1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? + ?: y5 E% u, Q! i7 I/ [& B
答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。
1 R1 r( j' \; L+ m. d- y2、绝缘电线有哪几种?
( r, j. F$ o6 Z. ~; I& y: {  f答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 2 b: M3 P1 R$ ?5 W' w
3、电缆桥架适合于何种场合? 8 L- W+ N- z7 c3 m+ n# d
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
7 H$ J3 [& B. A4、电缆附件有哪些?
" n# f/ w) l5 ^0 X& A- A答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
0 b0 d0 d- I) c, d% D/ F5、什么叫电缆中间接头? ' z6 d) Q: x- z$ O; H8 D) X
答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 % B: c: m  c( a3 q# G: ^
6、什么叫电气主接线?
8 J* E$ R* t( n答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。! Q% Q1 w% r) X
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
& x% n/ n- y! N* l* \答:电力电缆的选择应遵照以下原则:
! O, _- |5 e* s(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
* s7 n( w0 Q1 d* x2 L: |( h: e(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; 7 g( F8 t' f; j
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
# K( E+ g! O6 B9 y0 G3 U(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; 8 a4 O. y! ?# d- R" [1 y, S
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 + k9 ~' @9 x9 B) a+ d4 P
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?
& _) X' X  }6 m, H! r( E- _; n- V答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;
, v7 \- j+ O1 j+ x- d9 S2 x(2)不受线路落差限制;
( W% _# z# K6 Z  M: L5 p(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; 2 X, q. Q5 q: A- s
(4)电缆附件简单,均为干式结构; : Y: a8 ?' r4 G! m, n* u
(5)运行维护简单,无漏油问题;
% D( L, c" Y( N' l+ [5 _(6)价格较低;
) q7 c' o8 M% M( C& q5 _# t" T  Y(7)可靠性高、故障率低;   b- f" [: y! C) Z5 P
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
6 z+ G, l. V* L1 z' J7 J: C' l$ g9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?
, `! X9 j- [/ B9 d答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。 $ y; Z: G* [7 N7 K, K
10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?
% o9 B3 |- ^& K$ p7 h& g) f5 @答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。 1 ]6 g& \" y: l7 E. E: y
11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? 5 N* w. j* l9 H0 u6 [
答:(1)支架应齐全、油漆完整。
& Y: c9 Y3 u, \& D; h2 I' a(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
6 W2 c0 W; [& v; K0 _1 P! [(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。
" G4 }( j4 [# B7 o; z(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
9 Q7 J8 R+ i4 t1 c9 R7 E1 X12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?
6 z1 Q$ b. v. F/ p( Y1 ^4 a8 d答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。
9 y  q, Y: }! d/ ~* H/ N  h13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?
& w  ~% j$ \0 x5 N! U; p( o答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。
: o1 h) S5 x/ u/ K, C" U) L: S14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? & R1 ^' c* G# w/ p* N
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
3 G6 A% @9 t+ ~5 m15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理? % b3 G% l6 y" g; }$ C: U+ J
答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。
- B4 p6 @- z6 S9 f& H' n  O$ e8 z(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 ! g1 R( D# z1 z0 i* k6 ?4 F
16、电缆外护层的作用是什么?
6 \" b7 F. u* j答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
6 S& ^8 p) ~% N" s$ |17、室外电缆沟应符合哪些要求?
& T0 z: X0 l; ]# e# [; ~答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。 3 d% M" q7 C7 V1 n6 ?6 A2 I
18、电缆内护层的作用是什么?
4 R, D8 n* o0 v, i* H$ M答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。
4 p6 j4 ^" F# o19、使用钢丝钳时应注意些什么?
