木龙骨隔断墙的施工工艺流程

2012-2-19/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

' y3 A1 N5 q: w8 a/ Y, k- x1.木龙骨隔断墙的施工程序' c& Y2 U6 K" B
清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座)→弹线,
' B1 J% _. ]# P( ?9 ~5 p% R3 x. g返线至顶棚及主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶术楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨
0 v1 {. ^" C: T$ z9 V: p
封罩面板,预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。: w3 y1 T) V; u0 k: i4 i
2.木龙骨隔断墙施工要点, I# q6 v4 ^" A* N  I4 K' v0 C7 ]+ P
1. 木龙骨架应使用规格为 40 毫米×70 毫米的红、白松木。立龙骨的间距一般在6 D; x5 x2 e: R9 t
450~600 毫米之间。
9 @& C& B0 e& H- t5 O4 @* F8 ]% F# [2. 安装沿地、沿顶木楞时,应将术楞两端伸入砖墙内至少l20 毫米,以保证隔断墙与原( k4 u0 t0 y( D# }4 r+ z" c6 \0 `: l3 j0 I
结构墙连接牢固。
5 e; J$ K4 Q( U0 d玻璃砖分隔墙施工工艺流程
- D( i( k% r0 Z# V+ H5 ]' Y玻璃砖分隔墙施工要点:9 n* y, X; `3 M; O  `8 g( q
1. 玻璃砖应砌筑在配有两根 f6~f8 钢筋增强的基础上。基础高度不应大于150mm,宽0 v7 _+ e5 o5 t- S9 R4 M
度应大于玻璃砖厚度20mm 以上。4 b' D; [" _. p+ t2 Y7 n" M
2. 玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材,其糟口宽度应大于砖厚度10~18mm 以上。" X/ J% k3 F4 e( }6 c- T  @
3. 当隔断长度或高度大于 1500mm 时,在垂直方向每二层设置一根钢筋(当长度、高
; }. }: d, d* s( h* i/ p: F+ ^: Y度均超过1500mm 时,设置二根钢筋);在水平方向每隔三个垂直缝设置一根钢筋。钢筋伸入
0 b) J2 M4 T% I# f( v" y+ V# U槽口不小于35mm。用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m。
4 B1 f' ~6 E' U" b/ |4. 玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于 4mm 的滑缝,缝内用油毡填充;, g* f+ ?( C: B, d3 `+ f9 u
玻璃分隔板与型材腹面应留有宽度不小于10mm 的胀缝,以免玻璃砖分隔墙损坏。
& Y2 @. y6 K* ^) T, c* w5. 玻璃砖最上面一层砖应伸入顶部金属型材槽口 10~25mm,以免玻璃砖因受刚性挤压8 S8 W  z; `& V
而破碎。) j7 _# E* v+ q" |$ O! u
6. 玻璃砖之间的接缝不得小于 10mm,且不大于30mm。
1 `. A; s1 S; `7. 玻璃砖与型材、型材与建筑物的结合部,应用弹性密封胶密封。
8 W- Y7 b' v$ W0 y9 B镜面玻璃墙面施工工艺流程; L, r) C, J/ c
1. 镜面玻璃墙面的构造。6 ?- T2 m  D( `! s2 E. U
玻璃固定的方法:
4 X) [, K( \( |, h(1) 在玻璃上钻孔,用镀铬螺钉、铜螺钉把玻璃固定在木骨架和衬板上。/ }. P+ \  _$ q  {* E1 Q6 |6 P; M6 R
(2) 用硬木、塑料、金属等材料的压条压住玻璃。, f0 \1 |2 J1 i, L' K: u- J
(3) 用环氧树脂把玻璃粘在衬板上。. B7 r: I8 W8 I0 f8 \0 V2 H
2. 镜面玻璃安装工艺:
2 k9 }9 b$ o5 n1 K8 a8 P: H3 O清理基层→钉木龙骨架→钉衬板→固定玻璃。
" ]4 a& `& ^; H( _施工工艺大全" s; L( B6 N: L6 e1 _' t
85
" a3 q7 a' @5 h& [8 W3
. 注意事项:
* _+ B& Q* C. l4 D(1) 匀面玻璃厚度应为5~8 毫米。
3 A$ Y2 a0 j( G8 k. o6 S
(2) 安装时严禁锤击和撬动,不合适时取下重安。
