脸的门窗、立框时应与抹灰面平,有预制水磨石板的窗,应注意窗台板的出墙尺寸,以确定立框位置。中立的外窗,如外墙为清水砖墙勾缝时,可稍移动,以盖上砖墙立缝为宜。
窗框的安装标高,以墙上弹+50cm平线为准,用木楔将框临时固定于窗洞内,为保证与相隔窗框的平直,应在窗框下边拉小线找直,并用铁水平尺将平线引入洞内作为立框时标准,再用线坠校正吊直。黄花松窗框安装前先对准木砖钻眼,便于钉钉。3 U1 S0 H" c7 O6 Z, Y
5. 门框安装
1) 木门框安装:应在地面工程施工前完成,门框安装应保证牢固,门框应用钉子与木砖钉牢,一般每边不少于2点固定,间距不大于1.2m。若隔墙为加气混凝土条板时,应按要求间距预留45mm的孔,孔深7-10cm,并在孔内预埋木橛粘107胶水泥浆加入孔中(木橛直径应大于孔径1mm以使其打入牢固)。待其凝固后再安装门框。
2) 钢门框安装:
5、 安装前先找正套方,防止在运输及安装过程中产生变形,并应提前刷好防锈漆。0 j5 L7 I6 S4 ^: s1 L
6、 门框应按设计要求及水平标高、平面位置进行安装,并应注意成品保护。9 L$ E k$ h, T" h
7、 后塞口时,应按设计要求预先埋设铁件,并按规范要求每边不少于二个固定点,其间距不大于1.2m。
8、 钢门框按图示位置安装就位,检查型号标高,位置无误,及时将框上的铁件与结构预埋铁件焊好焊牢。
6. 木门扇的安装
1) 先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置,对开门扇扇口的裁口位置开启方向,一般右扇为盖口扇。
2) 检查门口是否尺寸正确,边角是否方正,有无窜角;检查门口高度应量门的两侧;检查门口宽度应量门口的上、中、下三点并在扇的相应部位定点画线。
3) 将门扇靠在框上划出相应的尺寸线,如果扇大,则应根据框的尺寸将大出部分刨去,若扇小应帮木条,用胶和钉子钉牢,钉帽要砸扁,并钉入木材内1-2mm。: [4 x9 O! m5 T$ Z8 S
4) 第一修刨后的门扇应以能塞入口内为宜,塞好后用木楔顶住临时固定。按门扇与口边缝宽合适尺寸,画第二次修刨线,标上合页槽的位置(距门扇的上、下端1/10,且避开上、下冒头)。同时应注意口与扇安装的平整。
5) 门扇二次修刨,缝隙尺寸合适后即安装合页。应先用线勒子勒出合页的宽度,根据上、下冒头1/10的要求,钉出合页安装边线,分别从上、下边线往里量出合页长度,剔合页槽时应留线,不应剔的过大、过深。
6) 合页槽剔好后,即安装上、下合页,安装时应先拧一个螺丝,然后关上门检查缝隙是否合适,口与扇是否平整,无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3拧入2/3。如门窗为黄花松或" G$ }3 W" b B W" | ~; Z
其他硬木时,安装前应先打眼。眼的孔径为木螺丝0.9倍,眼深为螺线长的2/3,打眼后再拧螺丝,以防安装劈裂或螺丝拧断。, s, x0 y- k/ j% K( }
7) 安装对开扇:应将门扇的宽度用尺量好再确定中间对口缝的裁口深度。如采用企口榫时,对口缝的裁口深度及裁口方向应满足装锁的要求,然后对四周修刨到准确尺寸。. {9 @. }, C# {" c/ l
8) 五金安装应按设计图纸要求,不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度95-100cm,插销应在拉手下面,对开门扇装暗插销时,安装工艺同自由门。不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。9 U' y7 u: Q, F& o8 q
9) 安装玻璃门时,一般玻璃裁口在走廊内,厨房、厕所玻璃裁口在室内。1 V- G9 F& L$ w3 I0 A8 I3 ?
10) 门扇开启后易碰墙,为固定门扇位置应安装定门器,对有特殊要求的门应安装门扇开启器,其安装方法,参照产品安装说明书。) f5 d0 ~$ W' ^& {! s; e+ K
五、成品保护 * Y( b K& v: C# @9 p" r
1. 一般木门框安装后应用铁皮保护,其高度以手推车轴为中心为准,如门框安装与结构同时进行,应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用1cm厚木板条钉设保护,防止砸碰,破坏裁口,影响安装。
2. 修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢,以免损坏门边。
3. 门窗框扇进场后应妥善保管,应入库存放,应垫起离开地面20-40cn并垫平,按使用先后顺序将其码放整齐,露天临时存放时上面应用苫布盖好,防止雨淋。+ Z2 W# F% ], P! T$ s
4. 进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理,钢门窗应及时刷好防锈漆,防止生锈。0 _/ l, l( ^. f5 T6 {- _7 E# k( e
5. 安装门窗扇时应轻拿轻放防止损坏成品,整修门窗时不得硬撬,以免损坏扇料和五金。 T- @% m' M2 O3 H% T
6. 安装门窗扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。
7. 已安装好的门窗扇如不能及时安装五金件,应派专人负责管理,防止刮风时损坏门窗及玻璃。6 a5 C, {1 v6 _4 U+ I# Q$ s- w
8. 严禁将窗框扇作为架子的支点使用,防止脚手板砸碰损坏。
9. 五金安装应符合图纸要求,安装后应注意成品的保护,喷浆时应遮盖保护,以防污染。
10. 门扇安好后不得在室内再使用手推车,防止砸碰。
六、 应注意的质量问题
1. 有贴脸的门框安装后与抹灰面不平:主要原因是立口时没掌握好抹灰 层的厚度。
2. 门窗洞口预留尺寸不准:安装门窗框后四周的缝子过大或过小;砌筑时门窗洞口尺寸不准,所留余量大小不均;砌筑上下左右,拉线找规矩,偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于窗过梁10-15mm,窗框下皮应比窗台上皮高5mm。, Q) Y# O% ^2 p: s$ G* {+ e3 `
3. 门窗框安装不牢:预埋的木砖数量少或木砖不牢;砌半砖墙没设置带木砖的预制混凝土块,而是直接使用木砖,干燥收缩松动,预制混凝土隔板,应在预制时埋设木砖使之牢固,以保证门窗框的安装牢固。本砖的设置一定要满足数量和间距的要求。
4. 合页不平,螺丝松动,螺帽斜露,缺少螺丝,合页槽深浅不一:安装时螺丝钉入太长或倾斜拧入。要求安装时螺丝应钉入1/3拧入2/3,拧时不能倾斜,安装时如遇木节,应在木节处钻眼,重新塞入木塞后再拧螺丝,同时应注意不要遗漏螺丝。' p, G2 [8 m# B+ N. J4 T7 D, @8 ?
5. 上下层门窗不顺直,左右门窗安装不符线,洞口预留偏位:安装前没按要求弹线找规矩,没吊好垂直立线,安装时没按50cm拉线找规矩。为解决此问题,要求施工者必须按工艺要求,施工安装前先弹线找规矩,做好准备工作后,先安样板,经鉴定符合要求后,再全面安装。