(1)在可燃结构的天花顶棚内,不允许装设电容器、电气开关以及其他易燃易爆的用电器具。如在天花顶棚内装设镇流器时,应设金属箱装置。铁箱底与天花板净距应不小于50mm,且应用石棉垫隔热,铁箱与可燃构架净距应不小于100mm,铁箱应与电气管路连成整体。
# ^6 N. ~: \/ i1 U(2)在天花顶棚内布线时,应在顶棚外设置电源开关,以便必要时切断顶棚内所有电气线路的电源。 - H4 ], d5 B9 Y
(3)金属线管适用范围––除对金属管有严重腐蚀者外,其他室内、外场所均可采用金属管布线。 2 E# ]; w" _% f
(4)潮湿场所以及埋地的金属管布线,线管应采用镀锌水管或煤气钢管,管壁厚度不应小于0.5mm。 7 Q d" M. F" @8 v3 D( k& U
(5)用金属管保护的交流线路,应将同一回路的各相导线穿在同一管内。
8 | B9 I2 J m& z4 m9 z/ N. u(6)管子所有连接点(包括接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒等)均应加跨接导线与管路焊接牢固,使管路成一电气整体。其两端问的电阻不应大于贝。跨接导线菩铁线的最小截面应不小于6mm2。
. T4 d% G% W& r1 |(7)金属管配线,其固定点间的距离一般不应大于以下尺才;
8 h7 M& `4 F/ fd13-20mm管径的管路,其间距为1m。
, f0 p, B5 _6 z; Cd25-32mm管径的管路,其间距为1.5m。 ! o" L& @+ w/ z# h8 T6 m) A9 `
d40-50mm管径的管路,其间距为2m。
) u+ T, ]! u/ D8 Z(8)难燃管适用范围:适用于室内场所,对有酸碱腐蚀及潮湿场所尤其适用。 ' A Z9 g: `$ }0 n; Q
(9)难燃管(槽)配线中的接线盒、拉线盒、开关盒等,应采用难燃塑料盒,不得采用金属盒代替。 1 o& D; D# g/ V! U
(10)管子布线的导线,可采用塑料线或穿管专用的胶麻线等绝缘导线。
0 c. y3 g6 e: Z(11)穿管的导线总截面(包括外皮)应不超过管内截面的40%。 9 z! \0 ?2 _9 c9 e; j3 K
(12)同类照、明的几个回路,可以穿于同一管内,但管内导线总数不应多于8根(必须满足第11项的条件)。 # W5 ~1 X; P3 O' c; \- U
(13)管内不允许有导线接头,所有导线接头应装设接线盒连接。 ) j1 Q7 f0 G2 ]% @- w: ?
(14)为保证钢管配线和难燃管配线的穿线方便,下列情况应装拉线盒或放大管径: ( ~: n y4 u' c5 Y3 Y' ~2 v9 B
1)管子全长超过30m且无弯曲或有一个弯曲时。 " a3 G, ^5 J8 [3 d
2)管子全长超过20m且有两个弯曲时。
9 Q7 @ O2 u' u% i3)管子全长超过12m且有三个弯曲时。
. u0 W. W3 Q( z! i7 Y4 Q3 I$ \(15)敷设难燃型可挠管,超过下列长度时,其中间应装设分线盒或放大管径: 0 N& y) k: d- F& S `4 [4 Q+ _* T2 z
1)管子全长超过20m,无弯曲时。
' s/ Z2 b8 L$ r& ?$ W' ?0 S; `2)管子全长超过14m,只有一个弯曲时。 6 m/ ?, W6 G& A
3)管子全长超过8m,有二个弯曲时。
0 [. S3 C' |; R; X+ U3 m7 l4)管子全长超过5m,有三个弯曲时。 + D- ^* W- Y5 ^( J3 T0 k$ e# U- R
(16)金属管、难燃管配线的弯曲半径,明敷时不得小于管子直径的6倍。暗敷时不得小于管子直径的10倍。 " F: u. u/ K/ J5 x4 R, r" x: h2 a3 b
(17)管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装置。
6 b3 G5 n) \. W9 o) D" T(18)电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路一般应敷设在热水管下面,相互间的净距不应小于0.2m。
0 ?% v# ~2 ]# C4 \( R# Z(19)难燃型可挠管的连接及入接线盒均应采用专用接头连接。可挠管不允许在高层建筑中作竖向电源引线配管。 1 p. e2 ^$ l4 @0 X
(20)屋内照明线路的用电设备(包括电灯、风扇、插座等),每一分路一般不超过25具,总容量不超过3000w。 4 B6 M% X7 Q. I9 ?0 i+ B- [
(21)每一单相回路的负荷电流一般应不超过15a,并宜采用双极胶壳开关或自动开关控制和保护。 * m H1 G3 j$ A, S8 y7 K& b
(22)照明开关应采用拉绳开关或墙边开关,不得采用灯头开关(符合安全要求的台灯除外)拉绳开关距地面高度为2–3m,墙边开关距地面高度一般为1.3-1.5m。
. w- p% \4 N- ]; t* p(23)插座容量与用电负荷相适应,每一插座只允许接用一个电具,并应有熔断器保护。1kw及以上的用电设备,其插座前应加装闸刀开关控制。
6 q" d4 o) l: G(24)插座安装高度一般为0.3-0.5m,如小于0.3m,导线直敷时应加防护板(管),但任何情况下,插座与地面距离不得小于0.15m。
" F" D$ c! @3 e# u# H" m; g- h7 p(25)交流电气用具、管线的接地装置,首先应利用与大地有可靠连接的,没有燃烧及爆炸危险的各种金属结构管道和设备作为自然接地体(如给排水管、钢筋混凝土建筑物的基础)接地电阻不宜超过4欧姆。 8 c' _7 }" \: ]. y: w
