(1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。 7 v4 m7 ~6 |. [5 ]2 r9 j
(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。 
) P* `( `- n( ]. ?3 j2 I(3)金属线管适用范围––除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。 9 {0 [6 h6 x6 K" l
(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。
6 z% u; D. k/ V, k* d/ V2 H7 P(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。 - N; e- S, E; [4 h: Q/ n* W2 q1 E' g
(6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线菩铁线的最小截面应不小于6mm2。 6 m% f0 {  T- n  F  ], J
(7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才; ' {0 z6 V( j" |5 w: i6 @4 C
d13-20mm管径的管路,其间距为1m。 : w. F2 q+ ~. G$ B. z6 j
d25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。 3 l0 J8 m0 U) T) g1 l( |6 X' _, r
d40-50mm管径的管路,其间距为2m。 ( F7 F) Y7 V# a
(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。
- W* g7 y/ g0 q(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。 " U$ V* o7 k) S! I% s& b
(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。
3 c* v) Y0 e# ^5 ?(11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。 5 y: h$ w' R  a) a3 B  k
(12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。
, Y! t+ l( W4 H1 e(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。
7 i* Y. m& Z4 q" |; V; n% [; D: x$ T) J& l(14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径: : }- d3 N0 _: c) F% `
1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。
2 x  _1 ], \, d- x7 l  J/ P2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。
% N; O  u# A% O  c0 E5 Q3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。 6 a1 |) ]9 n5 x8 \  s
(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径:
1 E1 @5 d6 O# S$ n* m4 `* O% I  [- ?( R1)管子全长超过20m,无弯曲时。
) C; h' M2 F. G7 N2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时。 8 z' E& ?3 ^$ |$ a
3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。 4 e, E" l$ W: h8 z4 D
4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。
$ e% d" `! w3 ^' x(16)金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的6倍。暗敷时不得小于管子直径的10倍。 % T  ~6 G4 B: }+ b2 K& ~" W, G
(17)管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。
8 C. t* e% z+ {% T* ^(18)电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路一般应敷设在热水管下面,相互间的净距不应小于0.2m。
! H/ d: W9 e, m' V5 g; q) i(19)难燃型可挠管的连接及入接线盒均应采用专用接头连接。可挠管不允许在高层建筑中作竖向电源引线配管。
9 k- G; {) q* J(20)屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3000w。
0 S$ r" U: P1 x' \(21)每一单相回路的负荷电流一般应不超过15a,并宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护。
, v& o8 @+ {& \; c3 Q/ o(22)照明开关应采用拉绳开关或墙边开关,不得采用灯头开关(符合安全要求的台灯除外)拉绳开关距地面高度为2–3m,墙边开关距地面高度一般为1.3-1.5m。
$ |: B$ k& ~8 o5 V. M! E$ w(23)插座容量与用电负荷相适应,每一插座只允许接用一个电具,并应有熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。
' I$ X% a9 H) ~& R( s, s(24)插座安装高度一般为0.3-0.5m,如小于0.3m,导线直敷时应加防护板(管),但任何情况下,插座与地面距离不得小于0.15m。 6 T8 [7 p& _& v2 B; P- b& e
(25)交流电气用具、管线的接地装置,首先应利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体(如给排水管、钢筋混凝土建筑物的基础)接地电阻不宜超过4欧姆。 ( }" I6 L6 ~9 V% d
(26)人工接地体,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管和圆钢等。一般接地体最小规格:原钢直径大于8mm,扁钢截面大于48mm2,其厚度大于4mm,角钢厚度大于4mm,钢管壁厚大于3.5mm,所有接地体均满足接地电阻的要求。 0 K: O4 f$ q6 g5 q( m
(27)禁止使用金属软管、保温管的金属网和低压照明网路导线外表的铝皮作接地线。
* E) H+ w" O$ v1 Y0 B3 W' A(28)电表的安装高度应方便装拆和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9m。. C! h( P1 L! x) u+ p( ~, K

: L6 B; h2 _; i  g/ }& y+ ^7 H- @6 L电路改造的施工规范(国家标准)( C3 \8 U- [. N5 G
16电气安装工程! Q9 o/ _; z* Q) p" C1 F/ t5 D; D+ N% Q) r( d
16.1、一般规定 16.1.1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。( ^4 H7 W( O2 a8 K( P
16.1.2、电气安装施工人员应持证上岗。; c8 J( `( F: D) {0 z
16.1.3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
% }+ B$ t5 h" T9 p7 e6 J( o1 @16.1.4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。5 l1 t9 ^" u' K) A; l7 H- t
16.1.5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。* l1 {: w3 o, p9 [6 E! b4 H8 Y
16.1.6、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2、主要材料质量要求
3 I- |2 I% |+ K( L( y  D3 U16.2.1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。
( ], N7 R  Q0 F16.2.2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。
: F# W. S9 U& D2 I" i# P8 P16.2.3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。4 x* o2 p. q$ l
16.2.4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。
2 u) \: v# M7 q  p3 C3 ~1 J16.2.5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。
7 b5 y- k; W% D0 J5 {16.3、施工要点7 [/ m- q4 a" ~4 C8 a
16.3.1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。. t8 @+ U7 t* l3 [+ D: N
16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。- A- D2 _: ]9 a. d  r2 Q# x  G
16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。; ^, v6 K3 a0 A( F/ E
16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。& w. ^  {) [& m; H! K& |9 g
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
9 {% U' L3 Z8 O16.3.7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
; n8 ~9 O- U$ N16.3.8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。. H1 V- J& e' J* V/ r0 @
16.3.9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
) m, D! @+ g  q/ Y$ s3 {16.3.10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。5 G( r$ D( U+ K" b2 t. W
16.3.11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。, t) {- {1 e- G! G- w
16.3.12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。% r2 _3 z) v6 R
16.3.13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。- a( H- z. w5 n1 S: G  V. m
16.3.14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。- Z1 ~' Q  p9 \$ D0 ~
16.3.15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm
精华推荐
换一换

发表评论0

室内电气安装常识
拓者推荐
  • CCD--580㎡福州建总雍湾
  • 观享际 x 北谷地产
  • 会讲方案的设计师,行走的印钞机
  • 郝泽伟设计工作室 | 《木朴》
  • 【CCD+SRD】苏州·双湖玫瑰园
  • CCD-华润 CCBD 889㎡设计方案
  • 【召禾设计]天际江景超大平层方案
  • 【WSD世尊】建发·云启玉诸
  • CCD-华润玺宸上院中叠样板间
  • CCD-武汉绿城外滩玫瑰园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】