(一) 材料购配件要求
4 s4 ~8 T' F6 J! y* R- z1. 轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人和不上人。) }  P) M% O5 F( R2 ?% V
2. 轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。( C1 i, `% B4 M1 Y1 V
3. 零配件:有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉.
% G% ?: m" {! P& `: _/ m3 M4. 按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求。
( P5 C- a3 b5 X" S7 ]" k5. 粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。
% F* b" M' P$ Y(二) 主要机具
2 W3 v' p* q" d' _( {; R主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉枪,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等。& y3 ]* W6 c9 e2 Y5 j3 D
(三) 作业条件
% Q  c: I( h" W& s* O, g1. 结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间据,预埋φ6~φ10钢筋混吊杆,射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆,一般间距为何900~1200mm.
0 `% y! t5 O9 V4 N7 P2. 当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两块以上。' b( {- _6 u7 D' o6 u$ Q
3. 安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。6 _4 b+ d0 N4 B5 R. P- R, s
4. 各种材料 全部配套备齐。
- X  z0 X4 Z' O+ M5. 顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。1 m8 W7 ~  ?) H/ Q: r" S! c
6. 搭好顶棚施工操作平台架子。1 ^' s. B$ r7 E
7. 轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。
) T/ s  B; D. S  P(四) 操作工艺: _* R+ d( o4 K- A* O6 u* C8 T
1. 工艺流程:
- E! T+ u* F0 Z2 H9 e( [3 M) Q弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆* z- ^4 c1 }1 L0 C- V0 A
2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。
1 r# Z  \" N* l9 a, {3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。 ; g; S, {# p6 e2 R5 [
4.安装大龙骨6 I% D! ^/ S: w( a( T
①. 配装好吊杆螺母。$ x5 u  X* x; I+ b# z$ e  P
②. 在大龙骨上预先安装好吊挂件。6 ]& |# `3 G# @% {
③. 安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。6 U0 x+ @5 T* q5 D: w3 v% D$ O0 y% N9 g
④. 大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
. D) q- c. f/ E/ S! l2 ?- h⑤. 安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
2 e* d8 [! e. |* b6 U' [" }⑥. 固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。' z# j/ f1 Y' ^5 i3 h, ]' ?' Y
5.安装中龙骨 :
$ V2 i+ F2 a. F5 a6 C①. 按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。
* N- C/ H0 M/ O2 h: Y3 m& I②. 吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。
' K- ]- h$ `+ O5 o+ Y) ^* y% ~③. 当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
- \& ]* ?; S" s( r* Y6.安装小龙骨:
. |; _3 }( E3 W; P0 |2 z! }①. 按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。5 o- \4 ~: o% o2 p& o2 a6 T
②. 吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。
5 K# d9 ~7 x# D1 N③. 当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
' o# N: G: @0 e5 i$ C/ b9 ]④. 当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。( M+ h2 _( O0 l0 @
7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。1 l' f) u# C  L7 R! F) a
8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。(五) 质量标准+ |3 }0 f  k" O/ F0 N8 n) v: C) E  s
按GB-50210-2001第6.2.7至第6.3.11条执行.  n* p6 o2 D, K8 b1 N, r
(六) 成品保护( H7 l" @# r, A  z
1. 轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上.1 |; Z+ ?8 w' W# d) Q# ?% m& _
2. 轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。: C4 M7 K' r% N& @( K% A
3. 施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。
" R( a8 L( R% p2 Y/ Z3 i$ B# H: u4. 已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。$ ]1 G+ ^( I1 b" M( x2 A* G
5. 为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。
& \* K2 k9 s1 q& D(七) 应注意的质量问题
4 D1 ?7 j4 {8 \$ y4 L1. 吊顶不平:原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。
& k8 ?# r/ J" e: f5 x2. 轻钢骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求。. j- P( \- V5 _6 D$ X) y' t
3. 轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。
# Z1 g! Y8 a- o, g+ e4. 罩面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。0 ?: n4 D9 L+ T9 p6 |! z) U
5. 压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘。
精华推荐
换一换

发表评论0

施工工艺】之 轻钢龙骨石膏板(或埃特板)吊顶施工方案及工艺
拓者推荐
  • 召禾设计 | 招商西安湾样板间!
  • 召禾设计|三亚憘悦顶层泳池豪宅!
  • 孟也-建发栖湖云庄540别墅
  • 孙建亚-杭州溪径恒庐360合院
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • 2026最新精选CAD平面户型库
  • 2026年设计师汇报实战手册
  • 2026年家装别墅豪宅设计
  • 2026精工形象系统工地形象展板
  • 精工工艺标准手册
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】