(26)人工接地体,水平敷设的可采用圆钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、钢管和圆钢等。一般接地体最小规格:原钢直径大于8mm,扁钢截面大于48mm2,其厚度大于4mm,角钢厚度大于4mm,钢管壁厚大于3.5mm,所有接地体均满足接地电阻的要求。
; Q) s' q/ O/ D: f* U" ?, h(27)禁止使用金属软管、保温管的金属网和低压照明网路导线外表的铝皮作接地线。 . e6 G8 y. g! ]8 S
(28)电表的安装高度应方便装拆和抄表,并应考虑安全。表箱底部对地面的垂直距离一般为1.7-1.9m。: W, o" A; w( Q" N+ J& K7 N& ?6 T' E
) \' F4 p. y+ I0 w5 i( T% X
电路改造的施工规范(国家标准)" J( A q. Y B
16电气安装工程3 K6 c5 p( ?& ~
16.1、一般规定 16.1.1、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。
2 d4 l) t: b0 H8 w16.1.2、电气安装施工人员应持证上岗。
" Z$ d0 e: I# [7 i9 o# ]16.1.3、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
2 Z5 o, l* I( a16.1.4、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。7 Q2 z2 m3 ^+ x/ w
16.1.5、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。# W& v! y- r @* ^
16.1.6、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 16.2、主要材料质量要求. L* x; |8 I6 g( }5 h1 n
16.2.1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。! z3 `0 z4 k5 g
16.2.2、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。/ P4 h! A2 p; @* B
16.2.3、塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。
* o) K: g4 V! g0 i16.2.4、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。9 P9 t, n+ e& F# j5 t# p; n& T0 C* K
16.2.5、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。
+ M& i8 ~6 A }0 Q& o* P: z16.3、施工要点' q3 _$ v, c8 | a6 O
16.3.1、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 16.3.2、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
/ h6 w' v+ R* k G5 R. x& k16.3.3、暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。8 v4 v5 P# L, Q/ T4 T# x! M# o
16.3.4、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
6 M' Q! R( Y. K/ ]) u0 h16.3.5、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。6 T U' M) l. J& ?9 w" I
16.3.6、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
8 ~& N; L7 C) `9 f+ R. X2 M, J q16.3.7、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
5 G8 I+ F( Y1 X6 M- b9 I) C1 _16.3.8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
% n( h8 ?# l' V( J16.3.9、安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
% q, p# b! V o1 w16.3.10、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
8 Y7 t @. E! `* W16.3.11、连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
# r" P9 ~9 `6 q; @0 d16.3.12、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
) \, _, a' L9 ]5 Z' D16.3.13、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。6 l9 e7 V2 r! k3 H6 z: [; X6 T
16.3.14、厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
9 w2 ?: I: w' f$ [5 o, s16.3.15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm |