电线电缆及附件知识问答

2011-7-29/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
. x0 y5 b1 v. A. s. j3 H答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 : G# I/ o+ A+ Y, L: O+ u( \
2、绝缘电线有哪几种? , I; c0 |5 L: N2 }
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 , E1 |/ S( W' G
3、电缆桥架适合于何种场合? : N7 J: ^2 ~/ J5 T8 a7 ~# |6 m
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 9 W% F# y- _( H( j8 D2 C
4、电缆附件有哪些? ( }, t1 K9 n! ]& s& E9 n" l  C, @# r
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 8 \7 r0 ?# `7 P
5、什么叫电缆中间接头?
! }/ r! @# ^4 g3 C: p* t  T答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
: Y! s2 C/ S) R' L& W+ e6、什么叫电气主接线? # E7 F- {! L. @5 L$ @
答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
# M. k- m% L: j3 A, g  u/ r7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? % \5 |* v4 \2 |4 B
答:电力电缆的选择应遵照以下原则:
- V: O; X/ M$ n; c: O. ~9 n' K* c/ y(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; ! {% T- J( R. A  n, m+ i) c
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; $ t3 l6 n" o: j8 ]
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; 2 U1 u* ^& {: H8 v9 ?
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; , r; [) L3 ]& S+ [! X7 G1 O
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 # G  Z& q2 s1 z* L% z. I3 d4 ]
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?
% V! v- [! i+ U6 i答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻; 6 u0 k: |( `  S2 L1 g; q; F
(2)不受线路落差限制; : \; A6 c- Q2 m# Q! e5 V) U
(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;
  P2 e/ W( K. T. n* ~# L(4)电缆附件简单,均为干式结构;
* A( d8 |' v, I; P+ ]/ G5 K(5)运行维护简单,无漏油问题; ! ?* U/ b* `, ^) l
(6)价格较低; 8 T. b7 p! p9 }& Q. n1 \' t1 f9 @
(7)可靠性高、故障率低; * o" P. k1 d) u1 f2 L  M) o0 `
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
, s; s0 [8 ?5 c9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? 5 W8 l- B+ \( N& P' M  B  k
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。 9 C7 T$ d$ {9 ^1 N) t
10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?
/ p5 F' k; v/ `2 y! t5 h: s  }3 T答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。
3 b0 G2 I7 |  Y6 W0 P) z' W11、电缆敷设前应进行哪些检查工作?
" [) S1 G% x1 N9 C答:(1)支架应齐全、油漆完整。 ; r# l- z1 h1 C$ J3 Z
(2)电缆型号、电压、规格符合设计。 7 w' J7 t; u7 p& N4 f( {
(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。 6 U6 m) z5 s6 a% W7 k4 D: i
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
8 }: _( n- C) @/ n' U3 a* p1 R12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮? * r& p7 ]. v+ @& B. _" @/ I: v
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。 1 z1 x4 A7 z0 [4 x, H* g
13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?   y( S. ?- d4 P1 v. [
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。
1 m1 Q6 _& U. ]# f8 F+ S/ Q5 ?* M" U14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? ; n- n  H' h  f5 f
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
. T; J) j, b) r& C  c9 P, D2 K! b, g15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?
$ y- {+ k9 j. n' B) s% H( \答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。
# ~( n" {& w& C8 l. H, r(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 . ^' H1 a; K. B/ N/ W( @7 C! Y: _
16、电缆外护层的作用是什么? 5 {0 f7 R+ O4 g5 [% v- X! _
答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
' c7 O+ D6 B2 q" ?1 i17、室外电缆沟应符合哪些要求?
% `7 E: X, P6 L" Z0 r答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。
8 u4 v' T; e& N9 G5 z9 [1 S18、电缆内护层的作用是什么? , _% j& G2 C2 m6 {0 H( A8 r
答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。/ J7 j7 j) Y0 I0 U' J. E, ~
19、使用钢丝钳时应注意些什么? " y) b- O: g! n# Z# J7 ?5 v5 \
答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。 " B( M! q# G' u9 M
20、什么叫绝缘强度? 5 C' o4 ]& C' b* ]; E4 O
答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。
- e7 l8 M+ l# @. a* ~21、交联热收缩电缆附件有哪些优点? 2 s' k& D8 Q0 G  E% t4 E9 D; V/ G
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
8 @( k+ H0 J' E0 }22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求? 1 I  f) j0 f. d3 s8 R
答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。 : F& R# B# T9 O, ?& W" o
23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? & E! U$ A) E& ?1 P* l; p/ q
答;应具备下列主要性能: / ?# l( a) F  m! v) [) ?0 _4 _
(1)高的击穿强度; - F. U7 R+ |5 N! e8 N
(2)低的介质损耗;
5 N& o# f$ z$ ]% G(3)相当高的绝缘电阻; , ^% i% i" p# Y4 I0 [) O; T: p3 r: k
(4)优良的耐放电性能;
% V$ _& v9 Y; G6 T8 M(5)具有一定的柔软性和机械强度; % M; q  Z0 q& B) w4 x
(6)绝缘性能长期稳定。
, M5 I! S* F6 J5 X9 o" i9 F24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定? 0 Q% z; C0 F; X# I/ b
答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm; * [0 ~. k1 k; b, ]9 ^
铅护套电缆为40N/cm。 . ]; a  {7 L1 ]- M, V
     : {* a2 A2 z7 |' o
25、对电缆保护管有何规定? ) i4 Q! J! O* G0 E+ O! m
答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; ) A0 J, {* @' Z* {
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; , Y; c* O" n' q# a/ Q+ l0 g& d4 ~
(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。 % W# \- X1 E& C2 G& I. K4 [

$ V7 b  A1 C. a& ^, d26、如何测量电缆护套的外径?
