(1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。 : [2 J; u2 e5 E0 n1 C' p
(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。 
0 ~: G3 e: X: u$ u  ^* K" w(3)金属线管适用范围––除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。
* }& X% N  [% f0 v2 d, y$ _/ i(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。
5 b9 I: p; j1 {# l$ b5 f/ q3 ?5 u(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。
' w; n$ V8 N  c" Q! g5 T& N4 l% b(6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线菩铁线的最小截面应不小于6mm2。
, C7 W# l( y2 Q(7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才;
" R4 E! x: |3 a7 h& N2 ^d13-20mm管径的管路,其间距为1m。
! h+ r. L) b5 W. a: E/ Hd25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。 / ?0 V, F/ [, R1 r2 ?% k
d40-50mm管径的管路,其间距为2m。
- f$ B# y  r  t6 O% ?/ r$ X! a(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。 " V( i7 \3 c3 C" h& X9 ^/ L% m  E
(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。
$ ]% s+ {5 ]. k# u5 d3 g/ D0 k(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。 " B: d8 U! W- G% X
(11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。 5 T9 _9 Q, ~  g6 R2 n- q$ u
(12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。
" l2 `) B, s5 j7 x5 e(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。
$ z, v" y( ~0 |. ^+ O- p$ X. P(14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径:
! U6 O# t9 a' l  d2 S1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。 % m) C; x# }& V3 k( y7 T) v
2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。
8 q) ?* \7 @$ G. M2 w3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。 ; h# W) Y7 ?  E  ]. W
(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:
  k3 X8 |$ c! [4 G1 ?1)管子全长超过20m,无弯曲时。
* A7 v' I0 b  a; n6 N2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时。
2 m2 m- n: k4 b3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。 3 b4 X) Q6 H6 m
4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。 , a# b; W9 @0 U2 |  Z
(16)金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的6倍。暗敷时不得小于管子直径的10倍。 ! a$ y- e1 u2 \" F
(17)管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。
) ?- h" f( \5 C* \7 ?( J" G(18)电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路一般应敷设在热水管下面,相互间的净距不应小于0.2m。
; o) k% T) T4 y  C3 B(19)难燃型可挠管的连接及入接线盒均应采用专用接头连接。可挠管不允许在高层建筑中作竖向电源引线配管。
) Z: U. _, ^  [8 o( j3 w(20)屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3000w。
1 x9 q! _' U2 e9 ^) {(21)每一单相回路的负荷电流一般应不超过15a,并宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护。 ! g+ i7 i: b2 J! L6 r8 I
(22)照明开关应采用拉绳开关或墙边开关,不得采用灯头开关(符合安全要求的台灯除外)拉绳开关距地面高度为2–3m,墙边开关距地面高度一般为1.3-1.5m。
, {# W1 z" ^2 o, i(23)插座容量与用电负荷相适应,每一插座只允许接用一个电具,并应有熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。
, _! \5 m  o7 {# N6 q$ V: f, Q: l(24)插座安装高度一般为0.3-0.5m,如小于0.3m,导线直敷时应加防护板(管),但任何情况下,插座与地面距离不得小于0.15m。
' w" A% M; O1 ^6 W/ Y(25)交流电气用具、管线的接地装置,首先应利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体(如给排水管、钢筋混凝土建筑物的基础)接地电阻不宜超过4欧姆。 + G) @4 F. R- ]  \4 f
(26)人工接地体,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管和圆钢等。一般接地体最小规格:原钢直径大于8mm,扁钢截面大于48mm2,其厚度大于4mm,角钢厚度大于4mm,钢管壁厚大于3.5mm,所有接地体均满足接地电阻的要求。 5 D) ?7 j) b8 U1 Q+ I0 P! }+ x2 S
(27)禁止使用金属软管、保温管的金属网和低压照明网路导线外表的铝皮作接地线。
' W7 F8 R0 G+ D* F8 v(28)电表的安装高度应方便装拆和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9m。6 ^0 y7 V' ~$ E0 P1 X+ y" v2 d6 T

  }! P8 p3 {" z电路改造的施工规范(国家标准)
/ j% C8 g' h! A$ J1 f7 ?! W8 s: u16电气安装工程# `  z3 O$ ?  n, h1 }6 l& I- g
16.1、一般规定 16.1.1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。
8 V6 ?! D6 y4 R16.1.2、电气安装施工人员应持证上岗。8 a. V1 E9 B( H. r' s* G" p  d! g
16.1.3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。! f, X- J$ p0 w' W6 J& {
16.1.4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
8 ^+ P& }6 {/ U8 H2 s; _2 Z16.1.5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
0 p, o/ w0 V+ i, I% k1 H16.1.6、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2、主要材料质量要求( S6 S0 ^, R" m( Y) b
16.2.1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。7 P( G  P( h: h% O
16.2.2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。( S+ M9 G% I, H  k3 O6 m1 Y
16.2.3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
7 m( ~- g: M. i; c16.2.4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。0 Z- l2 L- h# g
16.2.5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。' F$ C6 Q1 N" e6 T( B. p* S
16.3、施工要点& `8 f+ E( Q4 b) q, l6 h6 H& h7 k
16.3.1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
: n  V& K# E) f4 g- f1 l  x16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。$ P! U  H- n4 r  ]1 O, j2 o8 I; [
16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。5 s  A9 M8 @/ p' c* [( n# V
16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。- g7 G- a/ n. M0 N  e! @
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
6 i8 s6 }3 o& }) E  X: T16.3.7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
3 V: }% Q" I2 F2 v% ]0 Z2 _16.3.8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
( F% ]" U0 ~) a) P- f16.3.9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。4 k- G- M0 J2 E6 P
16.3.10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
5 x& S) ~" S, k* `3 y9 {16.3.11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
/ l# C# D2 F: r' ~16.3.12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
8 R. l2 J- [1 n' J% z/ P) |  V16.3.13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
5 c% g/ g9 a, F. G/ U16.3.14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。3 O! O0 R8 T4 K4 P4 o$ d
16.3.15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm
精华推荐
换一换

发表评论0

室内电气安装常识
拓者推荐
  • 2026拓者 CAD户型方案 发布
  • 【武汉站—“樱”你而来】获客实操
  • 【武汉站—“樱”你而来】户型优化
  • 【武汉站—“樱”你而来】风水
  • 【梁志天】西安曲江·九曲松间
  • 无间-上海汤臣君品合院方案
  • 君品-汤臣金桥花园项目方案
  • 无间-上海大宁中建玖上琅宸
  • HWCD-烟台洲際酒店深化方案图册
  • 琚宾新作-资兴东江湖度假酒店
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】