, w& y( E3 j$ L* I) |& O$ {第五节、机电工程! p$ Q5 D1 N( L( b$ H$ M
电气安装工程. K; Y$ o/ m4 w2 b: P+ _
1、电气安装的要求
! b" Q# T, Z* s7 H9 Y( T1.1 建筑电气照明装置安装工程的施工技术及质量控制,应严格遵守国家现行《电气装+ H) I6 G( d( A, ]' ~1 l
置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB-50259)的规定。6 e" r& k! x, o8 j$ f, B! @
1.2 本施工技术措施,适用于建筑电气照明装置安装工程的施工及质量控制。
* i7 |. v/ R/ l7 B- e: \2 f: g$ ]' ]1.3 建筑电气照明装置安装工程的施工必须按国家现行的施工及验收规范和已批准的设! I: h* R+ _# O- R* m9 g1 H
计进行施工。总包单位与施工单位不得自行修改设计。当修改设计时应以原设计单位同意,) p% b6 ]9 c8 K, k, W& b
方可进行。
3 @& m; I/ v5 z4 [3 P/ O1.4 建筑电气照明装置安装工程所需的器材及配件,应符合国家现行技术标准的相关规
8 P6 p  b5 t! C+ g4 B0 u5 Y. [定。
& i& y  k+ d) d# b. @1.5 器材及配件的验收应按以下要求进行检查:
, T; b6 M/ M: Q/ ^# f技术文件、产品合格证件应齐全。3 C) W) P+ n- m  v7 X5 k. X& s
型号、规格及外观质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定。7 [  v2 m# Z* V8 t3 l8 S* I& Z$ G0 A
验收检查项目
7 K8 T& W6 A. I: F! X' K5 e灯具(指源在内的由照明附件组成的照明装置),灯具应齐全、无机械损伤、变形、油" b; l9 w# q7 ^
漆装饰面层完好、无剥落、灯罩无破裂、灯箱地歪翘等缺陷。大(重)型灯具应有产品合格
5 }+ L# P( e0 L8 `证件。
- Q1 ~& D; [. w; l9 J$ s9 m  \灯具配线检验
1 m' Z! U) b3 u照明灯具使用的导线,应能确保灯具承受一定的机械力和可靠地安全运行,其工作电压' ?. [: v7 m! ]; S+ U, V# l) J
等级不应低于交流250V,最小线芯截面,应符合设计和规范的有关规定。灯具配线必须绝缘& \) y% T& X% v6 A% s$ A
性能好,严禁有漏电缺陷。照明器具安装施工与装饰装修工序配合,以保证电气照明装置安' _" G+ K7 u! `$ [& ~8 L+ i3 P
装工程的质量。
) M. P: {4 k5 ]. O" f电气照明装置施工前,装饰装修工种应全部结束,对电气施工无任何妨碍。安装前,应
& T+ y5 q$ W9 o  g1 `4 [. q5 w先检查预埋件及预留孔洞的位置、几何尺寸,是否符合设计要求,应将盒内杂物清理干净。0 d! T0 Z  s  Q
预埋件固定应牢固、端正、合理和整齐。
/ U3 b9 w2 q) T# p8 t电气照明装置在砖结构上安装时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀、螺栓,尼龙塞$ d! _2 e0 ^: x9 J
施工工艺大全
0 {8 J8 l! }. M- O! H5 H3 F, u86
# U+ P1 z+ ^  n: p
或塑料塞固定,严禁使用木楔及射钉,其固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。# W3 K1 ~! N% V( l
电气照明装置的接线必须牢固,接触良好,绝缘处理合理。需接地或接零的灯具、形状、2 P1 d# C. M1 Z3 W; t0 n; w
插座与非带电金属部分,应有带明显标志的专用接地螺钉。
& m+ m+ p* ]( h1 T* O建筑电气照明装置的安装应达到正规、合理、牢固及齐全,确保使用功能。正规系指严
- b( O( ?) c8 R4 o! }' L2 Y格执行建筑电气照明装置的设计要求和有关的技术标准、规范、规程等规定进行安装施工。! |7 w4 p& p' t8 a
合理系指选用的照明器具必须适用、经济、可靠,安装的位置应符合设计要求和实际需' k7 l, g4 K: Z8 S- ~7 X5 }
要,适于使用。$ W, f' o( H' \( M7 _" ]1 |# k
牢固系指电气照明装置安装牢固、可靠,达到完全正常运行,确保使用的功能。& ^- f' W% \& C, c  q# w
整齐系指电气照明装置安装同一环境条件下,安装得横平竖直,品种、规格统一安装位0 N, V: _. \4 b0 ?
