1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。(验收标准) 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。(验收标准) 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)0 C$ a" Q0 L5 ~% F 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准), j$ U$ m8 l( s+ C8 R8 ] 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准) 6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准) 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)4 p* t, \7 y( w, e 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。(验收标准) 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)) x V; d- K/ `1 s, J 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范) 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。(验收标准) 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)+ P2 l* |$ }* y- d1 L; k' i 13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范) 14、水电完工后向业主提供管线照片--提供(刻录光盘)。(作业规范) $ G* [ u: F% A2 S6 V3 c/ g 1、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格6 n# t3 p& t+ K6 Z# F* S F8 |1 d( y 2、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;) |2 ?. ^" Z3 `, }: W! R k& Y6 H 3、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。% e% A1 t+ q1 q2 T, a8 y" Y 4、切记水电改造完毕 一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。 |