4 x" _4 y9 t# P* t答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。
! [* U' |: G( h, L: Y20、什么叫绝缘强度? ' r% N5 X' p# F; Y6 u
答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 % D; ?1 \) \" c# B, ]+ [
21、交联热收缩电缆附件有哪些优点? 6 Y; S- R# ~# F  O
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 1 `* X  e4 K7 B) m
22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
! m) W+ p' a2 q! }& v+ j答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
& c1 m9 N2 @# i; S$ V8 S/ {% ]5 U( Z, `8 ^23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? 9 Z5 x1 O5 t' o. I
答;应具备下列主要性能: " H& q# ?! K( `% y3 Q4 j0 i
(1)高的击穿强度;
9 j" F& N- H# g(2)低的介质损耗;
0 d( k, q, P7 F2 L  M(3)相当高的绝缘电阻; % I8 l9 q( w+ x- ^$ c
(4)优良的耐放电性能; . J' |3 W4 l5 k$ D/ D1 V
(5)具有一定的柔软性和机械强度; 8 R, i* P/ V" {. a' h7 h
(6)绝缘性能长期稳定。
$ I! U, h9 u# R1 v5 O24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定? 3 Z# ~& S  j7 r# k) ~3 g
答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;
3 E8 G$ [) |8 G: R6 W铅护套电缆为40N/cm。 ( C& p2 T, j% L+ i4 ~( M
     
$ J7 e% M5 v6 P/ S25、对电缆保护管有何规定?
8 @! V+ S- \6 {+ a2 d. `答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;
- E4 H; g; U5 g3 r" E3 o, T(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
& f- q5 H. H  }7 r(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。 - }, Y0 ~  D) n' j2 F! [

! ?* i9 c; W- T4 l26、如何测量电缆护套的外径?
7 T- Q$ |& N2 h答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。 5 B) x1 {7 {# F: F) R
27、不同截面的铜芯电缆如何连接?
/ y1 h! F* T3 W0 d4 K  x答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。
( _7 G! W% P# v' f28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?
" b, T7 X9 x3 y5 T答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。 , p" Y% B0 }+ q' I, q6 h* b7 Y% T
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 . `/ }% X" y6 e4 n4 G" o1 i- e
(3)剥除护层。 8 v- n; x2 n2 K( i7 S9 A; N
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
* h" J% C/ ]2 d" q( A7 {(5)填充三叉口及绕包密封胶。   
8 K: d  b/ D3 J2 q8 r  U4 L(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。 " \) Y8 f9 U: G4 I  e3 H4 I/ o" G
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。 ( {$ o5 h' h+ A3 W% P
(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
7 D8 }$ u3 b6 j+ a(9)安装接线端子。   X" {' n; v) z: i  F
(10)安装绝缘管。 1 ~. I7 m/ R" I3 E/ C! b
(11)安装密封管。 ! e: V. l6 W1 K
(12)核相后安装相色管。
$ ]5 e; ~7 l. R% Z29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 0 y4 s7 J3 c. F( k
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。 1 a$ D# m) K% ^0 s! \
(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。   x& S! N1 G  }% p+ S
30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查?
" M$ U9 y, `) M' Y& t答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
+ ?0 p3 k- ~+ K9 h  p; s(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者; $ @' Q% `; A! [4 L- N
(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
& r) w0 {. K# I* M- Z# }4 _% l8 |(3) 开启式电机经端部检查有可疑时;
3 {1 c& z! L" j8 y( M- H(4) 试运转时有异常情况者。
2 J  X, o8 J# F31、发电机手动同期并列应具备哪些条件?
$ b+ z8 d! |5 r, k" g答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
* F4 i" y  L! I3 @: M32、母线装置施工完,应进行哪些检查?
