小型漏电断路器P+N与P的含义
% k  J3 a# O; E2 r. I(一)从产品来说分:1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。  
9 N& F! h  b" O3 v" Y8 M, r0 S3 U: b2P和1P+N都叫两极开关 紧急停止开关HW ,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。  : D. h* A0 U2 }7 s6 D$ y

2 ]  y' p9 f" H5 ~(二)从电气技术方面来说:  
7 i2 w2 b" r4 v  x  U9 D; Q6 z单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断:  
& d2 ?) d; R; }& X0 V1.检修安全考虑:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。  
8 f2 p: k* m: J6 p) }* [2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。  
7 R0 l( ^$ [  E  y: ~, {5 ?另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。  ; c$ n3 F& d4 s5 N
以上根据个人对规范的理解和对产品的了解做的一点总结,供刚入行的朋友参考。  
; q9 j2 N9 z- ~/ e7 r7 B7 o) E- v: F! \& B8 X( ?

& l9 k  Q5 M- c. W* X* ]0 E
5 h9 C- Y- Q8 ^# p* `1P-单极开关  1 G- d$ h1 j/ p5 z. ]
2P-两极开关  
' t1 }9 `! Q0 o& ^3P-三极开关  4 f2 G! F1 N4 z" Q
4P-四极开关  
; ^  k2 D2 p7 F; g, B1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断)  ' A& a) I& B( ]1 W# Z0 e1 o
3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断)  8 c9 v) B" s8 b# |! A8 y+ Z8 K

' ^3 G0 x! u- W/ b, ~) b0 Y+ N  h" S; Q; _) o
1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;  
  x) k4 T# g0 M- w5 U2P(3极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;  0 n2 X/ {+ P( i# N2 {
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;  & `! H# X' {4 N3 d% f% m: c
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;  
& d0 d8 I1 f4 D0 k四极断路器 塑料外壳式断路器HLA-600/3360 600A  
. ]  V5 g# \7 A6 |0 o关于四极断路器的使用场合,以CMl为例:  
, c, U+ T3 e; `1 \( h# N$ J四极MCCB分为A、B、C、D四种。A型——N极不安装过电流脱扣器 欠压脱扣装置UVT-A460-W~(30) ,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。  
( {8 Q1 R/ I0 d8 x4 ~* e- O* z6 jB型——N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。    [% R) s( i, `- C+ q2 y" x: Z
C型——N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。  3 v+ D! l5 E4 R9 h/ c
D型——N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。这里有两个问题要注意:  
: C# L9 ^4 e: c. L1 在用四极MCCB的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷?如气体放电灯,可控硅 硅整流ZP(2CZ)800A 800V 凸型 调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的MCCB。  
  N% @, l' r7 x& Z1 }) }2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类MCCB只能适合应用在三极的场合。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视.    b6 d) Y$ |+ J; B3 \+ c! z# q

/ t7 Z) X% z8 i2 p一般来说:3P+N属于假四极,4P一般属于真四极,不过选用时还是要注意
精华推荐
换一换

发表评论0

如何更好的选用家庭漏电断路器?
拓者推荐
  • 【重庆站】老K户型优化
  • 【重庆站】精工丨施工管理
  • 孟也-建发栖湖云庄540别墅
  • 孙建亚-杭州溪径恒庐360合院
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • 2026最新精选CAD平面户型库
  • 2026年设计师汇报实战手册
  • 2026年家装别墅豪宅设计
  • 2026精工形象系统工地形象展板
  • 精工工艺标准手册
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】