一、电路改造工艺流程
9 V2 L$ H( j2 h  1.草拟布线图。$ z- A9 G0 P7 V% A) g
  2.划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
1 ~5 w" [7 P0 a* ^& s& w: M  3.开槽。5 ], j  s1 ]9 Y8 I2 U, r
  4.埋设暗盒及敷设PVC电线管。
3 ?3 g: O0 N* ?/ ~) p- p3 V8 J8 q2 X  5.穿线。1 h, k- d! j; [# L. a
  6.安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
' ?+ ~7 l8 m. a7 P$ x: F' I3 r+ H' a  7.检查。0 z$ o0 C# S! g% ]' {
  8.完成电路布线图,提交公司备案。" W3 K' e0 n- u- G( D. y6 r' T$ B
  二、电路改造的施工要点; k2 S' Z8 g, ~
  1.设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。+ c* }+ _, a: F  `  O/ G! R: `! f/ |. a
  2.开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。% N2 Q/ C. ~+ r: U
  3.电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明、插座2.5mm2、空调4mm2.
5 m* K9 f' i/ O" W( M$ f  4.暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。* F, O2 u7 }- L9 [" H" ?
  5.PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
9 l) F6 m0 D% C1 i' d  6.PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。3 E' e) W& D0 H- v2 G2 ^
  7.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。# b. k0 ?. g; B* w2 o( x$ V( [: p7 P
  8.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9 O+ l# `$ i3 `  9.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
% ?- p5 K3 L0 F  10.穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。. @' J- ^! A1 |8 D: F4 O2 t# V
  11.安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
  D: [( j+ {' R, I, s4 d  12.当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
1 W& r, G7 ^4 d1 D5 N) h  13.连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。3 D% F, p' s3 E: b( d/ I9 H) f
  14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。