作业指导书------厕浴间聚氨酯涂膜防水层: \8 j0 \1 t. ]+ H
一、材料要求
4 ^3 K4 a/ A) N2 P( F+ P1. 聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。( }, [  e# k* u( m9 q, L
甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。/ `& X2 R6 A9 ~* t0 m% d0 x0 z
乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。) T0 k# N8 f" d0 C9 S* l' A$ o
二、主要机具 4 a7 B# h. _4 y8 N3 ~: Z) Y0 O5 Z
1. 一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。# v' w5 W! ?# m$ X  ~
三、作业条件
5 b( y7 v" H& {, u( ]1. 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。1 X' t& H- y/ T4 |. Z9 t: ^
2. 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。( s3 ~2 K& D2 _# G, {7 P" H
3. 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。. B* p9 U+ f% Y0 a
4. 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。* H( z4 C9 J3 k7 e
5. 防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。2 E, ~) T% t7 f, R; J0 _
6. 防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。, C) ^1 \1 B2 J& e, F( R. o6 c
四、操作工艺" b1 q3 X8 t9 l5 g
1. 工艺流程" M( y! ?/ \  ~3 S) T- y
清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层  H% b' R0 O0 c- M1 z) L5 q" c
一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收
4 C3 r  ~! n0 ^  e/ @! o; v2. 防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。
9 `6 G: a6 m, b7 K; T# D  Y. \3. 涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。
  P) J; W" e3 @2 J4. 涂刷底胶(相当于冷底子油):
1 r. u, e3 j' I/ h1) 配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。
' _! I& f9 H% @4 r2) 涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。  e: B4 a9 T0 @. e0 C7 o
5. 涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料和二甲苯,配比为1:1.5:0.2(重量比).
3 Y& |& z6 F$ a1) 在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。
/ S: L/ R& D, S- m2) 附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
+ L# i  p5 n: G. S8 a/ W" A0 ]# n3) 涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。
7 Y% r1 ~  f& I9 T第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。3 H& U) }- W8 W# s2 E) a
除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。5 I5 X* ?6 s- t# y* y
4) 在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。' f( n4 W' k" O7 Z% g  t
6. 在施工过程中遇到问题应做如下处理:2 r* b) h" q4 M1 M
1) 当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于乙料的10%。
9 @4 S3 }/ z- G4 |' l8 f3 o& E2) 当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量应不大于甲料的0.5%。
# u! S3 a; b/ ]1 O3) 当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,其加入量应不大于甲料的0.3%。
' B) U9 T' R! }) f4) 涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。
! o0 F; F8 K+ [) N8 ~% [如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜的质量。; Z4 b) v! z& q4 G0 Q
五、质量标准
+ X) k" ~; u" d* y5 l1. 保证项目
+ G- D$ U. F" e1) 涂膜防水材料及无纺布技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。! I6 u# p# b3 H" ?! x
2) 聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。
/ L# r0 O/ G, s) J7 J2. 基本项目:# S0 Y8 s1 z5 Y8 x* E# f# V& Y" S
1) 聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。' L0 j. ?" L+ [& t
2) 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合
) C  q0 i( ~0 V/ Y4 h规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。  c7 U1 U9 f! h- E+ ~
3) 聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤,厚度不匀等缺陷。5 l9 W* \+ h0 l( G
*、成品保护! {& g! E  b) k* e; G
1. 已涂刷好的聚氨酯涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋出入室内,以免破坏防水层。
/ U5 _1 B9 B- @  k& M2. 突出地面管根,地漏,排水口,卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。
' ]) _& s$ K( c( M3. 地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。
% o6 B- D# T6 w& B+ K# X( A1 x* g4. 聚氨酯涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造成渗漏的隐患。
/ s  o. X5 k, m8 n* ]5. 聚氨酯涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染成品。
$ t5 B3 \; D* S' s# B七、应注意的质量问题
8 |8 m  Y+ u4 N1. 空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,原因是基层含水过大,使涂膜空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。- n$ m& Q6 L7 e4 H0 {
2. 渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在涂膜防水层施工前,应认真检查并加以修补。
! ^4 O- o% Y5 X1 H9 I( j
精华推荐
换一换

发表评论0

厕浴间聚氨酯涂膜防水层
拓者推荐
  • 【重庆站】老K户型优化
  • 【重庆站】精工丨施工管理
  • 孟也-建发栖湖云庄540别墅
  • 孙建亚-杭州溪径恒庐360合院
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • 2026最新精选CAD平面户型库
  • 2026年设计师汇报实战手册
  • 2026年家装别墅豪宅设计
  • 2026精工形象系统工地形象展板
  • 精工工艺标准手册
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】