1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
- y; M- s  s( z4 A- l  t8 k, h1 S答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 - \2 ~2 P- K: P/ m6 V! q
2、绝缘电线有哪几种?
  q+ ~. u5 k$ F答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 ) X8 g7 H) i: s) [7 W
3、电缆桥架适合于何种场合? , X; x4 L. B$ G! k
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 + W9 r+ i& H& V& K3 `
4、电缆附件有哪些? + V) X9 F5 |- e; @7 {% p( V) ]
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
" X: D0 B) c; m5、什么叫电缆中间接头?
8 f! C4 E; ]1 g3 J% }答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 : Q* b$ f( c% m( W# n
6、什么叫电气主接线? / [3 l0 W9 _9 ~* ~1 L
答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
" @" l0 B1 }* x% m( i7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
6 z/ r( h5 W6 l4 T; ~& `3 A( d" A答:电力电缆的选择应遵照以下原则: : I# _# P; {, f( `
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; : e4 _9 K4 r* F- h& p2 V- ]
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; ( Y- `* H9 I) s1 b- H6 Y2 Z* F
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; * x8 d; P+ l# n4 Q
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
# Q: K! \0 P& J% C; y: I(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 . S' U% w( o! A# [; [+ [
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?
2 g0 @, U0 O/ h. |4 s, e6 i  G答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; ' f* P, e/ b( t- [) W  A  g# g
(2)不受线路落差限制;
6 s1 J3 O7 ?4 j/ g- H; Z) A(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; ( j8 Q: ?3 l: `" A& |+ B% B
(4)电缆附件简单,均为干式结构; 2 N' b" B; P/ L" j& D1 `) e* E6 d
(5)运行维护简单,无漏油问题; 4 X( B% C6 k" `5 G3 w; k- [1 ]; v  J
(6)价格较低; 4 J% O' G* {" e6 b
(7)可靠性高、故障率低; - B! j$ W4 W5 t! H. b6 l, h
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。8 \  q( V$ r/ G* |# G" j9 y
9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? - z. M, Q3 ]3 q( U9 l( X
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。 ! H  ]' V; c% r% r+ q
10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么? 5 q  ^7 i  B/ }: b; Z
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。 3 G8 k& s. J1 W
11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? * k) u1 S- B. S) i. z% M: F+ |
答:(1)支架应齐全、油漆完整。 * k; l2 B0 J0 Q* e. y& w, x
(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
+ k& @( g" Y7 n(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。
* ^5 K' W0 G7 ?8 a7 \3 T, c(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
6 L+ K5 B3 v/ t1 V, M/ V12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮? 3 x. u& f" }& a  a' _( a" h7 E
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。 & h3 H  _7 v  V, S0 U
13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求? ! A; u/ l( K; {# I
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。. [% H/ [3 O* a; g1 I
14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? ; I. C% `% y7 j! a6 ^1 V
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
7 C+ x+ L) h& ]15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?
8 s' @0 K+ d2 U" W7 `- _7 w8 L# x, {( H答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。 6 Q3 e3 O* O) Y1 _" Z7 A5 m9 w
(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。
/ E3 B; f2 i: `' e16、电缆外护层的作用是什么?
% K+ C0 i  W! T8 I  \& m5 b答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
* h% }' g1 \( w17、室外电缆沟应符合哪些要求?
9 t5 B7 {& t! j9 T! A答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。 6 }0 y8 q0 Z% o, m
18、电缆内护层的作用是什么?
9 V- I; C* X  O答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。3 l2 L% M4 A; E
19、使用钢丝钳时应注意些什么?
