1. 墙位放线:! w8 n' z7 R8 m n* r/ R5 K 墙位放线要按照设计要求,在楼地面上决定隔墙位置,进行弹线,将位置线引测到隔墙两端墙(或柱)上,引测到顶棚(或梁)的下面,同时将门口位置竖向龙骨位置在隔墙的上下处分别做出标记。' u0 U7 Z+ a& l7 h. W3 o 2. 墙基处理: 在沿地、沿顶龙骨与地、顶面接触处要铺填橡胶条,防止湿气渗透进隔墙中间。也可采用浇筑砼道墙来处理地龙骨的隔气、隔潮作用。 3. 安装沿地、沿顶龙骨:$ ?. I+ s+ w- v 沿地、沿顶龙骨用射钉固定,射钉按中距0.6-1.0m间距布置,水平方向不大于0.8m,垂直方向不大于1.0m,射钉射入基体的最佳深度:混凝土为22-32,砖墙为30-50。操作时特别注意检查,沿顶、沿地龙骨要在同一垂直平面上。; G8 C: `- l* U! D9 ? 4. 安装竖向龙骨: 在工T定尺切裁好长度的竖向龙骨,推向横向沿顶、沿地龙骨之内,翼缘朝向石膏板方向,竖向龙骨上下方向不能颠倒,竖向龙骨的间距位置,要考虑饰面板的实际宽度,以板材中间有根龙骨为宜。竖向龙骨与沿顶、沿地龙骨用拉铆钉铆固:柱体结构墙(柱),一股采用射钉法,钉距小于1。门窗洞口处应使用加强龙骨,如门大于80Kg/扇时,应在六洞口处上下加斜撑加固。 5. 安装横撑 大竖向龙骨上安装支撑卡与通贯横撑龙骨连接,在竖向龙骨开口面安装卡托与横撑连接,通贯横撑连接时,用通贯横撑连接件。& G$ j( m3 g+ A% l8 C( u 6. 安装墙内管线7 w4 i' t: [6 E3 v( i+ k. U - A1 a, {- m$ u. a+ l 在罩面板铺钉之前,要敷设墙内的暗管线,固定垫缝材料,填装墙内的保温材料,如果墙内安装管子,管子与罩面板之间应留一定间隙。1 ?& d: s' f5 Z1 q 9 e) V, y* v; ~+ C" a - v# v$ |; V' ` z) _4 Y4 V9 U 7. 石膏板固定: ' {! |; l8 _1 J; I, _# S: S (1) 铺板。纸面石膏板可以横向铺贴,也可以纵向铺贴。但有防火要求的墙体必须纵向铺板,使石膏板的包封边与竖龙骨平行。自攻螺丝与石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,在紧固时,石膏板必须与骨架钉牢,钉距、板边为200mm,板中为300mm。 (2)接缝。石膏板对接时要自然靠紧,但不能强压就位,板的对接缝要按1/2错开,墙两面的接缝不能落在同一根龙骨上,采用双层板,第二层板的接缝不能与第一层的接缝落在同一竖龙骨上。: r: w6 x; G4 R3 O2 n, f6 \
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||