1 范围 0 V2 V9 T/ G2 r$ k- H
本工艺标准适用于工业与民用建筑斩假石施工。 ! `' Q6 p+ H5 F& f
2 2     施工准备
: L& F7 ]. A) |+ \5 Q7 b2.1 材料及主要机具: 1 P* A6 C: w  ~
2.1.1 水泥:325号普通硅酸盐水泥(或325号白水泥)。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月按试验结果使用。 ( ^4 a! e% y' t  [% w# b- R7 E
2.1.2 砂子:粗砂或中砂,使用前要过筛。砂的含泥量不超过5%。不得含有草根等杂物。对含泥量应定期试验。 * U" }+ j$ b1 v( U6 E: C# p7 Y
2.1.3 石渣:不八厘(粒径在4mm以下),应坚硬、耐光。
+ V) u5 q: ]  ?' e+ Q; c' G2.1.4 107胶和矿物颜料,颜料应耐碱、耐光等。
+ Z6 W4 j6 o7 O+ r1 i! j2.1.5 主要机具:磅秤、铁板、孔径5mm筛子、手推车、大桶、小水桶、喷壶、灰槽、水勺、灰勺、平锹、托灰板、木抹子、铁抹子、阴阳角抹子、单刃斧或多刃斧、细砂轮片(修理和磨斧用)、钢丝刷、铁制水平尺、钢卷尺、方尺、靠尺、米厘条、笤帚、大杠、中杠、小杠、小白线、粉线包、线坠、钢筋卡子、锤子、錾子、钉子、胶鞋、工具袋等。 & J3 n1 x# s" N  a( ?# f' m0 I
2.2 作业条件:
( i& T/ R! u. o( \2.2.1 做斩假石前首先要办好结构验收手续,少数工种(水电、通风、设备安装等)应做在前面,水电源齐备。
4 P, c+ A: T6 I5 P7 e) l* F2.2.2 做台阶、门窗套时,要把门窗框立好并固定牢固,把框的边缝塞实。特别是铝合金门窗框,宜粘贴保护膜,并按设计要求的材料嵌塞好边缝,预防污染和锈蚀。 * ?. G) C0 b4 A# P4 _8 r
2.2.3 按照设计图纸的要求,弹好水平标高线和柱面中心线,并提前支搭好脚手架(应搭双排架,其横竖杆及支杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高要符合施工要求)。 % o6 u" a& ~0 `. f
2.2.4 墙面基层清理干净,堵好脚手眼,窗台、窗套等事先砌好。
3 g$ s% o0 _* h% b2.2.5 石渣用前要过筛,除去粉末、杂质,清洗干净备用。 5 e1 w4 i( N: u  `* Q
3 操作工艺
$ E% e- }: n! R, F+ a8 l$ z3.1 工艺流程:
0 z! [0 q! w8 m* K9 Z' C" }: b) q, m基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→ $ b' ]( X8 h+ k
 
% w$ C- y/ S6 e, A, M* s& c6 U抹面层石渣→浇水养护→弹线→剁石 * k9 i5 T9 d6 [/ }- j
  # b: d1 p$ G2 n! u" P
3.2 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土或砖剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%的火碱水将板面的油污刷掉,随即用净水将碱液冲净、晾干。然后用1﹕1水泥细砂浆内掺用水量20%的107胶,喷或用笤帚半砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。
+ T+ O! H6 X( }0 \  O3.3 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据设计图纸的要求,把设计需要做斩假石的墙面、柱面中心线和四周大角及门窗口角,用线坠吊垂直线,贴灰饼找直。横线则以楼层为水平基线或+50cm标高线交圈控制。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋、套方、找规矩、贴灰饼,以便控制底层灰,做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷及台阶等饰面的流水坡度。 & A' l7 p! E: \: E0 J