  q4 X" M: P& H% H% J5 ~/ V答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。 . _1 ^) ^6 H& D' N
27、不同截面的铜芯电缆如何连接? " W) G0 G- y' M/ L; k4 ~: q
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。 8 U5 b3 I9 q+ ]/ }1 s
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程? 4 t8 I/ X' E1 Y7 _1 ]
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。 9 c5 l3 i! o% Z- n- s+ v* ]
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。
8 E$ B% T0 I+ e(3)剥除护层。 * |2 U; \  e' I. h( p3 t
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
4 {/ V; Y  r4 A- H' o  A+ m/ k) c(5)填充三叉口及绕包密封胶。   8 m* a# b7 z+ l
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
% ]1 Z1 Y, E8 z(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
" w* o0 s. h7 ^4 y# M  y; p(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。 + V: L/ a$ V1 N) O6 k9 J
(9)安装接线端子。 5 q! }2 w" n$ _2 h
(10)安装绝缘管。 1 H, e7 @# H, x& u
(11)安装密封管。
4 I, x- X2 I' E) a" L(12)核相后安装相色管。
! @0 u4 b+ w. T& ~; n29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?
: _1 n3 b7 I! j& J答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
: U) G+ x8 i; `- ?3 J, U(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。 - }8 d  R% d6 E( F- y
30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查? 2 Q; @- @  z# h$ _( ?8 y
答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查: . Y  d1 P  E$ J% F% F/ {
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;
# `. t- C* A' C1 {8 v9 n. a(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
' z; t6 t& C( ], ?0 o/ }(3) 开启式电机经端部检查有可疑时; : G- T4 X* r- E5 O5 \
(4) 试运转时有异常情况者。
! f, Z- j; y0 [& f7 _( |! ~31、发电机手动同期并列应具备哪些条件? 5 D$ j# D* R' R) k% T
答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
% N6 _/ x/ H& V8 m32、母线装置施工完,应进行哪些检查? 4 D- U2 W3 C* V
答:应进行下列检查:
$ F9 F1 {6 {( p$ K3 O8 o5 R  t(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; 5 g1 G. [1 M; X# |, F2 i
(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; 4 \* ~3 u5 f! f$ G; m% D+ q
(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;
3 k- n/ g. L1 t' v(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;
1 Y7 h" X8 S' K3 K1 p$ t' ~* U- x(5)油漆完整,相色正确,接地良好。
/ D% R) p/ e+ k+ E! ]33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。 - U/ [: v. W3 ~9 L- {
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。 / c1 ^5 @" ^: N5 N% Y+ u
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。
5 m. b, A- l3 s* w  u(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。 , v8 L( p: w  G$ O
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
- s" y, c# P8 s3 s(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。 % F' y( v4 A  I
(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。- e. G% @  r! V0 u$ Z3 ?7 u$ k
34、电缆支架的加工应符合哪些要求?
! @& ~! {9 V4 m答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;
- ?6 n% x9 R. ]8 M2 F& ~' o(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
( Y5 J- q. ?' k7 c! Y* R4 ~) E(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。 ' z! n" `: [' V4 S9 r* G
35、列举出你熟悉的电缆架。 & S" p. y/ H% ?1 C% i: `. I& F' H
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
: A! Z* M+ p7 y4 J5 y36、敷设电缆应满足哪些要求?
( U) |% o# c* l" S* G答:应满足以下要求:
+ ?6 \7 o2 g& K8 g( U. |(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性; . t( d4 h4 L( @( ~' k& d
(2)经济方面,从投资最省的方面考虑;
% @9 m' ?& [+ R# y# ^+ P(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
9 f' {/ v2 ]' l8 q5 z+ e( t  B37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些? ) w- m$ Y, ]7 z) c" H. H
答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
2 ]$ L% b# z7 P* [& p38、简述电缆头制作的一般操作程序。
4 {" d, Z( c+ r! \  g$ h答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。
# h5 ^1 t1 D: b3 q% C(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 : E) Q" e% _% c' N. D0 a+ {1 ?
(3)制作后电气测试。
8 m7 Z* w7 t* F0 @39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?
1 \. I2 I, P0 O4 N, k; J8 a答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。 ! N$ y8 o( @9 l9 K* ]/ W
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 # M0 Q9 t. ^+ d. k- @
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
4 |9 w# G4 `8 {4 K40、电缆的排列符合哪些要求?
; q7 j7 U3 M8 E& @  ~" x答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。 8 l. s$ Y5 o! S4 _0 h8 M! o7 b
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。 8 h6 T9 P1 B/ e! ]
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
" N2 Y$ {: P0 }' _答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。0 P5 r: G. t& \* x* q$ m
42、电缆敷设的常用设备有哪些? 8 M4 }' X8 P2 |+ f
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
0 t+ b' M, `8 e( T$ P(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
4 U0 Y: ?- o3 [" ]) r9 o4 s2 h(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
0 l9 }' c3 G& x5 W- G(4)电缆盘放线支架; $ T5 A. J1 g* w* B' x8 E* i  n
(5)滚轮装置; $ I6 R. n6 \" C0 ]! M+ s% N8 r& o
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲; 1 y$ H7 P- l. }+ I& I! ]
(7)电缆盘制动装置;
0 S  v3 _, ]2 j' ~- q3 [8 Q3 `(8)张力计。
& U/ u9 L( u8 }6 L) U7 H43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?
  B& V6 A% J, d  C$ A答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。 1 N; u% X- Y0 F6 C1 A
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
. M- i+ @( H% N$ P答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。
( O& _0 k6 s& L  W) F# \
; w" p$ ?  Y' z" M- h6 j* _9 u7 ^' [