(1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。 ; I! f4 U0 J" P3 T9 j, r1 Z
(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。 + J) b c& N8 u7 {! l1 G
(3)金属线管适用范围––除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。
% m$ C }" {0 t5 v4 g. {(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。
! h" _1 t; n2 }' e5 A' d0 I' v$ q(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。 5 k2 A. w- ?; s9 @8 a
(6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线菩铁线的最小截面应不小于6mm2。
6 Z. t$ W1 M5 a6 e c6 ]/ ]9 L1 X(7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才; ( |/ w/ t$ W F" I% h% e- {
d13-20mm管径的管路,其间距为1m。 ' z2 ?$ [2 F# C% H
d25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。 0 C& m3 H7 a0 s
d40-50mm管径的管路,其间距为2m。 5 l( Y% L+ p9 M2 X' ]( Q
(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。 ' V5 w/ r3 p0 X3 a
(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。
% x8 j8 Z$ J+ F8 _; ]/ y(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。
2 U& G3 b3 T/ L5 \# F' e! I(11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。 2 _% w" n3 F/ o: T* N/ U
(12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。 * U5 j6 t `0 R
(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。 * |* ^- E+ {1 t& u: f( n! {& m
(14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径: $ P) N1 f* V* ^- W/ L" k0 G
1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。 , y, B& h0 J0 V6 t2 L
2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。
6 R: d" k8 c0 e# e3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。 9 e8 b$ Y! Q8 y" a
(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径: 7 W9 s6 g5 D& k! M% Y* Y
1)管子全长超过20m,无弯曲时。
1 Q% ?6 q- T# R3 c3 @8 G) [2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时。 ; q9 }/ k& A5 Y; _
3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。 " p" O4 S: w$ H' d0 e" J
4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。 , P1 e% z: C. V4 a/ C0 |: S6 r5 G# @3 b* X
(16)金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的6倍。暗敷时不得小于管子直径的10倍。 # p' E& }2 j: [
(17)管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。
. u/ e3 Z4 N3 H$ }1 {2 K/ L/ R! C7 a(18)电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路一般应敷设在热水管下面,相互间的净距不应小于0.2m。 8 h7 z2 \# w) D% I' N4 m# S
(19)难燃型可挠管的连接及入接线盒均应采用专用接头连接。可挠管不允许在高层建筑中作竖向电源引线配管。
1 L; w9 g) x4 M& U: k* q(20)屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3000w。 / p$ d1 e: P0 z! D ]
(21)每一单相回路的负荷电流一般应不超过15a,并宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护。 : ?9 h( B3 O% a. \
(22)照明开关应采用拉绳开关或墙边开关,不得采用灯头开关(符合安全要求的台灯除外)拉绳开关距地面高度为2–3m,墙边开关距地面高度一般为1.3-1.5m。 - [1 s0 w' N/ D4 ? J
(23)插座容量与用电负荷相适应,每一插座只允许接用一个电具,并应有熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。 ( J. S" r1 O7 _1 D0 n
(24)插座安装高度一般为0.3-0.5m,如小于0.3m,导线直敷时应加防护板(管),但任何情况下,插座与地面距离不得小于0.15m。
) ]$ ?6 c" f5 u0 X2 ~. a(25)交流电气用具、管线的接地装置,首先应利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体(如给排水管、钢筋混凝土建筑物的基础)接地电阻不宜超过4欧姆。 9 \8 g, Z: d3 a1 X
(26)人工接地体,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管和圆钢等。一般接地体最小规格:原钢直径大于8mm,扁钢截面大于48mm2,其厚度大于4mm,角钢厚度大于4mm,钢管壁厚大于3.5mm,所有接地体均满足接地电阻的要求。 , G) R8 L [$ b8 o9 o' k2 E
(27)禁止使用金属软管、保温管的金属网和低压照明网路导线外表的铝皮作接地线。
7 E( m1 e; u' \: G# ^+ P, W(28)电表的安装高度应方便装拆和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9m。7 G& r+ A6 I5 f5 E$ }# Z
( R3 H' h; }, [* j" S: |- M电路改造的施工规范(国家标准)
4 ]6 g; M; n& K/ F' g& r/ z/ k16电气安装工程
+ ?7 n- s: i& S3 \16.1、一般规定 16.1.1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。
2 O! x1 F# V5 R6 ~16.1.2、电气安装施工人员应持证上岗。0 n$ y7 B+ u3 M9 X8 y( g
16.1.3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
. B- z5 }6 M# S4 {16.1.4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
, m% c- u# {3 p6 S, g% Z6 O16.1.5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
! u% ~4 c' t( `- {16.1.6、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2、主要材料质量要求4 l4 i$ w% ~ Q# w' G
16.2.1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
2 x. A0 o8 c# z# x+ ?$ v" I16.2.2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
' v E- C# I4 |3 E16.2.3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。$ Y, h7 u) H9 ]. D9 S, z
16.2.4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
+ M6 n) w7 R/ U5 g' j0 |16.2.5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。: t% T" m4 v2 f# p0 M
16.3、施工要点
$ s* } Y2 C7 h1 k- W1 K. V- e16.3.1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。3 C; I6 a5 |3 i2 I
16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
4 q% g7 `: z' o' G( Q7 _: ]16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
- f+ _, A8 D2 P3 w6 S% d. q/ b16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。! {9 m* \9 y" u& j9 A1 n
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。/ O' Z, X6 S. v! X/ ]
16.3.7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。" S! }2 F2 q# f y2 {
16.3.8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
9 u" L- h l2 @0 \16.3.9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
1 S: p* b! m. Q/ k* C16.3.10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。5 j, n0 w, O' j
16.3.11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
* r" K/ w5 P9 F; c16.3.12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。+ o9 S5 A: A% [2 u ?' a' p8 u
16.3.13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
1 M& P9 Z0 r) l4 q, O! ~16.3.14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
4 L8 m* B% j: X: q' L1 p16.3.15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm |
发表评论0