一、电路改造工艺流程
/ Z" i% w$ z# y, e& `1、草拟布线图。! I9 @) T/ F3 [
2、划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。( ~1 t5 w# y; u1 W/ T
3、开槽。
" W( X' j3 C, Z+ k# Z% k, N4、埋设暗盒及敷设PVC电线管。: U$ I9 M9 c. B l/ {
5、穿线。
% [- e( I6 n5 N- q! u- H0 ^% \6、安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。8 p- n+ _ a4 R% J4 j; O9 n
7、检查。
/ o- G; Y& i! [6 o$ M4 j8、完成电路布线图,提交公司备案。
- p1 K5 S+ u/ o9 i3 X
; ~; }$ f0 P7 T/ ?/ E9 o二、电路改造的施工要点 e4 s, m4 W, j- j' l
1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
9 h6 I2 _0 i6 L* y; I2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。8 ]# Q6 x6 t* j
3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。/ \# F7 W% i% R& C
4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。 R) {$ `5 v- U8 Z1 n* @
5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
# x! F. k% e- l5 |0 _6、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。1 X8 f1 A3 t% _2 J
7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。) H) o) j- S8 X7 c# G
8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
, `& ^. c' X% s. K* @& i9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交*距离不应小于100mm。/ `6 j9 y3 m9 o; ?# y" S$ k
10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
2 J0 ^" l( I( q3 S11、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
* ]6 C; b$ u7 ^* q) f) H, D4 _' G12、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
/ K) }' o+ a7 [* ^6 }13、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
7 D, K: C/ ^+ o) {* a1 Y# q14、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。, R+ p7 X/ U' o0 w4 @
15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
* I4 p" U8 a8 [1 Z% W' Z7 W电视机650MM。
9 `6 x8 l) a2 n16、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
, ^3 j6 C$ q. q6 H17、每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。1 N; `& i' V [% ~
18、安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前 |
发表评论0