(1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。
% `- n5 n3 E% u(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。 - L) l) y, E5 J) |* `
(3)金属线管适用范围––除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。 8 }! ?" k# U2 O ]
(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。
_: y) N" _5 H; D0 U( P(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。
: F) q6 X2 ?, b+ V# _(6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线菩铁线的最小截面应不小于6mm2。
2 H8 P( S! E+ b(7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才;
2 [9 c: D1 \8 b" F! I& a+ K- e7 od13-20mm管径的管路,其间距为1m。 0 [# C+ o: t4 l# f0 F
d25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。 3 M1 I# D8 ]& I! @* z3 }
d40-50mm管径的管路,其间距为2m。 ) o( v( Z6 j: {. b; I- G; i7 i! t
(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。 9 r. [! j' k% G
(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。 6 }6 M( G! @ u
(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。 7 n+ o- `* T( A5 I
(11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。
6 V9 G; a: E- `9 H(12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。 / ~1 A1 E l! J2 D, {
(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。 % l7 P- ^" O7 B) N9 l) Y
(14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径: 6 E+ q* s& L( q
1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。 & Y- o& u# O; A% _
2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。 $ N1 W" P9 R6 h/ K J3 o! O
3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。
2 o- R. n9 O7 }; O(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径: 0 ^" L0 m* G$ O! {3 j+ v
1)管子全长超过20m,无弯曲时。
4 ]1 S5 {" e& i+ {) p, E3 V2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时。
% j0 K* \) J9 y0 E! l3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。
! \0 g: B6 y9 l/ ~7 ^ _4 W& v4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。
. h" k" `" N- q9 W& d5 p(16)金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的6倍。暗敷时不得小于管子直径的10倍。
/ ^" l4 Q- x8 A# f% C: e(17)管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。
7 W: u/ r4 e3 ]/ p3 R% k(18)电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路一般应敷设在热水管下面,相互间的净距不应小于0.2m。
: I. B# J* W% Z8 [# N(19)难燃型可挠管的连接及入接线盒均应采用专用接头连接。可挠管不允许在高层建筑中作竖向电源引线配管。 $ z1 o2 L# s. ?; q3 q
(20)屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3000w。
k. u# L6 t2 Q# D' I(21)每一单相回路的负荷电流一般应不超过15a,并宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护。 / `6 \& J' r! [0 F$ M" Z
(22)照明开关应采用拉绳开关或墙边开关,不得采用灯头开关(符合安全要求的台灯除外)拉绳开关距地面高度为2–3m,墙边开关距地面高度一般为1.3-1.5m。 ; N) o2 _8 Y% y1 e# M5 F
(23)插座容量与用电负荷相适应,每一插座只允许接用一个电具,并应有熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。
8 K8 [. J% T5 h# x! D9 k0 u(24)插座安装高度一般为0.3-0.5m,如小于0.3m,导线直敷时应加防护板(管),但任何情况下,插座与地面距离不得小于0.15m。
% I; N0 c. X, a2 C$ M! X8 P5 c/ {(25)交流电气用具、管线的接地装置,首先应利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体(如给排水管、钢筋混凝土建筑物的基础)接地电阻不宜超过4欧姆。 ' I1 K- X: x" z8 |/ T. [ ~! u
(26)人工接地体,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管和圆钢等。一般接地体最小规格:原钢直径大于8mm,扁钢截面大于48mm2,其厚度大于4mm,角钢厚度大于4mm,钢管壁厚大于3.5mm,所有接地体均满足接地电阻的要求。
4 l+ v7 v5 z8 A* w% Y7 n(27)禁止使用金属软管、保温管的金属网和低压照明网路导线外表的铝皮作接地线。
8 H" z( ]" F) T$ o0 s(28)电表的安装高度应方便装拆和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9m。
9 m# f% g. K) v. I) Q) W: \8 x- P$ _6 d: ?
电路改造的施工规范(国家标准): L1 e2 ]' `; i1 m1 Z0 H* s
16电气安装工程
( E# p" I6 ~) K9 J$ Z& C: e16.1、一般规定 16.1.1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。4 h5 l0 l9 \6 a% G/ \; u9 S
16.1.2、电气安装施工人员应持证上岗。
3 Q r' N& ~2 K' M4 G7 Q% q; G: p16.1.3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
- R( N: ~5 b: m4 I9 ]; D5 N- N3 Z16.1.4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
9 W( A/ v& I/ y% ^# ~16.1.5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。9 d) v# y5 H! i7 X; m
16.1.6、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2、主要材料质量要求' Z1 a2 g2 q' l5 }/ m3 u
16.2.1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
7 i& q3 C' T; F: g. k16.2.2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
& ]5 E: m3 ?( P16.2.3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。. G% g' H! w& k4 W
16.2.4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。9 Z; `: x8 J% e5 L5 }# S
16.2.5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。
& p6 i: F3 U4 o% O8 K- r8 K16.3、施工要点
8 E& O$ d' ?3 c" r; \, A/ L16.3.1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
9 p$ \) R7 ~0 Y1 f: X16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。, S& u; P- q+ ?) R$ A! s+ p6 b" e. q
16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
( z" f, W) L. m3 b4 j9 e r) A16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
! Y" s1 p5 H3 a0 [6 Z16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
3 |/ s; t0 ~. }2 v6 e16.3.7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 e: W6 m+ v* K
16.3.8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
/ K7 d) A$ R y \16.3.9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。- T+ ]. S' B8 }" M/ h8 h4 q4 ?
16.3.10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
/ b& t* j1 D! Z* ^4 M0 ]" Y; i3 l, r16.3.11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
' O b) q4 O2 r16.3.12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
+ J* \8 a- `' Q, w16.3.13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。" H& v G+ s5 K$ m v
16.3.14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。" B' I3 B9 O; g( `% y: u1 |
16.3.15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm |
发表评论0