一个房间里面没有了电,生活简直就是无法进行,因为一个人生命中的三分之一时间都在居室当中渡过。电气现在是这样,一般你拿到房子的时候,一般都是找开发商,或者开发商在交房的时候,就应该给你一整套房间内部的一些图,这些图包括入户的电路图,哪个地方有插座、哪个地方是开关以及里面的管线是怎么走的,有时候你需要了解这张图,所以说大家要特别注意这些问题。一般开发商是会给你这一套东西,如果你想要装修房子,这张图肯定是要拿到的。 有了这张图以后,设计师根据您这张图,再根据您的一些想法,算一下总的用电容量、布线、线境这些,还有整个的室内情况,从电表那边接进来以后,自己室内就有一个小的变电箱,那么这个小的变电箱放在什么地方?一般是放在比较隐蔽的地方,最好是放在门厅附近。 有了这个之后,设计师应该怎么设计呢?我想,要给这个房间按功能分成几个回路,照明走一个回路,插座要走一个回路,我建议给空调用的这一部分电也要走一个回路,有了这三个回路,基本上一个一百来平米的房间基本上就够用了,如果是别墅的话,照明和插座可能分两个回路。现在主要是空调的用电量比较多,所以要把空调用电单设一个回路,这样有一个什么好处呢?跳闸的时候就不至于把插座这边全部跳了,有时候你可能在看电视,有时候你可能在用录像机,有时候因为空调影响你这一期,所以空调是单独的一块最好。有了这一块还不算,在配电箱里面再预留出两条来,再多留出两个开关。那么建议在插座上留出两个开关,一旦家里有水或者失火,这边就可以在室内将电源关了或者跳闸了,有漏电也可以跳闸。配电箱一般都是铁做成的,配电箱也要有一个地线的保护,配电箱有时候可能一个房间闭路跳闸了,要把配电箱开开把那个闸合上,这时候配电箱是铁盒的,所以地线要特别注意,将来你验收的时候,要看一看,试一下,地线什么的都接牢了没有,在家里面安全第一。 下面谈一下具体如何确定家用开关箱(配电箱)的容量、回路数: 家庭的总开关是根据家庭用电器的总功率来选择的。而总功率是各分路功能之和的0.8倍,即总功率 P总=(P1+P2+P3+……+Pn)×0.8(kW) 总开关承受的电流应为! k" X. Z$ W' C% v1 s9 L; j I总=P总×4.5(A)9 r$ G: u" f+ S, h/ q8 p1 D 其中P总――――总功率(容量)* Z+ D g% a' d$ }* s P1、P2、P3、……、Pn――――分路功率7 E" T2 l: w# Q2 g I总――――总电流4 z. d. ]2 d4 \) L1 U" Y 分路开关的承受电流为 I分=0.8 Pn×4.5(A)/ k3 J' P. s6 `* g0 M6 [ 而空调回路要考虑到起动电流,其开关容量为. K: U* S& v3 O( ^ I空调=(0.8 Pn×4.5)×3(A) 分回路要按家庭区域划分。一般来说,分路的容量选择在1.5kW以下,单个用电器的功能在1kW以上的建议单列为一分回路(如空调、电热水器、取暖器灯大功率家用电器) # g1 k: w, v M I 用电量如何计算?导线的规格如何选择?7 }, P5 x6 B4 W1 ?: n { 家用电表又叫电力计量表。用电量的计算: r I: ^: c' t3 E 1度电(kW/h)=1000W×h 即用电器的功率与时间的乘积。" y4 z& Q. N7 f: r 导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为5 n! G7 M" {. C. c 导线截面(单位为m㎡)≈I/4(A)/ ?& _) o* L' w3 b6 x$ U 若1 m㎡截面的铜芯导线的额定载流量≈4A。9 [8 k* F3 I. D9 _$ C% |& d/ z2 g2 m 例:家用单相电度表的电流为40A,选择导线(铜芯导线截面规格有1 m㎡、1.5 m㎡2.5 m㎡、5 m㎡、6 m㎡、10 m㎡、16 m㎡、25 m㎡、35 m㎡)为 I/4≈40/4=10, o; ~- F3 c" d% t+ v( n% R) Y 即选择10 m㎡的铜芯导线 |