一、电路改造工艺流程6 G" E/ _6 Z( z Q
1、草拟布线图。0 q: U5 j: \5 H, L" w& s2 Z
2、划线。确定线路终端插座,开关,面板的位置,在墙面标画出准确的位置和尺寸。
; d$ @$ B3 S( u0 s; n3、开槽。, H6 M2 l; K4 z+ {" D2 R: L' c- {
4、埋设暗盒及敷设PVC电线管。
: z# Q6 l; N. y4 S9 ^: \0 d5、穿线。
; L6 [! k/ E0 C3 u, [. D- v6、安装开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。( {( n/ _8 G3 j) v+ _) o ^3 w
7、检查。% k$ b/ W! I; q# ]$ I- K0 B
8、完成电路布线图,提交公司备案。
2 J6 B3 M4 B! O2 I" F9 o3 y F- f) l' ?% y9 a3 M e
二、电路改造的施工要点% [9 T$ I5 d: ~' z* _6 i6 s6 W! v2 q
1、设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
4 s2 E2 h9 _" ?2、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
( K1 a, O$ p; h5 G. q3、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
D- k1 ~. m# B3 y2 l' j4、暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
4 k4 A$ P% A5 y/ C5、PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。0 o0 c# f- f- V# K6 ~8 n$ A
6、PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。3 s7 t4 c% ^1 Q2 n
7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
, w; i; o Q5 e1 h/ B8、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 G# C' a* p2 i$ h& W
9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交*距离不应小于100mm。
, x* E' w+ p% r: x4 f' d& T, b# J10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
2 x6 H( R9 O1 Y9 e$ M3 a6 z11、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
! k& a$ R, L9 C4 u7 H( K12、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。6 @( a7 ]/ m5 {3 V
13、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
3 M) k3 a2 e! `! p9 P& P14、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
: k9 F6 w1 M# v; ]15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。( H7 E2 ?5 n5 E+ S
电视机650MM。1 E6 j& g2 l5 @$ H" U3 [
16、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.# X. E! B$ c; `" R4 b
17、每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。4 q p6 U* g) i; i- z0 T
18、安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前 |
发表评论0