3.4 抹底层砂浆:结构面提前浇水湿润,先刷一道掺用水量10%的107胶的水泥素浆,紧跟着按事先冲好的筋分层分遍抹1﹕3水泥砂浆,第一遍厚度宜为5mm,抹后用笤帚扫毛;待第一遍*至七成干时,即可抹第二遍,厚度约6~8mm,并与筋抹平,用抹子压实,刮杠找平、搓毛,墙面阴阳角要垂直方正。终凝后浇水养护。台阶底层要根据踏步的宽和高垫好靠尺抹水泥砂浆,抹平压实,每步的宽和高要符合图纸的要求。台阶面向外坡1%。
. T, s$ c6 R  T3.5 抹面层石渣:根据设计图纸的要求在底子灰上弹好分格线,当设计无要求时,也要适当分格。 ; r1 }2 S) m7 y  |# t( R6 \
首先将墙、柱、台阶等底子灰浇水湿润,然后用素水泥膏把分格米厘条贴好。待分格条有一定强度后,便可抹面层石渣,先抹一层素水泥浆随即抹面层,面层用1﹕1.25(体积比)水泥石渣浆,厚度为10mm左右。然后用铁抹子横竖反复压几遍直至赶平压实,边角无空隙。随即用软毛刷蘸水把表面水泥浆刷掉,使露出的石渣均匀一致。面层抹完后约隔24h浇水养护。
) I* {3 K8 z5 ]3.6 剁石:抹好后,常温(15~30℃)约隔2~3d可开始试剁,在气温较低时(5~15℃)抹好后约隔4~5d可开始试剁,如经试剁石子不胶落便可正式剁。为了保证楞角完整无缺,使斩假石有真石感,可在墙胆、柱子等边楞处,宜横剁出边条或留出15~20mm的边条不剁。
7 J% v# ~7 u. t! @9 ^$ a为保证剁纹垂直和平行,可在分格内划垂直控制线,或在台阶上划平行垂直线,控制剁纹,保持与边线平行。
7 O6 s! Q( K% T( _2 D% u, O剁石时用力要一致,垂直于大面,顺着一个方向剁,以保持剁纹均匀。一般剁石的深度以石渣剁掉三分之一比较适宜,使剁成的假石成品美观大方。 . [2 E& W8 e8 F2 S8 ~
3.7 冬期施工:一般只在初冬期间施工,严冬阶段不能施工。
$ m/ P2 P4 [0 l6 R) R3.7.1 冬期施工,砂浆的使用温度不得低于5℃,砂浆硬化前,应采取防冻措施。 ( x) e  h; ]8 s& M0 L7 f
3.7.2 用冻结法砌筑的墙,应待其解冻后再抹灰。 ! A: ?+ T- ~( I  M+ B2 E
3.7.3 砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外抹灰所用的砂浆可掺入能降低结温度的外加剂,其掺量应由试验确定。
2 K, q/ n% D" S4 R9 t$ s4 质量标准 : a* R3 O: M: I+ D2 x$ F+ e5 y3 i
4.1 保证项目:  # c# L8 w+ |3 v: [3 }
4.1.1 斩假石所用材料的品种、质量、颜色、图案,必须符合设计要求和现行标准的规定。   D! P7 b- w& E/ A3 Z4 T8 w. B
4.1.2 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。
5 j1 E; Z) a0 C4 O- U5 m4.2 基本项目: # O2 y$ w* @/ i
4.2.1 表面:剁纹均匀顺直、深浅一致,颜色一致,无漏剁处。阳角处横剁或留出不剁的边应宽窄一致,楞角无损坏。
& \! h: e  H" h4.2.2 分格缝:宽度和深度均匀一致,条(缝)平整光滑,楞角整齐,横平竖直、通顺。 6 h% p; |. j  J: ?0 l
4.2.3 滴水线(槽):流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽宽度、深度均不小于10mm,整齐一致。
4 J' H  b/ u4 n. D4.3 斩假石允许偏差项目,见表9-8。
4 h7 a0 E  A; \! n# C7 o6 h; s斩假石的允许偏差   表9-8 & {9 g4 i4 a. t! B4 {. Z
项次 项   目 允许偏差(mm) 检验方法
) {4 T; }! M: V: \2 C: E1 立面垂直 4 用2m托线板检查
! @: K% J5 I4 [0 q. _5 n8 C/ \3 r& W2 表面平整 3 用2m靠尺和楔形塞尺检查 ' \2 q9 I+ q3 l  M
3 阴、阳角垂直 3 用2m托线板检查 + F1 C. K8 k+ x1 i2 s. B. U' o
4 阴、阳角方正 3 用20cm方尺和楔形塞尺检查 ( U7 C# p" A/ [. x; H0 Q/ p
