金属门窗 , A) c7 `3 f% A9 u, D9 b 本节适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。 , V; ]: G7 @; n. ^ c 检查数量:逐樘检查。 (1)保证项目 1 I* M/ P* h) F. m, x2 ? 金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。 ( l1 z. m! n% J$ | 金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。 , n4 O/ d, e9 @8 R- T Q 检验方法:观察、测试检查。 9 L% J" [! p# W. w7 ] , b" ?/ h( I0 s 金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。 6 e; g$ w# n9 a9 H7 o 2 \$ C) l6 ]) d8 a! U 铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。 7 w% m, B) Z- S5 P7 F- Z 检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。 # \# E* |- h& K" G (2)基本项目 6 K+ n* T1 x2 W + P0 {+ t2 w6 B! \6 {: _3 J U 金属门窗扇安装应符合以下规定。 " q& U9 [+ p \/ t, m: m, M 平开门窗扇: ) V' v9 @' w A s* ?6 |9 q 合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。 优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。 5 ~* G5 _& o0 ?4 g# W ! U" t& \3 `( K 推拉门窗扇: 9 y$ J( Z; L' b* S) O& L% u 合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。 0 o' J5 i. c0 H: X F2 R3 T( z2 j 优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。 F2 g, |$ L% l. c 弹簧门扇 % N: g% q3 G+ w3 E# ^- v* ? ' f# u4 L# C' f. m5 z1 W# R4 { 合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。 优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。 金属门窗附件安装应符合以下规定: 合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。 6 j5 f8 G: n0 H 7 m) d: C! T! [* U, S 优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到 隔音指标。 金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定: : w; e7 R) F; f; R 合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。 优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。 金属门窗外观质量应符合以下规定: + {" ], U4 j& A U+ | P 合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。 $ U$ S' O" G) d 优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。 |