电线电缆及附件知识问答

2011-7-29/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
' n$ A" q; m8 c答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 - P% _8 C5 I* y4 P; W$ a9 O- `1 l: m
2、绝缘电线有哪几种?
  ^0 T8 b; M- T6 F2 @答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
! E0 k1 b( D7 z5 l3 Q6 v; o2 {3、电缆桥架适合于何种场合? & M. E' `1 q0 z; ~4 A
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 + Z1 A: ^5 m- a+ [/ y
4、电缆附件有哪些?
: Z& g: I4 o- `7 v答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
( e% b3 ^9 @  B$ x- T( |7 k, d5、什么叫电缆中间接头? ; a6 m! m% ^! }) I* V
答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。
; E- X/ W5 S1 A, {8 z) T% M6、什么叫电气主接线?
. y0 R/ I  i% k* J2 S: {# i/ ?答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。3 ^! h) m; B( X$ b0 O
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? . P# B- W' {% Q" W- y( j8 y. ~2 ?9 L2 s
答:电力电缆的选择应遵照以下原则:
9 C8 T; T" E, f; N, U$ I(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
9 j! u6 u$ ]. ](2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; - A: A4 e9 y3 R
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; 8 U! x! U7 h7 L6 c" u5 Z) r  O
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
- Q* H; j+ {- }2 M% h(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
- Y* ]; z+ ]( J  B/ h8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? - @( X/ U2 n6 R& e9 K/ C
答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;
' J/ q& M7 X  u% O' x: M& ~$ c+ ^(2)不受线路落差限制;
! h  m) P$ m3 {(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; 1 ^9 }; P' B+ ^% ]3 [: R
(4)电缆附件简单,均为干式结构;
$ t3 @9 F: |7 b+ H8 i(5)运行维护简单,无漏油问题;
+ N, q# b9 E# y4 p(6)价格较低; - i) i* P9 f" x8 n/ H4 [& r' ?( L
(7)可靠性高、故障率低;
6 F4 P7 `5 J/ C1 G  z(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。# t' {- R; A. v% y! _
9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? : p! s) k0 r4 I) \4 I' s' {
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。
+ @; t5 G+ \' m2 m' G( w10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么? 3 ?; P& h  y, V# h; J. p( n6 y( x
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。
% I$ w  b3 D0 H$ i" o11、电缆敷设前应进行哪些检查工作?
1 u) ^5 k/ _2 @' }答:(1)支架应齐全、油漆完整。 , ?6 i/ f7 Q* V1 ]: H# v' H0 m) k
(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
8 U, }$ R' P$ |- A6 Y4 x(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。 : {$ @2 M3 B6 q0 k# Z
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。 & \0 J2 N& |- T
12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮? - I4 F, ~) |' }8 H, E
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。
! j0 d: U* C+ ^. l# E/ I8 {13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求? 7 c  l* M4 Z; ^) k
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。& i4 i" E: {3 d: l  [. p
14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? ' E/ s: `+ p1 j3 N- Z/ p
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 & w0 ?: g# {0 w+ u5 r0 q. }
15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理? & H" B4 ~7 _- R  X
答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。
6 T6 P) O2 G" P% l  a7 a0 z(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 % H* S, P( y! u; g6 y' l0 u% P8 X# c
16、电缆外护层的作用是什么? / g. b6 m1 J# [( @; o
答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。 : ?3 b" B5 _" x! X, D
17、室外电缆沟应符合哪些要求? 4 E8 [# u0 C) ^9 e; K
答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。
7 p6 _7 {; n( B" ?" C$ R* _18、电缆内护层的作用是什么?
6 @2 i) {  _0 Q+ U& D答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。" o4 }9 V2 q  ?! B! z1 C
19、使用钢丝钳时应注意些什么?
# o# Z$ z$ y9 C$ p答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。
0 q9 f  d) M! J' A+ h% _/ y20、什么叫绝缘强度?