置准确、端正、整齐统一,以达到型色协调美观、装饰性强等。
6 |- ?9 n8 z8 I施工中的安全技术措施,应符合国这现行技术标准和规范的规定。
" a! C( `/ A4 n: @( O4 f2、插座、开关安装9 h9 |) S1 y; O; J. n) o
(1)、插座安装符合以下要求:4 C# L; m5 a+ @6 s4 A
插座应采用安全型插座,其安装的标高应符合设计要求和规范的规定。9 O% s7 k# q: ]6 f" W
落地式插座应具有牢固可靠的保护盖板。
; J) r! o0 J2 Y& ]7 u" s- y. b. B插座标高允许偏差值应符合以下规定:同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm。
! k6 t7 }$ G8 x并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。; i. k  v" q- _/ o8 W/ G
特殊场所应使用安全型防溅插座应符合以下要求: 潮湿场所应使用安全型防溅插座。. V, I, o! T! Z2 H5 T3 }& c
插座的接线,应符合以下要求:单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端* N& L$ |: e+ Y" A/ U6 e4 ]3 q& n
接零线。单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧孔。插座的接地端子不应: |. }7 V8 k( o( b- _$ D
与零线端子直接连接。同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。明装插座必须安装在
/ f2 A5 J" q4 O塑料台上,位置应垂直端正,用木螺丝固定牢固。暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴
! t! w3 t# ?5 g4 Q( X墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用I 类和II 类家用电器。常规家用电器的插座,
1 x" H7 f+ X/ E6 k7 j% H单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔应与保护零线紧密连接,插座回路应单独
# _" K" _5 Z) v+ r, a  h4 U设漏电保护装置。
- U( R# b# e7 ]* n(2)、开关安装应符合以下要求:& J8 }! m6 T7 X' a* f! C
照明开关安装,应符合以下要求:! e: \3 f0 G, J& h
灯的开关位置应便于操作,安装的位置必须符合设计要求和规范的规定。% Y# ]- \  ]/ T/ ?+ }
安装在同一室内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、: v5 M# e, u- d0 k+ z: G
接触可靠。8 j' h2 z0 c2 G4 U" W# e
开关安的位置要求是:开关边缘距门柜距离宜为150-200mm,距地面高度宜为1400mm。
7 }2 l' [0 [$ ?5 f% q开关安装允许偏差值的规定是:并列安装的相同型号开关距地面高度应一拉线开关的相) ?1 J8 D+ ?+ r! j8 r+ [3 `
施工工艺大全
& Y8 ?- C& e+ F. i( x87
5 Q) Q, D; C. V2 W  e% O: u" v: V) ~
邻间距不宜小于20mm。/ C; Y( |7 d3 q0 j5 P$ _$ S
相线应经开关控制,民用住宅严禁设置床头开关。# w6 g  a, i. p6 l* T4 U" B
开关接线,应符合以下要求:
7 b$ z/ L- p, V* Y( T, G0 ?/ h  [相线应经开关控制。接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一控制(即8 L3 Y) E2 K' _2 }# D
分断或接通)电源相线,应使开关断开后灯具上不带电。
! M$ g) p. N" Q2 W3 r) x! G3 [2 L4 Q扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连接;连接时除应把相线接到开关上外,
; F# _+ o& ]. U! S并应接成扳把向上为开关,扳把向下为关灯。接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意
- I. |5 f5 g( O5 J+ z0 f外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开关盒上,将扳把上的白点(红点)标记朝下
, L, U8 [4 \, N5 g6 N面安装;开关的扳把必须安正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺丝固定牢固,盖板应
& A5 N  J/ K% A8 Q, U' R5 V7 j紧贴建筑物表面。  K2 k  T- e" A! |6 B6 j7 q
双联及以上的暗板把开关,每一联即为一只单独的开关,能分别控制一盏电灯。接线时,
+ S. v6 Z* q, Z8 T2 |4 ~应将相线连接好,分别接到开关上一动触点连通的接线桩上,而将开关线接到开关静触点的2 X/ Q; Y4 H2 i. j! A' e# P: T( G
接线桩上。
6 b* O3 C7 s, c& j8 `+ h) E+ Y3 N0 F暗装的开关应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙,盖板应端正,并应紧贴墙面。& I! M/ R" l0 @
