斩假石施工工艺标准

2011-2-6/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1 范围
+ a1 r8 c/ s- F- Y: K2 R本工艺标准适用于工业与民用建筑斩假石施工。
8 T/ \0 w3 x! |/ P; s$ s- e2 2     施工准备 ; C! v' A2 k2 Z& ]' D1 T* r! v
2.1 材料及主要机具: % A# X8 C* K, V8 q8 j
2.1.1 水泥:325号普通硅酸盐水泥(或325号白水泥)。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月按试验结果使用。 3 P% |: H: R9 d
2.1.2 砂子:粗砂或中砂,使用前要过筛。砂的含泥量不超过5%。不得含有草根等杂物。对含泥量应定期试验。
$ _; N3 T$ T( q( d. r4 u0 F/ |2.1.3 石渣:不八厘(粒径在4mm以下),应坚硬、耐光。 8 ?$ l# ], E( z" y$ T
2.1.4 107胶和矿物颜料,颜料应耐碱、耐光等。 0 z% ?/ A- V( t' ?7 Z' _; h% `& m3 m
2.1.5 主要机具:磅秤、铁板、孔径5mm筛子、手推车、大桶、小水桶、喷壶、灰槽、水勺、灰勺、平锹、托灰板、木抹子、铁抹子、阴阳角抹子、单刃斧或多刃斧、细砂轮片(修理和磨斧用)、钢丝刷、铁制水平尺、钢卷尺、方尺、靠尺、米厘条、笤帚、大杠、中杠、小杠、小白线、粉线包、线坠、钢筋卡子、锤子、錾子、钉子、胶鞋、工具袋等。 9 b6 A* k9 o" _; I4 g1 z0 L
2.2 作业条件:
' w5 t) \7 [, ^" h* i: B8 j2.2.1 做斩假石前首先要办好结构验收手续,少数工种(水电、通风、设备安装等)应做在前面,水电源齐备。 # i& E6 E0 ^2 Y
2.2.2 做台阶、门窗套时,要把门窗框立好并固定牢固,把框的边缝塞实。特别是铝合金门窗框,宜粘贴保护膜,并按设计要求的材料嵌塞好边缝,预防污染和锈蚀。
9 M6 s' L! l0 R; \2.2.3 按照设计图纸的要求,弹好水平标高线和柱面中心线,并提前支搭好脚手架(应搭双排架,其横竖杆及支杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高要符合施工要求)。 + v& Q/ Q, k6 C
2.2.4 墙面基层清理干净,堵好脚手眼,窗台、窗套等事先砌好。
# P5 M* K5 y. G$ Q4 q5 o$ W2.2.5 石渣用前要过筛,除去粉末、杂质,清洗干净备用。
  s( [- e3 X6 D/ c: k/ Z3 操作工艺
# f* O# C5 D3 b3 V; q3.1 工艺流程:
8 v8 w5 x2 V3 w( r6 R0 S基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→
0 ^. y7 j; P9 x& r) b2 T4 V  ( [, e8 T& S+ g/ }' S3 p" s4 p* z; b
抹面层石渣→浇水养护→弹线→剁石
* [4 ], D6 K6 G2 E$ {  $ p5 P) h* k9 p* i: q/ K
3.2 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土或砖剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%的火碱水将板面的油污刷掉,随即用净水将碱液冲净、晾干。然后用1﹕1水泥细砂浆内掺用水量20%的107胶,喷或用笤帚半砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。