0 ^9 ~/ X3 J$ n: D+ [5 o0 Z答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。
& W. F. q  W/ S4 K1 F5 [9 W21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?
1 P% }/ l  P$ M1 R答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。
8 a6 `0 r# P  V7 z( j22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
+ u0 L; @' x8 n+ I答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
0 u' _  T8 H- P23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?
, ~" n: @+ f8 m7 R答;应具备下列主要性能:
, z) n8 Z0 w$ x! a(1)高的击穿强度; 1 U$ c) v' C' i/ N/ X
(2)低的介质损耗; / q5 S1 ~8 A4 g7 H
(3)相当高的绝缘电阻;
+ Y+ y! I0 t- H. ^(4)优良的耐放电性能;
' {3 W4 q& z, {' @# Y(5)具有一定的柔软性和机械强度;
0 V& q" ]  C6 q5 g5 C7 g( D(6)绝缘性能长期稳定。0 V# f0 o) S. ], K
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?
' i7 [0 f, }2 r$ e2 Q8 c! q答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm; ! E8 O  s/ z7 t& I% Q% t8 d7 _
铅护套电缆为40N/cm。
4 f  P1 z8 @( O/ w4 @4 T; b     2 u  O, r& E4 l8 n6 d
25、对电缆保护管有何规定?
6 E# \, q. b9 p; X答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; , W# I; N; _% J7 Z
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
; F8 I5 C2 U3 R5 H  ^) a(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
' @$ U' Q5 y7 t2 K# W
% |# d5 p+ {/ c9 V8 t& {8 {26、如何测量电缆护套的外径? : E$ y" R1 U! W) c
答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
) \/ E7 Q; Q  R" Q2 }27、不同截面的铜芯电缆如何连接? 5 x3 _  I( v$ c# ~, @
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。
3 Y+ i0 I- l' P1 _7 @) b; M% K28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?
& |% \* w- J, B: c, g" X& r/ L. e答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。 ) A( n$ S) w) B  e/ c7 @; ~
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 : C  w1 N/ f5 g5 n) V& d
(3)剥除护层。 : H* }2 D4 J9 J2 W$ n
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
; a+ _  }- [4 c" k& M(5)填充三叉口及绕包密封胶。   9 c1 V& C5 I8 [+ K  U
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。 ; \  J- j4 P* ]1 w2 q( W
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
' a7 S  a2 a, s% P7 ](8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
5 Z; O# O; m5 a. p( g(9)安装接线端子。 2 n6 e9 y0 |0 x6 S
(10)安装绝缘管。 3 p2 |( X. S, O
(11)安装密封管。
. x0 T3 A# `! z' o$ u# ](12)核相后安装相色管。
! S* p- V, u# C3 ~* c29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 7 c# R/ J/ u2 C  D9 w
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
1 b+ I4 {/ P8 _' o! ~(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。 9 i* m- `7 A/ f" P2 m. u3 n
30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查? ' z3 N0 o4 X5 \( q7 D) a+ ~
答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查: ) m! U4 q6 p* f$ v
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;
* T5 \6 O+ X% e; A& B(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
% L( q& w$ s1 b  h(3) 开启式电机经端部检查有可疑时;
+ s6 N2 c8 W! u$ |2 A& r9 v(4) 试运转时有异常情况者。 0 K% m" l2 n) a
31、发电机手动同期并列应具备哪些条件? 3 D$ J: x; U! s6 T; m
答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
8 s% J- H+ s2 `0 y  e5 o& r32、母线装置施工完,应进行哪些检查?
