KTV等公共娱乐场所装修的消防设计规范和要点

2011-6-7/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 注册

x
公共娱乐场所是指供公众休闲娱乐的室内场所。公共娱乐场所的显著特点,就是人员较为集中、电气负荷大、可燃材料使用多。近年来,公共娱乐场所屡屡发生大火,已成为公众舆论和新闻媒介关注的热点。分析公共娱乐场所发生的众多火灾,虽然起火直接原因大都与装修设计关系不十分密切,但不合理的装修设计却实实在在地帮了火灾的大忙,起到了推波助澜的作用,加速了火灾发展速度,扩大了火灾损失。4 c9 X6 g* z8 H0 I# I! ]
一、装修工程中存在的主要消防问题
' d6 Y  @) F8 o7 _目前,公共娱乐场所在装修工程中主要存在以下问题:
2 h3 j+ c: y" _$ B. z1.装修工程大量使用易燃、可燃材料
' d& F5 I8 i( V. f3 S6 ^可燃物使火灾迅速蔓延,并产生大量一氧化碳、二氧化碳、烟粒子等有害物质,使人们能见度降低,吸呼困难,造成人员大量伤亡。公共娱乐场所发生的每起特大火灾,几乎都与大量使用可燃材料装修有着不可分割的关系,而且人员伤亡大都是由于易燃、可燃材料燃烧产生有害气体所致。
/ T2 K" Y4 n& [2.破坏原有消防系统,影响、妨碍了消防设备的使用- c+ q4 K4 z, `0 @- B
在许多娱乐场所,由于二次装修,使火灾自动报警系统的火灾探测器保护范围起了变化,出现了盲区;或使自动喷水灭火系统的喷头喷洒效果受到影响,这些都对消防系统作用的发挥起了一定的妨碍作用。
. n" B" g$ v' d. s) g# ?3.电气线路杂乱,过负荷运行,照明灯具距可燃物太近
6 z* E2 @, b  L+ w新疆克拉玛依市友谊馆火灾,就是舞台上照明灯具烤着可燃幕布起火的。一般纸张、布匹、衣物的燃点都在200℃左右,而一只超过60瓦的白炽灯泡的表面温度就完全可以达到这个温度。在工程检查中也经常发现,有的装修工程,电气线路直接和可燃材料接触,有的直接敷设在软包内墙面,这些都是很危险的。
0 Q  Y% m. y/ o: q1 x" w  d3 R4.安全疏散不符合要求. k& A3 V3 c( `$ P3 k
辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生火灾后,可供人们逃生的北门只有0.8米宽,且有5个台阶,慌乱的人流通过时,互相拥挤,结果死死卡住,加重了人员伤亡。上海“海底皇宫”娱乐总汇是一个设在人防办地下指挥部的舞厅,其中一个出口高度不足1.15米,火灾时,可供人们逃生的另一通道由于堆积大量装饰材料也犹如羊肠小道。" g' J, i+ F, g% J3 h" @& V1 a
5.装修工程不经公安消防部门审核,以至工程中存在许多先天性火险隐患+ ^" o: D+ N1 Z; j7 G1 Q2 Q, I
实践证明,对装修设计进行消防审核,是防止公共娱乐场所发生重、特大火灾的一项重要措施。消防部门依照国家防火规范对装修工程进行消防审核,是国家赋于各级公安消防部门的一项重要职责。但从公共娱乐场所发生的特大火灾情况看,好多装修工程建设单位没有向公安消防部门送审。值得注意的是,有的公共娱乐场所,虽然装修设计经过消防审核,但装修单位对消防部门的审核意见不予重视,或根本不予理睬,仍我行我素,这也是目前普遍存在的问题之一。  W7 V* I8 o9 H- [" d$ @: Q
二、装修消防设计应遵循的几个原则* V( d! A2 E" H* ^0 P! D
根据公共娱乐场所特点及装修工程中存在的实际问题,公共娱乐场所的装修设计,在消防安全方面,应遵循以下几项原则:3 T3 I6 m& T3 r$ M6 O. V3 R
1.应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》1 u4 j( v' r/ x% R/ J, [$ n# Q
《建筑内部装修设计防火规范》对公共娱乐场所的装修提出了一定的要求,在装修设计工作中必须严格执行。地下构筑物的室内装修,也应参照执行。设在高层民用建筑和地下人防工程内的公共娱乐场所,其消防设计除应符合《建筑内部装修设计防火规范》外,还应分别符合《高层民用建筑设计防火规范》及《地下人防工程设计防火规范》的要求。
8 d" o  W( x7 ~2 L4 g; ^  N1 v2.应严格控制使用易燃、可燃材料& H8 Z: `% J( M( L
在装修设计中,为减少建筑物内火灾荷载,应尽量避免使用易燃、可燃装修材料。局部地方(如造型需要)必须使用时,应严格进行阻燃处理,并对其使用量进行限制。  q; E4 D. v0 S0 R! H
3.有利防火、灭火,便于火灾扑救3 j$ U4 p; ]- i0 }
装修设计时,要充分掌握建筑原有的消防设施情况及功能,确保原有消防系统的正常运行,保证其设施在火灾时发挥应有的灭火效力。. n9 G2 _& H- I, I" H, E! ^. B6 x& X
4.确保人身安全
