墙面干粘石施工工艺

2012-6-21/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
墙面干粘石施工
1  范围
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑墙面干粘石施工。
2  施工准备
    2.1  材料及主要机具:
    2.1.1 水泥:325号及其以上的矿渣水泥或普通硅酸盐水泥,颜色一致,宜采用同一批产品、同炉号的水泥。有产品出厂合格证。
    2.1.2 砂:中砂,使用前应过5mm孔径的筛子,或根据需要过纱绷筛,筛好备用。
    2.1.3 石渣:颗粒坚硬,不含粘土、软片、碱质及其它有机物等有害物质。其规格的选配应符合设计要求,中八厘粒径为6mm,小八厘粒径为4mm,使用前应过筛,使其粒径大小均匀,符合上述要求。筛后用清水洗净晾干,按颜色分类堆放,上面用帆布盖好。
    2.1.4 石灰膏:使用前一个月将生石灰焖透,过3mm孔径的筛子,冲淋成石灰膏,用时灰膏内不得含有未熟化的颗粒和杂质。
    2.1.5 磨细生石灰粉:使用前一周用水将其焖透,不应含有未熟化颗粒。
    2.1.6 粉煤灰,107胶,或经过鉴定的胶粘剂等,并有产品出厂合格证及使用说明。
    2.1.7 主要机具:砂浆搅拌机、铁抹子、木抹子、塑料抹子、大杠、小杠、米厘条、小木拍子、小筛子30cm×50cm数个、小塑料滚子、小压子、靠尺板、接石渣筛30cm×80cm等。
    2.2  作业条件:
    2.2.1 外架子提前支搭好,最好选用双排外脚手架或桥式架子,若采用双排外架子,最少应保证操作面处有两步架的脚手板,其横竖杆及拉杆、支杆等应离开门窗口角200250mm,架子的步高应满足施工需要。
    2.2.2 预留设备孔洞应按图纸上的尺寸留好,预埋件等应提前安装并固定好,门窗口框安装好,并与墙体固定,将缝隙填嵌密实,铝合金门窗框边提前做好防腐及表面粘好保护膜。
    2.2.3 墙面基层清理干净,脚手眼堵好,混凝土过梁、圈梁、组合柱等,将其表面清理干净,突出墙面的混凝土剔平,凹进去部分应浇水洇透后,用掺水重10%107胶的13水泥砂浆分层补平,每层补抹厚度不应大于7mm,且每遍抹后不应跟得太紧。加气混凝土板凹槽处修补应用掺水重10%107116的混合砂浆分层补平,板缝亦应同时勾平、勾严。预制混凝土外墙板防水接缝已处理完毕,经淋水试验,无渗漏现象。
    2.2.4 确定施工工艺,向操作者进行技术交底。
    2.2.5 大面积施工前先做样板墙,经有关人员验收后,方可按样板要求组织施工。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:
  
  
) o6 @, M! F  P$ J' [. H  X
检查外架子
  

) K5 G# T: f' f* ?2 h- m
  

) U2 ?3 m) X7 U
基层处理
  
* n  g5 H: E# A9 ]6 F
  
, _: |# [, u7 U
吊垂直、找规矩
  

; ?: Y' q5 C- [. ~
  
$ Z! s4 E( j/ X& y7 E$ E( A* W
抹灰饼、充筋
  

" n9 W2 D7 e9 _7 q/ a2 B! S
  

' h( \; B( C) d8 O
打底
  
0 c1 S1 B% _" ]
  
  
  

& z+ @) L! S& w& f
弹线分格
  

1 G+ l8 N& W! R  Y
  
- P1 j% C* K- {+ k+ m6 w4 i
粘条
  

% {( \* O  N* x9 [" D5 G
  

' Y3 C9 J& i1 x
抹粘石砂浆
  
& I# l7 Q& B& x% }
  
* Z- ?0 G8 [# n+ k! J' Z, q" w4 J
粘石
  

3 @+ P: X$ {+ _8 Z, t
  

6 b, S, F7 n5 J/ q
拍平、修整
  

0 H  h) A$ a2 {2 W, ^
  
# B, l) W  y- y- b0 H; [
起条、勾缝
  

' ~7 w" a4 _0 o0 i( a$ i- V# M$ B
  
0 v, ^: W$ k: d  M8 N
养护
  
  
  
