1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? + h" y# |# R  b7 G( P
答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 + P1 [0 d$ w0 b$ e  b
2、绝缘电线有哪几种? $ m: Z* B, H! F" z0 m: s% p; Y# ]
答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。
1 {" _5 q4 ]3 D% F3、电缆桥架适合于何种场合?
7 q- \0 }6 O6 @0 r! |答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
9 f6 e. g7 {4 T4、电缆附件有哪些? ' U: K3 M+ ]$ F) ?1 L
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 0 P/ ]+ J- b! e1 u' G
5、什么叫电缆中间接头?
5 m  W1 ^/ {) Z7 ]5 E( g答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 2 @- e8 u) |! e4 s
6、什么叫电气主接线?
1 l( W. z( e) ^4 Z6 M答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。5 n, J9 A1 q& @: Q& k! Q- b
7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?
' j6 t! u1 K- c3 T3 \  A, N答:电力电缆的选择应遵照以下原则:
* o/ Y& o# G" B  J  D(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; 8 B$ j6 E, u% C: V0 T! a
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;
# g  x+ d  g( S$ N(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
) D. H. J& e, k; F3 M, B6 ]- I(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
. Y: U: G4 ~0 w8 Q* R8 C(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。
& h& w' X0 A4 N' ]/ u1 S" l. p4 \0 e  a8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? * m0 d7 k/ Y5 ]) |) M) |
答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;
+ t0 ~! ~* i6 G, C(2)不受线路落差限制; ( R5 ]/ F: ?: o" z: Q- r9 D
(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;
" K" i, v! }! E+ |0 E: _(4)电缆附件简单,均为干式结构; 3 y" v9 o; ~! e7 g# s4 l
(5)运行维护简单,无漏油问题;
$ J( A9 g& E. Q2 m(6)价格较低; 0 F* ~! I1 E8 y2 \
(7)可靠性高、故障率低; ! N8 J( J- v+ ^% T0 c
(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。/ q3 f' W9 s: c. q  d
9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么? ) w$ A# k7 L1 O3 H& }8 r
答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。
+ p+ w" k3 _: N3 ^$ v- @10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?   D1 H$ d2 J$ G  Y* C7 Z8 F
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。 $ ^6 @; M6 T- M0 ^, Z2 j. ^& s3 J
11、电缆敷设前应进行哪些检查工作? 3 f; y; i8 U& G' f  T* I# M7 y- m
答:(1)支架应齐全、油漆完整。 5 _7 q4 L3 e* O( A
(2)电缆型号、电压、规格符合设计。
; j+ u/ d% Q& m2 U$ \4 L(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。 , |! c( l0 R" M% G" k
(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。 8 x- p) J" `" i; ]' w! N0 J
12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮? + ?3 i9 n$ n2 |+ y. M1 E. U3 L
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。 " `( ?- g$ y2 A5 G4 J
13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求? ' o! p; S( l9 s2 e& P% A" g, w
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。
$ f1 Y1 e! U9 S# n' H" T" H# `6 j14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? & Y* t9 x/ {5 O
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。
" r4 ]6 \1 h1 v  S( W15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?
! S! z  R$ R$ M3 L/ u- j8 y答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。
! Y2 \$ m3 j! ]! j2 A(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 6 U2 K9 C2 T( H9 |# M. I$ B
16、电缆外护层的作用是什么? 8 N2 W6 a% f8 u6 ]
答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。 % T$ D$ d+ ^4 w1 v" ]3 T( y. k1 v- r
17、室外电缆沟应符合哪些要求?
$ I( C- X) H+ o! K: Q答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。 ) W& d! X& T9 o4 @8 `* v
18、电缆内护层的作用是什么?
; V# |$ s: q& L' k, c答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。) X% y' q4 n  ^7 d0 |& \. R
19、使用钢丝钳时应注意些什么?
0 G4 F. Q. F- K0 ~) Q1 Z6 l答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。 & L: l' j, D2 I8 {& g2 B
20、什么叫绝缘强度? 9 M8 P% o9 j9 K
答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 9 Q, Y, \) X' M7 W5 k6 x: Y- z2 ]
21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?
