地暖公司的地暖施工流程

2011-12-24/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
地暖公司的地暖施工流程2 J( B" M( ^% x, Y+ w6 l! ~( Y8 M
(一)家装地暖施工流程) f6 b3 P' t' @/ t" L3 A
施工前期准备→现场实地测量→出具施工方案→客户及监理审核→签单→安装采暖主管道→安装分集水器→铺设复合保温板→安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→铺设反射膜→钢丝网→管路铺设→管道冲洗→外观检验及打压试验→回填砼→二次试压→完工总验收→出具施工图纸→备案存档。% P: A8 i' O- k$ w8 x' d' _- p: \
(二)安装  ]' L( u- ^( D( G% e
1、安装采暖热源及主管道;在安装主管道时应保持3‰坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温。
! t' ]( v/ L9 Z2、安装分集水器:将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm安装牢固。
7 j7 @2 z* s1 I6 ~" D/ {3、清理施工作业面:将地面凹凸处剔除找平至±10mm,地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。5 _# G. Q" Q' c: K+ m* V$ _
4、铺设复合保温板:按照施工图铺设复合保温板,并用铝箔胶带粘结地暖专用反射膜为一整体。
! Q* j, o" a  v0 f: y* I4 o% s5、按要求安装膨胀缝、伸缩节、波纹套管、边角保温等材料。注;辐射供暖地板面积超过30M2或长边超过6M时,填充层应设置间距≤6M、宽度≥5MM的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。' R. }# N5 k. x3 x) @2 s9 w3 t3 l" L
6、铺设反射膜:反射膜铺贴在保温板上,并固定。  g( R9 j6 ]2 h1 P5 u
7、管路铺设:严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,并用塑料卡钉将管
( M( }6 u0 X4 n! c7 k材固定于复合保温板及反射膜上。
/ T- z+ ?# E, b8、对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。
2 ~# w* k6 O7 k; Q& u9、检测打压:管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行  T: F  x0 \+ Z! M
水压试验,压力不低于0.6Mpa。
1 @2 w/ U; Q3 p# b8 g4 G10、地暖系统带压回填混凝土。进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15,卵石粒径宜不大于12MM,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。% E$ }  i& {4 U% U0 v
11、填充层的养护周期,应不小于48h。混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。
% {# d4 i8 O( m3 Y在地暖整体施工完闭后进行地暖系统压力试验,会同甲方监理及业主进行地暖施工总验收,验收合格后,地暖公司向业主出具地暖施工完工图纸,地暖公司要备份图纸存档以便日后维修及调试。
精华推荐
换一换

发表评论1

地暖公司的地暖施工流程
拓者推荐
  • 2026拓者 CAD户型方案 发布
  • 【武汉站—“樱”你而来】获客实操
  • 【武汉站—“樱”你而来】户型优化
  • 【武汉站—“樱”你而来】风水
  • 【梁志天】西安曲江·九曲松间
  • 无间-上海汤臣君品合院方案
  • 君品-汤臣金桥花园项目方案
  • 无间-上海大宁中建玖上琅宸
  • HWCD-烟台洲際酒店深化方案图册
  • 琚宾新作-资兴东江湖度假酒店
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】