一、地面铺瓷砖的施工筹办' b5 B' [5 ]( A1 x

$ v+ d: u; t4 I0 u! ?- y1 p1、质料要求
$ r9 C, T% Z3 H. v5 U水泥:32.5 级以上通俗硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;8 g! O  ~1 U  b3 V/ N
砂:粗砂或中砂,含泥量不年夜于3%,过8mm 孔径的筛子;
8 {" K8 X! b' v7 w: d: i8 B4 B2 p:瓷砖进场验收及格后,在施工前应进行遴选,将有质量缺陷的先剔除,然后将面砖按年夜中小三类遴选后分袂码放在垫木上。
0 x  x, \, C4 h- {& D; H5 w+ |# Q/ i2、主要机具  Q" l, I) x( E' E# r/ O& v6 d
小水桶、半裁桶、笤帚、方尺、平锹、铁抹子、年夜杠、筛子、窄手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、云石机、水平尺等。0 n$ d6 }, C0 V" G% _8 E, k7 o) Q% R
3、功课前提9 ^# y+ X5 u* ]' O
地面防水层已经做完,室内墙面湿功课已经做完;楼地面垫层已经做完;穿楼地面的管洞已经堵严塞实;
: j6 j) a! c9 N墙上四周弹好+50cm 水平线;巨年夜的地面施工前,应绘制施工年夜样图,并做出样板间,经搜检及格后,方可年夜面积施工。) }9 H/ N% H2 |& R8 O) m( b) D
板块应预先用水浸湿,并码放好,铺时到达概况无明水。3 m2 E5 P' V/ H# ?

! }( t, U5 N: X. k6 J. D* A0 j) [二、地面铺瓷砖的工艺流程8 b/ b: o1 Z/ U4 M. m+ \4 M! w+ X

5 U# n! [( M" S1 y# Q$ t下层处置→找标高、弹线→铺找平层→弹铺砖节制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安置
. j2 W, m( T( u) {
% l+ Z9 F, q2 Q. K三、地面瓷砖的操纵工艺
% u/ {7 i/ q8 ~4 i9 M, T5 ?2 F% D$ u
1、下层处置、定标高
8 Y; T8 }1 n2 L" B( ]) i' z" b0 J4 B& L+ D# F
将下层概况的浮土或砂浆铲失踪,解除清洁,有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水冲洗清洁;根据+50cm 水平线和计划图纸找出板面标高。
1 _( [- {7 ?5 X5 e* g( @7 ^; M' A! G/ Z  `$ I6 v2 D
2、弹节制线
8 w% a& _' f: J1 M
. n/ a! C  r2 _, U4 c3 `  y2 [先根据排砖图确定铺砌的短处宽度,一样平常为:缸砖l0mm;卫生间、厨房通体砖3mm;房间、走廊通体砖2mm;根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横节制线。详尽该十字线与墙面抹灰时节制房间朴直的十字线是否对应平行,同时详尽开间标的目的的节制线是否与走廊的纵向节制线平行,不服行时应调整至平行。以禁止在门口位置的分色砖出现巨细头。
; a2 X( U- i1 Z9 l; S
! A$ ?( m1 W, y( _& D% n  P排砖原则:开间标的目的要对称(垂直门口标的目的分中)。破活尽管即便排在远离门口及潜伏处,如:暖气罩下面。为了排整砖,可以用分色砖调整。与走廊的砖缝尽管即便对上,对不上时可以在门口处用分色砖分开。根据排砖原则画出排砖图。有地漏的房间应详尽坡度、坡向。
6 n; y1 ~1 w$ w9 U8 h: E* J% c6 o/ s1 V# l8 ~& Y
7 }( ~4 H+ p2 T, M8 f6 e
3、铺贴瓷砖
* p: @: K5 @* \4 e- p# M) ~/ W& A) c. w
为了找好位置和标高,应从门口起头,纵向先铺2~3 行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里面向外退着操纵,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操纵轨范是:
$ u9 b8 G" b% T8 F& e, \! y5 I- ~# p5 x9 O  E6 ~5 ^  d# w
铺砌前将砖板块放人半截水桶中浸水湿润,晾干后概况无明水时,方可操纵;找平层上洒水湿润,平均涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5),涂刷面积不要过年夜,铺若干好多刷若干好多;
# v, `+ J/ M( D. M' ]7 `5 G" f3 W2 @. k; d
团结层拌和:干硬性砂浆,配合比为1∶3(体积比),应随拌随用,初凝前用完,提防影响粘结质量。干硬性水平以手捏成团,落地即散为宜。团结层的厚度:一样平常接纳水泥砂浆团结层,厚度为10~25mm;铺设厚度以放上面砖时横跨面层标高线3~4mm 为宜,铺好后用年夜杠尺刮平,再用抹子拍实找平(铺设面积不得过年夜);( C* M$ _; @+ M

: S) e/ a# ~' D0 F: Z铺贴时,砖的后背朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆:找平层上,砖上棱略横跨水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺贴,做到面砖砂浆丰满、相接慎密、结子,与地漏相接处,用云石机将砖加工成与地漏合适合。铺地砖时最好一次铺一间,年夜面积施工时,应接纳分段、分部位铺贴。5 D& g' W8 t9 X* T) Z

