好水工 好电工

2011-12-25/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 注册

x
一、水工; t3 g1 }' r# [: L% \5 _, y
       1、  水管的材质,品名与合同附件同,且管径选择必须合理,防止介质流阻,主进水管径为25mm,分支水管为20mm。
3 H' j3 C1 j. I2 X2 e9 R       2、  水路暗埋深度要达标,热水管埋入墙面15mm,地面为10mm,冷水管埋入深度为10mm。
6 m! f# w8 @; q. r       3、  水管线加工严格按技术参数标准和要求,尽量少用三通和弯头,管线布局合理横平竖直,同时冷热水平行时坚持左热右冷的原则,交叉时必须使用过桥弯。
+ z9 t' K5 S& B! J" k$ S       4、  经过房间或大厅去阳台的水路必须加阀门。# d2 W  T" P# g  B! L$ L: E/ H
       5、  各给水口埋入深度要凸出墙面为12mm,墙砖铺贴好后正好与墙砖平齐,两管口之间中到中为15mm。
5 L  P+ F* J" B: J7 m) o0 o( j4 X) V       6、  给水管施工结束后,必须试压,试验压为0.8Mpa,试验时间不少于40分钟无渗漏,并且要做通水试验,无堵塞现象,最后在地板铺设之前需要重新试压一次。
6 I2 g1 S3 F. e/ z       7、  水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水前应安装阀门,热水器出水口应安装阀门。
9 C9 ~. j5 Z! A7 H% M6 d9 P       8、  浴缸排水口应对准下管口,并留检修口,其下部不铺贴砖的部位要重点防水,并用细砂垫实无空鼓。- U( G, f5 J8 r$ q! @
       9、  卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆40~50,洗菜池40~50。
4 c: B: j- d' M       10、 如说明书无规定,座便器安装应牢固手摇无晃动,并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。
+ S6 H# O  H  [  @; x$ E( L       11、 安装好的卫生洁具,应采取保护措施。
7 ^- P$ Y9 P8 t: Y& ^       12、  水路改造结束后画水路布线图,交设计部,竣工验收后应向业主、公司提供水路施工图
. [1 N/ G1 ^* a0 A, u% M
9 a$ B8 @. [4 @) [; l; e" b1 ~/ D二、电工
  z6 D6 }0 j5 _9 z! W4 i( K       家装电路改造的重点是考虑室内用电设备的不同负荷及使用功能。照明线主线为2.5mm2,控制线1.5mm2单独排,普插线2.5mm2单独排,卫生间和厨房各单独排2.5mm2
& q# z# U6 G9 \2 Z& T* _或4mm2线,各柜式和挂壁空调单独放,柜机为4mm2,挂机为2.5mm2线。- f" O2 |9 d$ A" |7 [
       1、  所有线管材质,线规及品名与合同附件同,,单元内线色要统一,火、零、地之间要区别,地线必须选用黄、绿双色线。
" I/ K* n- }- p. P0 r       2、  所有暗埋线必须全部穿管,且管内线数截面不能大于管内截面的40%,管中无接点扭接现象。
; W+ s- W6 q: \% h( U" v4 b: I  m( S        3、  单元内暗盒预留要平齐且统一,功能一样的暗盒高低差不超过5mm。$ C. g& U; r3 K& b! n4 W$ r
        4、  电线保护管加工后,不得有凹陷或折射,连接时必须要用胶粘剂。
# \' @; o! @" m* k        5、  线路过渡,分支必须在暗盒内,接头撒接要牢固,安全,绝缘要和整线同。7 N0 N& t% F, E- p
        6、  不同电压等级的交流或直流线路不能穿同一要管内,且强弱线管布放距离不少于50cm。
. v) m+ D) B- \$ }4 _% m) C        7、  吊平顶线路必须全部穿管,且强弱电线路分开布置,必须固定在原始顶上,不能固定在龙骨或骨架上。
' J* s3 e& r+ M8 i% Z( s8 S        8、  零线接地线不得短接,火线,零线接地线应同径,线与线之间,线与地之间绝缘要达0.5兆欧以上。( Q8 v( I8 h1 C$ o
        9、  灯具安装严禁用木塞固定,根据灯具重量,合理选择塑料胀管,膨胀螺栓,支架等三种方式固定。
/ t5 l% {- }. H        10、 开关插座面板安装应端正,牢固,与墙体缝隙不得大于1mm,插座面板安装接线要有规律,坚持左零右火,上接地。
# H& i( I$ N8 e2 i6 J  ]' u        11、  电线管加工不得选用直角弯和三通。  Z9 [. |3 E+ f; A% `
        12、  电视线路采用合同附件指明同轴电缆,线中间不得有接头,分支处必须用分配器。( T$ r0 Y5 v( n) j- ^
        13、  电话线路必须要用20%以上富余线路作为备份用。- p! q1 U( n) ]- r5 }) y9 p  P
        14、  大功率用电器具不得安装在可燃构件上。
; j) A$ V5 M/ Z; E        15、  电路改造结束后画电路施工图的布线草图交设计师,在工程竣工验收结束后,交客户和公司存档。
标签: 电工 水工
精华推荐
换一换

发表评论0

好水工 好电工
拓者推荐
  • CCD--580㎡福州建总雍湾
  • 观享际 x 北谷地产
  • 会讲方案的设计师,行走的印钞机
  • 郝泽伟设计工作室 | 《木朴》
  • 【CCD+SRD】苏州·双湖玫瑰园
  • CCD-华润 CCBD 889㎡设计方案
  • 【召禾设计]天际江景超大平层方案
  • 【WSD世尊】建发·云启玉诸
  • CCD-华润玺宸上院中叠样板间
  • CCD-武汉绿城外滩玫瑰园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】