墙面石材湿贴方法

2011-10-19/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 注册

x
A、施工工艺6 w9 Q6 ~8 z( T& _' M( M
7 O: U4 Z; c. R. A8 C. X
  工地收货 →清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝→石料打孔→背面刷胶→贴柔性加强材料、挂水平位置线→支底层板托架→放置底层板定位→调节与临时固定→灌M20水泥→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→用胶粘剂灌下层墙板上孔→插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内、临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→临时固定上层墙板
. {2 Y* Z$ t* {: E
% v; f3 }2 n0 R# X  B、施工方法
4 \8 K5 k# r+ J8 R' w* A
7 t8 ]4 F6 j: L  s" E  1石材准备:用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色应一致,按设计图纸及分块顺序将石材编号。9 @' o% v& z4 q6 ^8 O# R3 b; W

% m; k7 J* S7 s$ j$ s8 _  2基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时进行结构套方,找规矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。
  K" t8 {# k7 T( X: J0 p
" W/ P5 h# n8 f+ w, v7 |" o5 F  3挂线:根据设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打击大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确线,保证顺利安装,并在控制线的上下作出标记。
* S! Q* R7 E2 D' Z7 o) @7 L1 V: p! h
  4支底层饰面板托架,把预先安排好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向钉铺通长的50mm厚木板,木板上口要在同一个水平面上,以保证石材上下面处在同一水平面上。
4 P+ H  ~% b5 F' H% C  a, V! a' \- G! q7 Y  |0 e7 P" q
  5上连接铁件:用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置,使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对上,固定平钢板,用扳子拧紧。
9 m: o5 n% n9 g4 D& j3 `
( o+ J7 V6 m6 T$ b$ [7 q/ S: Z( }  6底层石板安装:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位。
+ a& l9 d3 f* L
! w  u% ?/ I& g( {8 x; ~8 f  7调整固定:面板暂固定后,调整水平度,如板面上口不平,可在板底的一端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫。调整垂直度,并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙,直至面板垂直。' ~3 E) ^; ]5 p6 p9 e- f

' g( R) `* k8 o8 _  8顶部面板安装:顶部最后一层面板除了解按一般石板安装要求外,安装调整好,在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条,木条上平为石板上口下去250mm,吊点可设在连接铁件上。可彩铝丝吊木条,木条吊好后,即在石板与墙面之间的空隙里放填充物,且填塞严实,防止灌浆时漏浆。9 ]& ~1 G8 Q3 K5 j1 l  a* U
& o4 ?. }- k% ^% g
  9清理大理石、花岗石表面:把大理石、花岗石表面的防污条掀掉,用棉丝把石板擦净。9 @0 Q* ^2 h- k- l

0 \% t5 T5 D  `  `3 H6 u  C、成品保护8 ?8 y  [* V. t( D/ [& z7 Y
; H+ ~" X3 V: I, [
  1要及时清擦,净残留在门窗框、玻璃和金属、饰面板上污物。  [2 _3 \! z' |( f

6 y! z" u1 v( d  t% N  2认真贯彻合理施工顺序,少数工种的活应做在前面、防止损坏、污染外挂石材饰面板。
7 p0 p% @  J. _* `$ H
6 i: ^' ]& b- F2 o" ^5 A  3拆改架子和上料时,严禁碰撞干挂石材饰面板。! a( `3 l3 H9 X1 ?) _9 h/ |+ x8 d1 h: z
- Z+ y6 O; ?# f# X9 h. p/ e
  4外饰面完活后,易破损部分的棱角处要钉护角保护,其他工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。5 _  y' ?9 t9 ]/ D7 S
+ z7 H' Q7 I1 D0 P
  5完工的外挂石材应设专人看管,遇有危害成品的行为,应立即制止,并严肃处理。
- A; W- g& B  ]# r. G; t4 T) w4 ]6 R7 |7 x- [: o
  D、注意的质量问题
; _/ G) n' }+ o2 ~0 }
% ?  H# a9 o9 ]" {) [1 z  1外饰石板面层颜色不一,主要是石材质量较差,施工时没有进行试拼和认真的挑选。线条不直,缝格不匀,不直,主要是施工前没有认真按图纸尺寸,核对结构施工的实际尺寸,以及分段分块,不弹线不细,拉线不直和吊线校正不勤等原因造成。$ Z3 [7 i' m5 y* l7 A

1 M2 d8 m6 A0 O+ K* [2 y9 i. M$ L  G  2打胶嵌缝不细,操作人员应认真施工,检查人员应细致验收。
0 i0 {2 b+ r+ I
- ?+ L3 Y  Y& J- I8 o: t, k' J  3墙面脏、斜视有胶痕,一是操作工艺造成,二是操作人员造成,要加强成品保护,在竣工前进行认真清理。
2 z% k$ n% v) r- j% `: U' n8 m
  E、质量标准" e: a: W$ ]3 K+ w+ c5 P/ P

! l; r% }, P) n4 a& g  (一)主控项目
) g" X" j* s& \+ \+ G* T7 n4 _; h, \+ e) `0 U1 y5 N3 n
  1石材墙面工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
9 }& f5 ^6 y* f- V) Z; y% P# ?# U% G* _& Z% S: H: ^
  2石材墙面的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合要求。
( \+ A" ]  q. \8 S* ]; ~
+ ?/ s5 a/ O* ]# \3 V% o2 W  3石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。' `8 W+ H6 W# H' j( T

0 J$ Y$ f+ P3 L" i& k8 _  4墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
, \+ I$ x6 x& r: |& ^
( s2 w! y% l; y, q( [* ]) @  5石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
( Q3 F3 y# F* j" J) e- |. d" m8 w7 u' d7 N' Y& ~
  (二)一般项目0 U' P# e, E  ], {+ l

& s" f# j7 T2 V6 |& b) q$ E  1石材墙面表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。+ t  M7 u7 J- S% q$ v
) P+ k  e* |) F3 S
  2石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凹凸线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。4 a  y5 z+ u  P% ~: C  v# F
# C1 ^7 D: E5 C; M; {  g
精华推荐
换一换

发表评论4