3、灯具安装
6 N2 O$ t8 m, Q$ V" X, \(1)、白炽灯常规有吊灯、吸顶灯、壁灯等,还有花饰型的组合灯具。安装中,灯具的
2 h2 }4 r* g% O; V# w/ J- p+ V. n" \0 m型号、规格必须符合设计要求,灯具及其配件应齐全,线路、构造、外观应完好,无损伤、7 i  Y2 i) I7 X1 S/ `# R
变形等缺陷。, f1 Q* ~9 n& |9 N* X
(2)、照明灯具安装的接线,应符合以下要求:
) p" y8 J, D# p/ K1 w0 u穿入灯具的导线在分支连接处不得承受额外压力和磨损,多股软线的端头应挂锡,盘圈,
4 ?% |7 J' N7 U; m1 q1 F! S8 L并按顺时针方向弯钩,用灯具端了螺丝拧固在灯具的接线端子上。# P8 c: Z( C8 U5 q* I# C
螺口灯头接线时,相线应接在中心角点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
' L) y$ J; C0 D, n荧光灯的接线应正确,电容器应并联在镇流器前侧的电路配线中,不应串联在电路内。; H# t  O+ a4 r8 x+ e& J7 U
灯具内导线应绝缘良好,严禁有漏电现象,灯具配线不得外露,并保证灯具能承受一定4 O" n/ ^+ e( m! L# X
的机械力和可行地安全运行。
/ N. W1 _$ z! x4 D) n; ~灯具线不许有接头,在引入处不应受机械力。
" W- B; f+ @1 d; d" U' d灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险加,防止接线端子不能受力。& Q! J* }7 \) J& c
(3)、公共场所用的应急灯和疏散指示灯,要有明显的标志。公共场所照明宜装设自动! Q' R" _1 w  g$ u$ i
节能开关。
' ]# M1 p  c' H. U6 c& S# S(4)、灯具安装技术控制要点,应符合有关规定。! l% V9 J& J+ M7 X4 p
(5)、重型灯具安装,应符合以下要求:7 R+ V1 c# l. I) j" s
重型灯具安装必须应用预埋件或螺栓固定。
0 q: Q9 j- f  Z" k1 Z) g7 H: P施工工艺大全
. _1 b& S8 J; X7 m88' f& k6 n0 y# Y
固定大型花灯吊钩的圆钢直径,不应小于灯具的吊挂锁、钩的直径,且不应小于6mm。3 ~3 w- Z0 l% `7 d; m, ^: L. e
对大型、重型花饰灯具、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25 倍做过载试验。
$ @# U5 q$ [# `4 Y- x' R4、灯具电器安装质量标准及检验方法+ M- u7 T: I4 z
吊式日光灯安装质量标准
6 g# ^8 k# W2 K% U8 E% o2 f操 作 项 目 质 量 要 求0 E- {4 [- o7 F3 U
金属外壳接
; h4 J& X' J3 K6 z6 l/ `4 |地成排成行安装
/ a) E; K  ^5 [6 z4 R1 L- r灯具的外壳必须接地或接零时,应有接地螺栓与接地网连接3 N+ C7 K8 V% ?( X- `1 l4 m
(距地2.5m 以下时要接地线)吊式日光灯垂直,吊线开档一致,成9 q3 {! `* L8 v' @
排成行在一条线上,并且每盏灯都吊在一个水平线上。# Z6 [, L* `: Y  ?! `4 U
花灯、组合吸顶灯安装质量标准
$ V4 I# j0 G  M' A5 |, F操 作 项 目 质 量 要 求
$ ?3 R( f' z. v- A: [预埋吊钩: k! N. v$ [# ~. y# r# r0 \! {
灯具重量超过3kg 时,应固定在预埋的吊钩或螺栓上;
" N+ `6 K! n  C  I4 D8 g吊钩成型后要完全镀锌(钢材不得小于:圆钢φ12mm;扁钢500 o- P) ~  r, T
×50mm)
7 Q1 H3 v/ i5 G$ j3 V: S
防火隔热
4 S) E& y" S( g/ ^( h( {3 f8 L" I$ B各式灯具装在易燃结构部位或暗装在木制吊顶内时,在灯具周% A7 I0 s0 a7 I! E$ Z5 B
围应做好防火措施: O0 f0 R1 I! p' y# e0 ~% j
灯位安排 灯群、花灯灯位必须形成直接在同一个中心位置和分格中心
5 w% n" f- H7 M( n& m  q5 ^配电箱安装工艺8 N6 T9 l1 e( D. S9 A* _9 w
A、施工准备: ~3 K+ v# J) a, l& l/ U
1 材料要求:8 u! n8 w( w2 M8 H3 z) [% p6 m
1.1 铁制配电箱:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板
2 x& w: v! e9 _0 o6 f( Z厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线
1 s9 k9 p6 c& L排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。  B/ ]5 B4 ^* m$ J0 \0 \/ q% u1 ^
1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。- }4 F) |/ ]" s0 y7 j
1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。
8 Q+ L" a+ N! ]! q1 d% @+ K& D1.4 其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料
