小型漏电断路器P+N与P的含义5 G. p6 l3 M6 b* W; B+ k4 } (一)从产品来说分:1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。 2P和1P+N都叫两极开关 紧急停止开关HW ,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。 3 _( O) P/ ~' S 6 d- U i& ]7 S# l( C! [ (二)从电气技术方面来说: 单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断: , u: w+ Y9 O" h 1.检修安全考虑:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。 , k2 {# ~- ?) |1 R8 j7 S 2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。 另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。 9 D& }& Z0 u3 \9 D9 z0 i; r 以上根据个人对规范的理解和对产品的了解做的一点总结,供刚入行的朋友参考。 - J/ z! U# s3 N S6 P& a+ d4 r% h6 v+ L) i- I& ] K7 X 7 I$ ?+ n- i, T 1P-单极开关 . \" @2 C4 X) d' @. v) q 2P-两极开关 3P-三极开关 1 F: k/ G) w4 ]9 e 4P-四极开关 1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断) 3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断) z3 f: ~1 V% b- L' n" Y0 c # j4 Q/ }" f) R6 Y: i S! ~4 a) X; f) O 1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线; 2P(3极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零; 0 g$ j& E; @6 x. g. L0 F$ _2 Y5 m; s 3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路; 4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路; 四极断路器 塑料外壳式断路器HLA-600/3360 600A 关于四极断路器的使用场合,以CMl为例: ; x' X" |) o# |' S( `2 J3 ]! N 四极MCCB分为A、B、C、D四种。A型——N极不安装过电流脱扣器 欠压脱扣装置UVT-A460-W~(30) ,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。 B型——N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。 C型——N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。 ' r, c& R+ X# Q$ m& D+ C D型——N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。这里有两个问题要注意: 1 在用四极MCCB的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷?如气体放电灯,可控硅 硅整流ZP(2CZ)800A 800V 凸型 调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的MCCB。 2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类MCCB只能适合应用在三极的场合。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视. - @7 s/ g' r, ]$ d4 a 一般来说:3P+N属于假四极,4P一般属于真四极,不过选用时还是要注意 |
精华推荐
换一换




发表评论0