本工程采用电渗井点降低地下水位。


(1)
电渗排水井点管,可采用套管冲枪成孔埋设。


(2)
阳极应垂直埋设,严禁与相邻阴极相碰。阳极入土深度应比井点管深50cm,外露地面以上约2040cm


(3)
阴阳极间距为0.81.5m ,并成平行交错排列。阴阳极的数量宜相等,必要时阳极数量可多于阴极。


(4)
为防止电流从土表面通过,降低电渗效果,通电前应将阴阳极间地面上的金属和其它导电物处理干净,涂一层沥青。以减少电耗。


(5)
在电渗降水时,应采用间歇通电,即通电24小时后停电23小时,再通电,以节约电能和防止土体电阻加大。

    井点管布置平面与剖面见图示。

机械选择见机械一览表。