一.水电排管穿线的施工工艺要求
6 K' B* J) \8 K$ L2 k! h) D% c1.布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 " w0 j! i8 G: m2 `  A
2.插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 7 N8 m7 I9 `, J# M( e
3.使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 # g4 a$ ?1 M, {! b4 w$ x
4.管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙 $ f. r: p9 E9 K+ {- s0 O
数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
0 P" d' `* n. m5 o3 r1 @5.导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽 4 o% F, ]/ Z( G! J. y) S: T
6.严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。
5 R7 D* c# t8 P: `( A4 a7.严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。
; x8 l! A5 l+ k. Q0 l# V8.穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 / X1 B4 y$ w, L
9.导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
' e0 a/ F6 g# x) X# ^10.装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中
, U" w: V8 X1 G. G) R& C2 y$ [11.电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 1 W: `" v$ `1 [  A4 W# q
12.电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 9 c, a# O6 P3 }: {: f
13.水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。
8 f) L) L- M; s二.强电系统施工工艺要求 & u- B2 K9 e2 ]9 B
1.每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 ) i, B  Y$ Y! g: [( p2 m. n
2. 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并又设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。
( s" p( Q/ \0 P9 Z% \) p3.电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。
8 R* Q- t0 y0 p3 h$ |+ e4.两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm.
% A) V+ U2 |" a5 j8 W' ]- u5.入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。
5 e8 T2 x) ?, f6.卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。
1 }% |  _+ B/ g, t7.厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方. " U) U" I) j0 _4 s% Q: k: R2 M; ]
8.普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。 " T- {2 {; A% a3 w: C
9.导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。 * }0 l" x% t. W1 h
配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
( h9 W& N: v! Y2 U( t11.负荷量: 3 h" Y/ ], P3 Q2 l) o
16A最多供3500W,实际控制在1500内 4 V  w& ~, L6 O: w4 W
20A最多供4500W,实际控制在2000内 - i+ {" H; e+ X" T$ a
25A最多供5000W,实际控制在2000内 ! Q3 e4 t- H4 d7 z) u! h, \
32A最多供7000W,实际控制在3000内 ( V- O) c$ i  B
40A最多供9000W,实际控制在4500内 * V3 W% X' Q* a( s4 v( j7 c
12电器的额定电流与导线标称横截面积数据见表1 3 A  j: {9 R4 d5 X' K4 O% j; E$ a) n
13.表1 电器的额定电流与导线标称横截面积数据 * h% H3 _$ ?- a- K1 a5 o: Q1 V
电器的额定电流,A 导线标称横截面积,M㎡ * _" h' y( A  v  j6 m. E7 J
≤6 0.75
& L2 J' }! t7 X, F>6 -0 1 8 ?$ h% \0 F0 m5 r/ x2 k, N
>10 -6 1.5 / b+ g4 m( U' v8 A0 Q0 L
>10 -5 2.5
3 S( {) |1 h$ j& p- s; s& [>25 -2 4
8 O, f/ H- A! U1 c# c5 w* P>32 -0 6 $ V# {2 y4 v; H
>40 -3 10 . K6 f, q" h6 e! H
14.文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。
. g( ~1 |% z; h; d6 a* a三.弱电系统施工的技术施工要求 2 z' \! {) h" L/ L
1.电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 , l& a7 Q4 Y8 B0 S2 t0 ^- C4 X+ W
2.TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。
( F3 |7 U8 z9 a+ h3.TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 & U# d4 J: J6 A/ k4 u
4. 强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。
2 H  h) K3 _8 a( M5. 强弱电线管间距要大于20mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。
/ P3 A. w/ \- V% D+ z  ?6.四终端以下的安装,应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修。 9 Q) F  a6 s- B4 H! x
7.进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。 2 {! c: _. n* {/ u& v, e
8.留足音响线出口的长度方便以后移位,并保护。 ' d' A- h; k/ k
9.完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。# N8 n# Z3 _3 W$ ~  S! l; v
10.电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。 ! k+ V8 [' U" U; u
11.电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。 , X9 f/ u9 x! u. P
四.灯具的安装工艺要求
: \9 E6 D& U. u' n, a5 [1.灯具的安装最基本的要求就是牢固。
) b2 i/ a9 F/ d- ]2.室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
7 v) g9 W% \7 p$ i5 q1 R& z3.卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
+ f' {9 ~. M; X4.台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分。
& \, F5 J4 W; k* V' Y4 c# K5.装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装,灯具重量大于3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊木龙骨支架安装灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
, `+ C' v) S0 M5 k4 }6.轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理。严禁吊挂在空调风管、水管和电管上。 . ^. O; x, s% O, Z7 c% P2 N
7.成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于5mm.