5 墙裙、勒脚上口平直 3 拉5m小线和尺量检查 9 [. y( ]' h( `' v
6 分格条平直 3 拉5m小线和尺量检查 " C5 a' @  T& n  B3 y/ A& {; q
 
5 k, m% d3 M8 _+ d  f: }1 }5 ~5 成品保护 ( u5 s  m, f" u; Q3 Z5 b+ ~
5.1 要及时擦净残留在门窗框上的砂浆。特别是铝合金门窗框,宜粘贴保护膜,预防污染与锈蚀。
8 a. ~" e5 `0 \! n% O5.2 认真贯彻合理的施工顺序,少数工种(水电、通风、设备安装等)应做在前面,防止损坏面层和成品。   P9 ]0 k& [! x' I; b/ r3 v7 Q  f
5.3 各抹灰层在凝结前应防止快干、爆晒、水冲、撞击和振动。 3 h$ z+ [( a; A, @4 l$ |, e) @
5.4 拆除架子时注意不要碰坏墙面和棱角。 + E! F; M- i6 q' K6 L) n
5.5 防止水泥浆及油质液体污染假石,以保持假石清洁和颜色一致。 / W7 W$ |  r3 l! w2 v  h# N
5.6 凡有楞角部位应用木板保护。 & C) x: }) U. V; V
6 应注意的质量问题 9 y# l8 P  e, Y+ W# b1 x, M/ B
6.1 空鼓裂缝: 1 r, \1 o& w8 R# Z' q0 p
6.1.1 因冬期施工气温低,砂浆受冻,到来年春天化冻后,容易产生面层与度层或基层粘结不好而空鼓,严重时有粉化现象。因此在进行室外斩假石时应保持正温,不宜冬期施工。
9 a+ W; B, C, l- Z# ?1 w6.1.2 一层地面与台阶基层回填土应分步分层夯打密实,否则容易造成混凝土垫层与基层空鼓和沉陷裂缝。台阶混凝土垫层厚度不应小于8cm。 ; P0 ^& v8 Z0 Z. T& k- E6 O
6.1.3 基层材料下同时应加钢板网。不同做法的基础地面与台阶,应留置沉降缝或分格条;预防产生不均匀的沉降与裂缝。
* t5 T% [, ^7 H; }% d' Q! _4 i! q6.1.4 基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,如每层抹灰跟的太紧,又没有洒水养护,各层之间的粘结强度很差,面层和基层就容易产生空鼓裂缝。
( N$ X- ?( q0 T2 G* g) R( S6.1.6 基层清理不净又没作认真的处理,往往是造成面层与基层空鼓裂缝的主要原因。因此,必须严格按工艺标准操作,重视基层处理和养护工作。
7 R1 J; H5 t3 i4 F: H+ p/ ^6.1.6 基层清理不净又没作认真的处理,往往是造成面层与基层空鼓裂缝的主要原因。因此,必须严格按工艺标准操作,重视基层处理和养护工作。 + c9 L8 [! ?8 o* b0 W
6.2 剁纹不匀:主要是没掌握好开剁时间,剁纹不规矩,操作时用力不一致和斧刃不快等造成。应加强技术培训、辅导和抓样板,以样板指导操作和施工。 , a: E" Y  l+ o' S2 L: V2 c
6.3 剁石面有坑:大面积剁前未试剁,面层强度低所致。 9 o+ M/ g8 r: ^
7 质量记录 " J) x3 S" E$ E/ L* F! ?. M
 本工艺标准应具备以下质量记录 : N6 y  m' n/ |( G' l: X1 C
7.1 水泥出厂证明和试验报告;石渣产品合格证。
* z! o! E9 o5 X3 c6 ~& S 7.2 砂子材质证明。 , k# V& X+ X( O* G9 ^5 s% D
 7.3 胶粘剂和矿物颜料的出厂合格证。 * H5 P* }( W$ M: u  O
 7.4 质量检验评定记录。/ |5 V) t& b2 H4 @
精华推荐
换一换

发表评论1

斩假石施工工艺标准
拓者推荐
  • 2026拓者 CAD户型方案 发布
  • 【武汉站—“樱”你而来】获客实操
  • 【武汉站—“樱”你而来】户型优化
  • 【武汉站—“樱”你而来】风水
  • 【梁志天】西安曲江·九曲松间
  • 无间-上海汤臣君品合院方案
  • 君品-汤臣金桥花园项目方案
  • 无间-上海大宁中建玖上琅宸
  • HWCD-烟台洲際酒店深化方案图册
  • 琚宾新作-资兴东江湖度假酒店
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】