, q* \; V' f3 L# |, ]$ y答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。
: |$ m# m/ {9 i) a5 y20、什么叫绝缘强度? 0 J' E  [, |2 ]: Z. H( ]4 i
答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。
, `! o7 Q8 [. n4 o% D& u21、交联热收缩电缆附件有哪些优点? % C- c3 @# U  S
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 . ]& r. u) x; p8 d
22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求? / P" J4 a9 ^5 X
答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
* U" @! @; O. e; H23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? ! d( q  }6 g$ W6 J6 T
答;应具备下列主要性能: 4 N' f3 R) f. L/ S
(1)高的击穿强度; + a5 s6 f/ }& I  C' C; c& S
(2)低的介质损耗;
( _2 N) S$ U; S# f4 z2 K) e* y(3)相当高的绝缘电阻; - H  U2 @8 N3 X+ ?4 [! A
(4)优良的耐放电性能; ; ~, @: l* o/ g/ e! h4 p
(5)具有一定的柔软性和机械强度; ' V0 U. z  L( Q; x# T
(6)绝缘性能长期稳定。
/ q3 n* w2 Y+ ?# e/ {+ F* @24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定? 2 }/ A: X; I) w2 P
答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;
7 z& u8 B( u$ l* W9 y; H4 X! q铅护套电缆为40N/cm。
: M8 y  I5 [4 f' L6 y. R1 i     ( E' i- g3 T* E5 K) W
25、对电缆保护管有何规定?
% D' V7 t# I( H& N答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; * p( h8 n# x+ x
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
! q" @' d' \9 }& x: y(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。   {, d$ y# b$ S0 \' y  B7 ?% J

; y+ K* Q# M1 q26、如何测量电缆护套的外径?
* ~9 j& b) Y9 t9 x8 A/ \4 x% [答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
4 n( B( v  w: l1 I27、不同截面的铜芯电缆如何连接? 2 r- E; o. u& A- \4 d9 f
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。 8 l& `- k! H1 I: Q
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?   G1 I1 `1 n' G
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。 3 U  E7 t/ ?' D: v6 q) o3 z" f9 ]
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。
" R/ X) x3 l3 Y" t; v* r, D6 |* \(3)剥除护层。 " ]$ L+ y, K' d3 D+ O
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。 2 Y" A; }9 M0 n' z+ q  c
(5)填充三叉口及绕包密封胶。   
, D+ B: e: |+ F6 D  z4 _4 L( d1 V' s(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
3 J6 e3 G  `5 t; ^* H(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。 9 U* h* f7 z! g7 o0 P
(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
& q4 b1 u! a- [9 I, ^- ^+ ^(9)安装接线端子。
; r$ i4 g+ g, i* f/ _+ z(10)安装绝缘管。
( {  k- n0 X# Q4 \- S, o(11)安装密封管。 7 R5 b4 T4 W# z
(12)核相后安装相色管。 ! Y. N1 l- r( |& X& R* L
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 4 R* p( {( D& J0 a
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
8 w" A1 b3 M2 W# R+ D: u' n+ J(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。
5 y0 q7 T) c8 N! R$ ^5 [; o30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查? * u5 Z* T/ f& S1 ?
答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
1 l6 ~! ^1 ?- z6 h8 W8 }; r(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者; ( q8 ~1 M7 `$ {& n
(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
2 u; v/ Q$ [5 }& v0 c8 n7 r(3) 开启式电机经端部检查有可疑时; " ]# N- N" P- a4 ~
(4) 试运转时有异常情况者。 8 ~; k5 o& {0 U
31、发电机手动同期并列应具备哪些条件? / }- Q2 q! M9 g* ^+ ~7 _
答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
2 W; y* Z( i/ R4 G" E32、母线装置施工完,应进行哪些检查? ! i/ Z" m7 m9 }, \/ T
答:应进行下列检查: 8 x7 g  ^3 V5 _. ?- O5 p
(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; ! O; x  \' j1 K1 j- d
(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; ' L# M$ A# R5 V
(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;
+ d9 J, q) {% V8 l* a(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常; % ?4 R! x* B' y
(5)油漆完整,相色正确,接地良好。 3 k2 w% @( A9 O; ?: G5 ?