  
    3.2  基层为混凝土外墙板的操作方法:
    3.2.1 基层处理:对用钢模施工的混凝土光板应进行剔毛处理,板面上有酥皮的应将酥皮剔去,或用浓度为10%的火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将其碱液冲洗干净,晾干后用1l水泥细砂浆(其内的砂子应过纱绷筛)用掺水重20%107胶水搅拌均匀,用空压机及喷斗将砂浆喷到墙上,或用笤帚将砂浆甩到墙上,要求喷、甩均匀,终凝后浇水养护,常温35d,直至水泥砂浆疙瘩全部固化到混凝土光板上,用手掰不动为止。
    3.2.2 吊垂直、套方、找规矩:若建筑物为高层时,则在大角及门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直。若为多层建筑,可从顶层开始用大线坠吊垂直,绷铁丝找规矩,然后分层抹灰饼。横线则以楼层标高为水平基准交圈控制,每层打底时则以此灰饼做基准冲筋,使其打底灰做到横平竖直。
    3.2.3 抹底层砂浆:抹前刷一道掺用水量10%107胶水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆,常温时可采用10.54(水泥∶白灰膏∶砂),冬施时应用13水泥砂浆打底,抹至与冲的筋一平时,用大杠刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。
    3.2.4 弹线、分格、粘分格条、滴水线:按图纸要求的尺寸弹线、分格,并按要求宽度设置分格条,分格条表面应做到横平竖直、平整一致,并按部位要求粘设滴水槽,其宽、深应符合设计要求。
    3.2.5 抹粘石砂浆、粘石:抹粘石砂浆,粘石砂浆主要有两种,一种是素水泥浆内掺水泥重20%107胶配制而成的聚合物水泥浆;另一种是聚合物水泥砂浆,其配合比为水泥∶石灰膏∶砂∶107=11.22.50.2。其抹灰层厚度,根据石渣的粒径选择,一般抹粘石砂浆应低于分格条12mm。粘石砂浆表面应抹平,然后粘石,采用甩石子粘石,其方法是一手拿底钉窗纱的小筛子,筛内装石渣,另一手拿小木拍,铲上石渣后在小木拍上晃一下,使石渣均匀地撒布在小木拍上,再往粘石砂浆上甩,要求一拍接一拍地甩,要将石渣甩严、甩匀,甩时应用小筛子接着掉下来的石渣,粘石后及时用干净的抹子轻轻地将石渣压入灰层之中,要求将石渣粒径的2/3压入灰中,外露1/3,并以不露浆且粘结牢固为原则。待其水分稍蒸灰后,用抹子垂直方向从下往上溜一遍,以消除拍石时的抹痕。
    对大面积粘石墙面,可采用机械喷石法施工,喷石后应及时用橡胶滚子滚压,将石渣压入灰层2/3,使其粘结牢固。
    3.2.6 施工程序:门窗碹脸、阳台、雨罩等按要求应设置滴水槽,其宽度、深度应符合设计要求。粘石时应先粘小面后粘大面,大面、小面交角处抹粘石灰时应采用八字靠尺,起尺后及时用筛底小米粒石修补黑边,使其石粒粘结密实。
    3.2.7 修整、处理黑边:粘完石后应及时检查有无没粘上或石粒粘的不密实的地方,如发现后用水刷蘸水甩在其上,并及时补粘石粒,使其石渣粘结密实、均匀,发现灰层有坠裂现象,也应在灰层终凝以前甩水将裂缝压实。如阳角出现黑边,应待起尺后及时补粘米粒石并拍实。
    3.2.8 起条、勾缝:粘完石后应及时用抹子将石渣压入灰层2/3,并用铁抹子轻轻地往上溜一遍以减少抹痕。随后即可起出分格条、滴水槽,起条后应用抹子将起条后的灰层轻轻地按一下,防止在起条时将粘石灰的底灰拉开,干后形成空鼓。起条后可以用素水泥膏将缝内勾平、勾严。也可待灰层全部干燥后再勾缝。
    3.2.9 浇水养护:常温施工粘石后24h,即可用喷壶浇水养护。
    3.3  基层为砖墙的操作方法:
    3.3.1 基层处理:将墙面清扫干净,突出墙面的混凝土剔去,浇水湿润墙面。
    3.3.2 吊垂直、套方、找规矩:墙面及四角弹线找规矩,必须从顶层用特制的大线坠吊全高垂直线,并在墙面的阴阳角及窗台两侧、柱、垛等部位根据垂直线做灰饼,在窗口的上下弹水平线,横竖灰饼要求垂直交圈。
    3.3.3 抹底层砂浆:常温施工配合比为10.54的混合砂浆或10.20.34的粉煤灰混合砂浆,冬期施工采用配合比为13的水泥砂浆,并掺入一定比例的抗冻剂。打底时必须用力将砂浆挤入灰缝中,并分两遍与筋抹平,用大杠横竖刮平,木抹子搓毛,第二天浇水养护。
    3.3.4 粘分格条:根据图纸要求的宽度及深度粘分格条,条的两侧用素水泥膏勾成八字将条固定,弹线,分格应设专人负责,使其分格尺寸符合图纸要求。此项工作应在粘分格条以前进行。