6 \5 d( W) F5 t, k% j7 O% V答:应进行下列检查:
* }' G& n& H  u% w# M0 M, m6 X(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; + T1 v* r# P* ?4 G' v/ n% l
(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;
( b& {% C4 J, s3 I. u7 k' `: V(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;
3 l6 }* g# [+ L' ], L(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常; # A! G9 X% ?+ s3 f1 D
(5)油漆完整,相色正确,接地良好。 0 f0 G, a: j3 @3 r
33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。 $ h8 E1 o8 x# y& W0 @8 F$ M
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。
* {2 U* c% z6 j6 y2 `5 d- j0 l(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。 , ^3 ~/ v! W- ?8 Z: D2 `
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。 + H, I% h+ t4 x2 O
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。 " p$ l; y' U! p% B+ t: j
(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
, o* v# Z& \  s5 L6 m(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。
1 h) A3 n. n. z8 F* A. |! n, q) w34、电缆支架的加工应符合哪些要求?
; Q+ u6 F; N6 r8 I6 r, W  I答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌; , c' c, w( J$ o1 F( b- s9 L
(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
& w4 e5 F2 @0 ?4 u* S. R(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。 - v. L2 \! @" m# {2 t5 _
35、列举出你熟悉的电缆架。 % z0 B7 c8 o/ v9 s0 B* m1 H
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
/ X- X: ^0 U: F; l* r- C8 i36、敷设电缆应满足哪些要求?
* J; }  O6 G7 g5 `7 F, x: ]/ k' {" G答:应满足以下要求:
! D2 Q6 P; S! }- K6 h+ n) w(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;
5 C6 n; p1 m% s- c5 Q' B+ Y(2)经济方面,从投资最省的方面考虑;
2 g' Z! M" Z& a4 x+ `(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。' H- c; X$ B& y2 H
37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些? 2 t2 R5 U# N! V$ K4 h" W
答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。 % T5 i+ o! _+ |1 E& ?1 @; ]3 |
38、简述电缆头制作的一般操作程序。 1 a! G8 ]0 x2 j; Z7 i5 ^
答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。 ' o6 p- D2 O% H; q9 L2 g) i9 Q' ^
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。 , N$ q* ~0 b: ]  X; U
(3)制作后电气测试。 ! `7 e0 G2 e; _0 t: y3 _) \% e
39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?
1 C' Q* ?3 j& [2 h% F9 G5 ^答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。 " l& B( d- f2 B  {
(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
/ K/ g1 C- P# Y/ [(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 * W) q- X# o& C. Z. ^* f; w
40、电缆的排列符合哪些要求? ' d5 j% G% Y3 Y3 j2 T# r/ [
答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。   k: G6 [0 f/ F  n' [
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。
5 g$ o$ h; K" }* W41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
* v/ F& q, D* z1 g6 Y# V答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。
) \3 H2 U8 X; L# j2 S42、电缆敷设的常用设备有哪些?
% @( ^' ^  |+ \- h& h答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备; 3 d5 d- G7 f) j/ G& ]: {
(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆; . Z: S+ G% N5 I0 o- H9 u% b4 N
(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏; . N7 E5 e4 |, \' z* H9 \4 z
(4)电缆盘放线支架;
8 u/ u' l. q  R' x% J(5)滚轮装置; 2 O3 q6 i: T& L( X5 C/ |( [5 X0 z
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;
7 I( z! l' |0 [9 i% t# k- N& U) z(7)电缆盘制动装置;
9 x, E- D2 x( E) l(8)张力计。
& Y  M" Q+ }( F% H' L43、电缆沟中支架安装距离的要求如何? 4 `1 I: o2 H) B4 X1 o+ ]
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
$ [( a) Z4 j8 J0 I! y& r44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
: b' b7 R$ u' {. Z6 e1 n答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。
' q6 \5 {3 e2 |, t( s4 Z
$ f$ v; |( r7 @5 D* b$ W6 Q% Z0 O
精华推荐
换一换

发表评论1

电线电缆及附件知识问答
拓者推荐
  • 杭州法式500户型合院别墅方案
  • 唐忠汉-三亚海棠 华府上叠
  • 晓风印月CAD施工图+效果图
  • 中茅仁怀雍泉府样板间
  • HWCD-长沙绿城青竹园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】