|
1、适用范围: O6 \1 D7 l: W, k. A* y) V, A7 q 适用于工业与民用建筑装饰工程。 2、工艺流程 埋电线管、盒8 [. Q( | o! [& e 墙面做标志块 → → 洒水湿润 → 墙柱角挂线) x7 B+ R+ h _ 安 门 窗 框& F2 T4 R% L1 @) k) v3 @ → 粉砂浆底层 → 贴线条 → 表面清理 → 洒水养护 8 R3 B ]- G/ w → 面层粉刷 → 刷浆结束,露出楞角 → 成品保护 3、施工工具、材料 3.1线坠、尼龙线、托线板、铁抹子、纱头. _; w9 F9 }2 M# `& P0 i: k 3.2 PVC护角线条% v: \ E7 D) X8 e* F4 o/ N 4、操作要点1 z* s9 ^% J* [6 N8 q7 F* A6 V' b 4.1洒水:施工部位提前洒水湿润,待微干后方可粘贴线条。+ `# S+ ~. m9 q. Y' A' G8 i 4.2挂线:根据标志块的厚度挂垂直线(尼龙线),检验尼龙线的两面垂直度情况,垂直度要精确到±1mm。 4.3粉砂浆:砂浆粉刷厚度接近尼龙线,宽度大于线条两翼各10mm,砂浆配比1:3:0.1(掺10%的107胶水,避免砂浆过早失水)。 4.4贴线条:根据所需长度下料(两翼端部据75航牵??陨隙?拢?昧??龋?股敖?酉咛趿讲嗫啄诩烦觯?Vは咛跤肷敖?浞终澈稀?1 ]; I) j/ j1 x' Y9 z" j 4.5用托线板分别压紧线条两翼,保证角度不大于90阂悦饴读朔鬯⒚妗?0 B4 r& f" S( d# U, f- \ 4.6用纱头将线角面水泥砂浆擦净。0 N/ L! s9 L% u' Z: h 4.7检查线条横与竖向接角处或单个线条接头处平整度。(单个阳角可用2段或2段以上的短线条拼接)。 4.8视气温专人洒水保养3-4天。- g$ e5 g6 G- }3 ^" D3 v5 O. f 4.9面层粉刷:沿着线条及标志块自下而上装档粉刷压光。 4.10成品保护。 4.11A系列、L系列角条施工方法分别(见图2、3)。 5、质量标准及质量保证措施( b, E7 n5 Y' B3 \* d 5.1满足《建筑工程施工及验收规范》要求,墙、柱面垂直度、平整度不大于2mm,线条角露出柱、墙面顺直,无扭曲,横竖线条拐角处平整无脱节。 5.2质量保证措施 5.2.1选择有责任心的技术工人操作,上岗前交底明确、细致。 5.2.2粘贴前洒水湿润,掌握好基体干湿度,粉刷时压实,使粉刷砂浆与线条充分粘合,防止呈带状空鼓。' g8 c3 O1 }+ `3 i; f 5.2.3控制粘贴砂浆稠度,尤其是粘贴横向角条的砂浆稠度不大于70mm。! S! A2 N; ^1 c& w+ d8 B' a 5.2.4如果楞角被损坏,可用细齿锯条将损坏处锯断,重新粘贴,如掉楞小于5mm,可用水泥腻子补平,用木工铅笔描一下,同样达到良好的效果。 5.2.5为了保证阳角顺直,施工过程中,专人跟踪验收。9 R( E9 C, N1 n3 X' k% C6 M q B* ]. `* N 5.2.6专人负责养护及成品保护$ B* I P% z/ d! `/ \ 6、安全措施 6.1严格遵守《建筑工程安全生产技术操作规程》,切实贯彻安全生产管理制度。 6.2由于作业时流动性较大,脚手架除了满足装拆、搬运方便的要求外,还必须保证脚手架稳固。; J$ w' H9 | T r1 x# X& P3 ?& m 7、劳动力组织 每组4人操作,3人粘贴,1人配合兼养护。 |
精华推荐
换一换




过来支持一下,多发布好资料!