    3.3.5 抹粘石砂浆、粘石:为保证粘石质量,粘石砂浆配合比略有不同,目前一般采用抹6mm13水泥砂浆,紧跟着抹2mm厚聚合水泥膏(水泥∶107=10.3)一道。随即粘石并将粘石拍入灰层2/3,达到拍实、拍平。抹粘石砂浆时,应先抹中间部分后抹分格条两侧,以防止木制分格条吸水快,条两侧灰层早干,影响粘石效果。粘石时应先粘分格条两侧后粘中间部分,粘的时候应一板接一板地连续操作,要求石粒粘的均匀密实,拍牢,待无明水后,用抹子轻轻地溜一遍。
    3.3.6 施工程序:自上而下施工,门窗暄脸、阳台、雨罩等要留置滴水槽,其宽、深应符合设计要求。粘石时应先粘小面,后粘大面。
    3.3.7 修整、处理黑边;粘石灰未终凝以前,应对已粘石面层进行检查,发现问题及时修理;对阴角及阳角应检查平整及垂直,检查角的部位有无黑边,发现后及时处理。
    3.3.8 起条、勾缝:待修理后即可起条,分格条、滴水槽同时起出,起条后用抹子轻轻地按一下,防止起条时将粘石层拉起,干后形成空鼓。第二天,浇水湿润后用水泥膏勾缝。
    3.3.9 浇水养护:常温24h后,用喷壶浇水养护粘石面层。
    3.4  基层为加气混凝土板的操作方法:
    3.4.1 基层处理:将加气混凝土板拼缝处的砂浆抹平,用笤帚将表面粉尘,加气细未扫净,浇水洇透,勾板缝,用10%(水重)的107胶水泥浆刷一遍,紧跟着用116混合砂浆分层勾缝,并对缺棱掉角的板,分层补平,每层厚度79mm
    3.4.2 抹底层砂浆:可采用下列两种方法之一。
    3.4.2.1 在润湿的加气混凝土板上刷一道掺有水重20%107胶水泥浆,紧跟着薄薄地刮一道116混合砂浆,用笤帚扫出垂直纹路,终凝后浇水养护,待所抹砂浆与加气混凝土粘结一起,手掰不动为度。方可吊垂直,套方找规矩,冲筋,抹底层砂浆。
    3.4.2.2 在润湿的加气混凝土板上,喷或甩一道掺有水重20%107胶水拌合成的116混合砂浆,要求疙瘩要喷,甩均匀,终凝后浇水养护。待所喷、甩的砂浆与加气混凝土粘结牢固后,方可吊垂直,套方,找规矩,抹底层砂浆。
    抹底层砂浆配合比为116混合砂浆,分层施抹,每层厚度宜控制在79mm,打底灰与所冲筋抹平,用大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。
    3.4.3 粘分格条、滴水槽:按图纸上的要求弹线分格、粘条,要求分格条表面横平竖直。
    3.4.4 抹粘石砂浆,甩石渣粘石:方法与前相同。
    3.4.5 操作程序:自上而下施工,门窗碹脸、阳台、雨罩等应先粘小面后粘大面,先粘分格条两侧再粘中心部位。大、小面交角处粘石应采用八字靠尺。滴水槽留置的宽度、深度应符合设计要求。
    3.4.6 修整、处理黑边:粘石灰未终凝前应检查所粘的墙有无缺陷,发现问题应及时修整,如出现黑边,应掸水补粘米粒石处理。
    3.4.7 起条、勾缝:粘石修好后,及时将分格条、滴水槽起出,并用抹子轻轻地按一下,第二天用素水泥膏勾缝。
    3.4.8 浇水养护:常温24h后,用喷壶浇水养护。
    3.5  冬期施工:
    3.5.1 抹灰砂浆应采取保温措施,砂浆上墙温度不应低于+5℃。
    3.5.2 抹灰砂浆层硬化初期不得受冻。气温低于+5℃时,室外抹灰应掺入能降低冻结温度的外加剂,其掺量通过试验确定。
    3.5.3 用冻结法砌筑的墙,室外抹灰应待其完全解冻后施工,不得用热水冲刷冻结的墙面或消除墙面上的冰霜。
    3.5.4 抹灰内不能掺白灰膏,为保证操作可以用同体积粉煤灰代替,以增加和易性。
4  质量标准
    4.1  保证项目:材料的品种、质量必须符合设计要求。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。
    4.2  基本项目:
    4.2.1 粘石表面石粒粘结牢固,分布均匀,表面平整,颜色一致,不显接槎,无露浆,无漏粘,阳角处无黑边。
    4.2.2 分格条宽度和深度均匀一致,条(缝)平整光滑,楞角整齐,横平竖直,通顺。
    4.2.3 滴水线(槽)流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽宽度、深度均不小于10mm。整齐一致。
    4.3  允许偏差项目,见表9-6
                              墙面干枯石允许偏差                     
9 j/ F$ h( V" Z4 A; _  v
项次
* r: C9 |1 R2 @% a1 \1 d: Z  A
   

