一般要求 ' N# o2 m3 B+ {' p$ y 1、 安装前,灯具及其配件应齐全,并无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 . U' h6 Q4 T L1 e 2、 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合有关规程规范的规定。 " Z6 D! P! u" k8 L% W 3、 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 - G0 M" [( Z; u, H6 \: X, x 4、 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4米时,应使用额定电压为36伏及以下的照明灯具或采取保护措施。灯具不得直接安装在可燃物件上;当灯具表面高温部位*近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 ' T( t8 M5 I/ j # g G6 P4 H! j" J/ R. @1 s! q 在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 ! P2 X! d3 m# b2 [; w8 ]1 x 2 |! o" Z, w( F% v2 N 室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3米;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5米。 螺口灯头的接线要求 $ E/ D, _7 ~( t, b; T% [ 1、 接线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 C# o( B7 u; ]/ \6 u( { $ E) S0 j4 ], t$ h0 W+ \% L p 2、 灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。 : e4 ]$ A5 u2 t) M 6 ?. L8 B2 E# G 6 N: Y N$ Q" A% n b1 t 3、 对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。 / K% O$ u5 k- K7 y1 s' t ( s6 f9 v8 w) N7 t2 P9 |6 D' l 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5毫米时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。 : u: w0 H+ A* z 0 r1 V' n, q+ W- i# t# M* s- ~2 ] 灯具的安装要求 / t& q9 h) H5 h0 R 1、 采用钢管作为灯具的吊杆时,钢管内经不应小于10毫米;钢管壁厚度不应小于1.5毫米。 : X2 L2 k' Y' I5 l. z0 x i% m 2、 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编*在一起。 : X4 V2 H2 X8 U 3、 软线吊灯的软线两端应作保护扣,两端芯线应搪锡。 * k; {+ V& v& g S% X s# y * t- o# \4 L4 ? 0 v; S, j2 G/ P5 X1 `7 g/ c9 h6 | 4、同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米。 ! _" @/ o h6 x) O, Y/ { 1 ?3 u. s) p. I0 i k( L* s/ x # R" M w3 L2 Q- z 5、日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。 4 t3 I/ U% \2 M" ] * g! G o" H a* [; H0 ^ \/ } 6、 灯具固定应牢固可*。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75毫米及以下时,可采用1个螺栓或螺钉固定。 , S6 N$ o! Q' u5 @/ H' s ' M* @( a/ m0 K4 g! }+ r: u 9 Z2 z9 S& f: |7 @ 特殊照明要求 5 p4 n- N: T& u- e/ N4 x/ c 2 L2 O b. O& h, K 公共场所用的应急照明灯和疏散指示等,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。 3 z. V6 F# o8 W) v, I* t* `, k 每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。 - x# P) v- ~' C5 i, v [# I / Q* b: m) r+ ?2 i' h5 d 36伏及以下照明变压器的安装要求: & L8 x$ U& W. w 3 F+ T* V' t% m 1、 电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。 2、 外壳、铁心和低压侧的任意一端或中信点,均应接地或接零。 固定在移动结构上的灯具要求 2 p5 F: S! @& V. I3 b9 u2 Y: z 0 n/ b9 P# o" i$ i 其导线宜敷设在移动架构的内侧。在移动架构活动时,导线不应受拉力和磨损。 ' ^7 Q1 A/ u' Y: D4 t' C 当吊灯灯具重量大于3千克时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1千克时,应增设吊链。 5 [2 n, J. F( A* y- I, Z 6 ~# P# f* W6 _4 b- l/ p& @ 3 p* B7 y y# p' y( g3 Z8 [ N 金属卤化物灯的安装要求 1、 灯具安装高度宜大于5米,导线应经接线柱与灯具连接,且不得*近灯具表面。 q2 @8 x/ {7 x) c8 |1 x: [ - D' C7 p! S) w' D) ~ 2、灯管必须与触发器和限流器配套使用。 3、 落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。 9 t: W( y2 Q. ? 嵌入顶棚内的装饰灯具的安装要求 $ ^- C0 x# z- D8 `6 F # F& V1 ^4 f, d! R! K, U 1、 灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。 Z# v2 f5 _4 O( U0 e 2、 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5毫米。 ) e! i- H/ u3 w6 H , {2 ]) Z/ ?