电气施工说明 一、供电电源: ' l+ P/ N5 N7 { 由电度表引入三相三线220伏到室内总配电箱,最后按容量分回路至所需用电设备。. }, B" A V1 d- ^0 w0 R 二、导线选择及铺设方法 所有线路均采用BV-50导线,线色一致(红、蓝、黄/绿双色线)其中绿色为开关线,穿硬塑料管沿墙暗铺制, 照明分支线截面为1.5平方毫米;插座分支线截面为2.5平方毫米:空调插座线截面为2.5平方毫米(3匹以下)。 电视终端在2只以上(包括2只)需加装分配器。电话、电视、信号线不得小于50毫米。所以导线管内不得有接头和扭结。7 ?6 P# T7 P6 P, U+ H" E 三、安装高度:+ p/ ]7 H, c9 ] Y) d- U 一般情况配电箱均为嵌墙安装,下口距地2100毫米;弱电控制箱按装位置自定;一般插座下口距地300毫米;挂墙式空调插座下口距离2100毫米;柜机空调插座下口距地300毫米;煤气灶点火插座下口距地600毫米;水管家下口距地600毫米;脱排机插座下口距地2000毫米;煤气热水器插座下口距地1500毫米;跷板式开关下口距地1300毫米;卫生间插座(防溅型)下口距地1300毫米;厨房料理台上插座下口距台面300毫米。特殊情况除外,消毒柜、微波炉等插座位置由甲乙方商定。 [' t" A1 `5 L$ A) L7 H1 Z 四、保安措施: 采用接保护中心线N(蓝线)和接地线PE(黄/绿双色线)要以色区别,严格分开。: f; @. y5 t4 K6 o" ` 五、其他:! ?: C; L6 E; y5 D 电气施工开始,业主应按图向监理、施工队交待电气元件具体位置。" g2 H' S2 u8 j. P- _2 K4 S/ u* M 所有电气设备施工,应符合上海市住宅装修验收标准。 $ J* ~& I% m' A* } 所有电视线均采用SYWV-75-5-2 1X0.8型双屏线。2 x2 u4 {9 x: g 所有电话线均采用HJYU-8X1/0.5型电脑线。 |
精华推荐
换一换
-
zuocx123 2017-8-8 10:13:52
dothedang 发表于 2015-12-31 11:58' B( l6 Z( ]3 o. ~7 k9 }
顶,不错的帖子,支持楼主
# W' O" O# O% y$ t: e8 A0 |
顶,不错的帖子,支持楼主9


学习了,感谢楼主分享