8 L# l* O6 z% q$ b/ d2 J2 k) ~管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、* y+ D% D; o* n/ T: ?$ L
水泥、砂子。
6 d  {% N! v) w9 W, k0 I2、主要机具:; B' K% [0 g% |* Q  z& F- m' C
2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。: ^* N; m# u9 {- {' ?/ R5 k
2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、
) s* ^) c& z( x5 M# g套筒扳子,锡锅、锡勺等。$ I/ |- M: x6 M7 H4 \3 b
施工工艺大全# b5 {; C4 V4 u; B
899 Q( U$ J( Z# ]+ V. Y  i
2.3
台钻、手电钻、钻头、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁2 ]' Z" r( L! A2 L
剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。9 R! ^  x" K! o1 J4 q9 Z: W
3、作业条件:5 `' E1 I; G# g/ g- G" V1 {8 i9 H
3.1 随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。9 Z+ W7 u" m3 \& K+ g' P, e
3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。
. k5 P; O1 V5 @; r* R" H3.3 安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。5 X( z2 c$ h- ^3 x
B、操作工艺
6 l- }( ~8 y; t% e8 s1、配电箱安装要求:; o4 a* e0 X& z5 s4 @
1.1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为1.5m;" }# h/ C5 d/ Y- U1 L6 ]
明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高
1 Q! H+ K. O: }* q9 Z& f* c1 i6 }度应一致,允许偏差为10mm。
* E6 m9 E( r/ R( U8 _1.2 弹线定位:6 A: t  g# @* d: `! G
根据设计要求找出配电箱位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;弹线定位的
/ c: t5 F( t1 V; W0 u2 w目的是对有预埋木砖或铁件的情况,可以更准确的找出预埋件,或者可以找出金属胀管螺栓
( C% J% ]- L0 G* Z的位置。
* A& s* \2 Q. m5 J8 E' y2 K1.3 明装配电箱(盒):
6 V. @; ~) c: E% C铁架固定配电箱
  L; F- n! M  D/ U3 [将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找下,
  Y+ Z, I5 {& g  B+ M7 T再用电(气)焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高' F$ N6 N" A7 y* ]/ C
用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和& R; ~6 ?' S% \/ N
水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。
) Y7 P5 d4 |" o3 M金属膨胀螺栓固定配电箱
  Y0 ?) W. R' k! v( }采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是找出准确的固定点位4 H2 U2 _+ _! E9 N7 \0 m
置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,# a4 y" [8 j7 Y5 H2 ]3 x9 Y! i
且孔洞应平直不得歪斜。
+ |5 f9 J5 k5 Y8 y' g' ^/ Y& H1.4 配电箱的加工:; @3 `! ~9 A' S
盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用: F1 A* G0 `$ c0 e7 R# D' |
方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。
' k2 q: r5 `! L盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用
/ T) `) b7 L$ p3 F3 f. E方尺量好,画好切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。
# z  \  B' `9 p  d% N6 R5 |) m! h: w盘面的组装配线如下:
7 i- o" A- W: X% C( t1.5 实物排列:将盘面板放平,再将全部电具、仪表置于其上,进行实物排列。对照设
& K$ r# ^: ?; [6 {施工工艺大全
: x9 M7 J8 z/ A  A8 L90
1 J! K. t  _- v3 E5 u/ c
计图及电具、仪表的规格和数量,选择最佳位置使之符合间距要求,并保证操作维修方便及9 a+ z. J) s5 A