; x# e0 ~* G2 R) s0 K( Z$ J答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。 8 n, u6 {1 O7 }+ @1 S2 u' z
22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求? % q; A3 p: Z' }
答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
  O3 `$ z9 @8 d" Z& o0 f; u23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? . m" p+ M" {) k3 J0 S
答;应具备下列主要性能: 2 e+ q! ]+ `1 r/ a
(1)高的击穿强度;
- L0 W' @4 m2 n0 y9 ?0 ]! Z(2)低的介质损耗; - }- O; D- q4 P
(3)相当高的绝缘电阻; ) N$ s# t9 k1 F* L
(4)优良的耐放电性能;
3 P( y) y! f5 Z7 W(5)具有一定的柔软性和机械强度; 2 {+ C* M8 Z( ~
(6)绝缘性能长期稳定。
) J$ ]* t. K4 Z7 e' A24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定? . \' [$ w  n/ j' S9 M( z! G8 n; R
答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm; " T. I( v/ [7 P; S/ N, q
铅护套电缆为40N/cm。
) O$ _8 V" h0 x     
. u7 Z4 n( Z! a$ T3 g- p1 |; e  s25、对电缆保护管有何规定?
  V1 V# [' x9 F- o! X答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm; 2 o( }; G7 {: }+ F$ {) S* `1 V1 Q
(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
- P0 G7 ~  [* f. _, l(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。 2 D1 u/ o6 P1 x3 y! v* k% N
: j: }, X% F) n8 D3 Z# E
26、如何测量电缆护套的外径?
/ t1 R( g/ G+ ?. b: c答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。   l; ?8 f  u" o" `0 d) d3 p
27、不同截面的铜芯电缆如何连接?
8 l: W( I+ }* O答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。   ?9 U/ D, M7 B% L  }+ W( k
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?
9 E$ q* W) [3 E) Y# Q/ G# C0 f答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。 ! n0 x6 R- \. t: {5 v! U% t% @
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。   U" }; }1 Y7 K) s9 e2 u
(3)剥除护层。
; M! J& \" S# m" [3 O* z(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。
, _1 |$ K5 i9 h) Z0 h4 [(5)填充三叉口及绕包密封胶。   5 S! b+ Z" O3 U! y5 `, l2 i
(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。
2 E. B1 }+ K4 @& Z. {, z, J(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。
; W; V7 k' U% m0 d/ W(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。
5 R. c% a* b; t& ^* m, U" V& e(9)安装接线端子。 3 o- o5 k4 z/ \# p
(10)安装绝缘管。
! z1 W# B! [* @' U/ e2 |(11)安装密封管。
1 X/ P( I( A5 |. K(12)核相后安装相色管。 8 Q1 M4 `- O2 J7 E6 `1 v- N
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 4 L/ m; U0 `; z- C
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。 # }2 g4 @. O5 j
(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。 1 g& ^3 Q2 {! {, Y
30、在什么情况下,现场安装的电动机应进行抽芯检查?
0 n* v. M* ?! o8 D* O3 B答:电动机有下列情况之一时,应进行抽芯检查:
" A0 q) y0 t# x$ z. p(1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;
. I* y" ^4 X1 }* d: [- k(2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时; ' o5 C% t, K; ]4 ^4 n; S
(3) 开启式电机经端部检查有可疑时;
& h8 a- \& W5 Q4 k: I# ?5 i(4) 试运转时有异常情况者。
! o; I$ \# y2 i1 i3 c( s31、发电机手动同期并列应具备哪些条件? 9 o& A% {& p, X/ h, l
答:发电机并列的三个条件是待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。2 z4 Y8 M6 [! N# ]
32、母线装置施工完,应进行哪些检查? ! u* n" j1 b5 \; d
答:应进行下列检查:
) y5 a# b3 }4 h% H% \(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定; - j" c0 [+ z2 z- D$ p
(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠; 7 e; X1 g6 p. K0 `0 {
(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求; # z7 C; M/ t4 b# F) O5 H# l
(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常; - E3 }$ M# ~( G9 U/ A
(5)油漆完整,相色正确,接地良好。
- X+ l& T, m) _, E1 E% y33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。 , c0 n4 {2 O; L/ G/ Z7 B* J
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。
: T" i- Y7 n: t4 ~6 q% v5 x: h(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。 ; J. Y/ |+ D* w
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。
4 G) d# z- D% y  B# M1 m% K(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。
- b2 g% D- W1 d4 @/ X(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。
: x. Y% C6 R6 \7 y(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。3 e6 l- p: _6 `' R% O) [4 ~
34、电缆支架的加工应符合哪些要求?