# F. e' D1 @8 U; a( D3.3 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据设计图纸的要求,把设计需要做斩假石的墙面、柱面中心线和四周大角及门窗口角,用线坠吊垂直线,贴灰饼找直。横线则以楼层为水平基线或+50cm标高线交圈控制。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋、套方、找规矩、贴灰饼,以便控制底层灰,做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷及台阶等饰面的流水坡度。
: V, O; T( g0 e2 ?3.4 抹底层砂浆:结构面提前浇水湿润,先刷一道掺用水量10%的107胶的水泥素浆,紧跟着按事先冲好的筋分层分遍抹1﹕3水泥砂浆,第一遍厚度宜为5mm,抹后用笤帚扫毛;待第一遍*至七成干时,即可抹第二遍,厚度约6~8mm,并与筋抹平,用抹子压实,刮杠找平、搓毛,墙面阴阳角要垂直方正。终凝后浇水养护。台阶底层要根据踏步的宽和高垫好靠尺抹水泥砂浆,抹平压实,每步的宽和高要符合图纸的要求。台阶面向外坡1%。 " n3 Q2 \% F# F/ g4 A2 ]
3.5 抹面层石渣:根据设计图纸的要求在底子灰上弹好分格线,当设计无要求时,也要适当分格。
, R4 F! G' ]" E3 F首先将墙、柱、台阶等底子灰浇水湿润,然后用素水泥膏把分格米厘条贴好。待分格条有一定强度后,便可抹面层石渣,先抹一层素水泥浆随即抹面层,面层用1﹕1.25(体积比)水泥石渣浆,厚度为10mm左右。然后用铁抹子横竖反复压几遍直至赶平压实,边角无空隙。随即用软毛刷蘸水把表面水泥浆刷掉,使露出的石渣均匀一致。面层抹完后约隔24h浇水养护。 & O8 o; b% G# T+ B3 K
3.6 剁石:抹好后,常温(15~30℃)约隔2~3d可开始试剁,在气温较低时(5~15℃)抹好后约隔4~5d可开始试剁,如经试剁石子不胶落便可正式剁。为了保证楞角完整无缺,使斩假石有真石感,可在墙胆、柱子等边楞处,宜横剁出边条或留出15~20mm的边条不剁。
( T3 ~6 s- h4 u9 X0 I& \为保证剁纹垂直和平行,可在分格内划垂直控制线,或在台阶上划平行垂直线,控制剁纹,保持与边线平行。 % \$ ~& n( X- I* f* K. B  W
剁石时用力要一致,垂直于大面,顺着一个方向剁,以保持剁纹均匀。一般剁石的深度以石渣剁掉三分之一比较适宜,使剁成的假石成品美观大方。
) T" T6 y( ?/ S" s6 S) P3.7 冬期施工:一般只在初冬期间施工,严冬阶段不能施工。 ! ?* D0 Y; _3 z6 G
3.7.1 冬期施工,砂浆的使用温度不得低于5℃,砂浆硬化前,应采取防冻措施。
# n% l' v" t; s3.7.2 用冻结法砌筑的墙,应待其解冻后再抹灰。
6 g% B% l) r" [. l* O) X- }, u3.7.3 砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入能降低结温度的外加剂,其掺量应由试验确定。 . z- t' o' i  U' f
4 质量标准
' `! Z* r9 S5 T% g+ I7 {. q' w3 P4.1 保证项目: 
1 k, G7 n( V( Z9 R* Y' c4 b4.1.1 斩假石所用材料的品种、质量、颜色、图案,必须符合设计要求和现行标准的规定。
$ K) L+ M8 f8 n0 r: p4.1.2 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。 8 e) Z, i& f# }' f5 Z. T8 t
4.2 基本项目:
- W" J! V, P) c$ H, x4.2.1 表面:剁纹均匀顺直、深浅一致,颜色一致,无漏剁处。阳角处横剁或留出不剁的边应宽窄一致,楞角无损坏。 6 f+ [6 V- X4 a+ U. p; y! P
4.2.2 分格缝:宽度和深度均匀一致,条(缝)平整光滑,楞角整齐,横平竖直、通顺。
3 _3 g3 p3 D# C6 l6 }) B4.2.3 滴水线(槽):流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽宽度、深度均不小于10mm,整齐一致。 ( O$ W4 J. I# ^3 D! Q
4.3 斩假石允许偏差项目,见表9-8。 9 T6 n5 w: V  K( p* u+ b) |( S% F
斩假石的允许偏差   表9-8
% y4 N3 q. {1 Y项次 项   目 允许偏差(mm) 检验方法
8 C4 x" l; D6 K- w8 v" `2 s1 立面垂直 4 用2m托线板检查
7 W* t" S* }0 S, p  }2 i2 表面平整 3 用2m靠尺和楔形塞尺检查
9 X* ~( u! Y3 D3 阴、阳角垂直 3 用2m托线板检查 0 t9 q8 P: S' }1 g4 ^
