(1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。
# R- l4 n" R( U) b9 B(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。 ' b7 K P3 g1 ~+ \# p+ T
(3)金属线管适用范围––除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。 9 p! h1 ^" j$ R% ~( o' v
(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。 9 Y$ n$ k7 G7 G: n7 u
(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。 ! v6 l# Z& }$ p/ g! m
(6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线菩铁线的最小截面应不小于6mm2。 / ]* ]2 f" O3 v/ ~ A
(7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才;
3 Y) h* C' j kd13-20mm管径的管路,其间距为1m。 ! ^) p( H2 Q! w2 |1 ~: q2 w
d25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。 ; |; ]( T9 D7 N' q
d40-50mm管径的管路,其间距为2m。 5 P3 J6 c% m4 L2 `8 \ v
(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。
0 w0 b# y: c" c$ @ A: c, i(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。
' ?0 M6 l0 H, O(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。 6 s9 \& I, n% \' c: n
(11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。 1 U9 }2 a7 {5 k) E0 N( N+ }
(12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。 " K7 d2 c$ v' X3 q) \4 z2 i
(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。
% z7 t, \+ D) E* p8 |(14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径: K' w" o9 f7 r
1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。
U) c5 B3 u ]7 u/ O. v6 }. o+ O2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。 : q& d/ O9 H4 Q' }& a, X& J
3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。 : F, } q5 e- J1 V
(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径: - \2 x6 t6 q( b) s4 p( Q* L
1)管子全长超过20m,无弯曲时。 * Z8 e5 _" k$ D
2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时。 % T) ?+ h. L' B; y" a
3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。 2 L; t& e( x5 Q& C4 X1 E* g! d
4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。
7 v; S/ p/ B4 g- z) L. M(16)金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的6倍。暗敷时不得小于管子直径的10倍。 5 x4 o% `% s; X% m9 F$ D
(17)管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。 ; b: S" N: _& O& D: T
(18)电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路一般应敷设在热水管下面,相互间的净距不应小于0.2m。 0 `2 f, }* V4 t+ R- c( N
(19)难燃型可挠管的连接及入接线盒均应采用专用接头连接。可挠管不允许在高层建筑中作竖向电源引线配管。 9 s/ `) _6 c) f
(20)屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3000w。
2 s% Z7 w$ T" O0 k+ J(21)每一单相回路的负荷电流一般应不超过15a,并宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护。
7 n5 V" k; b* y6 G3 w( ^(22)照明开关应采用拉绳开关或墙边开关,不得采用灯头开关(符合安全要求的台灯除外)拉绳开关距地面高度为2–3m,墙边开关距地面高度一般为1.3-1.5m。 . w7 {+ ^# I% l9 n# r+ W
(23)插座容量与用电负荷相适应,每一插座只允许接用一个电具,并应有熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。 9 v7 R" ]$ r, G* R. ]) b! r' u
(24)插座安装高度一般为0.3-0.5m,如小于0.3m,导线直敷时应加防护板(管),但任何情况下,插座与地面距离不得小于0.15m。 + j. K1 |! D* O
(25)交流电气用具、管线的接地装置,首先应利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体(如给排水管、钢筋混凝土建筑物的基础)接地电阻不宜超过4欧姆。 ) T% z1 R7 V9 _2 N& W3 l: P* J1 R
(26)人工接地体,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管和圆钢等。一般接地体最小规格:原钢直径大于8mm,扁钢截面大于48mm2,其厚度大于4mm,角钢厚度大于4mm,钢管壁厚大于3.5mm,所有接地体均满足接地电阻的要求。
. i$ R$ g: F0 s7 z(27)禁止使用金属软管、保温管的金属网和低压照明网路导线外表的铝皮作接地线。 4 F7 U1 t3 @+ K% p M# z* n
(28)电表的安装高度应方便装拆和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9m。! D3 w8 G2 a- y9 H6 W! p- \
7 `5 ?5 }8 g$ e6 q1 D
电路改造的施工规范(国家标准)
2 W- _- @) I q6 z16电气安装工程
( _ V6 X, c9 o+ M" X! p7 i, v6 o16.1、一般规定 16.1.1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。
9 V! _! b/ Z: c# V3 @% f16.1.2、电气安装施工人员应持证上岗。
! m& C8 y# Z+ k8 C' V! w16.1.3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
# Z9 I! _6 i( L4 U# X1 |' z16.1.4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。
6 Y- b8 _' I) N5 l16.1.5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。. |, a3 Q; m- s6 {+ f' w7 `
16.1.6、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2、主要材料质量要求* M- U) _3 v! d+ ]% E6 |2 e& c
16.2.1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
Y* O3 N5 d) @7 u0 R/ j9 h0 H6 a+ [16.2.2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。7 V' L7 i' [; `; |4 b" R; R8 l
16.2.3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。7 z2 n3 p) Y8 o4 o
16.2.4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。! K5 V) t5 \! V) _4 I/ [$ L
16.2.5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。. W# w# P/ W) L" S9 ~) f
16.3、施工要点
F4 C1 V9 L: o3 Q! l% Q16.3.1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
2 }% n( S. K& J16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。+ B1 s! w& ~, b4 U8 {
16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。% J! C! g6 l7 C) ^- M
16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。9 Z! Q" H1 M+ x
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
+ q$ P5 w8 u1 r" H! K' Z+ m+ E, Z16.3.7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。1 V( P0 _/ I- z
16.3.8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
& m. D) u; v# ~/ A# f5 l16.3.9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
% A+ i6 X$ K% A4 W16.3.10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
4 ?: y5 M+ X0 \9 D3 P16.3.11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
' p& ?9 R' B. h1 o0 b9 t! D! c16.3.12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。% |0 r5 R2 H9 E; g/ M
16.3.13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。* }! Y( X1 V8 J' Q
16.3.14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。8 ]& |1 R, P/ x) a& f+ m
16.3.15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm |