    地下连续墙施工:

    地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。


(1)
导墙施工

    导墙采用C20钢筋砼现场浇制,断面为"
"
型,尺寸见附图所示。施工注意事项:放线要正确, 导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。


(2)
泥浆工程

   ①泥浆配合比

   在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下:

    陶土粉 1012%

    纯碱
0.5%


CMC
0.3%

    新浆指标:

    粘度
18
25s

    比重
1.05
1.07g/cm3

    失水量 <10ml/30min

    泥皮厚 <1mm/30min


PH

7
9

    胶体率 98

    泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。

    ②泥浆搅拌系统及拌制方法

    泥浆搅拌系统由600l高速回转的泥浆搅拌机,φ200螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4立方米/小时,泥浆制作时应确保水压和水量。

    泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5米以上。

    泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5小时,按配合比在1000l的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24小时后方可使用。

   ③泥浆循环系统

    该系统布置在结构中部25×15m,高2.5m(地下1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m3攪,能满足两个作业区的需要,见附图示。

    ④泥浆管理

    泥浆在成槽施工中,会受到各种因素的污染而降低质量,为确保护壁效应及砼质量,应对每批制作新浆及槽段被置换后的泥浆进行测试,指标控制如下:

    比重:
1.05
1.2g/cm3

    粘度:
18
30s

    失水量:
<30cc/min

    泥皮厚度:13mm/30min


PH

7
9