水 电 工 艺 标 准

2014-5-25/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 注册

x
; h, @' a& }" E# K3 k' b2 P
一.水电排管穿线的施工工艺要求 % Q( q' a/ y& ?! Y; x* \0 g
1.布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 : |+ c- p" m, G! i
2.插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 & U6 K1 ~5 B* N' R  x9 A1 ^
3.使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
0 @2 t; @; l$ J, U4.管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙
  \6 c2 h& }  a数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
+ L! A9 a5 ?) L9 r5.导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽 5 u, l3 X( [/ [/ V+ a" T7 k
6.严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 ) q/ [/ c$ S! ^% B; @2 d# q' G
7.严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。
. G( Y" {' [" ^# i0 Q4 B0 y8.穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 % q) D% s) g3 M0 K$ L3 }
9.导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
! e1 ]$ w% W6 ?10.装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中 ) |" ?; P/ n. J! n' w! o+ A+ s
11.电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
% S8 S7 E0 P, D( P! P12.电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 $ f/ n; Q) p/ `5 z8 G1 V" a
13.水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 ( C; t' e1 t4 {% J& P7 E, }, |
二.强电系统施工工艺要求
7 z- k* D. A6 i" b2 r9 k1.每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
4 d2 I) r' G! r# W4 r2. 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并又设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 ) }) z& c" f& S' O! J( i
3.电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。 2 n: L% j0 F' r" o( V5 [
4.两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm.
% b1 @9 |, m1 A+ N& L5.入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。   E' a  F' O# N6 {( f
6.卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。 / T6 R# Z: W  o. a0 C
7.厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方.
8 o9 b6 a1 a) e& \8.普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。
- Y9 K: H+ x) z- n7 ]9.导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。 8 s9 i9 M6 c1 G' f0 ~
配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 / C5 r/ z3 {, N
11.负荷量:
# c% _. V: b; K/ y. [16A最多供3500W,实际控制在1500内 4 G+ x7 m+ o% G6 f; Y) ?0 o
20A最多供4500W,实际控制在2000内
/ i/ Q2 ~# R  F# q1 q25A最多供5000W,实际控制在2000内
. X0 R/ s& N1 F# Z, e/ R8 X/ B32A最多供7000W,实际控制在3000内   v* y7 [) \5 I* |$ i
40A最多供9000W,实际控制在4500内 - v+ x0 N7 o( V2 X
12电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表1 8 H9 _: U! f& E0 H) N  l
13.表1 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 2 E* \+ b0 T* A3 b; I' ^; W& I
电器的额定电流,A 导线标称横截面积,M㎡ ( x8 p1 c& [' q; p9 \8 f
≤6 0.75 + P8 Y/ r8 o( I; V& V& P
>6 -0 1
/ j4 }% h# h* L' k/ F0 R3 h>10 -6 1.5 + ^( S. ~# |! A% A
>10 -5 2.5) X# }6 f2 N3 J
>25 -2 4 ( ?/ ]) I4 U" R: l( N
>32 -0 6
) f- X5 ~1 o3 E/ r& [- I3 U>40 -3 10
# r/ ~$ q3 n  h0 a' I14.文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。 7 n7 ~2 t3 ?7 U; C6 o
三.弱电系统施工的技术施工要求
. A$ B/ U# r% v8 X. [1.电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 0 x) m' @: x( J$ r
2.TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。
- V9 E3 m5 Q3 a& i7 c3.TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。
. t4 O! R0 K& z, [9 ?4. 强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。 : K8 ~$ d1 ]' y
5. 强弱电线管间距要大于20mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。 , F9 }  @2 R% n) x) n: j, _( T$ T
6.四终端以下的安装,应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修。
' r/ l% Y- `% j& O7.进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。
" k, q9 S) p& g0 Y. y8.留足音响线出口的长度方便以后移位,并保护。
  G- E+ x" f- `! N; P9.完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。7 @( p3 @4 X  h. e8 |
10.电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。 - V- m/ ?* }% e8 C
11.电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。 5 _. X' V/ G  _# R+ {4 `6 u9 r
四.灯具的安装工艺要求 * d) H; e7 g6 n' D- c
1.灯具的安装最基本的要求就是牢固。
0 b% ?/ e# ?; {2.室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。 ; x9 T2 T" z7 X$ w6 N
3.卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
" @& ]- ?$ o9 Q4.台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分。
  o2 e! V9 ^; h& z5.装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装,灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。 ( B; }* Q& H# {) Y4 N
6.轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。
. y6 [' `! ?" ?2 W- X, S7.成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于5mm.