6 a0 d, j* Y0 D; U: K$ x- q* T答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌; 9 z* m6 L. a7 P; C5 ~( B
(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm; % j& \4 ]! U2 A# Q% H3 L' w
(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。
1 V7 `+ j, Z$ V" a% y35、列举出你熟悉的电缆架。 3 M& }' `: I3 M( W1 ?
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
2 b; E  a; s/ i8 ~" d* q! Z: \, b' t36、敷设电缆应满足哪些要求? , c& E) P7 y2 ?  i, ]" X
答:应满足以下要求: 4 t% \9 Y9 [4 Q/ n8 E5 u3 Q  }
(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;
( |! l; W! a5 \% S$ [(2)经济方面,从投资最省的方面考虑; ( R$ [/ d- b2 O* a- f8 d5 b; |
(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
7 u5 Q$ w; k$ _) Y& X; y8 n37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些? ! W! A- d2 \" T
答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。
' b# Z" @; L7 [; G9 O1 \38、简述电缆头制作的一般操作程序。
( t, g* i% ~5 x5 E答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。 " s" U/ D( X9 l: z! p0 T' w
(2)接头的制作过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密封处理等。
/ @7 S  o) M  V# m* T( k(3)制作后电气测试。
! y) _' ^1 ^4 e+ g+ Y; A7 Y; i, ]39、电缆保护管的加工应符合哪些要求? - X: t$ X4 w/ e. b+ r6 ^
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。
$ n+ M+ r: M3 [! Y- V* N(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 ) s1 a0 ^! c% s$ c
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 $ O) u2 q1 S0 u9 b5 T+ X  j6 ^: {
40、电缆的排列符合哪些要求?
( I. X7 Z* d, Z1 n6 l3 B! A2 v答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。
: {3 r1 D+ K8 A, E3 X0 H(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。 ; w0 t6 A! h7 A; I. U  o
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?
- c* e  r' `! W2 z% i$ j答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。! a9 S6 F2 D& ^1 N" l  m( v, `
42、电缆敷设的常用设备有哪些? . ^' o3 Z- H7 i8 y/ M% ~' k
答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;
- i9 c# z/ F! L(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
% d6 Q! D" }* g: v  T3 W  u(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
2 n2 i; D5 ?. S3 F" Z; E5 v(4)电缆盘放线支架;
2 r6 J9 t4 y; `6 F3 s& t(5)滚轮装置; 2 r& L- b* Q) n/ \
(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲; $ }: C3 B* e6 X3 c' U5 q8 B
(7)电缆盘制动装置; 3 d' P- M- W3 l; @. ?
(8)张力计。
4 q/ A0 O4 g& u43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?   \% m$ h1 F% E
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。 ( L9 y( ]' ]8 Y$ u
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装? ( z/ j1 k* ^$ q# C' C/ ^
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。
# \+ |' U6 e) X8 r: y8 y" k: X: v( u( [4 z1 w
精华推荐
换一换

发表评论1

电线电缆及附件知识问答
拓者推荐
  • CCD--580㎡福州建总雍湾
  • 观享际 x 北谷地产
  • 会讲方案的设计师,行走的印钞机
  • 郝泽伟设计工作室 | 《木朴》
  • 【CCD+SRD】苏州·双湖玫瑰园
  • CCD-华润 CCBD 889㎡设计方案
  • 【召禾设计]天际江景超大平层方案
  • 【WSD世尊】建发·云启玉诸
  • CCD-华润玺宸上院中叠样板间
  • CCD-武汉绿城外滩玫瑰园别墅
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【 拓者年费--CAD图纸】
  • 【 拓者年费--户型方案】
  • 【 拓者年费--豪宅视频】
  • 【 拓者年费--灵感图库】