老房水电改造注意事项

2012-1-3/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
目前,有一批二手房到手的业主,楼房大多是在92-96年施工的;另外有一批上世纪60-70年代施工的老房,现在面临二次装修改造,其中最重要的一环,也可能是工程量较大的一环,就是水电改造。大家前期准备、设计、施工时注意几个问题。给大家谈谈自己的体会,供参考:
; s6 M' @* ]! r) N' ?' m- M  [: d$ n9 i, \4 c9 s6 D: I
7 x4 U7 ~5 O% N6 s2 D  J+ `
1、92-96年施工的那一批房子,大多原来的电线线管已经不能抽线并从新穿线。如果原线已经老化,需要换线的朋友,大家在施工前要考虑到这一点,可提前与专业设计师勾通,设计好其他布线方式。
% H  G% @7 K% L( K8 D% c% m
+ S$ ?" ?9 k# w2、上世纪60-70年代施工的房子,原来的电线已经大大不适应现在家庭电器需求,前几年北京市有关部门曾经有过一次对入户线及空调路的增容,但室内线总体负荷偏高;另外,室内走线大多仍然使用的是明线槽,拉线天关,到处缠着类似于蜘蛛网的电线,极大的影响装饰效果;如果现在要进行二次装修改造,也得考虑电路负荷、规范走线、装饰效果等多方面因素。
  T$ }# s2 s" A  o  d& N
0 K; [( |6 s2 n5 Y) h3、二手房水电路改造工程都比较大,施工难度较大特别是施工专业程度要求较高。如果大家请装修公司做水电路施工,第一:注意前期设计负荷与电路配比,一些装修设计师非水电行业出身,往往为了迎合业主的需求,接下装修施工项目,在水电设计方面一味的附和业主的意思,可能会造成隐患;第二,在计算工程量方面,这是一个大环节,有很多业主在装修后大呼上当,原来自己的水电改造预算大大超出自己的心理范围,有些甚至于超出百分之几百。
/ q5 }+ R+ Z$ f$ \! @' {+ f* p; H' t* @3 {, A$ L
这就需要在前期计算工程量时,把自己的想法说出来,然后计算出的工程量与竣工工程量应该在自己控制范围内,前期勾通时应该根据装修设计方案,与专业水电设计师勾通详细走线方案,预算与结算误差不应超过10%,超出部分由施工方承担;如果前期能准确的确定走管线方案,在现场划出准确的走线路线图,施工时不再变更;那么预算=结算,一点也不会超支。, {; d7 T# N) h  [9 v$ j3 K) q
0 q7 ^" A% {* x7 Z
4、在看单价的时候,往往水电路是以明管(线)和暗管(线)分开计算,一个比较完整的施工合同,应该是经过预算的,也就是说结算与预算的差额在业主不中途改动的情况下,对于总价业主应该心中有数,这样单位价格高低就只分自己的选择了哪种施工个体了' U% g/ e! s9 R; J' _

5 Z0 U7 C3 q" U5、材料是水电路改造中的一个最容易出问题的环节:一是电线,现在国标昆仑2。5的电线100米已经达到170/盘以上,比去年高出一倍以上,假冒的材料肯定远远低于这个价格,如果大家撞上这样的地雷,不如不改了!另外是水管的管件,同样的铜类产品,价格上涨利害,比如施工方用甲品牌水管,另外又到建材市场购买劣质的管件,这叫挂羊头卖狗肉,一般业主不易识别;水路改造直接成本中,管件成本占重要的地位!谨慎之3 ?5 ?1 v. t1 e2 O6 I8 E) m
- c5 [+ ]  k5 w: U# d" J
6、搞清楚入户导线线径,计算出最大功率
5 O5 E) k$ Q  I. L7、经过岁月洗礼,室内铝线最好全部更换
% H( A- k3 b1 a. D$ Z8、确定好自己用电部位,一般电器都会有一米长的引线8 d% r0 x6 P4 m
9、如利用一些原来的穿线管的话,原来强电用UPVC改造,现在用镀锌管与UPVC混用,镀锌管一旦接地不好,漏电就会引起大麻烦
" f0 {$ O: n) T10、提示您:不要用一路电线把所有的电器都带上,其实那样走一点都不省线! V; T; z" ]" g4 C+ ^% e6 t
11、电路设计一定要专业,要有系统、说明图(3张),定位图(1张)排线图(视情况而定3以上),非电气专业的业主,千万不要自己充当工程师3 v4 B; X- r& s# Y0 V5 ^: Z( ]
12、电路设计:电路走向,不是花姑娘拿来欣赏美丽的。以点对点距离越近越好,并不需要横平竖直,对穿孔的穿孔,能过线的过线,不要有死弯(三个弯以上中间要加接线盒)
' v/ |8 @9 k; w( D13、弱电与强电如需要平行走线,最好管与管的平行距离大于500mm;条件不允许可采用屏蔽线7 P( D2 w' r0 n/ N7 _
14、施工一定要专业,杜绝那种“万能工人”二把刀,出了问题后悔来不及了。5 h: @& A4 K. M# l
15、电路施工完毕一定要验收:可抽线,可摇测,线与线之间的绝缘电阻值越大越好,用500V摇表摇,“摇哪摇,摇得那质量过不了关的BV线自己烧掉”
标签: 水电改造