卫生间漏水

2011-11-19/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 注册

x
1.      管跟 裂缝过大(大于2mm)。(实际施工中遇见比率不足5%); W. t* E# s1 T( o. v
; ]0 ^1 D) R" ^& M
这种情况大多在管道与水泥现浇接触位置,也就是管跟部位。在用“卫生间修补专用防水剂”施工结束后,经过闭水试验,管跟部位仍然漏水。大家知道,该产品是与水泥的水化产物起反应生成不溶于水的胶体和晶体,发生膨胀堵塞漏水通道,水泥结构形成一个更加密实而且不漏水的整体,达到防水目的。当裂缝大于2mm时,由于参与反应的水泥水化产物的量是一定的,反应的生成物不足于膨胀到大于2mm的位置,生成的胶体和晶体会从裂缝处漏出,导致无效防水,防水失败。2010年初,在郑州的一家大商场就发生了这个问题,公司接到客户反映情况后,工作人员及时到达现场,发现管跟部位有明显的大裂缝存在。于是,公司工作人员用螺丝刀在不费劲的情况下,把管道周围装修的白色腻子划开后,露出最小3mm左右,最大6mm左右的圆形裂缝,裂缝中有聚苯乙烯泡沫和小木块等杂物,原来该建筑在土建过程中,没有进行吊缝处理。米黄色的反应生成物在裂缝中成稀粥状(裂缝过大,水化产物少,生成物强度低,不能起到防水作用)。公司工作人员用水不漏自下而上,进行了堵塞处理,然后又用“卫生间修补专用防水剂”按照施工程序做了防水,防水效果非常明显,为用户解决了漏水问题。(详见图1所示)! u; ^4 B, a  w3 E7 [- |7 S

+ b. t9 g2 p5 Z2.       烟道与现浇地板的裂缝过大,没有进行抹灰处理。(实际施工中遇见比率不足5%)
. U: f3 c7 n+ F% Q7 z) E# p( A% N( p( P( l# B+ V
卫生间里有烟道时,首先,判定烟道不漏水,方可进行施工。如烟道漏水,应把烟道周围用切割机切割5cm宽的缝隙,然后把缝隙从上而下掏空,一直到下面的防水层,检查烟道与现浇层地板的接口,用水不漏进行防水处理,最后把缝隙回填,再进行施工。2009年末,北京军分区的家属楼就发生了这个情况。当公司的技术人员到工地后,发现漏水的卫生间原有漏水的位置,除烟道位置外,其他的部位漏水都已治愈,唯独烟道处漏水。技术人员把烟道周围用工具打开5cm宽的缝隙,发现在烟道与现浇地板的接口有2-3cm高的缝隙,空隙大到手指就能从外面伸到烟道中。发现这个情况后,施工人员从下面的防水层往上进行了修补、防水、回填处理,最后用“卫生间修补专用防水剂”施工,收到了非常理想的防水效果。(详见图2所示)4 w. T1 w' P6 Y' o6 _

: `0 i+ _5 ^# j7 Q. i3.       沉降式卫生间。(实际施工中遇见比率不足5%)
  p1 X4 K4 D3 u! R! l
: x$ \# w) ^! `1 h5 h  D: z! l在高层建筑中,为了建筑结构的需要,卫厨间一般的设计为沉降式卫生间,厨房,以下沉为多。由于卫生间的地面比客厅的地面低30cm—60cm,住户在装修时,往往把卫生间用建筑材料回填至于客厅相同高度,卫生间的上下水管,都埋在回填层内。“卫生间修补专用防水剂”在施工时,是从通过地板砖的缝隙,在重力的作用下,由上而下与水泥的水化产物反应,在回填层的上部形成了不漏水的整体。由于该卫生间是漏水的,在回填层的下部,会有大量的水存在。“防水剂”不能到达回填层的下部,也就不能生成晶体和胶体来堵塞漏水通道。这样就会出现下面的情况:“卫生间修补专用防水剂”施工结束后,在10天左右,还在漏水。这是因为回填层的下部,仍有游离态的水存在,这些水通过蒸发作用向上蒸发量是很小的,因为回填层的上部已经形成了一个密实而且不透水的整体,它们只有在重力的作用下,往下渗透,回填层内的水的多少,决定了水漏出结构的时间长短。2008年初,江苏徐州发生了这样的情况。施工结束后7天,卫生间仍然继续漏水,在做闭水试验的水位也不见下降,当时判断,经过“防水剂”施工后的卫生间是不漏水的。于是,该卫生间又经过3天后,发现漏水的湿水渍开始萎缩,几天后漏水位置已经干燥,证明回填层下部游离态的水渗透完毕,回填层上部已经形成了不漏水的整体了,已经不再漏水了。因此,公司建议:针对于沉降式卫生间施工时应用料加倍,等待观察时间加倍。(详见图3所示)。
1 U2 p" M  P, L* h
% L5 y: |$ l/ u* b! T) }4.       施工人员施工过程中工作不认真。
) R  s# M4 t0 f) E  V! n& A  z) E4 q5 |% J5 h& P
常见的有地板砖砖缝没有划开;地漏没有堵塞严密;渗透时间过短;施工时擅自减少用量。这些情况就决定了“卫生间修补专用防水剂”渗透到地板砖下面的数量。数量过少,直接影响了防水层的密实性,导致了漏水通道没有完全堵塞,仍有漏水现象存在。因此,要想得到良好的工程质量要把地板砖的砖缝尽量多地划开;地漏堵塞严密;渗透时间在3—6小时以上;用料要足。
: |5 z! r7 H* i/ h! X* Y5 `! t
5 Y; G1 a4 v7 T, L9 Y
精华推荐
换一换

发表评论1

  • xiaona123456. 2013-9-2 20:41:59

    我家3楼,卫生间烟道漏水,怎么办,6楼一洗衣服,就漏水,3,4楼就没事!!请大侠帮帮忙