电气施工说明 一、供电电源: 由电度表引入三相三线220伏到室内总配电箱,最后按容量分回路至所需用电设备。 二、导线选择及铺设方法4 e1 C/ ?0 ]" F: x/ F 所有线路均采用BV-50导线,线色一致(红、蓝、黄/绿双色线)其中绿色为开关线,穿硬塑料管沿墙暗铺制,$ F( @( _ n# D+ y+ m* p- F 照明分支线截面为1.5平方毫米;插座分支线截面为2.5平方毫米:空调插座线截面为2.5平方毫米(3匹以下)。3 V9 c0 l6 j4 R- B 电视终端在2只以上(包括2只)需加装分配器。电话、电视、信号线不得小于50毫米。所以导线管内不得有接头和扭结。 三、安装高度: 一般情况配电箱均为嵌墙安装,下口距地2100毫米;弱电控制箱按装位置自定;一般插座下口距地300毫米;挂墙式空调插座下口距离2100毫米;柜机空调插座下口距地300毫米;煤气灶点火插座下口距地600毫米;水管家下口距地600毫米;脱排机插座下口距地2000毫米;煤气热水器插座下口距地1500毫米;跷板式开关下口距地1300毫米;卫生间插座(防溅型)下口距地1300毫米;厨房料理台上插座下口距台面300毫米。特殊情况除外,消毒柜、微波炉等插座位置由甲乙方商定。 四、保安措施: " v4 u: k( O3 u9 ]6 C 采用接保护中心线N(蓝线)和接地线PE(黄/绿双色线)要以色区别,严格分开。 五、其他:" q& |; ^: }5 v8 X" T ! J& `- K- i$ G 电气施工开始,业主应按图向监理、施工队交待电气元件具体位置。0 L8 J( z. F! Q! V1 ^& H3 f 所有电气设备施工,应符合上海市住宅装修验收标准。6 {2 e- G- a& ? 所有电视线均采用SYWV-75-5-2 1X0.8型双屏线。 $ H" Y0 p7 E- { 所有电话线均采用HJYU-8X1/0.5型电脑线。 |
精华推荐
换一换
-
zuocx123 2017-8-8 10:13:52
dothedang 发表于 2015-12-31 11:58
顶,不错的帖子,支持楼主
1 ~ d; k: m+ B* C9 l, r
顶,不错的帖子,支持楼主9




学习了,感谢楼主分享