4 阴、阳角方正 3 用20cm方尺和楔形塞尺检查 9 ?3 }- s, D5 Y+ R4 r
5 墙裙、勒脚上口平直 3 拉5m小线和尺量检查
) o- w' f  V4 Q* S- t/ W6 分格条平直 3 拉5m小线和尺量检查 " |3 w+ m* D% z  w: e/ t# B8 v
  & r/ ]+ O. b. p0 s3 k0 c- m; h
5 成品保护
: y& T+ ?- G* x1 H5.1 要及时擦净残留在门窗框上的砂浆。特别是铝合金门窗框,宜粘贴保护膜,预防污染与锈蚀。
1 j9 ~9 A. v. `. F- @5.2 认真贯彻合理的施工顺序,少数工种(水电、通风、设备安装等)应做在前面,防止损坏面层和成品。 + y% U( A- {6 T3 t0 D
5.3 各抹灰层在凝结前应防止快干、爆晒、水冲、撞击和振动。
3 c. m' |! J, G$ O# _& j- L5.4 拆除架子时注意不要碰坏墙面和棱角。 ) P" ^8 u7 E( J3 v# P' M
5.5 防止水泥浆及油质液体污染假石,以保持假石清洁和颜色一致。
" e. S- o0 ?5 z& H) w5.6 凡有楞角部位应用木板保护。 5 t( z/ D3 u2 G  S6 @
6 应注意的质量问题
" W3 |$ J( {+ c5 J$ {. K6.1 空鼓裂缝:
2 d8 e7 I- X& E& U6.1.1 因冬期施工气温低,砂浆受冻,到来年春天化冻后,容易产生面层与度层或基层粘结不好而空鼓,严重时有粉化现象。因此在进行室外斩假石时应保持正温,不宜冬期施工。
4 q5 k9 L& l7 i. ?% i& X% G# }6.1.2 一层地面与台阶基层回填土应分步分层夯打密实,否则容易造成混凝土垫层与基层空鼓和沉陷裂缝。台阶混凝土垫层厚度不应小于8cm。
0 w# Z5 o, q( O9 P9 @0 ]% T5 Q6.1.3 基层材料下同时应加钢板网。不同做法的基础地面与台阶,应留置沉降缝或分格条;预防产生不均匀的沉降与裂缝。
, [, ]: m- L" |6 q1 v9 y+ w6.1.4 基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,如每层抹灰跟的太紧,又没有洒水养护,各层之间的粘结强度很差,面层和基层就容易产生空鼓裂缝。
0 L- _* K" Z+ ~* X' g/ `! O6.1.6 基层清理不净又没作认真的处理,往往是造成面层与基层空鼓裂缝的主要原因。因此,必须严格按工艺标准操作,重视基层处理和养护工作。
  ]" p' h% \0 K  Q  O, @) S, m6.1.6 基层清理不净又没作认真的处理,往往是造成面层与基层空鼓裂缝的主要原因。因此,必须严格按工艺标准操作,重视基层处理和养护工作。 ' G; \) m/ {9 n
6.2 剁纹不匀:主要是没掌握好开剁时间,剁纹不规矩,操作时用力不一致和斧刃不快等造成。应加强技术培训、辅导和抓样板,以样板指导操作和施工。 & k9 U3 p  h0 A. Y: ?# |- c
6.3 剁石面有坑:大面积剁前未试剁,面层强度低所致。
$ j/ @# |8 c0 v  }: T7 质量记录
/ }8 o1 c+ Q  I 本工艺标准应具备以下质量记录 5 o) U# z( Z. f4 T5 f1 q: b8 ?
7.1 水泥出厂证明和试验报告;石渣产品合格证。
! f, r  x4 i; _& e  R 7.2 砂子材质证明。
% k" r9 h* k" k+ ] 7.3 胶粘剂和矿物颜料的出厂合格证。 0 m. B5 }- y( ?
 7.4 质量检验评定记录。$ k2 P1 E2 [: x2 d. `: J
精华推荐
换一换

发表评论1

斩假石施工工艺标准
拓者推荐
  • 2026拓者 CAD户型方案 发布
  • 【武汉站—“樱”你而来】获客实操
  • 【武汉站—“樱”你而来】户型优化
  • 【武汉站—“樱”你而来】风水
  • 【梁志天】西安曲江·九曲松间
  • 无间-上海汤臣君品合院方案
  • 君品-汤臣金桥花园项目方案
  • 无间-上海大宁中建玖上琅宸
  • HWCD-烟台洲際酒店深化方案图册
  • 琚宾新作-资兴东江湖度假酒店
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】