(一) 材料购配件要求 8 p0 p  e2 \% J5 T3 K! F
1. 轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人和不上人。 % X2 P) T, N7 n1 T5 [$ W4 v
2. 轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。
' C) F3 d* y6 W0 F3. 零配件:有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉.
% f, y1 k, v! \4. 按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求。
+ F3 |( E4 x$ Z  n) [# t. N5. 粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。
% M: x- K6 N+ A; @
/ ]3 k) `  Y6 V  S" {' u7 s. R/ q(二) 主要机具 4 A$ F4 B9 }$ X8 V2 Y: n0 u% ^
主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉*,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等。 + S9 t6 J) C3 E- l- \- y7 F) e

+ _  A& q# W/ x( ~(三) 作业条件 7 z2 S0 i# I6 Q( Q! x/ R
1. 结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间据,预埋φ6~φ10钢筋混吊杆,射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆,一般间距为何900~1200mm.
8 Z, V, L9 v) }5 H2. 当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两块以上。
# h7 d. C- e0 N& Y$ b3 u! Z- k6 L3. 安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。
4 N/ j$ s& R3 p% w' C* }( L4. 各种材料 全部配套备齐。 - f3 ~. f) ?/ y/ D* Q: X% O6 w- W
5. 顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。
5 z. q* K1 \! j# \6. 搭好顶棚施工操作平台架子。
6 S% K' t2 u% V+ V7 H8 f5 E0 X' m7. 轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。 " e  Y4 R( o2 i4 s2 d' S# \% }

* U- q6 s9 z% ?; e. [0 P- R(四) 操作工艺
9 ?6 ], r9 o. O7 _1. 工艺流程: ' e1 S' _5 u3 r. O5 Q$ w
弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆
( s( @- u* D  B/ p# ~# ~; A1 \2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。 ) J2 }8 R- ~3 c# d9 P
3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。 4 K7 o1 c: ]/ O4 `, S
4.安装大龙骨 2 G8 J7 ^) q7 P- W- V8 g9 o/ u
①. 配装好吊杆螺母。
' h6 S4 ^; {. \②. 在大龙骨上预先安装好吊挂件。 ' `. g5 e6 S  p4 P
③. 安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。 / F7 @: [  K8 [+ Y
④. 大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
! q# _  U) y7 [1 F6 c# b  m; J) @⑤. 安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。 1 k5 a# ^' }% j5 G
⑥. 固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。
5 A, _1 ~  {% m. k, p5.安装中龙骨 : , z/ ~. X, e! T9 I
①. 按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。 9 Y* W% e% i* D7 n
②. 吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。
7 b- {: j9 T. W1 Z/ C/ }③. 当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
$ M5 o1 s6 g+ p- L6.安装小龙骨:
) d; O5 f- q% M# @0 _+ c①. 按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。 - B+ u/ ]  R  g/ t
②. 吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。 ) L1 _+ t, u9 u* [' e' t. Z
③. 当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 4 J' I0 P. X. x' x; K& g( M- E
④. 当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。
8 ~" e* Z4 @8 i5 Y6 L& S: B* p7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。 $ b8 s+ m6 d% B# U3 {/ P
8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面 0 g8 l* \; L& f$ D* P. X
板前进行。 - P: w$ e) }; R

4 G0 S4 p' o: d( J* h(五) 质量标准
" {2 V9 S, \2 l# l9 k按GB-50210-2001第6.2.7至第6.3.11条执行. 9 {+ T0 v+ y3 g3 J  S
) C  r2 m* f& a! o( i& U
(六) 成品保护
, d( P3 X' E: `1. 轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上.
3 G7 X/ `8 Y# m# H  W2. 轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。 : x/ C6 A; x; ?8 t% Y3 m) q
3. 施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。 $ F  j$ Q) S1 c* [* V
4. 已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。   t# u7 p6 {* h
5. 为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。
; ?: _( e0 \# l7 K# Q  s0 h+ X! \
(七) 应注意的质量问题 1 {/ C5 D" R. y* w5 }- v
1. 吊顶不平:原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。
: l# Q# y' G. P5 }4 K7 I. V2. 轻钢骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求。
3 v3 B: t* S3 B( f3. 轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。 9 h& l6 t; W% X  x, [9 ?
4. 罩面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。
- X: a* |  U* U/ z5. 压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘。
: o2 T9 n9 X% C4 ]' i3 U/ V
精华推荐
换一换

发表评论1

轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺
拓者推荐
  • 召禾设计 | 招商西安湾样板间!
  • 召禾设计|三亚憘悦顶层泳池豪宅!
  • 孟也-建发栖湖云庄540别墅
  • 孙建亚-杭州溪径恒庐360合院
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • 2026最新精选CAD平面户型库
  • 2026年设计师汇报实战手册
  • 2026年家装别墅豪宅设计
  • 2026精工形象系统工地形象展板
  • 精工工艺标准手册
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】