冷热水管的选用' Z* l  K  c  \  b; g
铝塑复合管、交联聚乙烯管、聚丙烯管、氯化聚氯乙烯管、聚丁烯管在国内得到迅速发展,厂家有百家以上。各厂家技术水平、设备装置、管理水平高低不一,所生产的产品质量相差甚远。劣质产品严重冲击市场,扰乱了正常市场秩序,使许多严格按相关规范生产的厂家陷入困境。如劣质铝塑管ф16×2.0仅售1.50元/米,而正常的优质铝塑管(冷水用)售价则在其4倍以上。在此,就国内五种冷热水管在生产推广应用中的问题作一简单剖析,希望能引起设计人员、工程用户的警觉。 ) c2 ]3 U8 k; G& b4 g# k1 E

3 e, t0 w/ b. P  铝塑复合管 0 \' r# }% N9 `1 I

! C% I1 `8 q* n  铝塑管由于在国内推广较早,已广泛为大众所接受。正因如此,在五种冷热水管中,其生产厂家也最多,市场受伪劣产品冲击也最为严重。现在,市场上的伪劣铝塑管表现形式有以下几种:以PE-AL-PE冷水型铝塑管作为PEX-AL-PEX热水型铝塑管销售。鉴别这种管材只要将其置于150℃烘箱中一段时间即可,塑层熔化的即为冷水型;铝层仅卷成管形,不焊接,称为夹铝塑料管。该管只需将圆圈上塑层刮去即可察觉;胶水层用普通胶水,而非用专用热熔胶,有的甚至不用胶,在剪切时,就可看出塑料与铝明显分层。 / n8 q0 B# i4 m$ b  m

* C0 d7 x: r# o) |' ?  交联聚乙烯管材(PEX) % z5 \( P" s7 _( u1 E+ Z

/ e7 |  X. h. Y7 ^  交联聚乙烯管材因其占有优势的性能价格比,是目前为止国内建筑工程冷、热水管系统用量最大的管材(铝塑管在家庭装潢厨、卫系统用量最大)。交联聚乙烯管材由于其独有的立体网状结构,在五类冷热水管材中是唯一的一种热固性材料,即不溶不熔。这也正是其在高温下长期耐压性能好的本质原因。在欧洲建筑冷热水管市场中,其占有率达到36%,处于领先地位。在地板辐射采暖用管中,其用量高达77%。随着地板辐射采暖技术在我国东北、西北、华北地区推广,交联聚乙烯管材已成国内商家投资热点。
" r  y  `! v7 X- O( j& }$ B
/ y. o3 C$ K; h! B4 L9 e  聚丙烯(PPR)管材 , T1 G  A2 y- ?

" X' B* Y& j8 @9 q% w! T  在我国自1997年开始生产PPR管材后,由于其生产设备、工艺都相对简单,投资较少(设备约二三十万人民币),因而发展速度相对其他管材较快。PPR管材其接头可热熔连接,密封可靠,已普遍为人们接受。但目前PPR管材市场上出现了十分混乱的局面,以次充好,盲目夸大PPR管的性能,利用目前人们对塑料管认识不够,蒙骗用户,其后果将是灾难性的,对PPR管材的推广将带来严重负面影响。
/ p3 p4 X9 F* `# i8 M, m. b; O1 _- M8 f, o& S( P) P' L8 j3 x
  聚丁烯(PB)管材
& R9 U8 e+ G* g/ S# m* q. x1 ~4 t, g" z$ K; R$ F% w" G
国内现在生产聚丁烯管材规模较大的公司为上海乔治费歇尔公司。该公司产品质量优良,并拥有完整的安装技术支持资料及配料供应,但由于聚丁烯管道原材料在全球仅两家公司生产,因而管道价格不菲。据了解,该公司生产的PB管材价格是国内市场上其他塑料冷热水管材的3~4倍,目前,市场推广不很理想。有传言,该公司正在转变产品品种,准备开发价格较低的中密度聚乙烯冷水管。佛山另一家外资(英资)公司生产聚丁烯管材,规模较小,规格尺寸按英制生产且配件不齐全,主要用于出口,国内市场做得不多。聚丁烯管材(PB)无疑从质量来讲是最为优异的管材,但由于其价格因素,在国内的推广应用尚需时日。设计人员、工程用户应警惕的是,国内个别厂家以聚丁烯非管道专用料来生产价低质次的聚丁烯管材并将其推上市场。 $ }1 k% e, h( K1 p. e" f2 Q

" B+ t7 ?/ }8 Z8 s! `# a  氯化聚氯乙烯管(CPVC)
( ^$ k) ]6 B0 x$ K5 }
6 [8 \7 k  a# I6 f) b  氯化聚氯乙烯是塑料冷热水管道中唯一的非结晶型塑料,其热胀冷缩较小,线性膨胀系数也最小,具有较佳的刚性,因而可以用于明管。但由于其加工性较差,加工过程中必须加入大量重金属铅盐稳定剂,因而卫生性能欠佳,国内外主要用于非饮用水输水管道或某些工业用管。而由于地板采暖等系统对管材有柔韧性的暗埋铺设要求,则不适合使用该种管材。
精华推荐
换一换

发表评论3

冷热水管的选用
拓者推荐
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • CCD--580㎡福州建总雍湾
  • 苏州绿城凤起潮鸣售楼处会所
  • 【杭州站】户型优化总监内训课
  • 【杭州站】同城获客实操
  • CCD-华润 CCBD 889㎡设计方案
  • 【召禾设计]天际江景超大平层方案
  • 【WSD世尊】建发·云启玉诸
  • CCD-华润玺宸上院中叠样板间
  • CCD-武汉绿城外滩玫瑰园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】