. P8 e" H! C2 |; ~; Y1 O2 y: E公共娱乐场所是人员较为集中的场所。因此,装修设计一定要从确保人身安全角度出发,搞好室内设计。安全疏散通道和安全出口是火灾时人们逃生的通路,为此一定要设计好。特别是对人员密集的体育馆、影剧院、大会堂等,更应搞好。8 _5 |. T7 }% K$ D3 W% z3 `( D
三、装修消防设计的内容
. W7 B1 }6 A0 c% S考虑防火、灭火及抢险工作的需要,公共娱乐场所的装修消防设计大致包括以下几个方面:0 i; W$ }5 L  R6 @
1.正确选址
$ r4 y; N# o4 N" \1 m公共娱乐场所不应布置在重要的建筑物附近。如吉林银都夜总会,一边毗邻吉林博物馆,一边毗邻吉林图书馆,结果城楼失火,殃及池鱼,而且这两家的火灾损失都远远大于银都夜总会的火灾损失。另外,公共娱乐场所也不应设在居民居住建筑内,更不应设在古建筑内。公共娱乐场所应远离城市汽车加油站、天然气站、液化石油气站及化学危险物品仓库。; i! v) M, Q6 e! C
2.确定耐火等级
: T) s) r1 |; Y; V* C  y建筑物的耐火等级,反映一个建筑的抗火能力。公共娱乐场所应当设在一、二级耐火等级的建筑内。辽宁阜新艺苑歌舞厅和吉林银都夜总会,均设在三级耐火等级的建筑物内,这也是火灾发生后火势迅速蔓延的原因之一。过去五、六十年代兴建的影剧院、礼堂等,大都系砖木结构,耐火等级低,抗御火灾能力很差。对这类建筑,在以后的改造工程中,应逐步解决其问题。
: v. q& D8 N. m% n6 @/ g. u' H' l: e3.防火分区设计+ K% E1 \0 H; o
有些公共娱乐场所附设在建筑物之内,不论是哪一层着火,火灾会迅速向同层其它房间或其它层蔓延,因此,应搞好防火分区设计。1994年2月26日发生的湖南湘潭海天娱乐城特大火灾,损失72万元,死亡6人。这个海天娱乐城是一栋集办公、营业、住宿、娱乐为一体的综合楼,由于装修工作需要,施工时在防火墙上开门凿洞,为火灾蔓延留下通路。1995年12月8日发生的广州市“广涛阁芬兰浴”特大火灾,损失145万元,死亡18人。这起大火是由于“广涛阁芬兰浴”后面的一幢四层楼“森蒂娱乐城”夜总会起火引起的,这家夜总会距“广涛阁芬兰浴”窗户仅0.47米。所以搞好防火分区设计,做好防火分隔,是防止火灾蔓延扩大的根本措施。凡是附设在建筑物内的公共娱乐场所,不论面积大小,均应按独立的防火分区考虑。# M* c& \, d% `: L5 d( [1 a2 |6 y
4.安全疏散设计6 G5 s  f" C( P
安全疏散设计除安全疏散走道、安全疏散门的设计外,还应注意疏散楼梯的设计。1994年12月10日,黑龙江省齐齐哈尔公主歌舞厅发生特大火灾,17条无辜的生命懵然走向另一个世界。该公主歌舞厅是一幢砖混结构二层楼房,在装修时,改变了原楼梯的设计结构,使用木质楼梯,结果火灾时,楼梯起火,人员无法逃生。因此,公共娱乐场所,切记不可使用可燃材料楼梯,楼梯间也不应进行可燃装修。
9 k7 M* B* Y4 @1 g5 m5.电气防火设计
1 q. p& c4 k8 A$ |- Q+ C公共娱乐场所音响设备、照明灯具较多,用电负荷较大,线路较为复杂,一定要搞好电气防火设计。过去,许多公共娱乐场所火灾也都是电气所致。因此,必须按照电气安全规程,所有电气线路均应穿管保护,接线盒、开关盒不应安装在可燃材料上. 槽灯、吸顶灯及发热器件均应用非燃材料做隔热处理,避免灯具直接与可燃物接触。
" g" T2 S3 j4 g- K6.消防系统设计; y, I! y5 J) i. @
这里消防系统是指火灾自动报警系统,自动灭火系统及防排烟系统、消防联动控制系统、消火栓系统等等。对于二次装修的建筑物,应考虑如何保证原有消防系统的正常使用问题,必要时,对原有的消防系统应进行完善和补充。对于新建的建筑物,应根据公共娱乐场所的重要性及存在问题,考虑设计自动消防系统。/ \9 a: R5 a+ |
7.灭火器配置设计7 B) Q# V7 A* ^
《建筑灭火器配置设计规范》已实施多年,但目前绝大部分工程设计将灭火器配置设计漏项,公共娱乐场所也不例外。为完善消防设计,凡今后装修工程设计文件,均应含灭火器配置设计内容。
0 f4 e& x' \6 ?" ]9 f, k总之,公共娱乐场所是火灾事故的多发点,做好公共娱乐场所的消防工作,设计单位、施工单位和消防部门都有责任。本文是对公共娱乐场所装修消防设计的初探,不妥之处,请专家指正。 " p# x  r, h/ W8 T& A0 [, Y
精华推荐
换一换

发表评论1

KTV等公共娱乐场所装修的消防设计规范和要点
拓者推荐
  • CCD--580㎡福州建总雍湾
  • 观享际 x 北谷地产
  • 会讲方案的设计师,行走的印钞机
  • 郝泽伟设计工作室 | 《木朴》
  • 【CCD+SRD】苏州·双湖玫瑰园
  • CCD-华润 CCBD 889㎡设计方案
  • 【召禾设计]天际江景超大平层方案
  • 【WSD世尊】建发·云启玉诸
  • CCD-华润玺宸上院中叠样板间
  • CCD-武汉绿城外滩玫瑰园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】