/ T0 k- ~- a8 w- Q$ _6 y( U8 Z1 A拨缝、修整:铺完二至三行,应随时拉线搜检缝格的平直度,如凌驾划定理当即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项事情应在团结层凝聚之前完成。
  T! @7 F$ r) S7 Y2 p6 ]) V: t' c: W
4、勾缝、擦缝
4 n6 e3 e1 T9 X& J8 t6 T1 H' S
' |, P4 u- j) X" z; P勾缝:用1∶1 水泥细砂浆勾缝,缝内深度宜为砖厚的1/3,要求缝内砂浆密实、平整、平滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。面层铺贴应在24 小时落伍行勾缝、擦缝的事情,并应接纳同品种、同标号、同颜色的水泥,或用专门的嵌缝质料。
* Y* b8 {0 t+ y- y' X2 }4 e2 P+ ]( Z' I$ p# `8 `' C
擦缝:如计划要求短处很小时,则要求接缝乎直,在铺实修好的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用棉纱团擦揉,将短处擦满。末尾将面层上的水泥浆擦清洁。' ~( V  V5 Y' \

& B* |! I3 q& S- `2 `+ q) q5、养护:铺完砖24 小时后,洒水养护,时刻不应小于7 天。' T* D5 A3 F4 l6 y

+ j! \+ L+ ?1 E* f% x* Z' w
( f7 }& G- U- Y" y# v四、地面铺瓷砖的质量标准5 A$ |9 O: c/ G* e; P
7 d8 b4 h7 r% k  r; w; K
1、主控项目:面层全数的板块的品种、质量必需合适计划要求。面层与下一层的团结(粘结)应平稳,无空鼓。
- A3 j$ L% p( `7 ]( r9 x( [; w
  N4 V3 j0 r, L* v  U9 \5 @4 z2、一样平常项目( \' i" q0 M8 g; B9 P
砖面层的概况应清洁、图案清楚,光华齐截,接缝平整,深浅齐截,周边顺直。板块无裂纹、失踪角和缺棱等缺陷。楼梯踏步和台阶板块的短处宽度应齐截、齿角齐截;楼层梯段相邻踏步高度不应年夜于10mm;防滑条顺直。5 ~  t) d( j% |

0 r  x8 \, P- [面层毗连处的镶边用料及尺寸应合适计划要求,边角齐截、平滑。面层概况的坡度应合适计划要求,不倒泛水、不积水,与地漏、管道团结处应慎密平稳,无渗漏。
# @/ V; a( \1 `+ N
6 _- q- Z' Y2 k. @' L& Q砖面层的答应短处应合适《修建装饰装修工程质量验收典型》的划定:概况平整度:2mm;缝格平直:3mm;接缝盘曲:0.5mm;踢脚线上口平直:3mm;板块间隙宽度:2mm;! f- b7 n5 F9 B
. W5 ^+ T" f8 z; Z; q  d) t4 X2 k
五、地面铺瓷砖的制品呵护
1 M# {' R* f5 W0 [. p9 u4 l  }. D) }# J" J& p/ l6 q! ]
1、在铺贴板块操纵历程中,对已安置好的门框、管道都要加以呵护,如门框钉装呵护铁皮,运灰车接纳窄车等。
8 B/ y" ]3 n9 Y( R0 G; V' _' g2、切割地砖时,不得在刚铺贴好的砖面层上操纵。- k7 T7 \6 ]+ F( ~/ M
3、刚铺贴砂浆抗压强度达1.2MPa 时,方可上人进行操纵,但必需详尽油漆、砂浆不得存放在板块上,铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要当面层进行困绕呵护。
, O- X! r( R! S1 Q9 ~  C
4 L8 P5 F; K# r. z六、地面铺瓷砖应详尽的质量问题问题5 l; u- j- ?6 O9 i7 W" w( l" C0 S

: K8 b; R6 a! W6 ?1、板块空鼓:下层清算不净、撒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆团结层刷的面积过年夜、风干后起隔离浸染、上人过早影响粘结层强度等身分都是导致空鼓的缘故原由。
/ r7 G  u6 E2 N  a9 g2、板块概况不清洁:重若是做完面层之后,制品呵护不够,油漆桶放在地砖上、在地砖上拌杂砂浆、刷浆时不困绕等,都造成层面被污染。
2 u- L' N$ z7 Z1 F$ S4 q4 k' h3、有地漏的房间倒坡:做找平层砂浆时,没有按计划要求的泛水坡度进行弹线找坡。是以必需在找标高,弹线时找好坡度,抹灰饼和标筋时,抹出泛水。7 i3 N: z5 A2 T4 O
4、地面铺贴不服,出现盘曲差:对地砖未进行预先选挑,砖的薄厚分歧等造成盘曲差,或铺贴时未严酷按水平标高线进行节制。$ L6 l9 ?* l# p0 U6 ?$ g1 S* C
5、地面标高错误:多出现在厕浴间。缘故原由是防水层过厚或团结层过厚。
, i, V+ o- V! j' _  Z4 c9 x+ A( q6、厕浴间泛水过小或局部倒坡:地漏安置过高或+50cm 线禁绝。