外型美观。
% {2 I7 [. v1 f5 B& k) E# P6 A% N1.6 加工:位置确定后,用方尺找正,画出水平线,分均孔距。然后撤去电具、仪表,
2 V' n  J' [  l8 c- {5 r9 F进行钻孔(孔径应与绝缘嘴吻合)。钻孔后除锈,刷防锈漆及灰油漆。
; a6 F$ u* n% M0 @- R1.7 固定电具:油漆干后装上绝缘嘴,并将全部电具、仪表摆平、找正,用螺丝固定牢
: t; {- k8 a% a; n固。
/ m3 z$ Y; D% `: g9 F1.8 电盘配线:根据电具、仪表的规格、容量和位置,选好导线的截面和长度,加以剪" W, k! w) C! x1 D# l4 G6 W+ p9 V
断进行组配。盘后导线应排列整齐,绑扎成束。压头时,将导线留出适当余量,削出线芯,
$ H1 G5 f. l2 a6 a  i. X' a逐个压牢。但是多股线需用压线端子。如立式盘,开孔后应首先固定盘面板,然后再进行配& f8 x, u% s# L, h0 Q
线。% u$ s) B# _! x5 P% @5 z
2、配电箱的固定:- |6 |! s; ~- L$ t  n) G
2.1 在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。0 E+ J8 C* [1 l  N# I
如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。
& o/ V* g& ?0 E# o! ]7 j; @0 o待箱(盘)找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器
! \6 S) \' }! O/ |2 s. A1 R" ?具上,同时将PE 保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后进行固定。在电具、仪
& _7 n# G( a$ {表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表校对有无差错,调整无误后试送电,将将卡片框内" L( }3 {1 e" M0 H3 V1 i
的卡片填写好部位、编上号。
7 Z/ \0 @7 Y+ F0 S% b: x2.2 在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时,应采用加固措施。如配管在护板
" q+ {+ i* n4 h墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可/ S1 N9 m1 N! J0 Z5 n, q" P% n
涂防火漆或加防火材料衬里进行防护。除以上要求外,有关固定方法同上所述。
1 J  I4 g9 y+ p- k2.3 暗装配电箱的固定:
: r# S' z1 M; r# R: B) v" Q根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填
- p4 J# w1 b3 a3 u实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固/ U& \2 z! D9 \+ C4 ?( J( L1 F$ a
定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,
5 t1 d9 c8 {5 P6 ^+ t  \! f贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。
8 }7 M# `' I, V3 T4 H7 }2.4 绝缘摇测:
+ v" f! ]5 _$ T& C2 j) |配电箱全部电器安装完毕后,用500V 兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线) j" B" ^. w0 j4 b  }
与相线之间,相线与中性线之间,相线与保护地线之间,中性线与保护地线之间。两人进行7 l- e- t5 K4 H+ G, L
摇测,同时做好记录,做为技术资料存档。
( b9 d4 ]6 K" nC、质量标准' V2 P2 d7 P9 p+ ~) s
1、主要项目:
$ Z7 M; Z* a+ [/ \  \低压配电器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工验收规范规定。
4 F9 m) R: }6 N# T( m( T' D6 c施工工艺大全# \1 ^7 }$ n* [( d9 Q: V8 A6 J
917 z$ V) g/ }) ]7 {% t
2
、一般项目:6 B# Q, i3 Z6 Y& d: M8 _
配电箱安装应符合以下规定:
( w" j( W( \- b3 S. ]7 Q; E位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;中性线经+ s7 `& B: J' w; f4 d: `& S
汇流
+ H  O$ m' {/ S, k- \9 ~5 {) _4 i; {
: @) G/ Q' q- u! _' B) ^
精华推荐
换一换

发表评论2

木龙骨隔断墙的施工工艺流程
拓者推荐
  • 明星杨采钰的家丨召禾设计
  • 洣图设计 | 国锐白玉茗艺墅!
  • 收纳设计【直播 1月29-31日】
  • 璞辉设计 | 重塑家的软装哲学
  • 柒筑设计|265㎡瓯江之畔
  • 无间-上海汤臣君品合院方案
  • 君品-汤臣金桥花园项目方案
  • 召禾设计-顶级私人豪宅方案
  • HWCD-苏州吴中区280合院
  • 召禾设计-绿城潮鸣东方
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】