VR中英文对照表

2012-3-19/ 图像资料下载/ 设计软件/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。
  • zhi87 2012-3-31 16:07:37

    学习 学习!!!!!!!!!!!!

  • 李峰 2012-4-1 11:41:32

    谢谢分享这么好的东西
    0 ]3 v+ u5 [, C+ k( k( q

  • ybbtclqh 2012-4-1 13:28:46

    建筑物的总体布局(上)

    建筑物是人类从事生产、生活活动的重要场所与空间。它的位置布局不仅影响到周围环境和人们的生活,而且对建筑物本身及相邻建筑物的使用功能和安全都有较大影响。建筑物的总平面布置应遵从城市的总体规划和城市消防规划要求,根据建筑物的面积、长度、高度、使用性质以及耐火等级等,合理肯定其位置、防火间距、消防车道和消防水源等。特殊是对于主要的高层公共建筑、厂房、仓库和人员密集或火灾危险性大的建筑物,更应当真进行考察研讨,经由综合剖析,迷信、合理、安全地进行平面布局。
    * m" Y: d, q  N5 p& S8 D    一、我国技巧标准对建筑物平面布局方面的有关规定 5 z) ~  H6 V( \" x: c9 o/ l
        (一)高层民用修建的总平面布局
    2 v# ^/ x* J; _8 I( w- C    在进行高层民用建筑总平面布局时,应根据城市计划、消防规划的要求,合理断定其地位,详细应满意以下要求: 1 k" }- ]+ |& y0 c4 E! j+ X' Q6 k
        (1)高层建造不宜安排在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房或甲、乙、丙类液体跟可燃气体储罐以及可燃资料堆场邻近。 5 v: W4 j5 i6 h; I. N; R
        (2)燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸电力变压器、充油高压电容器和多油开关宜设在高层建筑外的专用房间内。当上述设备必须设在建筑物内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,其单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kva,单台容量不应超过630kva。 8 t; ^4 Z- B4 S* i  `$ a# E; ?% v
        ①燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸电力变压器、充油高压电容器和多油开关等不应设在人员密集场所的上一层、下一层或贴临,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。 7 O7 Y- P6 s2 L, o$ q5 |4 p
        ②锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的平安出口。外墙启齿部位的上方,应设置宽度不小于1m的不燃烧体防火挑檐。 8 h6 @/ b; Q( c' K$ ^' E) O
        ③变压器下面应设有储存变压器全部油量的事变储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置避免油品流散的设施。
    5 t* [# l% J0 ?, B    (3)柴油发电机房可布置在高层修筑、裙房的首层或地下一层,并应契合下列请求: % ~* D) Z& a  M/ T+ d. B8 H
        ①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。 0 y3 \! j0 e) b$ ]6 M# [! s
        ②柴油发电机房内应设置储油间,其总储量不应超过8h的需要量,储油间应布防火墙与发电机距离开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行封闭的甲级防火门。
    ( h3 _5 y, u  G9 p3 S( z    (4)观众厅、会议厅、多功效厅等职员密集场合,应设在首层或二、三层;当必需设在其余楼层时,应合乎下列划定: 7 w! f0 ]: \# M0 @
        ①一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2; + m) y' ?$ |4 t5 v: q6 X
        ②一个厅、室的安全出口不应少于两个;
    0 h' D1 u- ]& \" a" _% Q    ③必须设置火灾自动报警系统和主动喷水灭火体系; 7 l( V% Y. `/ \1 t, r3 }4 E4 M
        ④幕布和窗帘应采用经阻燃处置的织物。
    + o, ]/ d! R6 h% a0 Z; n+ w$ |    (5)高层建筑内不应设托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童运动用房,当必须设置在高层民用建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并应设置单独的出进口。
    5 u5 M+ W* h! n% u- c" u8 N* b    (6)高层建筑使用丙类液体作燃料时,储罐的总储量不应超过15m3,当直埋在高层建筑或裙房附近,面向储罐一面4m规模内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。中间罐的容积不应大于1m3,并应设在耐火等级不低于二级的独自房间内,该房间的门应采用甲级防火门。
