作业指导书------厕浴间聚氨酯涂膜防水层/ p! L# W5 U3 P% p0 e
一、材料要求 1 A0 `1 t% T: N& }0 A1 J
1. 聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。
  z% h1 k% r: x$ L甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。
7 o$ ~4 L& L$ A  V3 Y, Q9 ]7 e2 w乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。
+ @$ H  C6 O* d二、主要机具 ! y4 B3 g- m% h- m9 c
1. 一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。
, E9 l, H) d+ K8 x& s# e6 X三、作业条件
% d  F3 x; f4 z% ~8 [3 ]: L1. 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
' D5 \- ^; s! y4 X( R2. 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。7 P" z& m- P" v/ t" E
3. 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。
% ^5 g- Z' N1 }% Z: l+ R4. 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。
+ p: h0 m# B2 f& C, N8 Y$ y5. 防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。( w+ _$ b2 i# l2 v5 z
6. 防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。
, V+ x! P; C8 A四、操作工艺* \& N2 H/ d; v/ S. |, D
1. 工艺流程
5 s! ^9 a$ m1 v清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层2 W6 `7 I# W6 @) D& u4 z1 b
一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收5 Z5 a- v$ d$ }0 Q
2. 防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。
0 X$ w: ~2 U) Z, J% E: i6 V3. 涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。
! s( o# N* U$ Q" ?+ X) @4. 涂刷底胶(相当于冷底子油):
/ _3 W4 W' W( {' Z: |+ _1) 配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。
3 M' V. `& z8 Y  E2) 涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。
8 i$ Q$ v, J. {2 T6 H8 w& X5. 涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料和二甲苯,配比为1:1.5:0.2(重量比).
" s) J+ Y9 B* D1) 在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。
* v3 w  @+ N9 g2) 附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
9 k+ S6 ]7 s. q3) 涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。
# P- g- G& V. U  B, a  F" z  Y第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。  [, r; H: N. S$ m5 `
除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。6 d, u2 G: ~& O0 e3 N" r' O9 [
4) 在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。/ f3 n% _; @" q
6. 在施工过程中遇到问题应做如下处理:0 k1 K9 i, X: ~& }
1) 当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于乙料的10%。8 `; ?- e  B; B
2) 当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量应不大于甲料的0.5%。
+ U  C) `/ Z3 Z: ~- H5 j3) 当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,其加入量应不大于甲料的0.3%。- z+ \. j1 U% t0 [
4) 涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。
% ]( |: s8 ~. G  Z如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜的质量。
" B. {+ ^) G) F+ l! t& W2 ^五、质量标准$ `; a0 x& g$ \9 d+ l
1. 保证项目
1 k+ ^* z8 s/ \4 L1) 涂膜防水材料及无纺布技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。
) Q0 ]/ j$ ?' Z& l; S2) 聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。
/ G; _1 T) N% i3 U+ A/ F- v( O2. 基本项目:* j  a% E2 L5 y: q; z$ I9 I
1) 聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。+ p5 K0 h; [/ m# d5 M& m1 w
2) 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合; }: J3 p6 s# Y, ~& _  b
规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。
, r! I5 S. w7 S0 [3) 聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤,厚度不匀等缺陷。& }) B- B- }+ t$ X& x' C
*、成品保护
7 W+ x  c! n- W4 ]' X1. 已涂刷好的聚氨酯涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋出入室内,以免破坏防水层。
& I; P5 m  G+ C& c& }2. 突出地面管根,地漏,排水口,卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。' h0 ]" m( H; G# q0 {. f9 t% J. }: l9 Q; E
3. 地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。4 C$ E- L! i! i+ J6 V) K
4. 聚氨酯涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造成渗漏的隐患。$ h' h1 i2 _1 v! D
5. 聚氨酯涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染成品。* n/ I& ]$ q  v8 i" c
七、应注意的质量问题7 s# p+ g# v7 p$ ?
1. 空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,原因是基层含水过大,使涂膜空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。( l  @( W# i  R$ R) E
2. 渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在涂膜防水层施工前,应认真检查并加以修补。& D; H2 B, ]; q. G0 x, v- t
精华推荐
换一换

发表评论0

厕浴间聚氨酯涂膜防水层
拓者推荐
  • 2026拓者 CAD户型方案 发布
  • 【武汉站—“樱”你而来】获客实操
  • 【武汉站—“樱”你而来】户型优化
  • 【武汉站—“樱”你而来】风水
  • 【梁志天】西安曲江·九曲松间
  • 无间-上海汤臣君品合院方案
  • 君品-汤臣金桥花园项目方案
  • 无间-上海大宁中建玖上琅宸
  • HWCD-烟台洲際酒店深化方案图册
  • 琚宾新作-资兴东江湖度假酒店
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】