33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。
* a4 H6 z0 {1 X' H答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。 % [1 W3 a# D+ F+ n8 Q; D& F9 [
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。 % Y. Z' ?1 g' P3 u( e2 t$ F
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
9 a% n5 R% Z5 U  s(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
" w- I9 z. M# ^: `8 ^$ V" z: n(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
! J' q, d4 p9 ^( N(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。0 G8 F- k- k, F3 J1 {. x4 B8 \
34、电缆支架的加工应符合哪些要求?
( {* ?6 r" A: B2 i答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;
+ r' x1 ^4 d" r. n: u; X- ](2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
9 X2 S6 K. {: V(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。
) y( k; A/ v1 k% T35、列举出你熟悉的电缆架。
) `) h# v  \& H% T! @答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。 ! F+ |; O% j9 d8 g. G
36、敷设电缆应满足哪些要求? % F4 A, q6 d9 J( f( s
答:应满足以下要求:   l0 l7 m& Y$ i' \" p
(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性; , l8 a6 d, g& J+ p
(2)经济方面,从投资最省的方面考虑;
# y# g' q$ M: T6 Q2 A- N0 N(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。& W6 i, h2 T! ~6 a+ I
37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
5 K! @6 J4 T7 a$ `% f答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
; O3 X5 o# {2 I0 a: `0 T38、简述电缆头制作的一般操作程序。 ' K- l9 X( f, }+ z- Y  ?* d6 ?
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。
9 s1 D4 A) P1 Q8 B(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 7 v4 h. ^" v% t' ?* r3 k/ L" _% V
(3)制作后电气测试。
' b% G: V/ {) }39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?
: `& i$ ]& P. a; |$ b% i答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。
( F8 y. Y( H5 M" w- d7 J' ~(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 ; [' W0 O8 [: `# t" L- X8 {
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 + U  E! w( ?: O& ?0 Z' {
40、电缆的排列符合哪些要求?
' p9 ~( }4 u6 R' h6 B! q& l1 ?答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。 ) P! e& O4 w* p( ^* o) m
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。 8 p% k# r( O0 g1 D
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
  q9 ^' U& m5 Q( p8 [% L( J/ {答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。
$ ~8 c  N! `4 w) X+ d$ c42、电缆敷设的常用设备有哪些? ! W! g% G3 o; ~$ i: D, C
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备; ! b% t$ G# r# _: V
(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
  m) B8 ]2 e7 ~+ ^- j0 V$ G2 V3 c- R(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
- J$ d6 _) @( Z( W( R(4)电缆盘放线支架;
% L2 u+ h4 w! o! l3 t# A5 M2 K9 A- J* D. y(5)滚轮装置;
/ J" E- o/ S" t- ?# P# h(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲; & T& w- T. k* S0 v0 _4 ?
(7)电缆盘制动装置;
# u( ^% _  B# b# B# n(8)张力计。 6 ?8 \0 l, E' t  l
43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? & y7 h& ~  r1 Y, l2 T3 E& _( s0 X
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
. S; X* Q( ~: H/ o6 l( F2 A44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装? ! ~% e: W& n( C2 V5 I
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。8 }4 B. u8 ?3 n/ E
# F: v) Q3 f& b/ z% t) u) W$ N
精华推荐
换一换

发表评论1

电线电缆及附件知识问答
拓者推荐
  • 收纳设计【直播 1月29-31日】
  • 召禾设计 | 招商玺样板房!
  • 柠可设计|光影独奏
  • 共界设计 | 让别墅焕发新生
  • 【梁志天】西安曲江·九曲松间
  • 无间-上海汤臣君品合院方案
  • 君品-汤臣金桥花园项目方案
  • 无间-上海大宁中建玖上琅宸
  • HWCD-烟台洲際酒店深化方案图册
  • 琚宾新作-资兴东江湖度假酒店
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】