; p, X* |6 L; y/ u% D5 f
允许偏差 (mm)

8 k1 n6 F) Z7 M7 [8 {
检查方法

- E9 m% A" k1 q0 G  k4 @
1
+ s( Q- p- H/ k6 b0 j" S
立面垂直
, p! u& Y( e' ~0 C1 |8 U# @% A
5

# u1 S3 b" a/ w
2m托线板检查
6 F3 i1 r3 c0 D! A% d# s, K
2

+ \; c* W% J( I# m& w* u
表面平整

3 L* e! k$ A+ @0 @# l8 c2 L
5
$ b+ L6 e' R0 r4 M, I4 z7 m, Q
2m靠尺及楔形塞尺检查
+ D# k$ s) f& y# p9 a* _
3
/ c% @" N: u) [# v+ f% `
阴阳角垂直
+ W" C3 B& G6 `5 n
4
# K( J7 d" F# `- O* U
2m靠尺和楔形塞尺检查

1 b: w5 z; G+ U; P3 \: g
4
4 \& B- W7 ?, f7 \( Z) V
阳角方正

9 ~0 k2 x5 m' e3 M/ n
3
( m' _7 d6 F: r6 v; v
2cm方尺及楔形塞尺检查
7 ]7 x% V2 @0 v9 i- w1 R
5

0 d/ L. {1 F3 ]4 w. j
分格缝平直
1 Q* x' C& }6 a$ \2 Q7 P6 w
3
" S1 @7 X# |: j" {
5m小线,不足5m拉通线检查
* p% {1 ^& Y3 J/ ?7 J( G5 o6 S
6
. S6 j, L1 V$ f
全高垂直

- E4 z% ], ?! M% \( I
单层、多层
' A0 _) C+ O. H7 ~6 f3 e- w$ c& j
H‰且≤20

$ ^4 Q6 p0 m$ S, R* [% {% t
经纬仪检查
, S8 R1 W$ [- I3 o
高层
# W1 b9 }4 ]# v4 [7 S
H‰且≤30

( v/ p0 ^& i; e3 K3 s" _- a! J' c
经纬仪检查

& m( z; s* _. v- t* h& P( \6 F
    注:H为建筑物立面总高度。
5  成品保护
    5.1  门窗框及架子上的砂浆应及时清理干净,散落在架子上的石渣应及时回收。铝合金门窗应保护好,其上的保护膜完好无损。
    5.2  翻板子,拆架子不要碰撞干粘石墙面,粘石后棱角处应加以保护,防止碰撞。
    5.3  油工刷油时严禁踩蹬粘石面层及棱角,切勿将油罐碰掉污染粘石墙面。
    5.4  做刷石前应保护好粘石墙面,防止刷石的水泥浆污染粘石面。
6  应注意的质量问题
    6.1  粘石面层不平,颜色不均:粘石灰抹的不平,粘石时用力不均;拍按粘石时抹灰厚的地方按后易出浆,抹灰薄,灰层处出现坑,粘石后按不到。石渣浮在表面颜色较重,而出浆处反白,造成粘石面层有花感,颜色不一致。
    6.2  阳角及分格条两侧出现黑边:分格条两侧灰干得快,粘不上石渣;抹阳角时没采用八字靠尺,起尺后又不及时修补。价格条处应先粘而后再粘大面,阳角粘石应采用八字靠尺,起尺后及时用米粒石修补和处理黑边。
    6.3  石渣浮动,平触即掉:灰层干得太快,粘石后已拍不动,或拍的劲不够;粘石前底灰上应浇水湿润,粘石后要轻拍,将石渣拍入灰层2/3
    6.4  坠裂:底灰浇水饱合。粘石灰太稀,灰层抹的过厚,粘石时由于石渣的甩打将灰层砸裂下滑产生坠裂。故浇水要适度,且要保证粘石灰的稠度。
    6.5  空鼓开裂:有两种,一种是底灰与基层之间的空裂;另一种是面层粘石层与底灰之间的空裂。底灰与基体的空裂原因是基体清理不净;浇水不透;灰层过厚,抹灰时没分层施抹。底灰与粘石层空裂主要是由于坠裂引起为多。为防止空裂灰生,一是注意清理,二是注意浇水适度,三要注意灰层厚度及砂浆的稠度。加强施工过程的检查把关。
    6.6  分格条、滴水槽内不光滑、不清晰:主要是起条后不匀缝,应按施工要求认真勾缝。
7  质量记录
    本工艺标准应具备以下质量记录:
    7.1  原材料出厂证明及试验报告(砂、石渣)。
    7.2  水泥复试报告及出厂证明。
    7.3  使用胶粘剂的材质证明及出厂合格证。