地下室的防潮防水一般是由专业的公司来做的,下面是我找到的一些资料(请注意防潮和防水是不一样的),你可以参考看看:
7 m) x' u2 t" B* L; Q' w1 |       由于地下室的墙身、底板埋在土中,长期受到潮气或地下水的侵蚀,会引起室内地面、墙面生霉,墙面装饰层脱落,严重时使室内进水,影响地下室的正常使用和建筑物的耐久性。因此必须对地下室采取相应的防潮、防水措施,以保证地下室在使用时不受潮、不渗漏。   
1 Q+ |4 q9 B4 N9 O+ p    (一)地下室的防潮
+ a; q9 I' n$ {5 i! g/ h7 a    当地下水的最高水位低于地下室地坪300~500mm时,地下室的墙体和底板只会受到土中潮气的影响,所以只需做防潮处理,即在地下室的墙体和底板中采取防潮构造。当地下室的墙体采用砖墙时,墙体必须用水泥砂浆来砌筑,要求灰缝饱满,并在墙体的外侧设置垂直防潮层和在墙体的上下设置水平防潮层。$ k" `( u4 W: }
    墙体垂直防潮层的做法是:先在墙外侧抹20mm厚1:2.5的水泥砂浆找平层,延伸到散水以上300mm,找平层干燥后,上面刷一道冷底子油和两道热沥青,然后在墙外侧回填& b0 ~" L8 u) G( v) _
  低渗透性的土壤,如黏土、灰土等,并逐层夯实,宽度不小于500mm;墙体水平防潮层中一道设在地下室地坪以下60mm处,一道设在室外地坪以上200mm处如果墙体采用现浇钢筋混凝土墙,则不需做防潮处理。
2 m( \3 B8 O/ d1 [  S. ^+ K    地下室需防潮时,底板可采用非钢筋混凝土,其防潮构造。' k0 Z+ F% L' i/ a) V: K
    (二)地下室的防水5 Z( l& j/ [2 d; d8 L
      当地下水的最高水位高于地下室底板时,地下室的墙体和底板浸泡在水中,这时地下室的外墙会受到地下水侧压力的作用,底板会受到地下水浮力的作用,这些压力水具有很强的渗透能力,会导致地下室漏水,影响正常使用。所以,地下室的外墙和底板必须采取防水措施。具体做法有卷材防水和混凝土构件自防水两种。9 A1 q- c9 l1 a) V
1.    卷材防水1 W% p  ]+ G7 l
现在工程中,卷材防水层一般采用高聚物改性沥青防水卷材(如SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材)或合成高分子防水卷材(如三元乙丙橡胶防水卷材、再生胶防水卷材等)与相应的胶结材料粘结形成防水层。按照卷材防水层的位置不同,分外防水和内防水。
' e. a9 b( V& Z7 h+ I' L; o4 A    (1)外防水  是将卷材防水层满包在地下室墙体和底板外侧的做法,其构造要点是:先做底板防水层,并在外墙外侧伸出接茬,将墙体防水层与其搭接,并高出最高地下水位5000~1000mm,然后在墙体防水层外侧砌半砖保护墙。应注意在墙体防水层的上部设垂直防潮层与其连接。
7 j( ?+ f* L# Y* K0 M$ B% z3 p(2)内防水  是将卷材防水层满包在地下室墙体和地坪的结构层内侧的做法,内防水
  y+ D6 b5 C" B$ {  H' D施工方便,但属于被动式防水,对防水不利,所以一般用于修缮工程 。
, L$ Y" e+ i# S% [. R    2.混凝土构件自防水1 Y1 |+ b8 C+ m) N9 Y( A
    当地下室的墙体和地坪均为钢筋混凝土结构时,可通过增加混凝土的密实度或在混凝土中添加防水剂、加气剂等方法,来提高混凝土的抗渗性能。这时,地下室就不需再专门设置防水层,这种防水做法称混凝土构件自防水。地下室采用构件自防水时,外墙板的厚度不得小于2mm,底板的厚度不得小于150mm,以保证刚度和抗渗效果。为防止地下水对钢筋混凝土结构的侵蚀,在墙的外侧应先用水泥砂浆找平,然后刷热沥青隔离。
精华推荐
换一换

发表评论5

  • Alexis 2013-1-13 10:35:18

    请教,现在的别墅地下室1/3有采光通风的情况下,如何布置防水工程?谢谢

  • sharafen 2014-9-2 13:02:22

    逢贴必顶,基本的礼貌" l( Y3 d+ Z7 _" v6 |

    7 b9 F+ a; b# P1 X1 L; l: R, V. [0 y5 R$ j7 l4 X
    1 @: \6 X5 K" ]- y! _

    : _2 e1 t( a/ I
    / N; V, [1 B' l8 I# b  Q$ }4 \) |' e2 d0 M
    8 B" |0 i3 Q) O4 i8 ?( c

    1 [: R7 o  y! ~# o& `2 W# ^
    ( k/ t! _! `. r7 B& f/ m5 {4 b1 g

别墅地下室的防潮防水处理
拓者推荐
  • 【重庆站】老K户型优化
  • 【重庆站】精工丨施工管理
  • 孟也-建发栖湖云庄540别墅
  • 孙建亚-杭州溪径恒庐360合院
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • 2026最新精选CAD平面户型库
  • 2026年设计师汇报实战手册
  • 2026年家装别墅豪宅设计
  • 2026精工形象系统工地形象展板
  • 精工工艺标准手册
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】