照明功率的运用

2013-1-31/ 施工工艺/ 施工理论知识/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
表一    功能空间中的照明要求(单位:lx)
客厅 卧室 书房 卫生间 厨房 餐厅
一般要求 30~75 10~30 75~150 75~150 50~100 200~500
团聚,娱乐 150~300      
读书,化妆  300~750 500~1000   
烹调,用餐      
洗脸,化妆    200~300 200~500  
表二   日光色荧光灯均匀照明近似单位容量值(w/M2)
E(lx)

A(m2)

30W、40W带灯罩 30W、40W不带灯罩
30 50 75 100 150 200 30 50 75 100 150 200
10~15 2.5 4.2 6.2 8.3 12.5 16.7 2.8 4.7 7.1 9.5 14.3 19
15~25 2.1 3.6 5.4 7.2 10.9 14.5 2.5 4.2 6.3 8.3 12.5 16.7
25~50 1.8 3.1 4.8 6.4 9.5 12.7 2.1 3.5 5.4 7.2 10.9 14.5
50~100 1.7 2.8 4.3 5.7 8.6 11.5 1.9 3.1 4.7 6.3 9.5 12.7
计算方法:用面积测量工具测出面积。1m2=1000000m2
例:客厅17.86m2 查表一 按一般功能要求为30~75lx 取上限75lx。
再查表二 容量为5.4W/M2 因此照明度为75lx时的照明功率为5.4*17.86=96.44W
按照客厅功能为“团聚”时照明功率为14.5*17.86=259W  因此客厅布置可按一般要求布置灯光为常用光源,另外“吊灯”在“团聚”时,作为增加光源使用,但客厅的功率按照259W设计。