一、水工 1、 水管的材质,品名与合同附件同,且管径选择必须合理,防止介质流阻,主进水管径为25mm,分支水管为20mm。$ d5 F9 ?4 J4 c2 L 2、 水路暗埋深度要达标,热水管埋入墙面15mm,地面为10mm,冷水管埋入深度为10mm。 3、 水管线加工严格按技术参数标准和要求,尽量少用三通和弯头,管线布局合理横平竖直,同时冷热水平行时坚持左热右冷的原则,交叉时必须使用过桥弯。 4、 经过房间或大厅去阳台的水路必须加阀门。 5、 各给水口埋入深度要凸出墙面为12mm,墙砖铺贴好后正好与墙砖平齐,两管口之间中到中为15mm。8 }2 q1 T7 E- P. a 6、 给水管施工结束后,必须试压,试验压为0.8Mpa,试验时间不少于40分钟无渗漏,并且要做通水试验,无堵塞现象,最后在地板铺设之前需要重新试压一次。. w. n9 e% {; I" { 7、 水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水前应安装阀门,热水器出水口应安装阀门。 8、 浴缸排水口应对准下管口,并留检修口,其下部不铺贴砖的部位要重点防水,并用细砂垫实无空鼓。4 O$ }5 `5 t" v# j0 U' [1 U 9、 卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆40~50,洗菜池40~50。* c1 o, U* S8 U. ], g& | 10、 如说明书无规定,座便器安装应牢固手摇无晃动,并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。: O9 x! `4 v( C9 @: v ]5 D 11、 安装好的卫生洁具,应采取保护措施。 12、 水路改造结束后画水路布线图,交设计部,竣工验收后应向业主、公司提供水路施工图。 二、电工 家装电路改造的重点是考虑室内用电设备的不同负荷及使用功能。照明线主线为2.5mm2,控制线1.5mm2单独排,普插线2.5mm2单独排,卫生间和厨房各单独排2.5mm2# T$ ~" v1 \3 \, F 或4mm2线,各柜式和挂壁空调单独放,柜机为4mm2,挂机为2.5mm2线。& I6 w; ?9 x6 k) d- \ 1、 所有线管材质,线规及品名与合同附件同,,单元内线色要统一,火、零、地之间要区别,地线必须选用黄、绿双色线。 2、 所有暗埋线必须全部穿管,且管内线数截面不能大于管内截面的40%,管中无接点扭接现象。 3、 单元内暗盒预留要平齐且统一,功能一样的暗盒高低差不超过5mm。 4、 电线保护管加工后,不得有凹陷或折射,连接时必须要用胶粘剂。 5、 线路过渡,分支必须在暗盒内,接头撒接要牢固,安全,绝缘要和整线同。 6、 不同电压等级的交流或直流线路不能穿同一要管内,且强弱线管布放距离不少于50cm。; F' @: {! D0 E. u4 C/ b# {3 S 7、 吊平顶线路必须全部穿管,且强弱电线路分开布置,必须固定在原始顶上,不能固定在龙骨或骨架上。 8、 零线接地线不得短接,火线,零线接地线应同径,线与线之间,线与地之间绝缘要达0.5兆欧以上。 9、 灯具安装严禁用木塞固定,根据灯具重量,合理选择塑料胀管,膨胀螺栓,支架等三种方式固定。% P0 s$ Y# R# Z% r 10、 开关插座面板安装应端正,牢固,与墙体缝隙不得大于1mm,插座面板安装接线要有规律,坚持左零右火,上接地。 11、 电线管加工不得选用直角弯和三通。 12、 电视线路采用合同附件指明同轴电缆,线中间不得有接头,分支处必须用分配器。! ~% e) c' g [3 |6 c 13、 电话线路必须要用20%以上富余线路作为备份用。* ^5 f; e! L! U. k8 F$ C 14、 大功率用电器具不得安装在可燃构件上。% V; } M. i: h* u/ T. w7 P 15、 电路改造结束后画电路施工图的布线草图交设计师,在工程竣工验收结束后,交客户和公司存档。 |