1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 8 ^/ l7 P$ j" @9 B, Q
答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 * l) d7 Z. E1 _+ u+ M2 s
2、绝缘电线有哪几种? ( ]  {. T" U9 h& G9 a/ @/ T
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
. n! m) V. \# k& r& T) ^: P3、电缆桥架适合于何种场合?
0 R3 y& d# ~: w. x4 ?& P* l' H答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 ' L* U3 f( F+ E- b5 X2 t7 c( u
4、电缆附件有哪些? 9 v" @/ v2 _3 _. I
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。
) o- V# u( s  R5、什么叫电缆中间接头?
( p, W( d& I1 n+ K1 D7 E; k# t答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 ! o7 n( P$ P3 R- @# V6 @! h
6、什么叫电气主接线?
$ c8 i# g: ]1 j% R6 e答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。* K% o1 \1 s$ [. T$ z3 x
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
6 \  o6 w- d. g' L; e, }答:电力电缆的选择应遵照以下原则: # m9 w+ `- O( S4 N& U* j: O
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; ( w! C! F. {) E  A& \; X: r& U
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;
% ]3 D. m/ J" {5 I! f2 x, R9 K; |(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; $ c' H( g! v- e
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求; ' b: c8 A3 V; }' M+ i3 F/ i
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
0 |- ?3 s; h! I+ `) R8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?
( h/ Z4 W5 }0 c. Q6 f, s1 l' J) u答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;
$ }8 B; f* W9 l# H7 @1 x(2)不受线路落差限制;
, D8 |) d& u- l6 I' h( ~) H' q(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大; 0 q9 ~; [: e  u9 M: _
(4)电缆附件简单,均为干式结构; 5 N$ c% o' K5 V0 p4 _
(5)运行维护简单,无漏油问题; 3 ?3 k* u# W; @
(6)价格较低; : S& Z* R1 i) t2 Y% E# }
(7)可靠性高、故障率低; ) Y, i; D( w+ B0 ]3 v4 I
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。
0 h, I" T8 d3 j1 |4 B% g9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?
& `6 v) t/ E$ |+ G答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。 ; f( T6 Z$ G2 {  U+ r+ w
10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么? 6 `& \) U4 N: W5 F1 ]3 b
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。 % P$ P4 n  }& \3 `
11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? 0 _1 b' a& e9 A5 H) {
答:(1)支架应齐全、油漆完整。 2 i" D7 s& c: w" N# Y: c
(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
4 M" Q! a4 y& m5 |7 n0 R, i( B(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。
9 k' R" g- t5 ?- T3 c6 a(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。 5 v. Q/ ~, K# D9 D+ w  U, q
12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮? : G+ W1 n, [# ~5 G" T
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。 ( k# A) T" z6 ~8 S8 P& \
13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求? 8 A+ H+ y( p% O" ^0 j" X1 [
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。# E) L+ x& a. W& A: u
14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?
4 m, |, [. K+ {答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
7 d" W' U5 h5 n& T15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?
4 C/ {  a) E. }- G1 n: }, P答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。
  ]- y5 k" w5 Y$ [( J* E% B(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 4 A% y% n/ c1 y
16、电缆外护层的作用是什么?
1 j+ J) a/ p4 ?0 v6 g2 w答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。
  H2 k; F  ]' ]9 l" g/ L3 [, G17、室外电缆沟应符合哪些要求? 5 E& r  x7 ~% }$ K1 N2 a
答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。
4 @3 q' b, @) |( S' z7 m18、电缆内护层的作用是什么?
( I5 M- _+ p2 S答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。
* ~+ o1 g* v( M& }& P19、使用钢丝钳时应注意些什么?
* T$ t* y- J1 z答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。 , N8 _- _8 \# r/ K$ p) ~6 y
20、什么叫绝缘强度?
" H+ `) }* a( w9 r答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 " }% K; O8 ^1 @7 g0 f* C5 e
21、交联热收缩电缆附件有哪些优点? 4 s3 g# e' n6 I( z! ^) l# U% ~
答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 / @" x6 v: d& w) U( \
22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
. n) J2 ~5 L- I' ^答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
5 m  E. `7 e4 t5 M" u! t0 G23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?
% b/ U4 s+ `" T7 b答;应具备下列主要性能:   n6 m  i! P9 z1 A# a$ V
(1)高的击穿强度; . H3 C* I1 o3 B- U+ _0 a
(2)低的介质损耗;
0 A1 Z4 M9 N$ u$ ]$ W" w5 b1 `(3)相当高的绝缘电阻;
/ j4 K- R( ~* M* _. h(4)优良的耐放电性能; ) ?" j+ W# o, V) g* s. s
(5)具有一定的柔软性和机械强度;   ]/ o, K8 o' y, u* s, S7 \
(6)绝缘性能长期稳定。6 G# x9 I8 i! F- Q5 [# T
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?
- U! J+ g' Y$ l7 m& Z答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm; * Y; D* }6 Z4 X% {! k
铅护套电缆为40N/cm。
, v" h& }7 N/ g0 k. X4 x: H     6 j* [# P2 t( T6 T
25、对电缆保护管有何规定?
6 m& v) j+ D6 Q6 W/ }6 @6 ^, @6 n答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; 2 u& i- ~# Y2 Q# b, j7 Q1 h
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定; , n9 F$ P! ^$ V! v6 J- M
(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。
# p6 D, E/ c1 u* P
+ [6 z: w/ o' _( i# K& H26、如何测量电缆护套的外径?
1 f1 {0 `' X$ H1 X% _) U2 W答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。
* W# C' b! t! t  Y27、不同截面的铜芯电缆如何连接?
