一、电路改造工艺流程( O3 K" H7 |5 {6 V3 d
1、草拟布线图。$ C. r) z6 ]4 p
2、划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
S0 T0 r! J% H# ]3、开槽。
% p7 v6 f8 F' Z( i' C9 x% e9 u4 S4、埋设暗盒及敷设PVC电线管。
: x( O' ]& @7 O( v5、穿线。! x( [7 W, `8 Q6 y
6、安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
! [/ g: F7 F/ R6 F' J; v6 Y7、检查。
7 C* c( t2 {5 r/ S8、完成电路布线图,提交公司备案。6 o& ^( B/ p5 y$ Q
* k |2 Q0 B p8 t5 `$ b5 r0 {二、电路改造的施工要点
* ?0 `8 R4 G+ R, v+ e: c1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
{% g' A9 [7 B2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。" @/ Z" ]7 ~" j6 C3 u6 E: r9 X8 `
3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
* _' Q4 P, P: H) f ]- k0 Q4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。8 ~6 @/ x3 `. i7 M4 r6 x
5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
' j/ D" v" w+ d6、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
& @( j: x# ^2 Q* w* G7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
7 M3 e1 ^; A1 c& F( }8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。+ M& K; r2 d' R/ n3 ?6 u4 @
9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交*距离不应小于100mm。' ^; h3 \! C- @9 w) U
10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
+ x" h6 `: w/ p0 v# x11、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
H/ T0 q9 x' b0 x3 o12、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。7 Z" z9 n0 p9 @! G V
13、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。& C0 Q/ v9 f% w5 x4 X
14、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。. t: r* s0 l2 b* W0 p) D3 z8 S
15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。! p& U: n. e0 d/ h; k q
电视机650MM。1 |; a) s1 Q2 i6 r. Q+ K
16、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
L. {2 e; P) b; p# k1 L' F17、每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
$ A* V) Z+ B& `- G* t* V18、安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前 |
发表评论0