(一) 材料购配件要求 3 f9 }2 }4 S& ^4 S6 @. X0 ~
1. 轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人和不上人。
  a5 V+ O8 _9 S1 ^; w2. 轻钢骨架主件为大,中,小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。 ; Q! K/ A) {9 L0 K# }9 j7 Z! d+ t
3. 零配件:有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉. , f* C. R- Z' {6 u
4. 按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种.规格.质量应符合设计要求。 5 o/ L: [; t: i3 O. E* F2 A
5. 粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。
2 R4 W: z8 y  U$ s3 x6 V- |% X' R- |0 E- D4 V: w+ V
(二) 主要机具
' y+ m+ j/ D  I6 Z: i! V主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉*,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等。 % J! ?, O, u% ~, R0 K

! L9 }" U' {0 i4 Z6 K& [(三) 作业条件
! `  ~% e( W' Z- [1. 结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间据,预埋φ6~φ10钢筋混吊杆,射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆,一般间距为何900~1200mm.
. O9 T; f5 `( p5 u! w2. 当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两块以上。 ' K  g8 O6 L! O' f5 |3 X
3. 安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。
$ ?  R: y7 ?6 O9 s4. 各种材料 全部配套备齐。 / _$ i, {: {7 r" N0 R% Z8 Q& ]7 a
5. 顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。
: V# l; ~- o* ?6. 搭好顶棚施工操作平台架子。
; r' p1 u1 D* ^* l) N9 o7. 轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。 + e& d3 m& K7 p1 A- q2 D
4 z" l/ z5 g; X4 ?, i+ ?# k+ y
(四) 操作工艺 + X: L. Q/ S, P8 ?# w
1. 工艺流程: & K7 h- P. P, j& Q( R0 }, q
弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆 5 {' e# \4 v7 Q% D- s
2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。
2 {( i3 Q6 K( H3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。
3 ]& f# W( X: f3 ~0 T( w5 _$ o4 T, G4.安装大龙骨
+ |( ?0 Z' K0 z( N/ E% z* Y①. 配装好吊杆螺母。
0 j+ s/ V/ h+ X; f②. 在大龙骨上预先安装好吊挂件。
) b4 p3 ?7 E  p3 p6 Z! P③. 安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。 $ N% P( p* K- g. j8 ]
④. 大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。 ) K4 j- L0 k$ [% a* v& o& {: v
⑤. 安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
, f+ H* U2 x7 f  b⑥. 固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。 ( A- ^! c- s; J0 [: k9 K
5.安装中龙骨 : # l" V* F( f) V  p& A
①. 按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。
4 e( C" Q% A* n( K) d1 `' ?②. 吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。 . T4 G( s" q$ ]! D
③. 当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
* ^' i; p3 C% e, ?1 P6.安装小龙骨:
; y/ b9 _& C1 b3 D①. 按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。
+ s) u7 v) @5 x# J7 M) t, y/ F& i) {②. 吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。
& n7 J" s. z, _# Y7 f0 a③. 当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
" X+ m- }0 x. |& K0 I④. 当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。 / V4 k7 l# G9 e& ?- i$ l/ x
7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。
- d1 ^0 p% X0 ?& c5 A8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面
+ F9 ?- r  z4 h2 w板前进行。 . J. w+ L* f' f; @) j( P
) N$ H/ E! R) G2 |$ X
(五) 质量标准 . |$ f9 {9 ^+ Y1 B4 Y+ G; N
按GB-50210-2001第6.2.7至第6.3.11条执行. ) o8 M( D5 i7 i, M/ [( a; F

; b& C& r0 s0 Z(六) 成品保护
2 ]$ h# C' d/ \5 L& z+ X6 y6 X' `1. 轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上.
# v6 ]3 D, J% k% G% L+ L2. 轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。 % U. ~5 }0 v. G. B- Y
3. 施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。
1 o* E9 Q5 y( k4. 已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。
: z$ c4 F  s3 [+ T5 B% Q7 r* ^5. 为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。
; N+ ^. a  `- n; r, Y
6 |& T1 I" {* h) ~0 R(七) 应注意的质量问题
& G. r$ V: c/ M4 ]1. 吊顶不平:原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。
, ?  l/ V; \$ ^3 Y' L$ Y! i& Y1 t2. 轻钢骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求。 : I: L, N1 v3 g( O% D' U0 r
3. 轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。
0 f  s: {! P% l- W) C" Y4 g4. 罩面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。
; X, Z& k6 }  Y5. 压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘。( z: E* I2 S- f
精华推荐
换一换

发表评论1

轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺
拓者推荐
  • CCD--580㎡福州建总雍湾
  • 观享际 x 北谷地产
  • 会讲方案的设计师,行走的印钞机
  • 郝泽伟设计工作室 | 《木朴》
  • 【CCD+SRD】苏州·双湖玫瑰园
  • CCD-华润 CCBD 889㎡设计方案
  • 【召禾设计]天际江景超大平层方案
  • 【WSD世尊】建发·云启玉诸
  • CCD-华润玺宸上院中叠样板间
  • CCD-武汉绿城外滩玫瑰园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】