" K0 J. e) r- E) m答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。
$ c$ P* R* c. _( ?+ X28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?
" _' {6 B  p7 c( z& |* t" r; D答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。
3 w9 n9 H- T  w' W2 Y& f  q# `(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。 0 }* S- U0 x" G' r, H
(3)剥除护层。
1 Q2 j. K+ J0 T6 x. Q9 d; _(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
0 n& n  Q" v: }5 q) z% i(5)填充三叉口及绕包密封胶。   1 l. o: [2 v5 `6 O( O; b+ W6 G5 \
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。 * c7 w- H. C. A4 W& Y4 r8 k* |1 C
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
& O" ]" Q3 G9 i) _5 R- O% d  Y(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
" J( ]+ x. o( Y2 L/ V# C: |  t/ _(9)安装接线端子。
! U6 ]/ H3 Q8 D; k) b, p6 ?0 i3 l(10)安装绝缘管。 % E/ K* J# Y0 @5 d
(11)安装密封管。 0 t3 b) P+ G0 s+ J0 o, N
(12)核相后安装相色管。 ) {& ~: [7 r1 J) D. X
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 1 ^3 t2 P+ I9 e  z7 H
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
% `) L4 W5 R2 s9 R(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。
0 w" H5 f* [/ M: a9 k# `. b30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查? - f; f) }( H& K
答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查: ) T1 B* H% i3 q8 \
(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者; 3 ]( n" X- i& C: f% P
(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;
+ v% ~* o, [( l+ w(3) 开启式电机经端部检查有可疑时; ) ~8 L  t5 |- T  z& b
(4) 试运转时有异常情况者。
9 V. T) n8 R3 z9 }* o% B31、发电机手动同期并列应具备哪些条件? 5 _1 `7 x- |, ^+ \3 `$ f8 _) U. ?
答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
* C# X% M* ^4 d32、母线装置施工完,应进行哪些检查? ) i. v; R; O  q
答:应进行下列检查: , m! o7 U% r; C* w2 G  p
(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; : j4 p6 ~/ @" e% Q/ j& \
(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; ! w: g. D" `9 @% [
(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;
, G& ^# G- b, _3 i, s+ Q3 l, k% O(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常; : c+ ^  e- k# s: @" ~1 ^- ]# L/ @
(5)油漆完整,相色正确,接地良好。
+ C) ], F& u2 p# B33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。 6 V! ]7 l, o, Q' \5 H
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。
$ t2 r# z5 U+ f6 \3 P# I(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。
$ s3 }0 |* \- H; h0 X" n(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
; T) }. @3 K1 i, y8 N(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
9 D) `( q2 t6 q2 n4 D8 l) s(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。 , N  |" t$ m/ v( A4 q8 O( Q( T; W
(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。
/ h/ Z; X( C. Z( k34、电缆支架的加工应符合哪些要求?
% Q/ ?8 L' h& `% |答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;
  H6 k; A% d! i: M7 [, d6 S(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm; $ N8 d( K$ E" P9 F1 o: g& X% V
(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。
( k1 _% T5 T" }7 k3 N35、列举出你熟悉的电缆架。
2 x4 o" z( l' ]答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
% s( w, {6 W, ~0 a: W36、敷设电缆应满足哪些要求? / N$ Z" w0 U$ K% r. P5 `
答:应满足以下要求:
; W0 K$ H( C& H2 \(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性; 9 h- S# ]+ Y8 U# d3 g- s2 r
(2)经济方面,从投资最省的方面考虑; : S$ J% ]! D1 c: `5 Y7 R9 ^( h) O
(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
3 i7 J8 ]1 p0 t& H, g/ |37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?
1 F& i7 ]" q! t& J7 G答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
& E3 ?, C1 v) F8 V38、简述电缆头制作的一般操作程序。
& g' ?7 @0 b7 Z答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。 4 n( e  H: Z. b, x6 l' a) I. D
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。
/ x2 O# V6 _. k(3)制作后电气测试。 5 J" ?3 p$ F6 q% X
39、电缆保护管的加工应符合哪些要求? ( N# ~( I) l% T/ F4 v% R# o
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。
) ~+ [: [) k  C(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 * P+ f( `: k  b8 @) P
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
* n+ t' v3 d, u40、电缆的排列符合哪些要求? " i& ^* x/ A4 \  O* C
答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。 ' G# S/ \( V  Y" i
(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。
+ n$ q! c0 ~" }41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么? * C) }! Y- z5 w" F
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。0 x- O9 {9 m( F: R5 a" U+ Y7 J
42、电缆敷设的常用设备有哪些? " F* W" h6 \$ q" C+ g0 p3 f
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
- y' G! Z2 ]* g% _& x1 a# Z(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
& s' E5 ^: e9 P8 n0 {8 I  B(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏; , |# O9 f, [) r& X) @" ?7 w
(4)电缆盘放线支架; ) P/ L9 r1 t' ~3 j3 G1 @. {0 V
(5)滚轮装置; 4 m5 w& V6 U0 ^  {( v2 m
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;
( x; e; r% G/ o6 \: {(7)电缆盘制动装置;
8 A$ L* z8 m  F$ o& A) c; i(8)张力计。
* N* L8 e' `7 M1 f' a" `- c' T43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?
& v& [) ?5 L2 b' K; `: t, J答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。 # W( s1 |8 M2 r8 J' \9 S
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
. b+ q0 B% U/ V! Y( l: m& g7 y答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。
$ R- b0 u5 [& W" T3 e  F  T" Y3 m* I( y( K+ A$ L