    ( ?* a: b% j0 \# W; O    (7)高层建筑内使用可燃气体作燃料时应采用管道供气,应用可燃气体燃料的房间或部位宜靠外墙设置。当采用液化石油气体作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间。其总储量不超过1m3时,可与裙房贴邻建造;总储量超过1m3、而不超过3m3时,应独破建造,且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于lom。 ; ~+ N# i0 H5 _; P! Z
        (8)消防掌握室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。 ! W# s3 N& H" f" h
        (二)产业企业总平面布局
    0 R3 j) C* V4 Y* q7 Q( X+ r; C    工厂、仓库的总平面布置,要根据建筑物的火灾危险性、地形、周围环境以及终年主导风向等,进行合理布置,个别应知足以下要求: 3 Y9 a% \4 j8 q3 f
        (1)范围较大的工厂、仓库,要依据实际须要,公道划分出产区、贮存区(包含露天储存区)、生产帮助设施区和行政办公、生涯福利区等。 ( n5 c6 u: C; {; P
        (2)统一生产企业内,若有火灾危险性大和火灾危险性小的生产建筑,则应尽量将火灾危险性雷同或相近的建筑集中布置,以利采取防火防爆措施,便于安全治理。
    , }* _$ o) Q1 Y2 @. I) b, l    (3)注意周围环境。取舍工厂、仓库地址时,既要考虑本单位的安全,又要斟酌附近地域的企业和居民的安全。易燃、易爆工厂、仓库的生产区、储存区不得营建办公楼、宿舍等行政、生活性建筑。 ' S$ T  E, t. L9 W8 l
        为了便于警卫和预防火灾蔓延,易燃、易爆工厂、仓库,运用实体围墙与外界隔开。 + c( Q, E- {3 g. _8 o
        (4)地势前提。甲、乙、丙类液体仓库,宜布置在地势较低且不被水淹的地方,免得对四周环境造成火灾要挟;若其必须布置在地势较高处,则应采用必定的防火办法(如设能截挡全体流散液体的防火堤等)。需要建筑遇水发生可燃气领会产生火灾爆炸的乙炔站等,严禁布置在易被水吞没的地方。 # B9 U, E8 C% b% ]+ ^0 u: v
        对爆炸物品仓库,豆优先应用地形,磁力泵,如抉择多面环山,四周不建筑物的处所,以减少爆炸时的迫害。  
    $ x; K5 Q6 f6 S8 G4 H' E% A, w    (5)留神风向。散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,应布置在厂区的全年主导风向的下风或侧风向。 , O7 T0 Z) l* ]
        (6)物资接触能引起燃烧、爆炸的相邻建筑物或露生成产安装应离开布置,并应坚持足够的安全距离。例如,氧气站空分装备的吸风口,应位于乙炔站和电石渣堆或披发其他碳氢化合物的部位全年主导风向的优势向,且两者的距离必须不小于100—300m,当制氧流程内设有分子筛吸附净化妆置时,可减少到50m。 8 k) e) B# O  A0 {# e
        (7)为解决两个不同单位合理留出旷地问题,厂区或库区围墙与厂(库)区内建筑物的间隔不宜小于5m,并应满意围墙两侧建筑物之间的防火间距要求。液氧储罐周围5m范畴内不应有可燃物和设置沥青路面。
    8 K8 P3 j; F: `2 j2 N* M    (8)变电所、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造,但供上述甲、乙类厂房专用的10kv及以下的变电所、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时可一面贴邻建造。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设不燃烧体密封固定窗。 5 I1 f5 I) ~7 E
        (9)甲、乙类生产和甲、乙类物品库房不应设在建筑物的地下室或半地下室内。
    ) }' e# k6 ~' t* W; x3 }1 Y    (10)厂房内设置甲、乙类物品的旁边库房时,其储量不宜超过一日夜的需要量。中间仓库应靠外墙布置,并应采取耐火极限不低于3h的不焚烧体墙和1.5h的不熄灭体楼板与其他局部隔开。 % i+ x* b1 U" C1 p# W
        (11)有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设购置公室、休息室。必须贴邻本厂房设置时,应采用一、二级耐火等级建筑,并应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体防护墙隔开和设置直通室外的保险出口或纵贯室外的分散楼梯。
    5 S- _8 q. s0 v3 j$ C    (12)有爆炸危险的甲、乙类厂房总把持室应独立设置;其分节制室可毗连外墙设置,并利用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙与其他部门隔开。
    , l* C( T8 `+ g8 _/ k4 w6 }+ J    (13)有爆炸危险的甲、乙类生产设施,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的最上一层靠外墙处。有爆炸危险的设备应尽量避开厂房的梁、柱等承重构件布置。

  • hzk168 2012-4-2 22:22:10

    顶进去总是比滑进去爽.......回帖也是一种美德{:soso_e113:}

  • y-deng 2012-4-9 14:59:36

    shangxinleshangxinleshangxinle怎么都喜欢搞这么神秘

  • ydw820806 2012-4-9 15:55:57

    想要看看/ P6 X# z! K, n6 F# _/ I8 ~

    " t) M: x/ p% Z! D, |( J/ q

VR中英文对照表
拓者推荐
  • 2024拓者1T硬盘素材
  • 5月21日家居风水—长沙站
  • 5月21日户型优化—长沙站
  • 5月21日ipad手绘&Ai—长沙站
  • 流量时代丨新媒体大会