一、门窗框整体刚度差. L6 |- B; N8 O (一)现象 推拉或启闭门窗或遇到大风天气,门窗框晃动。 (二)原因 1. 型材选择不当,断面小,强度不够。铝合金门窗材料的防范不符合要求。塑钢门窗料质量不合格。9 n, t+ L& {! A2 Y3 _/ F& u 2. 塑钢门窗的内衬钢配置不符合标准,钢材壁薄、强度差;内衬钢分段插入,形不成整体加强作用;内衬钢与塑料型材连接不牢等。% B' j% l3 @& `7 E 3. 安装节点未按规范规定。 4. 没有根据不同的墙体采用不同的固定方法。/ ~" p& k' ^- R; _/ k3 r (三)措施 1. 门窗框型材规格、数量符合国家标准。铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米。塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。 2. 检查塑料型材外观,合格的型材应为青白色或象牙白色,洁净、光滑。质量较好的应有保护膜。 3. 根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面,平开窗不小于55系列,推拉窗不小于75系列。 4. 严格按规范规定安装,确保牢固稳定。 二、门窗渗漏8 T" h! I+ B, W& C (一)现象+ Z- `, K% i5 [/ G2 Z# K 1. 门窗框与四周的墙体连接处渗漏。) ?9 `& d1 ]8 c3 h; n 2. 推拉窗下滑槽内积水,并渗入窗内。5 J- U# d' G5 h$ P, I; {; h (二)原因 1. 门窗框与墙体用水泥砂浆嵌缝。) g7 H# l+ v# o4 Y 2. 门窗框与墙体间注胶不严,有缝隙。 3. 门窗工艺不合格,窗框与窗扇之间结合不严。 4. 窗扇密封条安装不合格,水从窗扇玻璃缝中渗入。 5. 窗外框无排水孔。 (三)措施 1. 门窗框与墙体不得用水泥砂浆嵌缝。应弹性连接,用密封胶嵌填密封,不能有缝隙。 2. 安装前检查门窗是否合格,窗框与窗扇之间结合是否严,窗扇密封条安装是否合格。 3. 窗框与洞中留有50毫米以上间隙,使窗台能做流水坡。 4. 外框下框和轨道根应钻排水孔。 三、门窗色差明显 (一)现象 相邻门窗或窗框与扇颜色不一致。) a5 Z: l5 J) q6 y# p6 K R4 j x (二)原因 材料非同一工厂产品,或同一批产品,或不同材质等级的产品。 (三)措施 1. 选购型材应使用同一厂家产品,并一次备足料。 2. 下料前注意配料颜色,避免色差大的材料用在同一门窗上。 四、坐便器安装不符合要求" @' Z) @/ p- m0 j, g( h* K7 n$ C+ w (一)现象 1. 坐便器安装不稳。% ^5 o- B- j& y/ Z( U9 A5 \! i 2. 坐便器水箱与墙面距离大。 i1 i' _1 v- Z6 }4 P0 X 3. 坐便器底座有渗漏现象。2 @- V8 G6 S. T( q) G9 w (二)原因$ O1 `/ U% q$ Q) e8 v0 M 1. 坐便器安装用的螺栓规格不合适,固定不牢。 2. 选购坐便器时未认真测量排污口位置。 3. 坐便器与排污口连接不严。1 b8 d% T6 X' ? (三)措施 1. 安装坐便器应使用直径6毫米以上螺栓,螺丝帽与坐便器底座间用橡胶垫圈。 2. 认真测量排污口位置,地脚螺栓位置。下排方式坐便器排污口中心点到墙的距离应为305毫米,但应实际测量后选购规格合适的坐便器。 3. 下排水式坐便器排出口外四周应用油灰涂抹并压条。后排水式,排水软管用卡子卡紧。 |
精华推荐