, v$ g) X* s' b) {% w! r. h8.在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有金属软管保护,不得裸线。
' I+ ^1 ~% B: J! M五.开关、插座安装工艺要求
$ G& o" Q1 F* T- Q6 D2 G1.根据设计和客户大案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。
0 K& s3 B% z* g/ r4 A' G7 t2.插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置为右相左零,有接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。 ' m' y  @% }: i$ ^3 O+ M  Y& x
3.插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。
7 ]1 g7 d) p2 @4 ^/ }* x0 X1 b4.开关、插座整洁无污迹。15m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。 5 o3 l9 Y  t! w" E  F2 U# g! c7 ~( ?% T
5.照明灯开关距地面高度宜为1。3m,开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后。 6 n$ F; N$ |  ^# j! V, m" Y" J
6.出水口大案下方不要有座和开关,左右要案有20mm距离。 5 r. @) ]+ U; a7 a3 t
7.开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。 # k3 t) r8 L% c4 {0 j, z5 A  Y
8.暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。 ! `% a! C+ G- Q8 e
成品保护 9 z0 v+ U4 Z. v' e% @) y4 e
1.安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
. f5 A3 y2 G7 v0 d2.开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。 ; Y0 ]" m9 c7 M# y( t3 K# m; u% F# e5 u$ Y
3.其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。 # E& S: r+ x: D* G. X# G
应注意的质量问题 9 Y2 Y# q  [) @
1.开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。
" B2 R, }+ Y  i; Z  A( K2.开关未断相,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。 / ?6 m* p, n5 l* q  c# T% i
3.多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。
5 C* e" B" Y+ R- A5 {% u4 Y4.固定面扳的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。   M7 e* m9 O% {! A7 u
5.同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围,应即时更正。 1 X" [2 x0 ?3 Y9 x, z! k9 b
6.开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接个开关或插座端头。或采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。 8 Z( E$ @5 L5 {+ d( ^& Q
六、卫生洁具安装工艺要求 - N9 q7 P( X6 G% `. K/ F
1.卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳,不得松动;个连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一;水盘应盛至不少于盘深的三分之二。 2 i* q4 j5 t6 }9 {
2.坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹,进水孔与排水口应通畅,不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正,位于厕所隔间中,位置应正确,并用水平尺度调整平面水平。
% @  B1 N8 l, B, v  N, r- B" x, _3.地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于-5MM。
3 ~; N, |+ i& n, v2 V; g0 T4.蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm. 0 P1 F- P' e- |4 T4 w+ ?: ]
5.洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密,不得有松动。台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。 2 ]3 x/ |+ o( \
6.卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。 5 c# a  N0 f7 h$ q% l$ R
7.卫生器具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。 4 R8 W# j0 e& ~2 f
8.卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周边应作防漏处理,检查合格后放可进入下道工序施工。
7 B/ s8 G" k: a: x4 h6 H1.洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品读堵好,镀铬零件用纸包好,一免堵塞或损坏。 - t! w# F; G( [" E' y  n- r
2.在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处放可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。 3 c. u$ ]7 p0 r3 `- [& G
3.洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,如拉链、读堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。 2 j" x, e: a+ s; r' j9 U
4.安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。 4 \. g) w% d9 B8 V
5.通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行同水试验,以免漏水使装修工程受损。 8 c( ~, f7 `1 w7 R7 `  B+ `
6.在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。
9 Q, Z. s0 r- w% T/ Q+ g/ v应注意的质量问题
$ o& c) e) l7 k1 c: ~+ M/ ?3 _: Y1.座便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣天填充后,没有检查,抹灰后不修理,造成高水箱与便器不对中。 * |* K7 J0 z; t$ J3 B( l
2.高、低水箱拉、拖把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。 * a, g, }0 P5 u5 A1 G8 `  [- N
3.零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳。应使用平面扳手或自制扳手。
4 b" D! Y- }2 O% C6 M4.坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器。 2 E6 V: Q: f( C7 l3 k$ U# J
5.坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。
9 ?& L$ x; B$ t& Y6 F; Y8 g+ `# V  |4 b6.立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。
- \/ R/ f! D6 e* R7.洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。
7 I7 v+ K7 K! }, i4 D3 J$ P- z8.通水之前,将器具内污物清理干净,不得借通水之便将污物冲入下水管内,以免管道堵塞。
! [( {" H  r9 d6 o8 \, l; W/ |严禁使用未经过过滤的白灰粉代替白灰膏安装卫生设备,避免造成卫生胀裂。