室内电气安装常识

2011-5-9/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 注册

x
(1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。
. _5 H. ]5 Y4 [( G(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。  3 F0 B: I8 x8 Q2 x
(3)金属线管适用范围––除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。
% \. {2 {7 K) s6 G- }3 c: }(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。 # d  ?* M9 u% W9 R( B
(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。 ; ~) `2 p% W: N
(6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线菩铁线的最小截面应不小于6mm2。 1 `. n( u; _9 }% Q2 Z* s+ r; B' `
(7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才;
' U* a8 ]: D& m& i# Fd13-20mm管径的管路,其间距为1m。 1 @, }* F! z+ z$ c* t; z* P" c9 v
d25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。
5 x, o0 n) x0 w0 W1 z9 @d40-50mm管径的管路,其间距为2m。
) M  P  V+ j& e, y/ r* ?(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。 - ^& _/ d8 Y! r. g( p2 M0 ?
(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。
0 D, X, w& u0 m8 f9 }$ E(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。
5 v9 m5 Z' W- l(11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。 $ \( G% ?2 P+ F/ n! }
(12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。 0 l; T7 k& i1 `+ T; j
(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。 9 D6 v1 D$ y6 \5 b9 \# g
(14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径: . ?7 B7 t4 w& K5 I
1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。 + [$ b2 q, D/ a/ V' ^5 i
2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。 & ?5 A- ~# P" X/ F% c- ]8 R  m8 P
3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。
+ U7 E7 {) p" ?/ {/ O(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:
! R- a* l+ u* ]) U3 L1)管子全长超过20m,无弯曲时。 5 S& S* Q0 S% x9 X: P
2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时。
8 t$ S+ Q! f; w0 G- U: [2 s3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。
- {1 D0 n( |- m' i% I7 e- s8 e% L8 A4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。 2 G6 W4 m" F# q" G9 G5 [+ S8 L
(16)金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的6倍。暗敷时不得小于管子直径的10倍。
: q6 {( v7 F; y6 M0 n+ e) k8 ](17)管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。
5 X* E# {9 s1 c/ w7 V" O+ H$ l(18)电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路一般应敷设在热水管下面,相互间的净距不应小于0.2m。 $ t+ R8 N# B1 _/ v
(19)难燃型可挠管的连接及入接线盒均应采用专用接头连接。可挠管不允许在高层建筑中作竖向电源引线配管。
' j- @9 m% l& K0 O; y( x(20)屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3000w。
+ u3 V2 I( n7 i& P# N4 K0 x(21)每一单相回路的负荷电流一般应不超过15a,并宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护。 & V8 f' E. Y9 g$ W
(22)照明开关应采用拉绳开关或墙边开关,不得采用灯头开关(符合安全要求的台灯除外)拉绳开关距地面高度为2–3m,墙边开关距地面高度一般为1.3-1.5m。 * M' ~$ q5 B/ Y7 n& c( h7 i
(23)插座容量与用电负荷相适应,每一插座只允许接用一个电具,并应有熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。
9 S/ z! Y/ E- C2 `- ~(24)插座安装高度一般为0.3-0.5m,如小于0.3m,导线直敷时应加防护板(管),但任何情况下,插座与地面距离不得小于0.15m。
8 a; A- C+ N- n9 _7 Z(25)交流电气用具、管线的接地装置,首先应利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体(如给排水管、钢筋混凝土建筑物的基础)接地电阻不宜超过4欧姆。
: L- ]4 J5 i7 f! \9 \(26)人工接地体,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管和圆钢等。一般接地体最小规格:原钢直径大于8mm,扁钢截面大于48mm2,其厚度大于4mm,角钢厚度大于4mm,钢管壁厚大于3.5mm,所有接地体均满足接地电阻的要求。
# h  q1 M- `4 H& G4 B8 m( e' k(27)禁止使用金属软管、保温管的金属网和低压照明网路导线外表的铝皮作接地线。 $ [9 Q, k: q' [
(28)电表的安装高度应方便装拆和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9m。* h* \! f% \2 l# l* e( k. T: T
" i+ ?- s9 G+ G( |( p0 Q
电路改造的施工规范(国家标准)) k' j  J' @& s
16电气安装工程9 a6 S6 ]" g- f3 c0 }, Y. s5 l# J
16.1、一般规定 16.1.1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。
! q( U  c# W6 J* |# a16.1.2、电气安装施工人员应持证上岗。( s. T) A4 r% J6 l+ R; M0 D
16.1.3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
+ q9 A% _& E. b16.1.4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。* s, [$ W4 K' Q( e% P$ P4 r8 E- Q
16.1.5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。0 a  {, W- c2 y( Q3 L4 ~. _- n
16.1.6、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2、主要材料质量要求
1 K, y7 S9 m- M% P6 t6 Y7 e16.2.1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。0 D+ d! z1 ]$ E4 _9 i+ \& E3 |% V
16.2.2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。4 ?" C6 c- k( \. n
16.2.3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
" f) I: d5 B. Y3 J, w0 a) b: M16.2.4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。$ |: D+ N0 d. z3 f) p0 A4 E; J/ O
16.2.5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。
% t5 O8 ]& w2 J6 R16.3、施工要点9 C+ K5 e( j" q* E% i
16.3.1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。; d+ J& ^% p; y5 W+ u
16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。, g5 m- p/ E9 c8 s  y9 w
16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。" f$ J/ m- G" e1 h3 E/ L: V
16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
# ^, A# P5 I, \16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。2 c. T7 v2 `! |' {
16.3.7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
$ B$ F! u8 P, _1 G+ n) `5 D8 B16.3.8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
+ o; Z* E) ]5 ^16.3.9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。- A8 L8 n4 M; x) O4 [+ I
16.3.10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。+ Z: T. o1 i0 k5 g$ o# J, C2 Q
16.3.11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
7 q$ {( W3 B, i* F16.3.12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
% ^: S0 N- o) P" C- b: ~16.3.13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
0 ^* N/ B0 j4 t+ F0 j; M* E16.3.14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。6 O) a8 H0 c: ]: S/ O* y. Q, `
16.3.15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm
精华推荐
换一换

发表评论0

室内电气安装常识
拓者推荐
  • 召禾设计 | 招商西安湾样板间!
  • 召禾设计|三亚憘悦顶层泳池豪宅!
  • 孟也-建发栖湖云庄540别墅
  • 孙建亚-杭州溪径恒庐360合院
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • 2026最新精选CAD平面户型库
  • 2026年设计师汇报实战手册
  • 2026年家装别墅豪宅设计
  • 2026精工形象系统工地形象展板
  • 精工工艺标准手册
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】