3 l( D' o, x* b+ E- v, t# O+ H5 J8.在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有金属软管保护,不得裸线。 4 z9 P! G5 E5 p; C
五.开关、插座安装工艺要求 * Z! x4 [" G% w' Y! D6 _( H! K
1.根据设计和客户大案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。 ! k8 ?7 C& V$ A0 n; }; l9 D) S* K8 o7 ^
2.插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置为右相左零,有接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。
' L, }; {' @3 X2 h9 l3.插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。
! k: c0 y- n* n. l* r1 b0 I/ L4.开关、插座整洁无污迹。15m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。 " Y9 i# f4 L0 M2 w# w8 o" X, y- ?
5.照明灯开关距地面高度宜为1。3m,开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后。
: k/ B" n& l  g: F0 R2 _4 V  s5 F6.出水口大案下方不要有座和开关,左右要案有20mm距离。 , K% a1 t: P  U( p, k8 W
7.开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。
4 N! z$ [7 q5 w) L8.暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。
# q( e" z) x+ l# v! A0 h. I1 f成品保护 5 i* W5 L" G3 ~, S7 V* m8 k
1.安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
' I: ~9 ]- j7 p4 Z2 h7 x7 U2.开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。
3 o' x% B& U+ s' Z+ w- e  v, a3.其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。 8 `$ p3 D2 O* S; R% y" O, K; J! r, |
应注意的质量问题 7 t7 k& ?4 v5 U7 M
1.开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。 ' x& C1 A* o- T9 i& M6 X
2.开关未断相,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。 + @$ u+ A+ u' E
3.多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。
' @& f% k& M- W8 P4 f4.固定面扳的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。 % o7 U4 h: z  q0 s8 i
5.同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围,应即时更正。
1 s0 e5 u- T4 E4 i3 X8 t, K6.开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接个开关或插座端头。或采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。 - b9 H+ d* k& B& s8 W
六、卫生洁具安装工艺要求 ; L9 ~9 Q- O0 @' E! |3 C  E, i
1.卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳,不得松动;个连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一;水盘应盛至不少于盘深的三分之二。 , r% U& n2 {" g$ I6 H
2.坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹,进水孔与排水口应通畅,不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正,位于厕所隔间中,位置应正确,并用水平尺度调整平面水平。 5 R# h, g3 p6 z% @! s7 Z
3.地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于-5MM。 6 q$ W  e, Y; [) Y2 c3 f1 S
4.蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm. 5 m$ }: {% Z& Y; g$ V: X
5.洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密,不得有松动。台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。 5 @* ^" w+ u; p
6.卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。
1 b& f5 ~, x' N; S$ a3 m7 M2 Q4 s7.卫生器具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。
3 a1 {8 `4 M4 y! S# x# |8.卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周边应作防漏处理,检查合格后放可进入下道工序施工。
6 z0 n+ Z5 G; p3 R$ O. g' J1.洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品读堵好,镀铬零件用纸包好,一免堵塞或损坏。 & @# n1 L1 u# w/ E8 [* i; C
2.在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处放可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。 3 G, X2 S7 t4 j6 I
3.洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,如拉链、读堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。 & U( N# U0 w$ n4 f& E
4.安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。 * m0 F* t/ ^' H3 r, x' g
5.通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行同水试验,以免漏水使装修工程受损。
% g/ Q; {+ w" U9 ]6.在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。 : w; B, Q: g" z' s  Y) G
应注意的质量问题 * ^8 d9 `. o0 @6 w' a9 s
1.座便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣天填充后,没有检查,抹灰后不修理,造成高水箱与便器不对中。
& [9 f: J2 b4 W0 V& Q4 n2.高、低水箱拉、拖把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。
% U# p7 I) M. b3 c. u9 V) x3.零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳。应使用平面扳手或自制扳手。 1 g9 L+ H( m4 s) R4 p2 R
4.坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器。 $ w* e. z7 O3 z: V# C9 J' N
5.坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。 4 ~- {" [$ r8 a9 o: d" ^6 ?
6.立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。
! [' X+ R; c" ?9 s# ]- F7.洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。
. A) A; j- ~! \! F% r8.通水之前,将器具内污物清理干净,不得借通水之便将污物冲入下水管内,以免管道堵塞。 ! f, I/ h: y2 M; `$ V+ f  i
严禁使用未经过过滤的白灰粉代替白灰膏安装卫生设备,避免造成卫生胀裂。
6 _' s6 I2 U# ^) C" d
精华推荐
换一换