(1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。 1 h( [( y3 m& n( r1 w
(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。
9 D' e8 K: r- N2 T(3)金属线管适用范围––除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。
0 I. e% R. c) e5 R(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。 % ?- t4 P* ^1 q. X$ k0 f0 j
(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。
/ e: z7 B5 I& K- o3 Y(6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线菩铁线的最小截面应不小于6mm2。
3 I$ j. |7 N/ \& i; V* T: `( [(7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才;
) l" E D( Z$ r( ~, Od13-20mm管径的管路,其间距为1m。 / E$ E* L3 w: T$ m- Y. m$ `( T/ w- [
d25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。 & C' W/ s$ T) N' w/ r i
d40-50mm管径的管路,其间距为2m。
- O' ]* u# u: w6 a(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。 ) a7 e. ]( D( q) b% b
(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。
( {: H5 V5 |$ N! u(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。 ' a% J2 V% E8 x6 o! |
(11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。 ; T0 s5 q/ I5 q$ U, w3 d, d
(12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。
' k6 e% n) H# T1 ~' s(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。
" K3 r+ h" _& I- B(14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径: 5 Q W4 @) L8 X" [- w
1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。 9 u, }- \6 D7 E2 n& m
2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。
& f9 p# F# R7 _3 y! q8 r6 N) w3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。 : U2 s7 R+ R% H8 t; Q
(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:
. ^+ {; _# _: k1)管子全长超过20m,无弯曲时。
% J: _( w% {( h: [) s, w) \2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时。 1 I" M# P A/ w# r
3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。
8 r! R d; n, K7 T$ z* C! M A4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。 9 u8 H. g; S" I q$ f# \ y, o
(16)金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的6倍。暗敷时不得小于管子直径的10倍。 1 }; v& F. x) w8 R1 q9 }; B
(17)管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。 5 C# g h+ }) E- Z1 }, U" d% \; J
(18)电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路一般应敷设在热水管下面,相互间的净距不应小于0.2m。 ( U M; O7 [+ N# h a
(19)难燃型可挠管的连接及入接线盒均应采用专用接头连接。可挠管不允许在高层建筑中作竖向电源引线配管。 5 ~. b* N" [& T+ f& Z
(20)屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3000w。 ; B' `* N- |7 z1 n# E3 ~% ]: r
(21)每一单相回路的负荷电流一般应不超过15a,并宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护。
( t: R. O) G3 o0 `& X7 _7 D(22)照明开关应采用拉绳开关或墙边开关,不得采用灯头开关(符合安全要求的台灯除外)拉绳开关距地面高度为2–3m,墙边开关距地面高度一般为1.3-1.5m。
: O. m7 ?2 P" a, g% o. t(23)插座容量与用电负荷相适应,每一插座只允许接用一个电具,并应有熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。 , O* {- H; p* z! W
(24)插座安装高度一般为0.3-0.5m,如小于0.3m,导线直敷时应加防护板(管),但任何情况下,插座与地面距离不得小于0.15m。
' j% d. o/ Q" H5 a; M(25)交流电气用具、管线的接地装置,首先应利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体(如给排水管、钢筋混凝土建筑物的基础)接地电阻不宜超过4欧姆。 C" B) o7 h& v$ L: x
(26)人工接地体,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管和圆钢等。一般接地体最小规格:原钢直径大于8mm,扁钢截面大于48mm2,其厚度大于4mm,角钢厚度大于4mm,钢管壁厚大于3.5mm,所有接地体均满足接地电阻的要求。 / [! v' }, z+ p+ {. H
(27)禁止使用金属软管、保温管的金属网和低压照明网路导线外表的铝皮作接地线。 + a4 I0 N3 m2 _7 i% u6 X
(28)电表的安装高度应方便装拆和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9m。
4 O( X' T' U2 Q3 v5 W& L' t7 v
6 d+ o8 j, P" B, f+ i- F电路改造的施工规范(国家标准)
! v* P- r9 _1 W1 Q; I: ^4 P. {16电气安装工程1 K% n; s* ^" b+ o$ D% n9 ]
16.1、一般规定 16.1.1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。: l$ {0 s/ W" ^, A1 A W5 U, e
16.1.2、电气安装施工人员应持证上岗。
9 T- @+ H) l1 z0 T16.1.3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
1 Y+ n4 W* U& C6 n) c. K8 ^2 V16.1.4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。/ \. ]. u2 |: ~1 k0 f6 }4 V( A% m
16.1.5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
e. V) j+ a0 V9 S16.1.6、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2、主要材料质量要求
7 c( D* S; S! r3 g, E6 p! {( @! n16.2.1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。. r# v# _! }8 m: L& W1 j& c
16.2.2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。9 a' L, V! U* ~5 d# u0 E
16.2.3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。: e+ V2 m3 @9 ]8 v' I( C9 H
16.2.4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 T7 e v9 H2 g+ c' g; F! _5 G
16.2.5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。6 F0 ^7 ?. D' h9 Y% Q6 [
16.3、施工要点
8 b3 b6 {: G% p8 V16.3.1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。) l2 u: l& i; u! _8 V
16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
) Z5 m( ]3 ~! b8 |16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
$ G, L3 p1 r2 @ m5 O( i, n16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。1 D* }2 _! }( ]& R
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
, k1 T; B b5 ]' U& | j16.3.7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
% a: [9 ^' H& z5 K9 ?2 H7 W) ~16.3.8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。$ n0 k. N& T' I" R' f' B' X" e
16.3.9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。7 A8 }6 A1 c/ z
16.3.10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
2 P0 A: c0 P* i5 y+ W16.3.11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。* K: ?) V) r% S4 O
16.3.12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
0 X1 J6 ^* h' X2 L& a) H16.3.13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。) p8 Z, F# o; d0 i* o
16.3.14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。3 D0 g/ M& T: g
16.3.15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm |