作业指导书------厕浴间聚氨酯涂膜防水层3 Z  s' O- Y- z! K% r/ M. D
一、材料要求 8 q2 ?7 l3 i' n2 Q! r
1. 聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。4 c' J! G4 K$ V
甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。0 w# ?* z9 `, f! z  c
乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。1 ?: o- T0 P+ H9 Q# s3 S. P7 J
二、主要机具 ' ^+ O& Y: g$ i" ^% q' t. a
1. 一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。, Z8 I+ ?2 F8 S! H
三、作业条件/ f5 q1 y2 {2 I. j5 \
1. 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。6 M( N. }9 e" O" W* E3 I# i- w7 |9 }
2. 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。6 D  _% o. j) N# a. H& }
3. 在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。
& x4 |4 o; Q; a- I) O4. 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。
- H4 ~- I# r7 H5 J$ W+ ?5. 防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。+ F( O6 ?% L' Z; y& O, Z
6. 防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。
1 {9 f# s" {1 `/ S7 i四、操作工艺" W- L( r! F, T8 K5 G6 z- ~8 D
1. 工艺流程; q, q5 m$ c; R7 n8 _. x# U; R: \
清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层, ?8 _- u" @/ ]* E$ W
一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收! ]5 _5 ~- V( R4 m
2. 防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。
0 A2 U7 }7 K! W: p6 D3. 涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。
7 \6 a' B, z! {6 [4. 涂刷底胶(相当于冷底子油):/ U# r7 t8 }! p4 M
1) 配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。- K- ~( w$ i; f! u/ C: m; Q
2) 涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。4 J: k1 m6 n" b% @6 u4 U
5. 涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料和二甲苯,配比为1:1.5:0.2(重量比).9 J3 [' K6 F9 q& U0 y
1) 在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。* y9 ]+ l/ ^/ Q6 `' g
2) 附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
! ^# G& h/ s" a; q+ }3) 涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。
! i& K0 ?& K! ~9 O. q第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。
; C; t2 i' r9 w7 @4 |除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。' P- n$ `1 t. R2 g0 p: a) i
4) 在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。* {& F7 `0 Z' b0 u" o
6. 在施工过程中遇到问题应做如下处理:
$ c  a4 P1 U; M; }( C+ h1) 当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于乙料的10%。
! F3 y& [/ l( j2) 当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量应不大于甲料的0.5%。0 C5 D  L. S$ m& ]  t$ [: g
3) 当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,其加入量应不大于甲料的0.3%。
. t# ^$ s' y) @' D( T4) 涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。
* Y5 k( W- _6 k( E0 I, x4 _" f! i/ r如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜的质量。
2 q. u' B. e, D0 n2 `五、质量标准. }' O/ ^5 H4 [/ H( o% o
1. 保证项目
! k# T6 u, l$ C* m# }1 G3 j1) 涂膜防水材料及无纺布技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。
% _( B0 c; ?- s' z6 O7 w2) 聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。( I" G5 U9 b5 X
2. 基本项目:
, Z) a/ o) x: G! `. c1) 聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。, t0 E9 F8 `4 ]4 ?' I0 V2 _4 D
2) 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合
, _9 U( }  g( {规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。) ~( g, S4 T% a0 P- O$ C
3) 聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤,厚度不匀等缺陷。
/ Y% N# n/ g9 Q3 {: G$ `7 R- h: x*、成品保护6 b' `: y) s6 t' G* h9 g( y
1. 已涂刷好的聚氨酯涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋出入室内,以免破坏防水层。) O8 K7 o" \+ {% ]) w
2. 突出地面管根,地漏,排水口,卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。' }( j+ i' F3 h- \2 a' N) P0 f( J, _
3. 地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。# x. u% d- @. g/ D$ \6 m
4. 聚氨酯涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造成渗漏的隐患。' A5 ]! U  N% H; i3 A4 T
5. 聚氨酯涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染成品。  C( m5 }9 \8 [
七、应注意的质量问题( A: l+ X3 M- ?
1. 空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,原因是基层含水过大,使涂膜空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。
) x0 k9 m8 i& X, i5 `5 _5 p/ g2. 渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在涂膜防水层施工前,应认真检查并加以修补。
! e" a& p9 q& P7 O
精华推荐
换一换

发表评论0

厕浴间聚氨酯涂膜防水层
拓者推荐
  • CCD--580㎡福州建总雍湾
  • 观享际 x 北谷地产
  • 会讲方案的设计师,行走的印钞机
  • 郝泽伟设计工作室 | 《木朴》
  • 【CCD+SRD】苏州·双湖玫瑰园
  • CCD-华润 CCBD 889㎡设计方案
  • 【召禾设计]天际江景超大平层方案
  • 【WSD世尊】建发·云启玉诸
  • CCD-华润玺宸上院中叠样板间
  • CCD-武汉绿城外滩玫瑰园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】