% a0 e. v, | 3、日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。 - y$ K& Q; ^4 q- I5 U ' E- q* |8 {; P ) Q" R6 o# g0 Y9 _ 花灯的安装要求 : m; j1 N& l. f6 @9 N9 T 1 [1 ^. ?/ A* e k* W/ Y# n 固定花灯的吊钩,其预案缸直径不应小于灯具吊挂销钩的直径,且不得小于6毫米。对大型花灯,吊装花灯的固定及悬 吊装置,应按灯具重量的1.25倍做荷载试验。 安装在大型场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。 3 X& y- q- T3 r# \- V" q $ b( O+ N% v3 X+ {- a6 d - f; V/ k/ u) h0 K* v/ i1 H 霓虹灯的安装要求 " a" n% \# h* O. A% v# M 1、 灯管应完好、无破损。 5 R8 F6 b! X; r / ~9 B. G6 \# d, l/ v* B 2、 灯管应采专用的绝缘支架固定,且必须牢固可*。专营支架可用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构造物表面1 W1 \& Y( r& L6 q$ | 的最小距离不宜小于20毫米。 % t, N/ V, `/ d% l2 Y/ O. w ' R$ I/ X2 ]! r5 v 3、 霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载疮毒。 0 ]" L# B; D" H; Z0 ^ 1 X; h( E, k5 B9 J7 |, A* {+ f; B G9 ?/ `+ I6 o# P* u7 P 4、 霓虹灯专营变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜安装在吊顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其 高度不宜小于3米;当小于3米时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。 + Q* B% X9 `6 O 5、 霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定不低于15伏的高压尼龙绝缘导线。 & _- i' E( j1 l& P2 u- ]3 j ' |% I4 f9 F: @7 P8 R2 v 6、霓虹灯专营不安压器的二次导线与建筑物、构造物表面的距离不应小于20毫米。 7 H! R d9 y5 ~5 }4 {5 F5 z * J! K5 f6 o7 }8 R2 J4 P 如何装灯、护灯灯具安装必须牢固(特别是吊灯) ) _5 T. o* l2 f ! |6 `5 |" H# ? 普通吊线等,灯具重量在1公斤以下的,可直接用软导线吊装,1公斤以上的,则需采用吊链吊装,软线宜*在铁链内, 以避免导线承受拉力。 * p: u0 s4 e6 c9 J, m$ ~ 9 D- O& M- @& _ 软线吊灯时,在吊盒及灯头内结扣。 ) x, F# y( q$ X + y1 i/ f8 U1 C1 ]4 L+ J' q 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径一般不小于10毫米。 " Y. u) k/ k. { & P7 Y4 c4 |" m* p% t : ?' y. k- m+ N/ F) I- k' i 凡灯具重量超过3公斤者,其与顶棚的连接必须通过预埋的吊钩或螺栓。 固定化等的吊钩,其圆钢直径不能小于6毫米。 ; o# h! o5 ?' q 用专用绞车悬挂固定大型吊灯时,应做到:绞车的棘轮必须有可*的闭锁装置;绞车的钢丝绳抗拉强度应不小于花灯重 量的10倍。灯具安装必须防触电。 3 A: e* \: T* @ 当灯具的金属外壳必须接地时,应由接地螺栓与接地网连接. 4 j6 k- u% L0 |9 P$ `6 ~8 G. `. d! X 灯具采用螺口灯头时,相线应接灯头的顶心,零线接螺口。 % y3 y0 G: i. _8 u- g& B1 p $ r# g) K3 [5 q 庭园灯应安装熔断器。 ) u' K& m) O) M/ J& S' ` 安装灯具必须防燃 " Q8 H5 q+ Y4 W) Y g& ~3 |9 S3 v) D9 c 各式灯具在易燃结构部位或安装在木制吊顶内时,在灯具周围应作防火或隔热处理。 4 X3 m8 z( C9 Y4 |& j: O 卤钨灯具不能在木制或其他易燃材料上吸顶安装。安装灯具要使其本身线条与室内建筑线条相配合。 6 n/ r6 q$ i, k0 M% ] n 矩形灯具的边应与顶棚的装修直线平行。当灯具为对称安装时,其纵横中心轴线应在同一条直线上。 3 w2 {2 g# y" L! q * p1 ^; U. G9 V# _ 多支荧光灯组合的开启式灯具。灯管的排列要整齐。 8 I$ f5 H1 v4 B7 X: ~ : Y( }2 Y5 M# u+ Y: Z $ E- A. m) o l, E) @+ x% Z+ \3 u 灯具的维护 ( E' V0 a0 c# j9 j+ F% b9 r 必须在预定电压、频率下使用灯具。 ! s- ~2 Q, t& {" m 8 S% W, d7 d1 M4 B6 W7 d( C 凡接地的灯具须经常检查接地情况。 . y0 z: p# Y3 j' m7 R& q) S. ?: R 特别限制、规定的灯具一般在环境温度5-35℃的情况下使用。 室内使用的灯具不能移至室外使用。 电气、煤气、煤油炉等取暖器的上面及其部件或直接遇到蒸汽的场所,不应使用普通灯泡。 0 j+ H& f7 m: Y& Z; Q 灯具内不能超过指定瓦数的灯泡。 4 m& Q: y, r( G3 j 换灯、拆卸罩子和保险丝时,必须切断电源。 # _% |9 b6 k" n# ?& t5 @ 1 l A6 n3 A( b1 _3 y8 b2 ]2 ^ 对安全照明灯具应做地暖器检查,以确保不发生异常。 $ U& l, G2 n" t }1 z: y9 g3 [- J) u 事故用灯具在高温气体(140摄氏度)下紧急开灯后,不能再使用,应该更换新的灯具。 " T. t3 w7 U) m/ U 3 R6 y# y! G i* d- {. l% V 不能将纸和布之类物品放置在照明器的近处或盖住照明器。 不能再有煤气、蒸汽等危险物的场所修理灯具,而应在一般场所进行;不得以进行时,要确实保证安全操作。 # g1 F8 c: N, y, I; B& x' J % L5 e4 L/ @2 [" I+ L$ I& ^ 应用温水擦洗或拧干浸肥皂水的布擦洗灯具,不能用汽油、挥发油等擦洗。 ( l( S/ z! r& Y [ 灯具的金属部分不能随意使用擦亮粉。 灯具背后的灰尘宜用干布或掸子清扫。 + Y8 [: e2 ?( ^0 E- s2 E. x ' X& |5 T$ _: B* Z 在使用灯具的过程中发生异常情况时,应停止使用,切断电源,进行检查。 |
精华推荐
换一换


发表评论0