3 b: `# W2 ]5 ~. o. g答:应进行下列检查: 9 [) C5 Y# X4 P8 K2 O
(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;
7 y- R  h- L: p  ^3 J. @; e1 [(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; / H; k" C) }' `6 O0 e% U' {
(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;
! Q4 h, y& N& r8 d8 k(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;
' `7 t1 _0 x; H# x4 W7 e(5)油漆完整,相色正确,接地良好。 9 M- S1 B& B- r' R+ f) n* Q; E- G
33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。
$ `+ ^4 x+ Q" A/ [8 Y- L! K答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。 8 K/ A& ~% n4 w/ i1 Q2 z# B& u
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。   d! \# k/ l1 C/ M: D0 a* _/ T5 V
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
8 K# s! z$ m9 N3 {(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
+ m, ?) c2 W8 z3 W3 J(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
1 m% Z. T& ?1 z1 m/ Z' D8 e9 t! F(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。
6 y4 T" V8 i' T- s% J, A9 ~/ A34、电缆支架的加工应符合哪些要求? ; v0 ^5 L3 Y( q
答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;
/ i8 G$ [+ i; Z' b; c4 k0 ~4 d9 J(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
4 m: Q  j& W& {5 D( |( Z$ G$ n2 H(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。
! {. O6 \4 L, a7 F6 |  h: ~35、列举出你熟悉的电缆架。 / @) C/ ]8 R6 p. v2 P- M: }$ [' }
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
& {5 x/ g) g& E+ l8 ^1 Z36、敷设电缆应满足哪些要求? : ]0 e- _4 Y  F4 R
答:应满足以下要求:
, j) X0 U+ Q, P9 k9 s(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;
1 v9 a% F+ v, I(2)经济方面,从投资最省的方面考虑; 3 W- v( S# ?0 }8 N
(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
* e/ C; G' J- u5 T$ t3 V6 ?2 H37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
6 M* E* _0 @% |2 L答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
8 }% p! g$ p+ U) t( z38、简述电缆头制作的一般操作程序。 8 E. t2 K* O. R+ H  F! F5 i6 {0 o: @
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。
& N' [0 `  b1 }2 T( x) _(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 ) H+ w. y# [! {" O& u+ B
(3)制作后电气测试。
. d" ?! e& B- _8 b39、电缆保护管的加工应符合哪些要求? 4 ]* w* b& W) w/ U% U
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。 , d3 p* w- M! h, O
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 2 v" E) Y. x: [$ k4 E# {
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 : ?& a1 v0 J7 @4 G6 ^7 K
40、电缆的排列符合哪些要求?
2 k+ I( l0 n% x9 e6 t, M/ K答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。 ( N" I' o, u1 s# _- }
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。 ! G7 b: i# f; l
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
/ ?% k; F6 S. m1 q答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。
6 T: T: P3 A2 e# N2 @42、电缆敷设的常用设备有哪些?
( d- Q1 b8 d; _2 c" O答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
- }5 t3 @: b1 _+ m(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆; / Q9 k' r* N' f2 ~
(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
. R/ d5 w7 a/ Z. Q2 T* F4 J(4)电缆盘放线支架; 6 v, Y$ ^% H) c
(5)滚轮装置;
' O3 ~' x7 w, `(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲; + s* Z( v3 Y6 m4 h. H0 ]
(7)电缆盘制动装置; , @4 S# _: X4 u& G5 z
(8)张力计。
- z2 S+ f4 p- V43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? : ^: H; u( _" \9 m) E
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。 7 y9 U7 [& F2 ~$ j, f
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
8 G$ G$ A* Z3 ]0 h; L$ _1 u% p' N6 ?9 C答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。, c$ p4 I( v% y  P" r7 E2 K# F2 H; B
' S; q( l+ E- Z
精华推荐
换一换

发表评论1

电线电缆及附件知识问答
拓者推荐
  • 召禾设计 | 招商西安湾样板间!
  • 召禾设计|三亚憘悦顶层泳池豪宅!
  • 孟也-建发栖湖云庄540别墅
  • 孙建亚-杭州溪径恒庐360合院
  • CCD-华润889㎡公寓样板间
  • 2026最新精选CAD平面户型库
  • 2026年设计师汇报实战手册
  • 2026年家装别墅豪宅设计
  • 2026精工形象系统工地形象展板
  • 精工工艺标准手册
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】